  1. #1221
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Raźny

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Mazowsze
    Posty
    291

    Domyślnie

    Żeby nie było... że kilka godzin siedziałem za kierownicą na próżno... Obecnie walczę z przygotowywaniem operacji rozkładania alupexa na 83m2 GMC. Mam tą powierzchnię podzieloną trzema ścianami fundamentowymi. I tak się patrzę i myślę... Czy robić osobne 3 pętle? Czy tylko w jednym tam gdzie będę miał centralny nawiew z GWC?

    Wybaczcie, że tak w formie pytań ale... mamy już praktyków

    Jak najlepiej wykorzystać GMC, prostokąt 8m x 10m podzielony na 3 części?

    Moje GMC to od poziomu gruntu 1,2m głębokości do ławy. Jak mówi nydar... szkoda porzucić

    Druga sprawa. Czy ze stryszku zebrane kanałami zużyte ogrzane powietrze 23*C puszczać z powrotem pod chudziak obok GWC? Tak przeciwprądowo, wentylatorkiem tłoczyć ale zamiast przez Reku to w GMC... Taki tańszy rekuperator bo przy okazji.

  2. #1222
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    ? Małe jest piękne.

  3. #1223
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Czym większa powierzchnia tym lepiej dla GMC,z tym że jak najdalej od ścian zewnętrznych i jak najbliżej chudziaka.
    Zużytym powietrzem bym podgrzewał wstępnie ZWU.Za czym wybudujesz to będzie jakieś doświadczenie ,bo taki układ buduję.

  4. #1224
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    A jak będzie za małe? Max dasz mu 16V, nic się nie stanie, co najwyżej łoża wcześniej się wytrą i zacznie burczeć.
    Moja wentylacja jest przewidywalna.75m3/h .Jak wpadnie parę osób to uchylę najwyżej okno,albo będę tolerował 2000ppm.Ludzie mają po 5000ppm i żyją .Dla mnie przewidywalna ma być ilość świeżego powietrza i być stała.W normalnym trybie użytkowania 75m3/h to ilość w sam raz dla trzech osób.
    Traktuje dom jako miejsce dla mnie a nie odwrotnie.Jak na zewnątrz jest powyżej 20oC to mam otwarte okna tarasowe.Zamknę jak będzie powyżej 27oC i będę korzystał z dobrodziejstwa GWC.Myślę,że zanim nastąpią upały zapanuje nad oknami od południa
    Jedynym problemem jest okres na minusowej temp. ale ten problem niweluje 75m3/h.

  5. #1225
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Pytaj synu a będzie ci podpowiedziane
    no to pytałem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...%C5%82onkowany
    ...ojcze...

    @jasiek71
    nie chciałem poklepywania - wystarczyła by mi opinia, nawet niedowierzanie
    .
    akurat tam ma być odwrotnie jak u ciebie w lakierni - wywiewane jest wyciągane przestrzenią sufitu G-K.

    co do wywiewu tam, pomysł jest taki coby część chałupy po lewej stronie potraktować jako jedną przestrzeń, pokoje z łazienką po prawej na górze rzutu - drugą, polecieć od nich szczelnie obsadzonymi rurami w otworze w wieńcu w okolice garażu (lekko ogrzewanego) dołączając po drodze 2 pozostałe przestrzenie i tam założyć wentyl wywiewny i wiać do garażu, w którym tylko kratka przez ścianę z klapką i na dwór.

    Nie wiem czy rozumnie opisuję - moje zdolności rysunkowe oceniam na -5=

    dyskusja, nie poparcie
    Ostatnio edytowane przez gentoonx ; 13-05-2013 o 14:24

  6. #1226
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    A nie lepiej to kupić jakiegoś EBMa na prąd stały i podać mu tyle ile potrzeba wydajności?
    zwykłe TT też pompuje jak mu każesz a jest kilka razy tańsze ...

  7. #1227
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wivaldi

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Wypuczajewo
    Kod pocztowy
    66-666
    Posty
    1.380

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Ciekawe kto trzeci taką wentylację zrobi?
    Chyba ja, bo zainteresował mnie bardzo Twój sposób na świeże powietrze. Zacząłem czytać ten watek od początku, ale żem laik to pewnych sformułowań i skrótów nie kumam. Myślę że do momentu instalacji ogarnę prawie wszystko. Z pomocą doświadczonego praktyka...

  8. #1228
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    W osiowych wydajność szybciej spada wraz ze wzrostem ciśnienia niż w odśrodkowych przy tym samym poborze energii.
    e tam, e tam...
    to nie apteka ani prom kosmiczny...
    ja u siebie założę prawdopodobnie coś takiego http://allegro.pl/wentylator-kanalow...231331628.html i zwykły regulator obrotów, można tym bujać praktycznie w całym zakresie wydajności ...

  9. #1229
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Nigdzie w DTR wentylatorów TT nie ma nic o tym regulatorze, a dziwne, bo to regulator TT Vents również.

    Trza bedzie dzwonić do TT. Mnie by się przydał.

  10. #1230

    Domyślnie

    Jest jeden mały minus. Wentyle TT na tym regulatorze buczą na niskich prędkościach, a po przełączeniu na zaciskach na wyższą wydajność łatwo w dolnym zakresie całkiem odciąć napięcie i nie laik nawet od tym nie wie, że wentyl stoi.
    I już mieszkamy !

  11. #1231
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Cytat Napisał compi Zobacz post
    Jest jeden mały minus. Wentyle TT na tym regulatorze buczą na niskich prędkościach, a po przełączeniu na zaciskach na wyższą wydajność łatwo w dolnym zakresie całkiem odciąć napięcie i nie laik nawet od tym nie wie, że wentyl stoi.
    O własnie o to mi chodziło

    @kszhu
    to nie DTR-ka do wentylatora, tę znam. W DTR wentylatora nic na ten temat nie ma.

    czyli zostaje ARW

  12. #1232
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Apteka nie ale coś jak furmanka i samochód
    Osiowy przy 100Pa ma 35-40m3/a a odśrodkowy 140m3/h.
    podkręci się osiowy na te 140m3/h i gitara ...
    zużycie energii praktycznie takie samo ...

  13. #1233
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał compi Zobacz post
    Jest jeden mały minus. Wentyle TT na tym regulatorze buczą na niskich prędkościach,
    to wy je w salonie montujecie ...?
    trzeba odpowiednio zamontować na strychu czy czerpni GWC i niech sobie brzęczy ...

  14. #1234
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    on nie brzęczy tylko buczy, buczy bo mu sie prądy na uzwojeniu indukują, a jak sie indukuja to uzwojenie się grzeje, jak sie grzeje to indukują sie jeszcze bardziej itd. A jak sie grzeje to juz prosta droga do tego żeby go szlag trafił.

  15. #1235

    Domyślnie

    Szlag go nie trafia, solidny jest. A buczy bo słychać jak przy nim stoisz, lub gdy w garażu obok kotłowni jestem. Mam uważać, ze to nie buczenie? : )
    I już mieszkamy !

  16. #1236
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    A pro po buczenia.Słyszeliście gdzieś o dmuchawkach komputerowych typu blower o wydajności większej niż 60m3/h?
    O sprężu ok.200Pa tych maleństw wyczytałem gdzieś w charakterystyce tych droższych na łożyskach kulkowych i żywotności 60000h.

  17. #1237
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    a jak sie indukuja to uzwojenie się grzeje, jak sie grzeje to indukują sie jeszcze bardziej itd. A jak sie grzeje to juz prosta droga do tego żeby go szlag trafił.
    nic się nie grzeje ...
    żeby się grzał to musi prąd żreć , na obniżonych obrotach mało bierze więc czym się ma grzać ...???

  18. #1238
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał compi Zobacz post
    Szlag go nie trafia, solidny jest. A buczy bo słychać jak przy nim stoisz, lub gdy w garażu obok kotłowni jestem. Mam uważać, ze to nie buczenie? : )
    a jak masz podłączone do instalacji te wiatraki i do czego są przymocowane ...?

  19. #1239
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu Zobacz post



    Przy dużym sprężu nic z niego nie wyciągniesz.


    e tam, e tam...
    miałem kiedyś taką TT fi 160mm co na max miała w katalogu 550m3/h, podłączona do mojego GWC dmuchała blisko 400m3/h i żarła ok. 60w...
    dawał się kręcić praktycznie w całym zakresie zwykłym regulatorem więc po co kombinować ...?
    obecnie jest zamontowany w ścianie i podłączony do okapu w kuchni bo oryginalny wiatrak głośno pracował a ten jest znacznie cichszy i bez problemu płynnie się reguluje oryginalnym sterowaniem z tego okapu ...

  20. #1240
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Napięciowo odczepami z transformatora sterować albo falownik zamontować a nie taki głupi regulatorek na triaku. Ale wtedy będzie to droższe niż na prąd stały z porządną regulacją.
    .
    To tez mówię - ARW, i bez przesady drogo nie jest
    http://allegro.pl/regulator-obrotow-...248151046.html

    Tylko do salonu to się raczej mało nadaje

Strona 62 z 245

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony