Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz bardzo przewymiarowany kocioł. Na podobna powierzchnie mam 16 kW, a i tak jest sporo za duży.
Do tego mam ogromniasty palnik ekoenergii i musi swoje spalić. Przez ostatni czas też spalał mi pod 30kg na dobę. Wszelkiego rodzaju próby zmniejszenia mocy palnika skutkowaly u mnie produkcja twardych żużlowych spieków wielkości kalafiora.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrenata
palisz sporą mocą, pewnie czopuch masz dosyć ciepły pod koniec trybu pracy. Dużo ciepła idzie w komin. Dodatkowo wydaje mi się że w podtrzymaniu podawanie aż 10s opału co 10min to też strata. To i tak się tylko wytli bez powietrza. U mnie wystarczy, że w podtrzymaniu podam 5s na 40min. I tak przeważnie wcześniej załącza się praca.
Co do pracy, to nie wiem jak lubisz palić. Ale ja doszedłem do wniosku że lepiej utrzymywać małą moc. W takim przypadku w zależności od węgla czas podawania do czasu przerwy powinno być około 1:11, i zmniejszyć wtedy nadmuch na tyle, żeby kopczyk utrzymywał się nad paleniskiem.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak ta nakładka jest na 25kW . Te nowsze palniki ekoenergii mają szerszy wlot mocowania kosza i inaczej wyprofilowaną samą dyszę palnika. Stara wygląda tak : http://www.domer.pl/media/products/3b8a959a3cc64102666ca88d0b1ac83e/images/thumbnail/big_04.jpg?lm=1456699883
Choć w sumie samą dyszę się i tak zdejmuje a zakłada tą nakładkę. .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNadal tego nie ogarniam
Podawanie 3s
Przerwa 48
Nadmuch 42%
Temp CO57
Większość węgla wypada niespalonego w spiekach
Sam sposób palenia się węgla tzn wygląd płomienia masskryczny
Opal to podobno Wesola
https://youtu.be/agu8xq84HfI
Kamen Multi Plus 25KW
Tech ST-480
Dom ok 140m2 parter + poddasze
6xPurmo CV
Podlogowka ok 75m2
Zawór 3D Honeywell
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też walczyłem z wesołą i nie udało mi się wyeliminować spiekow do zera ale udało mi się mieć ich minimalne minimum u mnie na nadmuchu 55%płomień był mega piec dochodził do zadanej w max 5 minut u ciebie naprawdę jest coś nie tak ta wesoła to chyba tylko z nazwy jest współczuję co też miałem kilka worków badziewia i musiałem się z tym męczyć ale wyjścia są dwa wywalić albo spalić
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Mam prośbę potrzebuje pomocy przy skorygowaniu ustawień pieca.
Węgiel 29-30kj wysoko kaloryczny przy niższych temperaturach spalał się super teraz powstaje duża dziura na palniku i są duże czarne spieki .Piec pracuje na grupowym .
https://esterownik.pl/device/3490
grupowe 8-8kw
pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie podrzućcie dobrą radą jak w grupowym w brulim ustawić nadmuch i podawanie żeby nie robiły się takie czarne spieki (chyba koksowe) - część się kruszy w palcach ale nie wszystkie i wygląda to jak niedopał u kolegi wyżej. Spalam GOLD z Bartexu na Skam-p 12kw. Poratujcie
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychP_79 i śruba
taki węgiel macie
albo zmienić albo dokupić czeskiego i wymieszac 50:50
tymczasem możecie spróbowac przejść na sterowanie ręczne przy takim węglu
zrobic małe podawanie np. 3sekundy, pauza 60sekund, nadmuch dla dmuchawy 36-40W w okolicy 36-39
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych