    faktycznie, w eter nic nie wyślesz ja nie jestem osobiście zwolennikiem "inteligentnych domów" ponieważ zawsze ktoś się może włamać do takiej sieci a wiadomo, że wszyscy przelewy robimy on-line. firewalla sprzętowego za kilka tyś. nikt w domu nie postawi

  2. #9042

    Domyślnie

    Cytat Napisał zyh Zobacz post
    faktycznie, w eter nic nie wyślesz ja nie jestem osobiście zwolennikiem "inteligentnych domów" ponieważ zawsze ktoś się może włamać do takiej sieci a wiadomo, że wszyscy przelewy robimy on-line. firewalla sprzętowego za kilka tyś. nikt w domu nie postawi
    Dlatego ja też mam zwykły podlicznik i spisuję. U mnie do dzisiaj od 1.01.16 - 318 kwh z pompy 20 m3 gazu plus łazienki 6 kwh dogrzewanie na czas mycia grzejnikami. obecny pobór urządzenia 400W.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz

  3. #9043
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    zyh

    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Biłgoraj
    Kod pocztowy
    23-400
    Posty
    136

    Domyślnie

    u mnie troszkę więcej bo od 20.12 do 20.01 1018kWh(pompa P/W), okres załapał te najzimniejsze tygodnie po -20 na Lubelszczyźnie a w domu ciepełko

  4. #9044

    Domyślnie

    Cytat Napisał zyh Zobacz post
    u mnie troszkę więcej bo od 20.12 do 20.01 1018kWh(pompa P/W), okres załapał te najzimniejsze tygodnie po -20 na Lubelszczyźnie a w domu ciepełko
    Ja mam tutaj pełno eksperymentów budowlano instalacyjnych więc tak to u mnie wygląda. Weryfikuje wiele rzeczy. te 318 kwh to z pompy p/p czyli klimy kanałowej 3,8kW na 100m2. Z pozostałą resztą daje to około 276 zł. Największe mrozy u mnie -20'C jedna noc a tak to przez tydzień trzymało nocami od -15 do -18'C. Generalnie już nie pamiętam tak zimnego stycznia w ostatnich kilku latach.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz

  5. #9045
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    Jarecki, sprawdzilem - moje podliczniki tez maja wyjscie impulsowe. Lan kontroler tez gdzies lezy w szafce. Chce jeszcze podpiac przez licznik 3szt pompek obiegowych, tak aby wiedziec kiedy dzialaly i ewentualnie ile zuzyly energii. Da sie to zrobic na jednym trzyfazowym, 3x jednofazowy czy jakos inaczej jeszcze ?
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K

  6. #9046

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Jarecki, sprawdzilem - moje podliczniki tez maja wyjscie impulsowe. Lan kontroler tez gdzies lezy w szafce. Chce jeszcze podpiac przez licznik 3szt pompek obiegowych, tak aby wiedziec kiedy dzialaly i ewentualnie ile zuzyly energii. Da sie to zrobic na jednym trzyfazowym, 3x jednofazowy czy jakos inaczej jeszcze ?
    Ja zrobiłem to tak że podlicznik który jest przeznaczony do PC jest wpięty w główny przwód zasilający całą instalację PC
    tzn rejestruje wszystko PC razem z pompami obiegowymi łącznie.
    Teraz musisz tylko dokupić sondy DS18B20 możesz ich podłączyć 6szt oraz 1szt PT1000 do rejestracji np.CWU

    A to kiedy pompy działały jak nie pracuje pompa i ile pobrały prądu masz ładnie zanaczone na wykresie

    Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Jarecki03 ; 27-01-2016 o 10:32

  7. #9047
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    Ale ja chce wiedziec kiedy pracowala ktora: parter, pietro, CWU.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K

  8. #9048
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Maly1115

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Wieluń
    Posty
    137

    Domyślnie

    Tak z ciekawości wpiołem watomierz u rodziców do kotlowni piec 14kw ekogroszek 6 dorosłych osób i 2 dzieci, na dobe 3,12 kw x 365dni =1138kw x 0,5 średnio tania/droga bo kocioł pracuje na okragło to wychodzi 570zł sam prąd.

  9. #9049
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maly1115 Zobacz post
    Tak z ciekawości wpiołem watomierz u rodziców do kotlowni piec 14kw ekogroszek 6 dorosłych osób i 2 dzieci, na dobe 3,12 kw x 365dni =1138kw x 0,5 średnio tania/droga bo kocioł pracuje na okragło to wychodzi 570zł sam prąd.
    kWh !

    Zapewne teraz chodzą pompki CO i dlatego wyszło tak duże zużycie. Po za sezonem grzewczym może być dużo mniej.

  10. #9050
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar rafikW
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    woj.pomorskie
    Posty
    402

    Domyślnie

    Cytat Napisał miireek Zobacz post
    Mi wymienili na nowy po zgłoszeniu rozbieżności czasu wskazywanego z rzeczywistym . Wygląda na to, że taniej jest kupić nowy sprzęt niż znaleźć "programistę", który ustawi właściwy czas.
    U mnie czas w liczniku różni się od rzeczywistego już o 8 minut (przyrost około 3 minut na rok)
    Nie zgłaszam go do wymiany bo tani prąd mam w tygodniu do... 6:08 akurat wstaję rano i wstawiam wodę na herbatę... z biegiem lat człowiek wstaje coraz leniwiej do pracy więc opóźnienie czasu licznika jak znalazł
    Czas w podlicznikach i czas w PCi synchronizuję z czasem w liczniku raz do roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
    "Barwny EC132". Podłogi ok.169m2 kubatura ok.430m3 tylko ogrz.podł. Posadzka 15cm; anhydryt śr.6,5cm. Ściany Ytong 24cm+20cm λ=0,031. Poddasze 15cm piana PUR zamkniętokom. Reku. PC c.o. Dimplex SI 7TE bez bufora od 07.2014; c.w.u. Dimplex BWP 30HLW. DZ: 6 pętli po 100m w glebie śr.glin. Okna 3szybowe Tytan MS i Fakro FTT U5. Taryfa G12w.
    sezon: zużycie c.o.;(%T2);koszt;godz pracy spręż:
    13/14: 2792;(84%);1095;1375
    14/15: 2728;(93%);993;1362
    15/16: 2616;(92%);960;1300

  11. #9051
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar rafikW
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    woj.pomorskie
    Posty
    402

    Domyślnie

    ---------------------------
    Zuzycie za okres 2015-12-27 - 2016-01-27
    ---------------------------
    c.o.
    ----
    zuzycie: 652,90 kWh (tania: 563,0 kWh, droga: 89,9 kWh) (86,23% tania)
    srednio na dobe: 21,06 kWh
    koszt: 254,51 zl
    koszt na dobe: 8,24 zl
    ilosc godzin pracy na dobe: 10:34

    c.w.u.
    -------
    zuzycie: 130,10 kWh (tania: 126,9 kWh, droga: 3,2 kWh) (97,54% tania)
    srednio na dobe: 4,20 kWh
    koszt: 45,17 zl
    koszt na dobe: 1,46 zl

    SUMA:
    ------
    zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 783,0 kWh
    koszt: 299,67 zl
    Calkowite zuzycie: 1094,00 kWh (80,99% tania)
    Koszt calkowity z faktury: 467,93 zl

    PS. Od 1 stycznia w Enerdze niższe ceny w większości składników:
    opłata przesyłowa dzienna 0,2801 zł -> 0,2761 zł
    energia czynna dzienna za 1kWh: 0,3084 zł -> 0,3052 zł
    opłata przesyłowa nocna 0,0720 zł -> 0,0722 zł
    energia czynna nocna za 1kWh: 0,2046 zł -> 0,2025 zł
    "Barwny EC132". Podłogi ok.169m2 kubatura ok.430m3 tylko ogrz.podł. Posadzka 15cm; anhydryt śr.6,5cm. Ściany Ytong 24cm+20cm λ=0,031. Poddasze 15cm piana PUR zamkniętokom. Reku. PC c.o. Dimplex SI 7TE bez bufora od 07.2014; c.w.u. Dimplex BWP 30HLW. DZ: 6 pętli po 100m w glebie śr.glin. Okna 3szybowe Tytan MS i Fakro FTT U5. Taryfa G12w.
    sezon: zużycie c.o.;(%T2);koszt;godz pracy spręż:
    13/14: 2792;(84%);1095;1375
    14/15: 2728;(93%);993;1362
    15/16: 2616;(92%);960;1300

  12. #9052
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał rafikW Zobacz post
    U mnie czas w liczniku różni się od rzeczywistego już o 8 minut (przyrost około 3 minut na rok)
    Nie zgłaszam go do wymiany bo tani prąd mam w tygodniu do... 6:08 akurat wstaję rano i wstawiam wodę na herbatę... z biegiem lat człowiek wstaje coraz leniwiej do pracy więc opóźnienie czasu licznika jak znalazł
    Czas w podlicznikach i czas w PCi synchronizuję z czasem w liczniku raz do roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
    Moj gubi ponad 1 sek na dobe. Zglaszam raz w roku. Przyjezdza wkoorwiony gosciu z Taurona, rozplombowuje, ustawia i plombuje.
    Raz wyszedlem do niego i zaproponowalem, zeby to skorygowal o kila minut w druga strone, to bedzie spokoj na 2 lata, ale nie trafilo to jakos do niego. Albo po prostu moze lubi "te" robote
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  13. #9053
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Witam

    Wyniki za ostatni miesiąc.

    Od 27.12.2015 do 27.01.2016.
    Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej i zmiękczania wody - 885 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.

    Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych.
    CW - grzanie do 44* wyłącznie w taniej taryfie.

    Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
    - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia,
    - rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 46-55 W/h (oboje palimy),
    - odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h.

    Odejmując 40 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), zużycie energii na CO I CW wyniosło 845 kWh.
    Pompa w okresie od 27 XII 15 do 27 I 16 pracowała z średnim COP równym 3,25.

    Zużycie energii dla całego domu wyniosło 1.115 kWh z czego w II taryfie- 65,1%.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Opole wykres temp.jpg
Wyświetleń:	15
Rozmiar:	19,7 KB
ID:	344807

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 27-01-2016 o 20:30 Powód: poprawka dat co do COP
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  14. #9054
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar rafikW
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    woj.pomorskie
    Posty
    402

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Moj gubi ponad 1 sek na dobe. Zglaszam raz w roku. Przyjezdza wkoorwiony gosciu z Taurona, rozplombowuje, ustawia i plombuje.
    Raz wyszedlem do niego i zaproponowalem, zeby to skorygowal o kila minut w druga strone, to bedzie spokoj na 2 lata, ale nie trafilo to jakos do niego. Albo po prostu moze lubi "te" robote
    Lubić pewnie nie lubi bo przyjeżdża wk.... jak sam piszesz, ale czasy nie za fajne i trzeba się nieźle nagimnastykować aby mieć czy utrzymać robotę, więc przypuszczam, że widać wk... ale podświadomie zadowolony iż ma zajęcie Przypomniał mi się fim Brzdąc z Charlie Chaplinem: synek wybijał szyby a ojciec szklarz chodził za nim i oferował usługę ich wstawiania i biznes sie kręcił Skojarzenie luźne. "Wszelka zbieżność z realnymi zdarzeniami przypadkowa"
    Polska-Chorwacja - co za dramat i masakra.
    "Barwny EC132". Podłogi ok.169m2 kubatura ok.430m3 tylko ogrz.podł. Posadzka 15cm; anhydryt śr.6,5cm. Ściany Ytong 24cm+20cm λ=0,031. Poddasze 15cm piana PUR zamkniętokom. Reku. PC c.o. Dimplex SI 7TE bez bufora od 07.2014; c.w.u. Dimplex BWP 30HLW. DZ: 6 pętli po 100m w glebie śr.glin. Okna 3szybowe Tytan MS i Fakro FTT U5. Taryfa G12w.
    sezon: zużycie c.o.;(%T2);koszt;godz pracy spręż:
    13/14: 2792;(84%);1095;1375
    14/15: 2728;(93%);993;1362
    15/16: 2616;(92%);960;1300

  15. #9055

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Witam

    Wyniki za ostatni miesiąc.

    Od 27.12.2015 do 27.01.2016.
    Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej i zmiękczania wody - 885 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.

    Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych.
    CW - grzanie do 44* wyłącznie w taniej taryfie.

    Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
    - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia,
    - rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 46-55 W/h (oboje palimy),
    - odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h.

    Odejmując 40 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), zużycie energii na CO I CW wyniosło 845 kWh.
    Pompa w okresie od 27 XII 15 do 27 I 16 pracowała z średnim COP równym 3,25.

    Zużycie energii dla całego domu wyniosło 1.115 kWh z czego w II taryfie- 65,1%.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Opole wykres temp.jpg
Wyświetleń:	15
Rozmiar:	19,7 KB
ID:	344807

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    jak sterujesz grzaniem aby zapewnic wieksze zuzycie w taniej taryfie skoro grzejesz ciagle ? nie uzywasz w ogole termostatu pokojowego ?

  16. #9056
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Witam

    W wątku Panasonic Aquarea w dniu 09-01-2016 w poście #1398 napisałem

    Mam termostat i to z programowalną histerezą 0,5 - 0,2 - 0,1.
    Wolę jednak, zwłaszcza w normalnym sezonie grzewczym ciągłą pracę pompy - bez okien czasowych. Znacznie wyższy komfort termiczny.
    Dla mnie, a zwłaszcza II-ej połowy spadek temp. o 0,5* i zanik promieniowania ciepła z podłóg, jest wyraźnie odczuwalny.
    Ciągła praca PC powoduje przy tym równomierną pracę sprężarki, z najniższą możliwą modulacją, co przekłada się na zużycie prądu.
    Pomimo takich założeń roczne zużycie energii w II taryfie ( G12g Taurona ), dla całego domu przekracza 70%, co wskazuje na to, że w "drogich" godzinach PC ogrzewa dom ze znacznie większą efektywnością, niż grzejąc wyłącznie w taniej taryfie.
    Mam świadomość, że mógłbym za prąd płacić rocznie o 200 - 400 zł, ale to kwestia mojego wyboru.


    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  17. #9057
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Moze masz zle dobrane wylewki do grzania akumulacyjnego, ze tak szybko odczuwacie dyskomfort przy przerwie w pracy pompy?

    Zuzycie procentowe nie jest tutaj miarodajne, bo te rzeczone 30% zuzycia w drogiej, moze bez problemu generowac 2/3 kosztow calkowitych.

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Mam świadomość, że mógłbym za prąd płacić rocznie o 200 - 400 zł, ale to kwestia mojego wyboru.
    I to stwierdzenie jest kluczowe. Twoj cyrk, Twoje malpy.
    Jesli te oszczednosci mialy by byc realizowane kosztem komfortu, to nie ma o czym gadac.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  18. #9058
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    [QUOTE=Pyxis;7057786]Moze masz zle dobrane wylewki do grzania akumulacyjnego, ze tak szybko odczuwacie dyskomfort przy przerwie w pracy pompy?

    W salonie,kuchni, komunikacji, łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych mam okładziny z granitu i trochę z ceramiki.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 28-01-2016 o 09:45 Powód: dopisek
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  19. #9059
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Moze masz zle dobrane wylewki do grzania akumulacyjnego, ze tak szybko odczuwacie dyskomfort przy przerwie w pracy pompy?
    W salonie,kuchni, komunikacji, łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych mam okładziny z granitu i trochę z ceramiki.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Pyxis chyba raczej mial na mysli ich akumulacyjnosc.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K

  20. #9060

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Moze masz zle dobrane wylewki do grzania akumulacyjnego, ze tak szybko odczuwacie dyskomfort przy przerwie w pracy pompy?

    Zuzycie procentowe nie jest tutaj miarodajne, bo te rzeczone 30% zuzycia w drogiej, moze bez problemu generowac 2/3 kosztow calkowitych.



    I to stwierdzenie jest kluczowe. Twoj cyrk, Twoje malpy.
    Jesli te oszczednosci mialy by byc realizowane kosztem komfortu, to nie ma o czym gadac.
    Witam
    Pomóżcie , jak ustawić pompę w taryfie G12W , chodzi mi o piątek od 22 do poniedziałku 06 rano
    Pompa IVT HTplus 11KW poprzednie dni mam już ustawione grzanie od 22-06 , tylko co zrobić z piątkiem

Strona 453 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony