  1. #4701
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Szklara Zobacz post
    Pompa pracuje na minimum KG 25 stopni. W domu jest ok 12-15 stopni, więc tyle obiegówka pobiera z podłogi. Pompa jest w kotłowni nieogrzewanej, gdzie temperatura oscyluje wokół 2-5 stopni. Może okresowo spada do 0 przy dużym mrozie, stąd załączanie funkcji. Powody są proste, dom grzany minimalnie więc przecieki ciepła do garażu i kotłowni niewielkie. Problem ustąpi przy zwiększeniu KG. Ciekawe przy jakiej temp załącza się grzałka. U mnie przy 3 stopniach w garażu już pracowała. Rozumiem, że mam się martwić zamrożeniem hydroboxa, co jest raczej mało prawdopodobne, bo pompa chodzi w interwałach wymuszonych przez TIMER w 2 taryfie.
    Nauka radziecka znała różne przypadki....
    Ja na Twoim miejscu nie wyłączałbym zabezpieczenia przeciw zamrożeniowego -ryzyko jednak jest. U mnie dzisiaj znowu był konkretny mróz -14,5 st , w garażu mam grzejnik skręcony na gwiazdkę i co jakiś czas jest ciepły - chociaż na termometrze jest przy mrozach ok 7-8 st.
    A jeśli już nie chcesz grzałki z COP=1 , to możesz użyć jakiś termostat i chronić hydrobox (nie wyłączając zabezpieczenia w PC)
    Zawsze możesz nie trafić z Timerem lub po prostu pomylić się.
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  2. #4702
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Szklara

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    MałaPolska
    Posty
    566

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Nauka radziecka znała różne przypadki....
    Ja na Twoim miejscu nie wyłączałbym zabezpieczenia przeciw zamrożeniowego -ryzyko jednak jest. U mnie dzisiaj znowu był konkretny mróz -14,5 st , w garażu mam grzejnik skręcony na gwiazdkę i co jakiś czas jest ciepły - chociaż na termometrze jest przy mrozach ok 7-8 st.
    A jeśli już nie chcesz grzałki z COP=1 , to możesz użyć jakiś termostat i chronić hydrobox (nie wyłączając zabezpieczenia w PC)
    Zawsze możesz nie trafić z Timerem lub po prostu pomylić się.
    pzdr
    No jest, jest ryzyko Z drugiej strony liczyłem, że straty do kotłowni i garażu będą większe. A przecież ściana garaż/dom jeszcze nie ocieplona... hmm.. po nałożeniu 10 cm styro w garażu będę miał na minusie. Nie przewidziałem tam grzejnika. Założę jakiś promiennik może.
    A nauka radziecka, jest matką wszystkich nauk.
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.

  3. #4703

    Domyślnie

    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Chodzi o to że może Ci się tworzy ciśnienie w zbiorniku CWU jak grzeje się woda.
    czyli może nie działać Ci naczynie przeponowe albo masz manometr przed zbiornikiem i jeszcze przed zaworem zwrotnym który instalator mógł wstawić Ci przed zbiornikiem ciepłej wody i dlatego nie widzisz ciśnienia wody w zbiorniki CWU, ten manometr co jest na pompie pokazuje ciśnienie w C.O. i nas nie interesuje.

    A reduktor ciśnienia pokazuje ciśnienie w instalacji wod kan przed reduktorem a drugi zaraz za może nie pokazywać właściwego ciśnienia w zbiorniku.

    Wyślij więcej zdjęć.
    Wysłałam opis ze zdjęciami na maila podanego na Twojej stronie internetowej, bo w wiadomości prywatnej z forum miałąm problem z wstawieniem zdjęć
    Ostatnio edytowane przez greygrey ; 27-01-2017 o 11:21

  4. #4704

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Grey
    przepraszam- zasugerowałem się szybkozłączką na fotce , a napisałeś o elemencie obok.Jakiś fachman pewnie niebawem się odezwie- wygląda mi to na jakiś korek , może nie ma uszczelnienia lub jest nie dokręcony.
    Powodzenia
    Nic nie szkodzi

  5. #4705

    Domyślnie

    Zgodnie z zasadami budownictwa , w garażu powinna być temperatura
    ok.5 C - a więc mały grzejnik zamontowany na stałe , b.przydatny jak w garażu jest rekuperator
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  6. #4706
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Szklara

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    MałaPolska
    Posty
    566

    Domyślnie

    [QUOTE=Andrzej5101;7398927]Zgodnie z zasadami budownictwa , w gara

    Pompa i reku w kotłowni. Sprawa bardziej skomplikowana: Wychodząc z wiatrołapu wchodzę do garażu, a z garażu niejako cofam się w bryłę domu i wchodzę do kotłowni. Styro i odcięcie zimna ma być na ścianie garażowej, więc niejako kotłownia będzie w strefie nieogrzewanej ale ciepłej. Na ostateczny rozkład temperatur musze poczekać do ocieplenia stropu (został jeszcze tylko nad garażem), ściany garażowej oraz podniesienia temp w domu. Wtedy zobaczę ile mam w garażu, a ile w kotłowni. W garaż mam nadzieję, że po podniesieniu temp w domu wskoczy na bezpieczny poziom 5 stopni., bo o kotłownię to raczej jestem spokojny. Co ciekawe w zbiorniku CWU (niegrzanym) czujnik wskazuje temp 6-7 stopni. Raz na początku zagrzałem wodę o parę stopni by sprawdzić czy działa. Woda na początku wskazywała temp garażową, więc termometry ok.

    Dla bezpieczeństwa przywrócę jednak zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe. Parę siwych włosów będzie mniej na łebie. Choć różnica w kWh jest znaczna. Bez zabezpieczenia 14 kWh za 24 h, a z zabezpieczeniem ok 30 kWh. (oczywiście warunki zewnętrze mogą być różne). Jeszcze zerknę na ustawioną moc grzałki, bo chyba też się reguluje jej poziom.
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.

  7. #4707
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ccool

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    wlkp
    Kod pocztowy
    62-530
    Posty
    56

    Domyślnie

    Ja garaz nie mam ogrzewany. I jeszcze jest odizolowny styro co prawda 3 ale jest od salonu. Do niego przylega kotlownia ale drzwi zamkniete. I przy -17 rano pokazywalo mi+5 a teraz zwykle miedzy 7 a 8.

  8. #4708
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Szklara

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    MałaPolska
    Posty
    566

    Domyślnie

    Czym ogrzewasz?
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.

  9. #4709
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ccool

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    wlkp
    Kod pocztowy
    62-530
    Posty
    56

    Domyślnie

    Pompa Panasonic 9 1 faza.
    OZC by Asolt 6,43 kW - Zapotrzebowanie na ciepło 12452 kWh/rok wg obliczeń
    Panasonic SDC 9 1fazowa - bez bufora
    " Dom na 102 wariant III"
    Powierzchnia domu 132 m2 Powierzchnia grzania 100m2 w tym 67 m2 podłogi i 3 klimakonwektory Purmo Vido w 3 pokojach, w łazience dodatkowa drabinka. 6 pętli podłogówki (60-80 m każda). Podłoga styro 10cm (2x5), ściany styro 15 cm. Strych - na podłodze betonowej wata 2x15cm + dach 15cm wełny.
    Start Wrzesień 2015 taryfa G11 temp. od 22 - 23

  10. #4710
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Szklara

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    MałaPolska
    Posty
    566

    Domyślnie

    No tak, w domu temp wyższa o jakieś 7-9 stopni, styro tylko 3, to masz straty do garażu, więc ciepło w nim. Do tego ocieplony strop.

    Jak obliczenia OZC w stosunku do rzeczywistości? Mam większy dom, mniejsze zapotrzebowanie, lepsze ocieplenie.
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.

  11. #4711

    Domyślnie

    Prawidłowe warunki dla pracy rekuperatora , to temperatura w pomieszczeniu 5 C do 10 C
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  12. #4712

    Domyślnie

    A jak będzie 15, albo 20 stopni to co się stanie?

  13. #4713
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Brysia8

    Zarejestrowany
    Aug 2014
    Skąd
    ŚLĄSK
    Kod pocztowy
    43-180
    Posty
    414
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    To znaczy że co, jeśli temp. będzie 20 st to rekuperator będzie źle pracował?
    Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
    Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
    Już mieszkamy )

  14. #4714

    Domyślnie

    Dotyczy pomieszczeń ccoola , Szklary - które to pomieszczenia są nieogrzewane
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  15. #4715
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Szklara

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    MałaPolska
    Posty
    566

    Domyślnie

    Spokojnie tyle będzie, dziś przy -5 zaglądnąłem i przy 13 w domu, w garażu jest +4. Nie ma żadnych drzwi, otwór przysłonięty styro. Zużycie za 24 h. - 14,4 kWh. Po odcięciu kotłowni od garażu będzie ogrzewana traconym ciepłem z pokoju i łazienki, bez konieczności strat do garażu.
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.

  16. #4716

    Domyślnie

    Cytat Napisał Szklara Zobacz post
    Po odcięciu kotłowni od garażu będzie ogrzewana traconym ciepłem z pokoju i łazienki, bez konieczności strat do garażu.
    Masz prawdopodobnie PC za mocną i w większości czasu będzie taktować. Grzejnik w kotłowni - ma szanse zmniejszyć ten efekt
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 27-01-2017 o 17:30
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  17. #4717
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Szklara

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    MałaPolska
    Posty
    566

    Domyślnie

    Nie, grzeję tylko pól domu na minimalną KG.
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.

  18. #4718
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Szklara

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    MałaPolska
    Posty
    566

    Domyślnie

    Ale grzejnik niewykluczony w kotłowni. Tak awaryjnie na mrozy, a nie dla obciążenia pompy. Jak będzie taktować to jej po prostu skrócę okres grzania w T2. Będzie wtedy pracować optymalnie.
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.

  19. #4719
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam,
    dzisiaj dobiłem targu na PC PW T-cap 9kW 3F model H i multi split PC PP Paci Elite ( 14kW zewn+2x7kW wewn) do budynku produkcyjnego . Montaż 04-05/br , jestem bardzo ciekawy jak sobie będzie radził model H (funkcje)
    Mam nadzieję , że nowe możliwości H się sprawdzą.
    Trzymajcie kciuki.
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  20. #4720
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    mate166@gmail.com

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Ostromecko
    Kod pocztowy
    86-070
    Posty
    434

    Domyślnie

    Kto Ci bedzie to montowal ? ktos sprawdzony ?

Strona 236 z 1022

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony