  1. #5401
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    1.451

    Domyślnie

    Czyli myślisz że mając bufor 300l T-Cap nie powinien taktować przy temperaturach +5....a jak będzie około +10st to zawsze można wyłączyć PC na poł dnia a i tak temperatura prawie nic nie spadnie w domu. Przy T-CAPie zawsze pewność że w duże mrozy wydoli i trochę tańsza. Chyba ze enea nie da mi zabezpieczenia 32A to będe zmuszony na SDC 3f.
    Jeżeli chodzi o dotacje u was to chociaż się o tym mówi a u mnie w Ziel.Gorze nawet nie podejmują tego tematu. Ja jedynie mając firmę elektryczną mam dobre kontakty i rabaty będą znacznie wyższe i własna praca i instalacja 10kWp wyniesie mnie około 35tys. Jak by nie było podwyżek prądu zwrot w 7lat...a na pewno będą podwyżki więc szybszy zwrot .
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika

    mój projekt ISKIERKA

    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !

  2. #5402
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin_u Zobacz post
    Czyli myślisz że mając bufor 300l T-Cap nie powinien taktować przy temperaturach +5....a jak będzie około +10st to zawsze można wyłączyć PC na poł dnia a i tak temperatura prawie nic nie spadnie w domu. Przy T-CAPie zawsze pewność że w duże mrozy wydoli i trochę tańsza. Chyba ze enea nie da mi zabezpieczenia 32A to będe zmuszony na SDC 3f.
    Jeżeli chodzi o dotacje u was to chociaż się o tym mówi a u mnie w Ziel.Gorze nawet nie podejmują tego tematu. Ja jedynie mając firmę elektryczną mam dobre kontakty i rabaty będą znacznie wyższe i własna praca i instalacja 10kWp wyniesie mnie około 35tys. Jak by nie było podwyżek prądu zwrot w 7lat...a na pewno będą podwyżki więc szybszy zwrot .
    Myślę ,że nawet przy 100 ltr nie będzie "taktowania" lub będzie bardzo rzadko.Co do PV musiałbym bez dotacji zainstalować ok 15-16 kVp i będzie się zwracało na granicy opłacalności - a jak rządzący w ramach ratowania kopalń węglowych obniżą ceny energii na zasilanie PC (w co wątpię , ale nie wykluczam) , to tym bardziej nie będzie się kalkulowało instalować PV bez dotacji...
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  3. #5403

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin_u Zobacz post
    Dom według moich obliczeń (mogą być trochę nie dokładne) potrzebuje przy -18 6,2 kW, ale chce zostawić w instalacji awaryjnie lub na duże mrozy kocioł węglowy który teraz mam. Co byście radzili?
    Czyli mieszkasz w strefie -18 C . Oprócz mocy cieplnej budynku istotne jest zapotrzebowanie budynku na ciepło w kWh .
    80 % energii na ogrzewanie budynku przypada na temperatury > - 2 C , a oprócz tego PC ma grzałki na duże mrozy < -15 C
    COP PC w temperaturach < - 15 C tak czy siak spada poniżej 2 i w ostatecznym rozrachunku, odpalenie grzałek na te klika dni wyjdzie taniej , a Ty masz mieć 10 kW z PV więc możesz zasilać grzałkę w buforze non-stop , więc po co taka mocna PC . Wg. mnie wystarczy 9 kW/1f
    Duży bufor - to duże koszty inwestycyjne i duże straty ciepła
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  4. #5404
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    1.451

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Czyli mieszkasz w strefie -18 C . Oprócz mocy cieplnej budynku istotne jest zapotrzebowanie budynku na ciepło w kWh .
    80 % energii na ogrzewanie budynku przypada na temperatury > - 2 C , a oprócz tego PC ma grzałki na duże mrozy < -15 C
    COP PC w temperaturach < - 15 C tak czy siak spada poniżej 2 i w ostatecznym rozrachunku, odpalenie grzałek na te klika dni wyjdzie taniej , a Ty masz mieć 10 kW z PV więc możesz zasilać grzałkę w buforze non-stop , więc po co taka mocna PC . Wg. mnie wystarczy 9 kW/1f
    Duży bufor - to duże koszty inwestycyjne i duże straty ciepła
    W tej chwili mam zużycie prądu na cele bytowe około 4500kWh rocznie + pompa pociągnie rocznie około 4000-5000kWh wiec instalacja PV musi być około 9-10kWp...jak zacznę grzać grzałką to braknie mi tych 10kWh a powyżej tej mocy jest rozliczenie 1:07...wiec dodatkowe straty. A w instalacji PV produkujemy większość latem a PC zużywa zimą

    Jeżeli chodzi o bufor to jaki myślicie dać najmniejszy (bo ten 300l to mi troche zajmie miejsca w kotłowni a miejsca powoli brak) żeby chodziła PC dobrze ale musi tez mieć wężownicę odpowiedniej długości żeby sprawnie odebrać energie z kotła węglowego 15kW w największe mrozy.
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika

    mój projekt ISKIERKA

    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !

  5. #5405

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin_u Zobacz post
    .jak zacznę grzać grzałką to braknie mi tych 10kWh a powyżej tej mocy jest rozliczenie 1:07...wiec dodatkowe straty. A w instalacji PV produkujemy większość latem a PC zużywa zimą
    Grzałka w PC to Ty będziesz grzał max 2 tygodnie - bo tyle trwają mrozy < -15 C w Polsce .Żadnego źródła ciepła nie dobiera się na warunki ekstremalne, bo wtedy w 95 % czasu nie pracuje optymalnie. PC - ma być szyta na miarę . Podaj gdzie Twoja jaskinia się znajduje
    Jak przestudiujesz tematy które Tobie poleciłem - to z pewnością zrezygnujesz z kotła węglowego - dojdziesz do tego wniosku podobnie jak kolega bobrow

    Jak zamienisz grzejniki na klimakonwektory - to latem możesz chłodzić pomieszczenia

    Korzystnie jest też wykonać OZC profesjonalnie - można dużo się dowiedzieć co i jak .Wszystko co cię trapi da się policzyć
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 29-03-2017 o 17:23
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  6. #5406
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    1.451

    Domyślnie

    kocioł węglowy mam to go podłączę tym bardziej że mam jeszcze ok 3t wegla + trochę drzewa wiec nawet na całą zime starczy. Podłączenie kotła kosztuje mnie tylko dodatkowa wężownica w buforze który i tak muszę mieć. Jak się opał skończy (paląc tylko w największe mrozy zejdzie mi na kilka zim) i stwierdzę ze kocioł jest zbędny to go wywiozę na złom...chociaż coś rezerwowego w przypadku awarii PC tez może stać lub przy braku prądu łatwiej zasilić pompki niż PC lub nawet ogrzewanie grawitacyjnie mi chodzi(tak na pół gwizdka ale chodzi) i ogrzeje górę
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika

    mój projekt ISKIERKA

    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !

  7. #5407
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar link2jack
    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    WZY / ES
    Kod pocztowy
    96-330
    Posty
    1.360

    Domyślnie

    Wydaje mi się, że wskazówka od ciśnienia na pompie wcześniej podczas pracy utrzymywała się w stale w jednej pozycji. Teraz delikatnie drga. Powinna?
    Jakie macie ciśnienie podczas pracy a jakie w spoczynku?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok

  8. #5408

    Domyślnie

    Witam,
    Dom 213 m2 w tym ogrzewany garaż 42 m2 (+8C)
    mam już policzone OZC dla CO :
    projektowe obciążenie cieplne budynku dla -20 / +20C - 6737 W
    zapotrzebowanie na ciepło 11439 kWh/rok
    projektowe obciążenie cieplne budynku dla -20 / +23C - 7391 W
    zapotrzebowanie na ciepło 13447 kWh/rok
    Jaką wybrać PC żeby pracowała optymalnie ?

  9. #5409
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Witam

    T-Cap 9

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  10. #5410

    Domyślnie

    Wiem że były już wpisy na ten temat ale tak podsumowując wybrać 1f czy 3 f. Są jakieś różnice w działaniu, modulacji, COP, żywotności itp. czy tylko decydują względy zabezpieczenia prądowego?

  11. #5411
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Wg mojej "wiedzy" tylko to drugie. Dla T-Cap.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  12. #5412
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Wg mojej "wiedzy" tylko to drugie. Dla T-Cap.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    A jak Twoja wiedza uzasadni około 8000 zł więcej za 3 fazy ?(w cenniku)

  13. #5413
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    A jak Twoja wiedza uzasadni około 8000 zł więcej za 3 fazy ?(w cenniku)
    ????

    To drugie to cyt:
    czy tylko decydują względy zabezpieczenia prądowego?

    Chyba, że jest tu jeszcze jakiś podtekst.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  14. #5414
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    No twierdzisz że tylko T-CAP 3 fazy więc pytam jakie ma uzasadnienie 8000zł więcej w cenniku.

  15. #5415
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Sorry Winetou

    Gdzie twierdzę, że trzy fazy?
    Pierwsza moja wypowiedź wskazywała ogólnie na T-Cap.
    Druga dotyczyła odpowiedzi na wątpliwość dot. różnic między I a III-fazową.

    PS
    U siebie mam 1-fazowa, i jeśli istnieją ku temu odpowidnie warunki zasilanią, nie widzę żadnego sensu dopłacania do trójfazowej.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  16. #5416
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Zarejestrowany
    Apr 2014
    Skąd
    Góra Kalwaria
    Kod pocztowy
    05-530
    Posty
    1.775
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Jak macie ustawione swoje PC ? Tam gdzie mieszkam od 1 kwietnia zmieniają się godziny dla taniego prądu, teraz będę miał okienko od 15 do 17 i przy okazji chcę ustawić TIMER. W tym momencie mam w domu za ciepło dlatego w dziennym okienku grzeje mi tylko CWU do 50 stopni C, zastanawiam się czy nie podnieść tem. do 55. Mam u siebie tylko KG i w momencie kiedy tem. jest poniżej 15 a świeci słońce w domu mam za gorąco, to mój 1 sezon z PC więc czekam na sugestie.
    Mój dziennik budowy

    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100

    Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
    OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
    Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
    Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12

  17. #5417
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar link2jack
    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    WZY / ES
    Kod pocztowy
    96-330
    Posty
    1.360

    Domyślnie

    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Jak macie ustawione swoje PC ? Tam gdzie mieszkam od 1 kwietnia zmieniają się godziny dla taniego prądu, teraz będę miał okienko od 15 do 17 i przy okazji chcę ustawić TIMER. W tym momencie mam w domu za ciepło dlatego w dziennym okienku grzeje mi tylko CWU do 50 stopni C, zastanawiam się czy nie podnieść tem. do 55. Mam u siebie tylko KG i w momencie kiedy tem. jest poniżej 15 a świeci słońce w domu mam za gorąco, to mój 1 sezon z PC więc czekam na sugestie.
    Ja teraz grzeje od 3:00 do 6:00. Woda tylko w oknie 13:00-15:00.
    Grzeje tylko sterownikiem pokojowym. Krzywa jak w stopce.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok

  18. #5418
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Zarejestrowany
    Apr 2014
    Skąd
    Góra Kalwaria
    Kod pocztowy
    05-530
    Posty
    1.775
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Ja teraz grzeje od 3:00 do 6:00. Woda tylko w oknie 13:00-15:00.
    Grzeje tylko sterownikiem pokojowym. Krzywa jak w stopce.
    U Ciebie też zmieniają się godziny " okna " czy dotyczy to tylko okręgu Warszawa ?
    Mój dziennik budowy

    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100

    Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
    OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
    Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
    Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12

  19. #5419
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Całe PGE tak ma.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  20. #5420

    Domyślnie

    Jesteś pewien? Kiedyś wertowałem kilkadziesiąt stron cennika i kojarzę, że jakieś rejony miały stałe godziny. Poza tym na infolinii jak kiedyś pytałem o godziny to zapytali jaki region. Wiem, że mazowieckie i łódzkie PGE tak ma.

Strona 271 z 1021

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony