Witam
Wyniki za ostatni miesiąc.
Od 27.12.2015 do 27.01.2016.
Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej i zmiękczania wody - 885 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych.
CW - grzanie do 44* wyłącznie w taniej taryfie.
Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia,
- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 46-55 W/h (oboje palimy),
- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h.
Odejmując 40 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), zużycie energii na CO I CW wyniosło 845 kWh.
Pompa w okresie od 27 XII 15 do 27 I 16 pracowała z średnim COP równym 3,25.
Zużycie energii dla całego domu wyniosło 1.115 kWh z czego w II taryfie- 65,1%.
Pozdrawiam
Pratchawiec