Cytat Napisał timon120777 Zobacz post
pablomoc
jak masz mieszaną instalację i na kotle 35stC to ten kociołek padnie szybciiutko raczej
sugestia
po sezonie wydać kasę na zawór 4d i na termostaty
przerobić instalację na 2 obiegi
1- prosto z kotła na kaloryfery- tam będziesz regulować temperatury w pomieszczeniach termostatami na grzejnikach, z tego samego "obiegu" zasilenie zasobnika CWU
2- z zaworem 4d na podłogówkę
takie rozwiązanie to niestety konieczność dołożenia dodatkowej pompy-1-CWU, 2-grzejniki, 3-podłogówka
wtedy będziesz mógł sobie odpuścić regulator pokojowy jeśli takie jest Twoje założenie


możesz też jeśli mimo tak niskiej temperatury na układzie masz ciepło w domu dać wszystko w jednym obiegu z zaworem 4d

zawór 3d/4d spełnia rózne role w zależnosci od sposobu montażu
3d albo rodziela wodę ciepłą idącą z kotła po trochu na układ i na powrót(funkcja dogrzania powrotu) lub miesza ciepłe wodę z kotła z zimną z powrotu i daje chłodniejszą na dom

zawór 4d spełnia obie funkcje jednocześnie

sugeruję zaopatrzyć się w któryś z nich bo temperatury poniżej 40stC dla kotła to zabójstwo
jeśli chodzi w trybie ciągłym to da radę pomiędzy 40-50stC ale jak sterowanie dwustanowe i kocioł się odstawia to znacznie spadają temperatury mające wpływ na kondensację i tym samym przyspieszenie destrukcji kotła i komina

35 st to temperatura maxymalna PODŁOGÓWKI, podłogówka ma swoją pompe i co swoją, bo chyba źle mnie zrozumiałeś, temp zadana CO to 56 st osiągana jak kocioł grzeje, w podtrzymaniu temp na kotle utrzymuje się ok 38 st.