    jogi1978 .Obecnie na zewnątrz masz temperatury i wilgotność powietrza sprzyjające defrostom .( - 3 < Tz < + 3 ) Aby defrosty ograniczyć, musisz dążyć powoli do celu , z tym że temperatura na powrocie powinna być > 28 C .Poczytaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...uliczne)/page3
    Podnieść krzywą grzewczą aby uzyskać te > 28 C , zmniejszając prędkość obiegówek .
    Z PC powietrzną jest jak z kobietą - delikatnie , powoli , długo, a dojdziesz zadowolony do celu
    OZC - ile wynosi u Ciebie ?
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 23-12-2016 o 14:40

  2. #4202
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jogi1978

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Trzebinia
    Kod pocztowy
    32-540
    Posty
    182

    Domyślnie

    Cytat Napisał tom80ek Zobacz post
    Dom jest zimny i prawdopodobnie wilgotny. Musi się zagrzać i wysuszyć. To pochłania ogromne ilości energii. Ocieplony? Jak dom się zagrzeje to zużycie spadnie. Dom nie zamieszkały? Jaką chcesz temperaturę trzymać?
    dom jest już wykończony ocieplony wylewki mają 2lata brakuje tylko mebli w domu jest ciepło 22* ale jeszcze nie zamieszkały ,mimo iz mam ustawione teraz na minimum PC cHodzi 24h i połyka 60kwh/24h . czy to normalne? co zrobić aby było koło 21-22* ale nie pożerało tyle prądu
    P.użyt. 141m2 ,kub.ogrzew. 365m3 podłogówka 150m2 OZC+CWU 7,2kw zamieszkały 06.2017, mury 25cm Termalica +styro. KNAUF 12-17cm , dach cer. wełna Knauf Unifit 25+5cm izolacja krzyżowa . parter 17cm styrobeton +wylewka cem. 5,5-6cm i 100% panele winylowe .Kominek 17kw + PC 9kw SDC 1F +zbiornik CWU SCHUCO 300L.+sprzęgło (zwrotnica)SHE40 25/65 + 2szt pompy samoregulujące wilo 25/1-6 do C.O. 2 rozdziel. Parter 7pętli poddasze 6 pętli dł.śr. + - 95mb i Fotowoltaika 3500w ,rolety zew.

  3. #4203
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tom80ek

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Cieszyn
    Kod pocztowy
    43-400
    Posty
    85

    Domyślnie

    Przy obecnej krzywej pompa będzie dążyła do uzyskania 32* i to zdaje się na powrocie(?) Obniż krzywą
    144 m2 Użytkowe. 513 m3 kubatury. 100% podłogówka. Ocieplenie ścian 20 cm grafit 0,031. Dach 35 cm 0,035. 10cm xps pod płytą i 16 cm styropianu na płycie. Garaż nieogrzewany, odizolowany 12 cm syropian. OZC 5745 W
    Panasonic 9kw 1f seria F

  4. #4204
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jogi1978

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Trzebinia
    Kod pocztowy
    32-540
    Posty
    182

    Domyślnie

    Cytat Napisał tom80ek Zobacz post
    Przy obecnej krzywej pompa będzie dążyła do uzyskania 32* i to zdaje się na powrocie(?) Obniż krzywą
    chyba nic to nie daje juz na tychh parametrach j.w. NA PC na zasilaniu mam max 30a na powrocie 25-26* moż epowrut jest na niski i dlatego załącza się tak często defrost z (heater) nie wiem pobór jest i tak duży. nie mam porównania bo nie wiem jak inni mają nastawy nie wiem co jest najlepiej jak najniższą krzywą i na maxa pompy obiegowe czy na odwrót .jak jest u was?
    P.użyt. 141m2 ,kub.ogrzew. 365m3 podłogówka 150m2 OZC+CWU 7,2kw zamieszkały 06.2017, mury 25cm Termalica +styro. KNAUF 12-17cm , dach cer. wełna Knauf Unifit 25+5cm izolacja krzyżowa . parter 17cm styrobeton +wylewka cem. 5,5-6cm i 100% panele winylowe .Kominek 17kw + PC 9kw SDC 1F +zbiornik CWU SCHUCO 300L.+sprzęgło (zwrotnica)SHE40 25/65 + 2szt pompy samoregulujące wilo 25/1-6 do C.O. 2 rozdziel. Parter 7pętli poddasze 6 pętli dł.śr. + - 95mb i Fotowoltaika 3500w ,rolety zew.

  5. #4205
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jogi1978

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Trzebinia
    Kod pocztowy
    32-540
    Posty
    182

    Domyślnie

    ozc w pierwotnym projekcie wynosiło 21,6W/m3 ale obliczenia były na piec węglowy i grzejniki .ale zmieniłem na PC i 100% podłogówka i zamiast Poroterm jest teraz biały ciepłaTermalica już nie wiem jakie jest OZC
    P.użyt. 141m2 ,kub.ogrzew. 365m3 podłogówka 150m2 OZC+CWU 7,2kw zamieszkały 06.2017, mury 25cm Termalica +styro. KNAUF 12-17cm , dach cer. wełna Knauf Unifit 25+5cm izolacja krzyżowa . parter 17cm styrobeton +wylewka cem. 5,5-6cm i 100% panele winylowe .Kominek 17kw + PC 9kw SDC 1F +zbiornik CWU SCHUCO 300L.+sprzęgło (zwrotnica)SHE40 25/65 + 2szt pompy samoregulujące wilo 25/1-6 do C.O. 2 rozdziel. Parter 7pętli poddasze 6 pętli dł.śr. + - 95mb i Fotowoltaika 3500w ,rolety zew.

  6. #4206

    Domyślnie

    Zadzwoń do gościa, który dobierał Tobie moc PC i się dowiedz, bo opowiadasz głu.... Iloczyn = 21,6 W/ m3 * 620 m3 =13392 W = 13,39 kW dla - 20 C , a Ty masz PC o mocy 9 kW przy + 7 C , przy -15 C = 5,9 kW ;zobacz ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 23-12-2016 o 16:11

  7. #4207
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jogi1978

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Trzebinia
    Kod pocztowy
    32-540
    Posty
    182

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Zadzwoń do gościa, który dobierał Tobie moc PC i się dowiedz, bo opowiadasz głu.... Iloczyn = 21,6 W/ m3 * 620 m3 =13392 W = 13,39 kW dla - 20 C , a Ty masz PC o mocy 9 kW przy + 7 C , przy -15 C = 5,9 kW ;zobacz ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17
    Przecież pisze że to wyliczenie dla kotła węglowego a tam sa zupełnie inne wyliczenia.
    pamiętam że pompa po obliczeniach mojego domu ma jeszcze mały zapas ale nie pamiętam ile wychodziło ozc
    P.użyt. 141m2 ,kub.ogrzew. 365m3 podłogówka 150m2 OZC+CWU 7,2kw zamieszkały 06.2017, mury 25cm Termalica +styro. KNAUF 12-17cm , dach cer. wełna Knauf Unifit 25+5cm izolacja krzyżowa . parter 17cm styrobeton +wylewka cem. 5,5-6cm i 100% panele winylowe .Kominek 17kw + PC 9kw SDC 1F +zbiornik CWU SCHUCO 300L.+sprzęgło (zwrotnica)SHE40 25/65 + 2szt pompy samoregulujące wilo 25/1-6 do C.O. 2 rozdziel. Parter 7pętli poddasze 6 pętli dł.śr. + - 95mb i Fotowoltaika 3500w ,rolety zew.

  8. #4208

    Domyślnie

    OZC - obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła - jest dla budynku , a nie dla kotła . I do OZC dobiera się moc PC.

  9. #4209
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Busters

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Kraków/Wołowice
    Posty
    852

    Domyślnie

    Kolega po prostu nie ma OZC jakby to komus zlecil to na pewno by o tym wiedzial
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!

  10. #4210
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jogi1978

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Trzebinia
    Kod pocztowy
    32-540
    Posty
    182

    Domyślnie

    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Kolega po prostu nie ma OZC jakby to komus zlecil to na pewno by o tym wiedzial
    SORY MAM odnalazłem w projekcie pisze : Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną
    i= 9485 w . wskaźnik zapotrzebowania w odniesieniu do kubatury ogrzewanej HL,Bud/Vn,Bud = 21,6 W/m3 co to wam mówi dobrze dobrali PC?
    Ostatnio edytowane przez jogi1978 ; 23-12-2016 o 17:29
    P.użyt. 141m2 ,kub.ogrzew. 365m3 podłogówka 150m2 OZC+CWU 7,2kw zamieszkały 06.2017, mury 25cm Termalica +styro. KNAUF 12-17cm , dach cer. wełna Knauf Unifit 25+5cm izolacja krzyżowa . parter 17cm styrobeton +wylewka cem. 5,5-6cm i 100% panele winylowe .Kominek 17kw + PC 9kw SDC 1F +zbiornik CWU SCHUCO 300L.+sprzęgło (zwrotnica)SHE40 25/65 + 2szt pompy samoregulujące wilo 25/1-6 do C.O. 2 rozdziel. Parter 7pętli poddasze 6 pętli dł.śr. + - 95mb i Fotowoltaika 3500w ,rolety zew.

  11. #4211
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tom80ek

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Cieszyn
    Kod pocztowy
    43-400
    Posty
    85

    Domyślnie

    Ujjjj, to kto dobierał pompę 9kw 1f?
    144 m2 Użytkowe. 513 m3 kubatury. 100% podłogówka. Ocieplenie ścian 20 cm grafit 0,031. Dach 35 cm 0,035. 10cm xps pod płytą i 16 cm styropianu na płycie. Garaż nieogrzewany, odizolowany 12 cm syropian. OZC 5745 W
    Panasonic 9kw 1f seria F

  12. #4212

    Domyślnie

    Umieść to w stopce . Czytając Twoje wypowiedzi to ręce opadają . Podciągnij się kolego na temat PC - bo marnie to wygląda .
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 23-12-2016 o 17:29

  13. #4213
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.538
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał jogi1978 Zobacz post
    SORY MAM odnalazłem w projekcie pisze : Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną
    i= 9485 w . wskaźnik zapotrzebowania w odniesieniu do kubatury ogrzewanej HL,Bud/Vn,Bud = 21,6 W/m3 co to wam mówi dobrze dobrali PC?
    Masz pompę SDC 9kW 1F, i zapotrzebowanie 9,5kW?
    To 9,5kW jest razem z C.W.U, czy samo C.O.?
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  14. #4214
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jogi1978

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Trzebinia
    Kod pocztowy
    32-540
    Posty
    182

    Domyślnie

    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Masz pompę SDC 9kW 1F, i zapotrzebowanie 9,5kW?
    To 9,5kW jest razem z C.W.U, czy samo C.O.?
    Już poprawiłem dane mojego domu .
    te wyliczenia były pierwotnie wyliczone dla budynku z porotermu 25cm+ 12 styro z tradycyjnym kotłem wenglowym 21kW z grzejnikami i w dodatku 118m2 użytkowe/ 414m3 kubatury
    Ja pozmieniałem pustaki na bloczki Termalica i system ogrzewania na PC . podniosłem ścianki kolankowe na poddaszu i zwiększyłem metraż domu do 141m2 i 620 m3 kubature .nie wiem czy te wyliczenia w projekcie są dobre i nijak sie maja aktualnie po zmianach mojego domu .Ale widzę na forum bardzo podobne projekty a nawet o słabszej izolacji a i tak podają OZC rzędu 5000-6000 W . coś mi tu nie gra bo pompa nawet jak dam na minimalnych nastawach PC i pomp wtórnych i tak mam w domu ok22* z tą różnicą że pobiera mi ok 60kwh/24g PC jest właczona cały czas.dodaje fote z oryginalnymi wyliczeniami dla 414m3 kubatury Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_2698.jpg
Wyświetleń:	41
Rozmiar:	94,6 KB
ID:	376567 9485W!!!!! chyba sie walneli takie OZC to chyba dla domu bez okien
    Ostatnio edytowane przez jogi1978 ; 23-12-2016 o 20:00
    P.użyt. 141m2 ,kub.ogrzew. 365m3 podłogówka 150m2 OZC+CWU 7,2kw zamieszkały 06.2017, mury 25cm Termalica +styro. KNAUF 12-17cm , dach cer. wełna Knauf Unifit 25+5cm izolacja krzyżowa . parter 17cm styrobeton +wylewka cem. 5,5-6cm i 100% panele winylowe .Kominek 17kw + PC 9kw SDC 1F +zbiornik CWU SCHUCO 300L.+sprzęgło (zwrotnica)SHE40 25/65 + 2szt pompy samoregulujące wilo 25/1-6 do C.O. 2 rozdziel. Parter 7pętli poddasze 6 pętli dł.śr. + - 95mb i Fotowoltaika 3500w ,rolety zew.

  15. #4215
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar byggmol
    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Tarnów
    Posty
    548
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    U mnie w oryginalnym projekcie ze standardową izolacją chyba 15 cm na ścianach i 25cm na dachu, roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło było chyba pow. 16000 kWh. Sprawdzę jak będę miał projekt dostępny ale to były wielkości tego rzędu. Ogólnie projektów to lepiej w ogóle nie czytać, szkoda nerwów na to co Pany mgr. inż. piszą.
    Proj. Mateusz z archipelagu, z garażem dosuniętym do wiatrołapu, fund. 10cm xps od zew. i 3cm od wewn. Ściany BK 60024cm , 20cm termoorg. grafit. okna Vetrex alphl. 3xszyb.,30cm skosy, 40cm sufity płaskie, ścianka kol. 45cm
    Pompaciepła Panasonic 9kW 1 faz.TCAP grzeje od 11.11.2016
    Stan budowy Sucha zabp..OZC - asolt ./100%podłogówkaOZC 6KW, 6426KWh plus CWU. W planach reku do 5500, Zapraszam do dziennika DZIENNIK BUDOWY Z KOMENTARZAMI

  16. #4216
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tom80ek

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Cieszyn
    Kod pocztowy
    43-400
    Posty
    85

    Domyślnie

    Czyli kupiłeś PC w ciemno, bez OZC. Te robione przez projektantów są często brane z sufit. Może masz rację i wynik jest zawyżony. Rozumiem , że wiesz jak dobiera się PC do obciążenia?
    144 m2 Użytkowe. 513 m3 kubatury. 100% podłogówka. Ocieplenie ścian 20 cm grafit 0,031. Dach 35 cm 0,035. 10cm xps pod płytą i 16 cm styropianu na płycie. Garaż nieogrzewany, odizolowany 12 cm syropian. OZC 5745 W
    Panasonic 9kw 1f seria F

  17. #4217
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jogi1978

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Trzebinia
    Kod pocztowy
    32-540
    Posty
    182

    Domyślnie

    Cytat Napisał tom80ek Zobacz post
    Czyli kupiłeś PC w ciemno, bez OZC. Te robione przez projektantów są często brane z sufit. Może masz rację i wynik jest zawyżony. Rozumiem , że wiesz jak dobiera się PC do obciążenia?
    pompę dobierała firma która robiła mi PC i fotowoltaikę .powiedział że takie pompy spokojnie przy tego typu budynków stosuje sie nawet do 300m2. więc ? co będę dyskutował z gościem,
    Zrobiłem szybki przegląd 8- różnych prostych kalkulatorów doborów pomp i wszystkie wskazują zapotrzebowanie domu i moc PC rzędu od 6.8-7,5kw zależy na jakich parametrach dany kalkulator sie opiera. wiem że to nie OZC ale daleko jeszcze do 9kw .
    więc myśle że to co pisze w projekcie można wytrzeć o tyłek.
    Ostatnio edytowane przez jogi1978 ; 23-12-2016 o 21:01
    P.użyt. 141m2 ,kub.ogrzew. 365m3 podłogówka 150m2 OZC+CWU 7,2kw zamieszkały 06.2017, mury 25cm Termalica +styro. KNAUF 12-17cm , dach cer. wełna Knauf Unifit 25+5cm izolacja krzyżowa . parter 17cm styrobeton +wylewka cem. 5,5-6cm i 100% panele winylowe .Kominek 17kw + PC 9kw SDC 1F +zbiornik CWU SCHUCO 300L.+sprzęgło (zwrotnica)SHE40 25/65 + 2szt pompy samoregulujące wilo 25/1-6 do C.O. 2 rozdziel. Parter 7pętli poddasze 6 pętli dł.śr. + - 95mb i Fotowoltaika 3500w ,rolety zew.

  18. #4218
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    marcin.sto1

    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kruszwica
    Posty
    151

    Domyślnie

    Wydaje mi się, że do Twojego domu tak na oko to ta pompa jest trochę za mała, minimum to pewnie 9kW 3-fazowa. Trochę gościa fantazja poniosła... Jednak w tych temperaturach ta też powinna sobie radzić. Nie masz jakichś dużych nieszczelności? Kiedy zacząłeś grzanie chałupy? Bo jak kilka dni temu, to może temperatura w domu 22, ale bryła musi się kilka dni wygrzać. Na Twoim miejscu zrobiłbym tak:

    1. Wszystkie rotametry rozkręcił na max, następnie np. jedną trzecią pętli zamknął.
    2. Ustawił krzywą tak, żeby pompa na powrocie doszła do 28-29*. (LO masz ok, zmniejszaj HI) Jak pompa osiągnie to na powrocie i jej praca się ustabilizuje, nie będzie się tak bardzo wspomagać grzałką przy defroście. W tej chwili od początku zaczyna z grzałką. Sprawdź też modulacje, powinna się obniżyć z obecnych 68-69, wtedy nie będzie tak bardzo się szronić.
    3. Następnie odkręcaj po 1-2 z pozostałych pętli każdego dnia.
    Poza tym, pierwszy sezon to regulacje i optymalne nastawy, trochę czasu i kW minie...
    Możliwe też że podlicznik przekłamuje
    Ostatnio edytowane przez marcin.sto1 ; 23-12-2016 o 21:01
    Dom w Majówkach, przerobiony na 96m2 po podłogach (66m parter+30m poddasza uż.), ściany styrop. 20cm 0,038, podłoga 15cm, poddasze wełna 25cm 0,035. Całość podłogówka, WG, OZC 5,5kW dla -18/+23. Zapotrz. obliczeniowe 14474kWh/rok. PC P-W Panasonic 1~ 9kW jako jedyne źródło ciepła

  19. #4219
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jogi1978

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Trzebinia
    Kod pocztowy
    32-540
    Posty
    182

    Domyślnie

    marcin.sto1
    Dom jest zaizolowany bardzo dobrze sam go ocieplałem 15 doświadczenia , cały rok była wyłączona, w domu teraz na tych nastawach ( HI -15/38 , LO15/28 ) chodzi jakieś 7-8dni , 2dni sam parter potem stopniowo piętro. dzisiaj temp.zew -2 na zasilaniu PC było 30* a na powrocie jakieś 25-26* modulacja jak piszesz cały czas 68-69
    wię jak to jeszcze zmniejszyć HI ? to jak ma PC osiągnąć na powrocie 28-29*
    no i co z pompami obiegowymi odkęcić też na maxa wtedy przepływ wyniesie 2,5-3 l/min nie za dużo?
    DZIĘKI WIELKIE
    Ostatnio edytowane przez jogi1978 ; 23-12-2016 o 21:31
    P.użyt. 141m2 ,kub.ogrzew. 365m3 podłogówka 150m2 OZC+CWU 7,2kw zamieszkały 06.2017, mury 25cm Termalica +styro. KNAUF 12-17cm , dach cer. wełna Knauf Unifit 25+5cm izolacja krzyżowa . parter 17cm styrobeton +wylewka cem. 5,5-6cm i 100% panele winylowe .Kominek 17kw + PC 9kw SDC 1F +zbiornik CWU SCHUCO 300L.+sprzęgło (zwrotnica)SHE40 25/65 + 2szt pompy samoregulujące wilo 25/1-6 do C.O. 2 rozdziel. Parter 7pętli poddasze 6 pętli dł.śr. + - 95mb i Fotowoltaika 3500w ,rolety zew.

  20. #4220
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    marcin.sto1

    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kruszwica
    Posty
    151

    Domyślnie

    U mnie w tej chwili jest tak: Krzywa LO -15/35 HI 15/27. Pompa pracuje od godz. 20., po 2,5h zeszła z modulacją z 68-69 na 40-45. Woda IN 28*,OUT 32*. Sterowanie termostatem pokojowym, bez bufora, tylko obiegówka w PC na 3 biegu. Rotametry dół (5szt) na max. (przepływy 3,5-4l/min, góra(3szt) skręcone do 0.5-1l/min. Tylko że ja grzeję od września, a Ty od tygodnia...
    Zmniejsz krzywą z LO-15/38 na 35. Za tydzień-dwa chałupa się wygrzeje i wszystko wróci do normy

    Co do przepływów, ja bym na początek zwiększył
    Ostatnio edytowane przez marcin.sto1 ; 23-12-2016 o 22:02
    Dom w Majówkach, przerobiony na 96m2 po podłogach (66m parter+30m poddasza uż.), ściany styrop. 20cm 0,038, podłoga 15cm, poddasze wełna 25cm 0,035. Całość podłogówka, WG, OZC 5,5kW dla -18/+23. Zapotrz. obliczeniowe 14474kWh/rok. PC P-W Panasonic 1~ 9kW jako jedyne źródło ciepła

Strona 211 z 1022

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony