  1. #41

    Domyślnie

    W takim razie będę musiał opłacić i zwiększyć moc do 15 KW. Poczytałem trochę o przewodach i wybrałem takie. Mógłby ktoś znający się na rzeczy spojrzeć czy będą dobre.

    Przewody wewnętrzne:
    Indukcja ydyp 5*4
    Siła w garażu ydyp 5*6
    Gniazdka ydyp 3*2,5
    Oświetlenie ydyp 3*1,5
    Oświetlenie schodowe ydyp 5*1,5
    Alarm ytksy 7*2*0,5
    TV - triset 113
    Internet ytksy 7*2*0,5

    Przewody zewnętrzne:
    Wideodomofon xztkmxpw 5*4*0,5
    Internet skrętka U/UTP KAT6 ŻELOWA
    Gospodarczy yky 5*6
    Zasilanie domu yky 5*16
    Oświetlenie podwórka yky 3*2,5
    Brama wjazdowa yky 3*2,5

    Z góry dziękuję.

  2. #42
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie

    Pewnie odgrzewam starego kotleta, ale przypomniało mi się, że mam zakopany kabel ze skrzynki do rozdzielni 5x10 (ok. 20mb) przy mocy przyłączeniowej chyba 16kW. Widzę, że Ty chcesz zastosować 5x16. Czy mój 5x10 "da radę", czy mogę mieć jakieś jaja, np. istotne spadki napięcia, itp. przy tym 5x10?

  3. #43
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał rydzadam Zobacz post
    Pewnie odgrzewam starego kotleta, ale przypomniało mi się, że mam zakopany kabel ze skrzynki do rozdzielni 5x10 (ok. 20mb) przy mocy przyłączeniowej chyba 16kW. Widzę, że Ty chcesz zastosować 5x16. Czy mój 5x10 "da radę", czy mogę mieć jakieś jaja, np. istotne spadki napięcia, itp. przy tym 5x10?
    Da radę chyba że będziesz w przyszłości chciał zwiększyć moc.

  4. #44
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Alban Zobacz post
    W takim razie będę musiał opłacić i zwiększyć moc do 15 KW. Poczytałem trochę o przewodach i wybrałem takie. Mógłby ktoś znający się na rzeczy spojrzeć czy będą dobre.

    Przewody wewnętrzne:
    Indukcja ydyp 5*4
    Siła w garażu ydyp 5*6
    Gniazdka ydyp 3*2,5
    Oświetlenie ydyp 3*1,5
    Oświetlenie schodowe ydyp 5*1,5
    Alarm ytksy 7*2*0,5
    TV - triset 113
    Internet ytksy 7*2*0,5

    Przewody zewnętrzne:
    Wideodomofon xztkmxpw 5*4*0,5
    Internet skrętka U/UTP KAT6 ŻELOWA
    Gospodarczy yky 5*6
    Zasilanie domu yky 5*16
    Oświetlenie podwórka yky 3*2,5
    Brama wjazdowa yky 3*2,5

    Z góry dziękuję.
    Moim zdaniem garaż nie ma potrzeby 6, 5x4 wystarczy ale 6 też nie zaszkodzi tak samo gospodarczy chyba że jakąś działalność masz zamiar prowadzić. WLZ też wystarczy 10kwadrat chyba że odległość spora albo w przyszłości masz zamiar zwiększać moc. Oświetlenie podwórka też 1,5 starczy.

  5. #45

    Domyślnie

    Lepiej żeby było trochę zapasu, wiec zostanie jak jest. Tylko chodzi o przewód do internetu, jedni mówią że drut ytksy 7 *2 *0,5 a inni zalecają skrętke. I bądź tu mądry co wybrać?

  6. #46
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    krzcel

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    śląsk górny/małopolska
    Posty
    517

    Domyślnie

    Jeżeli robisz sieć wewnętrzną Ethernetową (a tak raczej robisz), to skrętka. Z mojego doświadczenia wynika, że wystarczy kategoria 5, ale położenie 6 nie jest błędem i nie zwiększa w jakiś znaczący sposób kosztów. Jak znam życie to i tak osprzęt dasz w 5 i parafrazując klasykę :"cały misterny plan na kat6 poszedł w piz...u".
    Nie rozumiem, co masz na myśli przez internet zewnętrzny. Jest XXI wiek, możliwe że światłowód. Ale to raczej nie twój problem tylko ISP.
    A jaki przewód do domofonu, to zależy od tego jaki kupisz domofon. Ten przewód co tu proponują na 98% będzie git.
    Pozostałe kable wydają się ok, ale tego nie można powiedzieć na 100% bez obejrzenia schematu i rzutów budynku/terenu. Na przykład skąd mam wiedzieć co to znaczy "Oświetlenie podwórka ". Jak masz duże podwórko, to może YAKY 4x35 byłby optymalnym wyborem.(żart)
    Ostatnio edytowane przez krzcel ; 10-12-2015 o 21:09
    trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.

  7. #47

    Domyślnie

    Do każdego pokoju puszczę dwa razy skrętka kat 6 NETSET I 3 koncetryki TRISET 113, powinno być ok. Oświetlenie na zewnątrz będzie max 20 lamp po jakieś 30 wat. Wczoraj rozmawiałem z elektrykiem i powiedział że do wideodomofonu wystarczy 8 żył, ale dla zapasu dam 5 *4 *0,5 i powiedział że nie muszę już dawać przewodu 1,5 do elektrozaczepu w furtce i sam nie wiem co zrobić, dać czy nie? Z wideodomofonem planuje zrobić tak, od słupka furtki dać 5 *4 *0,5 do wideodomofonu na parterze i stąd dać przewód ytksy 7 *2 *0,5 do wideodomofonu na piętrze i od tych dwóch wideodomofonów puścić 7 *2 *0,5 do rozdzielni głównej i tam dać zasilacz. Czy tak będzie dobrze? Czy może ten przewód 5 *4 *0,5 dać prosto do rozdzielni głównej i stamtąd prowadzicie poszczególne przewody?

  8. #48

    Domyślnie

    Nie - nie będzie dobrze - czyli wybierz drugie rozwiązanie - 5x4x0,5 od słupka do rozdzilelnicy elektrycznej lub innej skrzynki (w r. elektrycznej zabezpiecz miejsce na ewentualny zasilacz, centralę) Od tego miejsca (czyli rozdzielnicy) do każdego videodomofonu wystarcz 4x2x05 - ze zbyt grubym przewodem będziesz miał problem z połączeniem, schowaniem go pod urządzeniem. Możesz też rozważyć system IP - wtedy potrzebujesz skrętkę komp. UTP.
    Zalecanym przewodem często jest YDTY - czyli prosty, nie skrętka - warto sprawdzić zalecenia producenta

  9. #49

    Domyślnie

    Ok zrobię jak piszesz. A co z tym przewodem 1,5 do Ryga furtki? Dawać czy nie? I wszystko ciągnąć do rozdzielni głównej czy lepiej zrobić oddzielną skrzynkę i tam wszystko upchać?

  10. #50

    Domyślnie

    Jeżeli kładziesz w ziemi przewód do furtki, musi być zastosowany odporny na środowisko, w którym będzie umieszczony.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  11. #51
    grend
    Guest
    grend

    Domyślnie

    Alban co ty chcesz podłaczać w pomieszczeniu gospodarczym ?
    Co według ciebie znaczy oświetlenia schodowe ?
    do czego chcesz uzyc do alarmu kabel 7x2 ?
    wiesz jaką moc możesz podac na przewód 3x1,5 ? obejrzyj sobie lampy i podpiecie przewodu
    masz cały dom na ogrzewanie elektryczne i metraz 300metrów że chcesz dac kabel 16 kwadrat ??
    Wiesz jaką możesz dac moc na ten kabel ?

  12. #52
    grend
    Guest
    grend

    Domyślnie

    Cytat Napisał morfosek Zobacz post
    Taka jest praktyka w Niemczech, by każde pomieszczenie było zasilane oddzielnym przewodem/wyłącznikiem. Zasilanie doprowadzamy do puszki włącznika światła i stąd rozdzielamy na oświetlenie i gniazda.
    tylko łącząc gniazda z oświetleniem musisz być przygotowany na "pulsujące" oświetlenie i dlatego według mnie taką konstelacje należy wykluczyć.

  13. #53
    grend
    Guest
    grend

    Domyślnie

    Cytat Napisał morfosek Zobacz post
    Tak jak większość 3x1,5 i 16A (tak wiem, w Polsce wymagane 10A). Jedyna awaria jaka może się przydarzyć instalacji w mieszkaniu to przewiercenie przewodu, a i tak jest to bardzo rzadkie. Najważniejsze w instalacji podzielonej na pomieszczenia jest to, że możesz w rozdzielnicy odpiąć tylko ten jeden obwód i spokojnie pracować kiedy reszta mieszkania ma normalne zasilanie.
    a te 16A na 3x1,5 wynika z niemieckiej normy ? Jakie faktycznie napiecie jest w gniazdach "niemieckich" ?

  14. #54

    Domyślnie

    @grend,
    W gospodarczym będę podłączał różne rzeczy, w przeszłości planuje spawarke mig mag 300A, więc nigdy nie wiadomo.
    O oświetlenie schodowe chodziło mi o przewód 5*1,5 i czy będzie dobrze jeśli położę przewód z rozdzielni 3*1,5 do pierwszego włącznika potem od tego włącznika przewodem 5*1,5 do drugiego włącznika (krzyżowy) i potem od tego włącznika przewodem 5*1,5 do trzeciego włącznika i od tego włącznika przewodem 5*1,5 do lampy. Czy tak będzie dobrze?
    Do alarmu chce użyć 7*2 z zapasem, bo może kiedyś będzie potrzeba żyła czy dwie to akurat będzie.
    Wiem ile można obciążyć taki przewód 3*1,5 około 2KW.
    Główny przewód wolę dać z zapasem niż potem żałować, a zaoszczedze na tym może 100 zł bo mam go 20mb.

  15. #55
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Alban Zobacz post
    @grend,
    W gospodarczym będę podłączał różne rzeczy, w przeszłości planuje spawarke mig mag 300A, więc nigdy nie wiadomo.
    O oświetlenie schodowe chodziło mi o przewód 5*1,5 i czy będzie dobrze jeśli położę przewód z rozdzielni 3*1,5 do pierwszego włącznika potem od tego włącznika przewodem 5*1,5 do drugiego włącznika (krzyżowy) i potem od tego włącznika przewodem 5*1,5 do trzeciego włącznika i od tego włącznika przewodem 5*1,5 do lampy. Czy tak będzie dobrze?
    Do alarmu chce użyć 7*2 z zapasem, bo może kiedyś będzie potrzeba żyła czy dwie to akurat będzie.
    Wiem ile można obciążyć taki przewód 3*1,5 około 2KW.
    Główny przewód wolę dać z zapasem niż potem żałować, a zaoszczedze na tym może 100 zł bo mam go 20mb.
    Po co pytasz skoro do swoich rozwiązań jesteś przekonany dla mnie to bez sensu.

  16. #56

    Domyślnie

    @Remiks,
    Nie jestem przekonany, dlatego się pytam czy tak będzie dobrze bo nie jestem pewien.

  17. #57
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Alban Zobacz post
    @Remiks,
    Nie jestem przekonany, dlatego się pytam czy tak będzie dobrze bo nie jestem pewien.
    Ale z tego co piszesz oczekujesz odpowiedzi będzie dobrze. Oczywiście jeśli przewymiarujesz instalację to oprócz kosztów innych negatywnych efektów nie będzie.

  18. #58

    Domyślnie

    Mógłbyś spojrzeć na posta wyżej w którym pisałem jak podłączyć trzy włączniki na klatce schodowej? Bo nie jestem pewien czy tak będzie dobrze.

  19. #59
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Alban Zobacz post
    Mógłbyś spojrzeć na posta wyżej w którym pisałem jak podłączyć trzy włączniki na klatce schodowej? Bo nie jestem pewien czy tak będzie dobrze.
    Mógłbym. do takiego połączenia wystarczy 4x1,5 albo przekaźnik bistabilny i dowolna ilość wyłączników dzwonkowych wtedy wszystko sprowadzone do rozdzielnicy.

  20. #60

    Domyślnie

    Dziękuję. Więc będę miał dwie opcje jak to zrobić. Doradz mi proszę jeszcze w sprawie wideodomofonu. Co z tym przewodem 1,5 do rygla furtki? Dawać czy nie? I wszystko ciągnąć do rozdzielni głównej czy lepiej zrobić oddzielną skrzynkę i tam wszystko upchać?

Strona 3 z 9

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony