Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli masz same ławy ? W innym wątku piszesz o słupach na ławie.
Jak masz gołe lawy to :
- postukałbym młotkiem w te linie zbrojeń i jak beton odchodzi czyli zbrojenie jest bardzo wysoko - dolałbym betonu min 8-10cm
- jeżeli to tylko rysy i nic się nie łuszczy zatarłbym to zaprawa cementową i zapomniał
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybacz, ale tutaj są raczej same osoby, które lały beton wiele razy.
Ja nie wierzę w tak wysoki beton, jeśli masz górne pręty na wierzchu.
Napisałem, jak by wyglądało, gdyby tego betonu było tylko 1 cm, byłyby delikatne wybrzuszenia i spękania, ale kierunek siatek byłoby widać wszędzie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyczyna problemu jest prosta - plastyczne osiadanie betonu.
Niestety jest ona skutkiem bardzo wielu zjawisk fizyko-chemicznych - w praktyce nie dających się zidentyfikować ze 100% pewnością.
Jednym ze sposobów na redukcję tego zjawiska jest wylewanie betonu w 2 etapach. Pierwszy do górnego zbrojenia, drugi - reszta (czyli górna otulina). Przerwa czasowa między warstwami musi zapewnić monolityzację obu (do godziny lub stosować domieszkę opóźniającą wiązanie betonu).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma co się oszukiwać, coś zostało zwyczajnie spaprane. Najprawdopodobniej źle przygotowano podłoże, może beton też nie był odpowiedni, mleczko poszło i beton siadł.
Tutaj cudów nie ma, jest izolacja od spodu albo chudziak, postawione szalunki, dobry beton, leje się, wibruje, jak beton przestanie w szalunkach "płynąć" przykrywa się folią i nie ma prawa nic się dziać.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa zdjęciu ewidentnie widać wystające pręty, to nie są rysy, to nie jest wynik osiadania plastycznego. Rysy powstałe w wyniku osiadania plastycznego przebiegają lokalnie wzdłuż zbrojenia, mogą odchylać się od osi prętów zbrojenia, a miejscami nawet tworzyć rozgałęzienia, ale to ciągle będą rysy a to co widać na fotce to wygląda na wychodzące pręty oblane odrobiną betonu Trochę mnie dziwi stanowisko kierownika budowy - że beton był za mocny? Jasne... Kierownik ma obowiązek odebrania wykopów i zbrojenia przed zalewaniem. Stwierdzić jaki jest grunt, czy wystarczy wyłożenie folią, a może jest plastyczny i wymaga ustabilizowania tzw. betonem podkładowym; pomierzyć wysokości szalunków i zbrojenia itp... teraz niech poda metodę naprawy i zapłaci albo on albo wykonawca partacz.
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRyski skurczowe betonu - zapomnieć i budować dalej ...
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzed zalaniem solidnie zmocz deski szalunkowe, po zalaniu roś wodą co 2-3h.
O resztą musi zadbać betoniarnia.
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU Ciebie nie było żadnego skurczu, tylko zwyczajne brakoróbstwo.
Skurczem można wytłumaczyć 0,5 centymetra, ale nie prawie 10 cm.
Gdybyś dał chudziak pod spód i folię na boki, mleczko by nie uciekło.
Pilnuj, żeby szalunki były szczelne, była pianka w miejscach wątpliwych, możesz skropić wodą całość przed laniem betonu, po wylaniu przykryć folią beton na dobę, żeby nie odparował i powinno być dobrze.
Nie bez powodu pryska się olejem płyty w szalunkach systemowych, żeby nie chłonęły wilgoci z betonu.
Ale to powinni wiedzieć wykonawcy! To nie do Ciebie należy, tylko do ekipy. Nie wiem, czemu to bierzesz na siebie? Ty masz tylko płacić i wymagać!
Naucz się solidnie kląć, to się przyda. Puścisz jedną i drugą wiązankę, od razu zabiorą się do roboty. Nie reagujesz, to jesteś dla nich mięczakiem.
Możesz też zapłacić komuś z kwalifikacjami, żeby nadzorował i nie bał się wyrzucić kogoś z budowy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasne... w teorii to pięknie się pisze... jak ktoś ma czas prowadzić budowę 3 lata to może gonić ekipy. Pogoni jedną partacką, przyjdzie następna partacka... bo przecież te dobre ekipy mają terminy na rok z góry zaplanowane i żadna nie wskoczy w tydzień na budowę...
Posadzki z lat 70 są popękane a nadal użytkowane. Pęknięcia mają podłoże estetyczne i nie wiążą się z mechaniką ani użytecznością posadzek betonowych. Skurcz betonu narasta od kilku godzin od wykonania betonu do kilkunastu miesięcy. Płyta betonowa, jest cienka w stosunku do swojej rozpiętości i podlega naprężeniom skurczowym wywołanym zaczynem i ze względu na warunki otoczenia – osuszenie i jednocześnie opory tarcia – przekracza dopuszczalne naprężenia rozciągające.
Oleje adhezyjne do szalunków systemowych służą do ograniczenia przywierania betonu do szalunku, stosuje się je np. w formach w produkcji masowej np. kształtek, bloczków itp... pozwala łatwo zdjąć szalunki i to jest jego rola ...
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli co? Mam partaczy i powinienem ich chronić?
Wybacz, ale taka mała płyta to nie jest jakiś wielki problem, żeby to gdzieś wcisnąć. W każdym razie, my tak robimy i nie mamy zawalonych terminów.
Muszę to koniecznie zobaczyć. Robimy różne rzeczy, ale takich cudów jeszcze nigdy nie widziałem.
Ty tak serio? Sam widziałeś? Znasz przyczyny? Czy tylko gdzieś wyczytałeś?
I potrafisz czymś takim uzasadnić spadek poziomu betonu o 8 cm?
Jedno drugiemu nie przeczy.