  1. #3441
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Wielkie dzięki, właśnie o to mnie chodziło , aby potwierdzić tezę z tematu ;

    "" Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ""; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne)

    - o czasie defrostu , zużyciu w kWh i ilości defrostów w ciągu doby .

    Ponieważ Ty masz wszystko, tak jak należy i super opomiarowany układ grzewczy , TO ;

    Twoje dane są wzorcem dla innych . SUPER ROBOTA KOLEGO
    Hej
    Andrzej , to bardzo miło widzieć tak pochlebne słowa-aż się lekko zaczerwieniłem...
    Dzięki.
    A już bardziej poważnie , to zależy mi przede wszystkim na tym , aby więcej ludzi przekonało się do PC w domach starszych i z grzejnikami.
    Mi się udało-miałem grzejniki dobierane niby do 55st , ale wg "nadwyżek" fachowców tj blisko 100W/m2 - w efekcie skutecznie ogrzewam dom przy temp max na grzejnikach 45st. Niestety nie miałem możliwości skorzystania z jakichś specjalnych dotacji-u niektórych jest tzw program KAWKA , gdzie można zyskać do 70% dotacji na ekologiczne ogrzewanie (ale chyba nie więcej niż 13 000pln , wtedy zupełnie inaczej wygląda taka inwestycja ), a w Krakowie to chyba 100%.
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  2. #3442
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Bobromil

    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Skąd
    Wieruszów
    Posty
    124

    Domyślnie

    Koledzy,na szybko - podajcie proszę namiary na dobrą przewód silikonowy do tacy jakieś 3-4 metrów. Nie może przekraczać 100 Wat.
    PC SDC 9KW 3 fazy F

  3. #3443
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał flisiu Zobacz post
    wracajac do mojego pytanie od kolegi jakie uzywasz grzejniki ?
    Mam grzejniki głównie dwupłytowe firmy Diamond-były bardzo tanie (to ich największa zaleta...), jak na razie nie rdzewieją i nie ciekną , a mają już 10 lat ...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  4. #3444

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Hej
    W Krakowie to chyba dotacje w 100%.
    pzdr
    ; Jest możliwość , tylko jak to w Socjalizmie - dla wybranych , a nie dla wszystkich.

    Bardzo mnie się podoba , jak w stopce są takie informację ;
    Sezon grzewczy:
    2013/14 - 4300kWh CO+CWU - 85% tania - 1720 zł
    2014/15 - 4600kWh CO+CWU - 90% tania - 1750 zł

  5. #3445

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    ; Jest możliwość , tylko jak to w Socjalizmie - dla wybranych , a nie dla wszystkich.

    Bardzo mnie się podoba , jak w stopce są takie informację ;
    Sezon grzewczy:
    2013/14 - 4300kWh CO+CWU - 85% tania - 1720 zł
    2014/15 - 4600kWh CO+CWU - 90% tania - 1750 zł
    w moderatora sie bawisz ?
    Dom 187m2, parterowka. pompa Panasonic 9kW 3 faz "zwykla". silikaty 24cm+20cm styro grafit, strop welna 30cm, podloga 23 cm styro, wentylacja mechaniczna z reku Onyx550.
    zuzycie sezon 2015/2016 (pazdziernk-maj) - 4965 kWh (CO+CWU)

  6. #3446

    Domyślnie

    Panowie pochwalcie sie jakie macie grzejniki przy PC, kolega sie pyta czy 2 plytwoe czy 3 plytowe widze Bobrow ma 2 plytowe a jak reszta ?
    Dom 187m2, parterowka. pompa Panasonic 9kW 3 faz "zwykla". silikaty 24cm+20cm styro grafit, strop welna 30cm, podloga 23 cm styro, wentylacja mechaniczna z reku Onyx550.
    zuzycie sezon 2015/2016 (pazdziernk-maj) - 4965 kWh (CO+CWU)

  7. #3447

    Domyślnie

    Przy PC najkorzystniej jest gdy instalacja grzewcza jest niskotemperaturowa czyli ;
    - podłogówka,
    - climaconvectory ,
    - grzejniki nisko-temperaturowe , a więc o jak największej pojemności cieplnej przy niskiej temperaturze

  8. #3448
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Panas ma pmpkę nie podobną do innych - OK
    Ale dlaczego na wymianę serwisową mamy czekać 14 dni. Podobno nie ma w magazynie w Polsce

  9. #3449
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał flisiu Zobacz post
    Panowie pochwalcie sie jakie macie grzejniki przy PC, kolega sie pyta czy 2 plytwoe czy 3 plytowe widze Bobrow ma 2 plytowe a jak reszta ?
    Ilość płyt jest nieistotna, moze być jedna płyta na całą ścianę.

  10. #3450

    Domyślnie

    thxluk ; -1,0 C ; 14.5 min ; 0,75 kWh ;
    ccool ; -2,0 C ; 07,0 min ; 0,45 kWh ;
    k@mil ; -2,0 C ; 12,0 min ; 0,80 kWh ;

    Rozumiem iż wszyscy powyżej maja tylko podłogówkę?I wszyscy Panasonic?
    Także jakaś teoria skąd taka róznica?
    ustawienie KG??Poproszę o Wasze opinie/teorie..
    Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
    posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
    Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U

  11. #3451
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Wystarczy ,że temperatura wody w wymienniku będzie różna . Energia do defrostu czerpana jest między innymi z wody CO

  12. #3452

    Domyślnie

    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Wystarczy ,że temperatura wody w wymienniku będzie różna . Energia do defrostu czerpana jest między innymi z wody CO
    Temp, w wymienniku tj. w podłodze .To ile stopni użytkownik ccool miał różnicy 2,3 ,4,5 st , więcej.Bo jesli tak, to miał dośc stromo ustawiona KG(temp. podobne)
    Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
    posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
    Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U

  13. #3453
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Cytat Napisał thxluk Zobacz post
    thxluk ; -1,0 C ; 14.5 min ; 0,75 kWh ;
    ccool ; -2,0 C ; 07,0 min ; 0,45 kWh ;
    k@mil ; -2,0 C ; 12,0 min ; 0,80 kWh ;

    Rozumiem iż wszyscy powyżej maja tylko podłogówkę?I wszyscy Panasonic?
    Także jakaś teoria skąd taka róznica?
    ustawienie KG??Poproszę o Wasze opinie/teorie..
    Witam

    Jeśli przypadkiem defrost nastąpi w trakcie grzania CW (przełączony zawór T), nie powinna wystąpić potrzeba dogrzewania wody grzałką lub innymi - nowszymi sposobami.
    Jeśli nastąpi na początku procesu rozgrzewania wylewki np od 21*, PC zużyje więcej energii na dogrzanie wody obiegowej grzałką lub dodatkowe grzanie par r410.
    Tak więc, co wydaje się być logicznym, sztywnych ram nie ma.

    U mnie, jak wcześniej pisałem, w typowych warunkach - ok 0*, 90%, defrost trwa ok.4,5 min. sprężarka pracuje na rewersie z obciążeniem ok. 1000 W, a grzałka hydroboxu o mocy 3 kW wspiera odszranianie przez ok.2 min.
    Całkowite zużycie energii w tym czasie nie przekracza 0,2 kWh.

    W bardziej ekstremalnych warunkach będzie zapewne więcej.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  14. #3454
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ccool

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    wlkp
    Kod pocztowy
    62-530
    Posty
    56

    Domyślnie

    Dzis przed chwila zaobserwowalem defrost.
    Temp zewn 1
    Czas 7 min
    O, 28 kwh
    Temp wody na wejsciu 31 na wyjsciu 28,

    Czy jeszcze jakies info mam podac
    Pozdrawiam

  15. #3455

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Witam

    Jeśli przypadkiem defrost nastąpi w trakcie grzania CW (przełączony zawór T), nie powinna wystąpić potrzeba dogrzewania wody grzałką lub innymi - nowszymi sposobami.
    Jeśli nastąpi na początku procesu rozgrzewania wylewki np od 21*, PC zużyje więcej energii na dogrzanie wody obiegowej grzałką lub dodatkowe grzanie par r410.
    Tak więc, co wydaje się być logicznym, sztywnych ram nie ma.

    U mnie, jak wcześniej pisałem, w typowych warunkach - ok 0*, 90%, defrost trwa ok.4,5 min. sprężarka pracuje na rewersie z obciążeniem ok. 1000 W, a grzałka hydroboxu o mocy 3 kW wspiera odszranianie przez ok.2 min.
    Całkowite zużycie energii w tym czasie nie przekracza 0,2 kWh.

    W bardziej ekstremalnych warunkach będzie zapewne więcej.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Witaj, kilka stron temu zostało napisane iz grzałka nie ma wpływu na proces defrostu.
    U mnie kilka dni temun została podłączona do instalacji elektrycznej i nie zauwazyłem żadnej różnicy w czasie odszraniania.
    Nie mam jeszcze podlicznika na grzałce , więc nie ma jak sprawdzić czy działa przy defroscie.
    Bo jeśli dobrze "kombinuje" to grzałka powinna wspomagać deforst oraz ponieżej - 15st.
    tak?
    Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
    posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
    Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U

  16. #3456

    Domyślnie

    Cytat Napisał thxluk Zobacz post
    Witaj, kilka stron temu zostało napisane iz grzałka nie ma wpływu na proces defrostu.
    U mnie kilka dni temun została podłączona do instalacji elektrycznej i nie zauwazyłem żadnej różnicy w czasie odszraniania.
    Nie mam jeszcze podlicznika na grzałce , więc nie ma jak sprawdzić czy działa przy defroscie.
    Bo jeśli dobrze "kombinuje" to grzałka powinna wspomagać deforst oraz ponieżej - 15st.
    tak?
    Panowie jak Wy mierzycie czas defrostu ? od momentu gdy zaczyna migac HEAT, do momentu jak spowrotem swieci sie ciagle?
    Dom 187m2, parterowka. pompa Panasonic 9kW 3 faz "zwykla". silikaty 24cm+20cm styro grafit, strop welna 30cm, podloga 23 cm styro, wentylacja mechaniczna z reku Onyx550.
    zuzycie sezon 2015/2016 (pazdziernk-maj) - 4965 kWh (CO+CWU)

  17. #3457

    Domyślnie

    polecacie jakis konkretny model grzejnikow do ogrzewania niskotemperaturowego ?
    Dom 187m2, parterowka. pompa Panasonic 9kW 3 faz "zwykla". silikaty 24cm+20cm styro grafit, strop welna 30cm, podloga 23 cm styro, wentylacja mechaniczna z reku Onyx550.
    zuzycie sezon 2015/2016 (pazdziernk-maj) - 4965 kWh (CO+CWU)

  18. #3458

    Domyślnie

    Cytat Napisał ccool Zobacz post
    Dzis przed chwila zaobserwowalem defrost.
    Temp zewn 1
    Czas 7 min
    O, 28 kwh
    Temp wody na wejsciu 31 na wyjsciu 28,

    Czy jeszcze jakies info mam podac
    Pozdrawiam
    Niezle ,skąd u Ciebie taka delta tj. tylko 3 st.
    W takim wypadku jednostke rozmrażasz wodą z CO(tem. wyj.>27st).Z tad tak niskie zuzycie i krótki czas.
    Tylko skąd u Ciebie taka delta??
    Ostatnio edytowane przez thxluk ; 15-11-2016 o 20:15
    Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
    posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
    Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U

  19. #3459
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Cytat Napisał flisiu Zobacz post
    Panowie jak Wy mierzycie czas defrostu ? od momentu gdy zaczyna migac HEAT, do momentu jak spowrotem swieci sie ciagle?
    Od przełączenia zaworu 4-drogowego w jednostce zewnętrznej na pracę w rewersie, do ponownego jego przełączenia na ogrzewanie.
    Słychać wówczas charakterystyczne "fuknięcia".

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  20. #3460
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ccool

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    wlkp
    Kod pocztowy
    62-530
    Posty
    56

    Domyślnie

    Ogolnie zawsze mam tak ze po pewnym czasie grzania wej jest tak o 3 , czy 4st wieksze od powrotu. Teraz mam 33 wpuszczam i wraca 29.
    Ogolnie 6 petli podlogowki, 3 klimakonwektory + grzejnik w lazience. Wszystko dziala

Strona 173 z 1021

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony