hej
już wykonałem próby przy t out -2 , tPC=50 :
1.przy H=2,6m moc średnia PC 8,4kW cop=2,53 (prawie katalog)
2.przy H=4 m , moc średnia spadła do 6,4 kW cop=2,25
Te wyniki mogą robić w "konia" , bo dane kat są podawane dla mocy znamionowej ( u mnie 9kW) oraz dom może jeszcze być nie stabilny temperaturowo.
To co napisałeś prawie się sprawdziło ,różnica jest tylko taka , iż nie wzrosła t wyj z PC (to chyba trzyma krzywka w PC)-a wzrósł powrót , moc wtedy automatycznie spadła.
Wstępny wniosek jest taki ,że powinienem układ ustawić na dt z PC 5 , wtedy będzie największy COP. No tak ,tylko układ cały czas pracuje i trzeba to jakoś uśrednić.
Będę robił kilka prób H=max i H=min i zobaczymy
tymczasem