  1. #7201
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Kol @rydzadam,
    jeszcze jedno- ile masz gwarancji na PC ?
    Ja miełem 3 lata i 5 lat na samą sprężarkę ( nadal).To jest gwarancja producenta.
    Jeśli jest jeszcze na gwarancji ( tak wnioskuję z tego co pisałeś)- ostrożnie ...

    Jaką masz prędkość obiegówki i o ile wzrasta ciśnienie przy jej załączeniu ?
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 20-11-2018 o 17:30 Powód: Uzupełnienie
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  2. #7202
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Przeglądam serwisówkę i chyba jest tam błąd drukarski -raczej czujnik przepływu daje alarm poniżej 10ltr/min , a nie powyżej.
    Moim zdaniem raczej to nie czyjnik przepływu- bo do defrostu jest ok.
    Wg mnie masz za mały przepływ na instalacji - na moim ciepłomierzu widzę prędkość przepływu na defroście znacznie większą od V7 obiegówki.
    Nie wiem - może obiegówka szwankuje.
    Możesz w trybie serwisowym zmieniać w całym zakresie prędkości i obserwować ciśnienie.
    Może jest „tylko” problem z przepływem na OP - na 100% będziesz pewny jak doprowadzisz do defrostu na CWU ( wył tryb CO).
    Jeśli wszystko pójdzie ok na CWU- to znaczy , że problem jest w instalacji CO
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  3. #7203

    Domyślnie

    rydzadam
    Można podejść do tematu inaczej - spróbować zadbać o to, aby temperatura wody podczas odszraniania nie spadała poniżej 27*C. Wtedy PC nie wejdzie w tryb nr. 2 i będzie się odszraniać normalnie, pobierając energię ze skraplacza przy pracującej obiegówce.
    Otwarcie wszystkich sekcji nie dało żadnej poprawy?
    Masz tam sprzęgło? Jeśli tak, to jakiej objętości?

  4. #7204
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Przeglądam serwisówkę i chyba jest tam błąd drukarski -raczej czujnik przepływu daje alarm poniżej 10ltr/min , a nie powyżej.
    Nie jest to błąd. Podczas odszraniania w II trybie pompa nie powinna pracować. Jeśli czujnik wykryje przepływ powyżej 10l to wywala błąd.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  5. #7205
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Nie jest to błąd. Podczas odszraniania w II trybie pompa nie powinna pracować. Jeśli czujnik wykryje przepływ powyżej 10l to wywala błąd.
    Nie doczytałem -jeśli tak jest , to już chyba wszystkie scenariusze z dtr były tu podane ( tj płyta główna, obiegówka, czujnik przepływu)
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  6. #7206
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    To może chodzić jeszcze o drugą obiegówkę w jedn zewn- wg dtr jest załączana szeregowo z obiegówką z jedn wewn w trybie kroku 2 defrostu
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  7. #7207
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Kol @rydzadam,
    jeszcze jedno- ile masz gwarancji na PC ?
    Ja miełem 3 lata i 5 lat na samą sprężarkę ( nadal).To jest gwarancja producenta.
    Jeśli jest jeszcze na gwarancji ( tak wnioskuję z tego co pisałeś)- ostrożnie ...

    Jaką masz prędkość obiegówki i o ile wzrasta ciśnienie przy jej załączeniu ?
    Oczywiście nic nie będę grzebał bez instalatora. Tylko diagnozuję. Zresztą jestem z nim w kontakcie tel. Życiowy facet, tylko niestety z braku czasu i terminów spotkamy się dopiero w przyszłym tygodniu. Gwarancja jak u Ciebie - 3 lata urządzenie (do 06.2019) i 5 lat sprężarka (06.2021).
    Prędkość obiegówki normalnie jest na 4, od dwóch lat bez zmian, przy defroście oczywiście leci na maxa, ale tylko przy defroście w trybie 1. W trybie 2 powinna STAĆ. Ciśnienie na postoju jest 1,2-1,3, na ruchu ok. 1,3-1,4. Stabilne. Powietrza w instalacji raczej brak. Rozdzielacze odpowietrzałem - leci tylko woda.
    Paprotka biura Horyzont. Enegrooszczędny, ale nie pasywny. Grzewcza płyta fundamentowa 23cm betonu na 24cm XPS. Ściany silikat 18cm + 27cm szarego EPS. Dach 36-40cm wełny+w jętkach ok.35cm. GWC rurowy. Reku Mitsubishi Lossnay 350m3/h, PE-flex. PC Panasonic SDC 3~9kW seria F. Podłogówka 1000mb rurki na ok. 190m2 podłogi. Pow.użytkowa ok.170m2.

  8. #7208
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Przeglądam serwisówkę i chyba jest tam błąd drukarski -raczej czujnik przepływu daje alarm poniżej 10ltr/min , a nie powyżej.
    Moim zdaniem raczej to nie czyjnik przepływu- bo do defrostu jest ok.
    Wg mnie masz za mały przepływ na instalacji - na moim ciepłomierzu widzę prędkość przepływu na defroście znacznie większą od V7 obiegówki.
    Nie wiem - może obiegówka szwankuje.
    Możesz w trybie serwisowym zmieniać w całym zakresie prędkości i obserwować ciśnienie.
    Może jest „tylko” problem z przepływem na OP - na 100% będziesz pewny jak doprowadzisz do defrostu na CWU ( wył tryb CO).
    Jeśli wszystko pójdzie ok na CWU- to znaczy , że problem jest w instalacji CO
    W trybie 2. defrostu obiegówka jednak ma stać, jak już pisał nasz Kolega. Jak puszczę w trybie serwisowym obiegówkę na 7-kę zamiast na 4-kę, przepływ wyraźnie wzrasta. Zresztą przepływ zachowuje się tak samo (rotametry) od początku jak ją mam. Żadnych podejrzanych dźwięków też nie ma.
    Co do defrostu na CWU to problemu nie zauważyłem (raczej), ale wynika to z tego, że wtedy idzie defrost w trybie 1.
    Paprotka biura Horyzont. Enegrooszczędny, ale nie pasywny. Grzewcza płyta fundamentowa 23cm betonu na 24cm XPS. Ściany silikat 18cm + 27cm szarego EPS. Dach 36-40cm wełny+w jętkach ok.35cm. GWC rurowy. Reku Mitsubishi Lossnay 350m3/h, PE-flex. PC Panasonic SDC 3~9kW seria F. Podłogówka 1000mb rurki na ok. 190m2 podłogi. Pow.użytkowa ok.170m2.

  9. #7209
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    To może chodzić jeszcze o drugą obiegówkę w jedn zewn- wg dtr jest załączana szeregowo z obiegówką z jedn wewn w trybie kroku 2 defrostu
    To już całkiem mnie zaskoczyłeś. Jest jakaś obiegówka w jedn zewnętrznej? Rozumiem, że freonu? To może w tej obiegówce tkwi problem i przez nią wywala H65 i wcale nie chodzi o obieg wody?
    Paprotka biura Horyzont. Enegrooszczędny, ale nie pasywny. Grzewcza płyta fundamentowa 23cm betonu na 24cm XPS. Ściany silikat 18cm + 27cm szarego EPS. Dach 36-40cm wełny+w jętkach ok.35cm. GWC rurowy. Reku Mitsubishi Lossnay 350m3/h, PE-flex. PC Panasonic SDC 3~9kW seria F. Podłogówka 1000mb rurki na ok. 190m2 podłogi. Pow.użytkowa ok.170m2.

  10. #7210
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    rydzadam
    Można podejść do tematu inaczej - spróbować zadbać o to, aby temperatura wody podczas odszraniania nie spadała poniżej 27*C. Wtedy PC nie wejdzie w tryb nr. 2 i będzie się odszraniać normalnie, pobierając energię ze skraplacza przy pracującej obiegówce.
    Otwarcie wszystkich sekcji nie dało żadnej poprawy?
    Masz tam sprzęgło? Jeśli tak, to jakiej objętości?
    A to jest bdb pomysł "na przeczekanie" czyli woda na zasilaniu i powrocie pow.27. Dlatego chyba nie ma problemu z defrostami przy pracy w trybie CWU.
    Otworzyłem też wszystkie sekcje na max. - nic nie dało. Przepływ sumaryczny wg rotametrów na 4 biegu jest wtedy w okolicach 28 l/min, na 7biegu - 35 l/min.
    Bufora/sprzęgła nie mam. PC pracuje bezpośrednio w płytę grzewczą - kilometr rury Rehau, wszystko zgodnie ze sztuką, obwody, dojścia fi 28 i takie tam. Zresztą trzeci sezon śmiga bez żadnych zakłóceń, póki co dopiero teraz się coś sypnęło.
    Paprotka biura Horyzont. Enegrooszczędny, ale nie pasywny. Grzewcza płyta fundamentowa 23cm betonu na 24cm XPS. Ściany silikat 18cm + 27cm szarego EPS. Dach 36-40cm wełny+w jętkach ok.35cm. GWC rurowy. Reku Mitsubishi Lossnay 350m3/h, PE-flex. PC Panasonic SDC 3~9kW seria F. Podłogówka 1000mb rurki na ok. 190m2 podłogi. Pow.użytkowa ok.170m2.

  11. #7211
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie


    No i poszedł defrost bez wywalenia błędu w trybie "1" z odwróconym obiegiem CO czyli obiegówka wkręciła się na maksa, temp. wody się "odwróciła" czyli zasilanie niższe od powrotu, a tłumacząc ten mechanizm mniej obeznanym: do defrostu zostało wykorzystane ciepło zgromadzone w podłodze domu (rurkach ogrzewania podłogowego). Parę minut i po sprawie. Jednak, jak zauważyłem, woda w obiegu bezpośrednio przed tym defrostem miała parametry 33/28, więc nie został spełniony warunek wejścia w "tryb 2". Tak samo, jak przy pracy z zasobnikiem CWU, gdzie ten warunek ciężko "przeskoczyć".
    Reasumując, chodzi o ten "przepływ POWYŻEJ 10l/min" podczas 2.trybu defrostu. Przyczyna - na razie nieznana. Jak wyjaśnię, to oczywiście przekażę potomnym.

    Dziękuję Starej Gwardii za podpowiedzi i wspólne dojście do ładu. Zwłaszcza za pomysł z trzymaniem warunków, gdzie 2.tryb nie musi się załączać.
    Paprotka biura Horyzont. Enegrooszczędny, ale nie pasywny. Grzewcza płyta fundamentowa 23cm betonu na 24cm XPS. Ściany silikat 18cm + 27cm szarego EPS. Dach 36-40cm wełny+w jętkach ok.35cm. GWC rurowy. Reku Mitsubishi Lossnay 350m3/h, PE-flex. PC Panasonic SDC 3~9kW seria F. Podłogówka 1000mb rurki na ok. 190m2 podłogi. Pow.użytkowa ok.170m2.

  12. #7212
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jak dla mnie przywiesił się czujnik i wskazuje cały czas przepływ.
    Wyłącz pompę, odłącz czujnik, załącz pompę. Jesli bedzie przepływ to czujnik do wymiany jeśli nie to masz problem z płytą. Zakładam oczywiście iż jesteś pewien iż przy II trybie defrostu obiegówka stoi.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 20-11-2018 o 20:34
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  13. #7213
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Jak dla mnie przywiesił się czujnik i wskazuje cały czas przepływ.
    Wyłącz pompę, odłącz czujnik, załącz pompę. Jesli bedzie przepływ to czujni do wymiany jeśli nie to masz problem z płytą. Zakładam oczywiście iż jesteś pewien iż przy II trybie defrostu obiegówka stoi.
    W 2.trybie rotametry są na zero. Jutro się jeszcze raz upewnię. Zgodnie z Twoją podpowiedzią, czy jak odłaczę wtyczkę czujnika, to.... nie kumam, co rozumiesz przez "jeśli będzie przepływ" ?? Wyjaśnij proszę jak dziecku, co i jak mam ja (bądź instalator) sprawdzić?

  14. #7214
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Znalazłem u siebie jeszcze takie materiały
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	91D84D13-300E-4209-BC91-0602692C82F3.jpg
Wyświetleń:	65
Rozmiar:	11,2 KB
ID:	422138Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	BA85A99B-C2CF-4553-8D14-FB0FBD6E5240.jpg
Wyświetleń:	63
Rozmiar:	11,2 KB
ID:	422139
    To piwinno coś wyjaśnić
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  15. #7215
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Możesz sprawdzić miernikiem w F jak dobrze pamiętam jest tylko stan ON/OF Jeśli będzie zwarcie to masz sprawę rozwiązaną.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 20-11-2018 o 21:05
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  16. #7216
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Wcześniej wysłałem fotki z telefonu-jakaś kiepska jakość,poniżej jeszcze raz to samo +dodatkowy opis
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	defrost krok 1 t-cap F.jpg
Wyświetleń:	76
Rozmiar:	74,1 KB
ID:	422140Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	defrost krok 2 t-cap F.jpg
Wyświetleń:	54
Rozmiar:	82,9 KB
ID:	422141Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	kody błędów mod F.jpg
Wyświetleń:	55
Rozmiar:	95,9 KB
ID:	422142Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	H65 diagram.jpg
Wyświetleń:	42
Rozmiar:	60,4 KB
ID:	422143
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  17. #7217
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał rydzadam Zobacz post
    Ciśnienie na postoju jest 1,2-1,3, na ruchu ok. 1,3-1,4. Stabilne.
    Coś mi tu nie pasuje -ja mam bufor czyli bardzo mały opór hydrauliczny ,Ty jesteś wpięty w OP.Ja mam wzrost ciśnienia w układzie na V=4 0,25 bar na tym buforze,Ty o ok 0,1 bar na OP.Przed chwilą zbypassowałem bufor (na grzejniki) i od razu ciśnienie mi wskoczyło o kolejne 0,2 bar...
    Nie wierzę ,że na podłogówce masz tak niskie opory hydrauliczne.
    Wg mnie jest to co najmniej dziwne, jak nie "podejrzane "
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 20-11-2018 o 21:11 Powód: uzupełnienie
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  18. #7218
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Możesz sprawdzić miernikiem w F jak dobrze pamiętam jest tylko stan ON/OF Jeśli będzie zwarcie to masz sprawę rozwiązaną.
    To jest chyba czujnik w rodzaju "koła młyńskiego"- czyli sterowanie widzi impulsy w zależności od przepływu.W teorii wszystko jest możliwe-ale to wygląda jakby czujnik nieprawidłowo działał tylko w kroku 2 defrostu.To tylko jednak styk-dlaczego wcześniej nie wskazuje błędnych wartości ?
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  19. #7219
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Bo się zawiesił w pozycji otwartej i czyta cały czas przepływ. W wersji F jest tylko pozycja ON lub OFF. Jak przekroczy wartość minimalną przepływu daje zwarcie poniżej czyta błąd.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  20. #7220
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Bo się zawiesił w pozycji otwartej i czyta cały czas przepływ. W wersji F jest tylko pozycja ON lub OFF. Jak przekroczy wartość minimalną przepływu daje zwarcie poniżej czyta błąd.
    Instalatot też mi wspomniał przez tel, że czujnik mógł się zawiesić, bo jakiś np syf podszedł. Mógł też po prostu się popsuć Jest gwarancja, niech dłubie.

Strona 361 z 1022

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony