dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
  1. #1

    Domyślnie Bypass - czy być musi?

    Będę miał zabudowany kominek Zibo z Kratek. W domu jest rozprowadzona DGP, ale turbina została zaplanowana nad kominkiem, a nie na strychu (do okazjonalnego użytku, a nie jako główne źródło ciepła). Wykonawca zainstalował mi turbinę AN1 400 m3 firmy DARCO bez bypassa. Na moje pytania czy jednak być nie powinien, ciągle mi odpowiada, że w moim przypadku nie jest niezbędny. Twierdzi, że w przypadku braku prądu turbina będzie i tak przepuszczała gorące powietrze i nic się jej nie stanie. Nie jestem jednak co do tego przekonany i chciałbym Was prosić o opinię w tej sprawie. Wkład jest w bardzo prostej zabudowie z dwoma luftami pod i nad wkładem.
    Będę wdzięczny za odpowiedź.

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-341
    Posty
    801

    Domyślnie

    To, ze bez bypasa to slusznie
    To, ze w komorze dekompresyjnej to nie slusznie.
    Jesli juz sie decydujesz na takie rozwiazanie, to daj solidne przewietrzenie tej komory, ustaw wentylator na max. 40 stopni zalaczanie i nie pal zbyt mocno w tym zibo

  3. #3

    Domyślnie

    Dziękuję za odpowiedź

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony