Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo kociołek do klienta z Rybnika.Wkrótce montaż.
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiem Ci tak, w raporcie mam zgodę na zastosowanie oprócz modelu sv-200 dość małego palnika żeliwnego bez obrotu napowietrzonego przez nawiercanie.
Przy klasyku to o jakiś tydzień-dwa za wcześnie wyszło...., chciałbym bowiem, aby oba miały już rozwiazanie takie, aby nawet jak to określa jurgonka na kominie domowym chociaż te podstawowe emisje CO mieściły się w V-tce od ok. 5kW. Na sv-200 potrafię już to osiągać.
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCytat ze strony: http://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skamp-pv/#!
"Kocioł posiada zgłoszony do ochrony patentowej deflektor separujący montowany w górnej sekcji komory paleniska. Innowacyjnie wykonana konstrukcja posiada małe gabaryty, zastosowano w niej znany z kotłów Skam-P grill spalinowy, wydłużony i postawiony w pionie. Na podstawie testów i obliczeń w Instytucie Energetyki pierwsze dwa przeloty pionowe kierujące spaliny w dół do komory osadczo-rozprężnej są odpowiednio szersze. Spaliny po nawrocie trafiają do węższych przelotów pionowych grilla. W pionowym grillu zastosowano zawirowacze z automatycznymi czyszczakami."
Na podstawie powyższego tekstu namalowałbym przekrój Skampa.... nie za bardzo rozumiem, typowym wzrokowcem jestem
Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 25-09-2016 o 10:48
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie maluj, będzie wklejony na stronie, czekam tylko, aby mi go firma trochę obrobiła, aby nie był za bardzo "ukuty" i nadawał się do pokazania.
Ten "ukuty" będzie w DTR, chyba,że go zdążę jeszcze podmienić
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa prośbę userów zakładam wątek na temat nowego kotła serii Skam-P
Nowy kocioł SKAMP-PV 20, przebadany w Instytucie Energetyki
Od czego zaczniemy, może od informacji podstawowych:
Jakie wyposażenie powinien zawierać kocioł V-klasy
* Powinien mieć zabezpieczenie przed cofaniem się płomienia zgodnie z zapisami normy. W naszym przypadku dla kotła Skamp-PV jest to tzw. kompensacja ciśnień w koszu
* Zastosowany sterownik zgodnie z zapisami normy powinien mieć modulację mocy (Skorpion/CobraII, Iryd PID, SPPv2)
* Sterownik powinien posiadać STB działające zgodnie z zapisami normy z ręcznym kasowaniem alarmu
* Sterownik powinien posiadać czujnik otwarcia klapy kosza. Otwarcie klapy kosza musi zatrzymać nadmuch i podawanie, powrót do pracy po zamknięciu klapy
* wszystkie stosowane u nas sterowniki spełniają wymagania normy i posiadają wyposażenie przewidziane normą. Wszystkie są dopuszczone w raporcie z badań do kotła i zostały sprawdzone w instytucie
* Ze względu na wysokie sprawności na dole oraz górze mocy a także na niższe temp. spalin kotły powinny być podłączane do kominów ceramicznych a w przypadku kominów ceglanych należy zastosować wkład przewidziany przez jego producenta dla kotła na paliwa stałe
tu zacytuję z normy: "Zgodnie z normą powinny być one stosowane, gdy temp. spalin wylotowych przy mocy nominalnej przekracza temp. otoczenia o mniej niż 160K. Ma to zapobiegać możliwości osadzania się sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego, czy kondensacji w kanałach spalinowych." Oczywiście komin zawsze powinien być szczelny, bez przewężeń i jednakowo ocieplony na całym odcinku.
* W przypadku naszego kotła po konsultacjach z laboratorium polecamy montaż zaworu 4-drogowego. Na powrocie dla suchych węgli kamiennych zaleca się utrzymywać temp. 50st.C
* Dopuszczone są dwa palniki, podstawowy SV-200 oraz drugi odpowiednio dobrany mocą wg klasycznej budowy z żeliwnym paleniskiem
* Opierając się na naszych badaniach i testach doradzamy, aby jednostkę Skam-PV 20 dobierać do budynku tak jak starsze konstrukcje o mocy 15-16kW (do ok. 150m2 dla starszych budynków ze słabą izolacją wraz z zapotrzebowaniem na CWU, ok. 90W/m2 straty ciepła lub do 200-250m2 nowego budownictwa o stratach ciepła 50-60W/m2)
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 25-09-2016 o 11:44
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFoty chwilowo jeszcze wiszą na Waszym wątku, wkleił je Allesandro, poczekaj aż admin je tu przeniesie.
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlink:
http://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skamp-pv/
w galerii kilka podstawowych fotek
Ogólnie kocioł ma wymiary:
szerokość 53cm, z podajnikiem i motoreduktorem 125cm
wysokość do izolacji 114cm
głębokość od drzwiczek do końca izolacji 75cm, czopuch o długości ok. 7-8cm o średnicy 159mm
powrót i zasilanie ze względu na rozkład wody w wymienniku po przekątnych z tyłu kotła
Stosować zawór 4drogowy i temp. na powrocie 50st.C
Do kotła są nóżki, podnoszą go o min. 3,5cm a max. do 6cm, pod kotłem musi być cyrkulacja powietrza
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKol. Jarecki
Szkoda, że dopiero wczoraj na polu rabarbarowym w #26747 ukazało się takie dictum:
"... Gdybym miał nutkę hazardzisty zaproponował bym zakład, który kocioł otrzyma lepsze oceny Wasza M czy mój garażowiec. I w gratisie usprawnię Waszą M, prawie bezkosztowo i zauważalnie na aparaturze.".
Zaoszczędziłbyś kupe kasy, bo "Harris" skoro da radę eMce, to i ze Skampem nowym by poradził, za pomocą różdżki wierzbowej by ci sprawność określił (kąt wychylenia wiechcia z rąk leczących), emisje węchem i wzrokiem a moc poopą gołą na czopuchu i jezykiem na rurze powrotu. Umi to da rade.
Czemu ten chłop biedny skoro tak "mądry"?
Nie ma ktoś dobrego kontaktu z Koreą Płn.? Męczą się z dalekim zasięgiem, uran marnują, a on by im w gratisie nawet przez Pacyfik gratisowo toto śmignął i po Łobamie. Przeca o to chodzi.
p.s. Minister tzw. zdrowia ma ponoć w 20 dni uzdrowić społeczeństwo, bo inaczej poleci. I co z naszym Harrisem wówczas będzie?
Ostatnio edytowane przez boluslolusj23 ; 25-09-2016 o 17:48 Powód: p.s.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bawi mnie nabijanie się z człowieka, który ma pod opieką chore dziecko.
Poczytałbyś, to może byś się inaczej zachował
http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=47
http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=51
http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=56
a jak chcesz z ciekawości zobaczyć, co Jurgonka sam sobie dłubie (znajdując na to w tej całej sytuacji czas) to masz to tutaj:
http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=96
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Dziękuje za wsparcie, ale to wszystko tylko tłumaczy moją aktualną sytuacje materialną. Mnie nie dotkną wynurzenia zdziecinniałego usera.
Merytorycznie - w M nie przemyślano sposobu powrotu gazów z sklepienia komory spalania do dołu. Można to usprawnić odpowiednią "wkładką ceramiczną"
W Twoim produkcie odseparowano i poprawnie specjalnymi kanałami -opadowymi spaliny idą do komory rozprężnej - i to jest to.
Może pomogę:
http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=96
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowy wyrób ma kanały pionowe, dla V klasy są też niższe temp. spalin. Ważne jest dbanie o właściwe palenie,
tym bardziej,że kotły powinny mieć 5letnie gwarancje, aby brać udział w programach ze zwrotami
rozmawiając w laboratorium o żywotności doradzono, aby stosować zawór mieszający 4d i aby temp. powrotu dla suchego węgla kamiennego wynosiła minimum 45st.C a najlepiej 50st.C
Jeszcze dzisiaj taki zapis wisiał na stronie, dyskutując w innym miejscu user peleciaka stwierdził,że pisanie o dwóch temp. jest bez sensu a to raptem 5st.C więcej przy zastosowaniu ochrony powrotu i tak mega różnicy nie robi a będzie lepsze dla kotła, procesu spalania i komina. Stąd info o minimalnej temp. 45st.C wyrzuciłem i zostało samo 50st.C.
jak masz 48-49, to jest mega dobrze, tutaj chodzi o to, aby nie było 28-31.....
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
... V klasa ma niską temperaturę spalin. Nie wydaje się Wam (wszystkim) że przy odpowiednio dobranym kotle, spaliny mają szansy być na wyższym poziomie niż sytuacji gdzie ktoś wcisnął kociołek który wyjściowo oferuje wyższą temperaturę, ale był tak przewymiarowany że ledwo co robote robił...?. A takie sytuacje były (i w zasadzie są) nagminne. Tak że jakieś specjalne zabiegi kominowe przy takich (odpowiednio dobranych) kotłach można by sobie podarować (?).
Ostatnio edytowane przez bolek_bolecki ; 25-09-2016 o 22:45
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiemalże codziennie tłumaczę klientom, że kotła z podajnikiem nie dobiera się z mocą na zapas np. gdy na 250 m2 nowego domu koniecznie chcą 25 kW bo tak instalator doradził i twierdzi, że mniejszy tego nie dogrzeje
Często staje na 17 bo 12 się boją nawet gdy im tłumaczę, że ta 12 spokojnie do 15 pójdzie, dobrze chociaż, że kominy ceramiczne są już standardem.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych