Kolgo Jarecki79
Przepraszam za to pytanie ale nie chcę zakl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym zapisem w dtr to trochę konkurs był,że tak powiem
W labo mówili o zalecanej minimum 45st.C a dobrze jakby było 50, gdy zaznaczone były te dwa progi na innym forum "przegłosowano" wersję z 50st.C
Ogólnie jest już bardzo dobrze i przyzwoicie jak powrót jest >40st.C
Ta sinusoida wynika pewnie z jakiegos działania instalacji (otwieranie,zamykanie danych termostatów albo większy pobór cwu i dogrzewanie)
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego Jarecki79
Przepraszam za pytanie ale nie chcę zakładać nowego tematu.
Chodzi mi o kocioł AKP 10.
Kto produkuje ten kociołek?
Wiem ,że kosz i dzrzwiczki można ustawić lewo,prawo czy wyjścia elektryczne (przewody) mogę również być montowane zarówno z lewej jak i z prawej strony?
Możesz coś więcej napisać o palniku w tym kotle? Czy faktycznie może pracować na mocy 1 Kw ? Czy kocioł może pracować ze sterownikiem SPPV2 lub bruli?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo był taki projekt przedsprzedaży
Kilka osób załapało się na nowy wyrób w bardzo atrakcyjnej cenie
Tu był wybór między SkorpionV i była też opcja wyboru nowej Cobry-II
Oficjalnie do ok.miesiąca czasu będzie się to nazywać Sztoker-V moc 12kW, produkt w klasie V nowej normy
Producent czeka za odbiorem dokumentów
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna taki kloc dawać, tyle,że większośc tłoków jest bez tego i pracuje latami, podobnie jak palniki pelletowe wstawiane do kotłów zasypowych przez drzwiczki
Tak gruba płyta jak na fotce może być problemem, bowiem taki gruby zwał ceramiki jak się nagrzeje odpromieniowuje w stronę paleniska, co spotęguje spiekanie opału i może utworzyć kluske spieku a ta z kolei nie zdąrzy się złamać i zaprze się o ten element i zacznie blokować, żar się będzie cofał, wzrośnie temp.podajnika a opory podawania wzrosną z efektami chrupania. Bedzie fajnie, jak lepsze paliwo się złamie zanim dojdzie do takiej bryły a będzie kutastrofa jak się o ten zwał betonu zaprze.. chyba,że ktoś w porę zejdzie i narzędziem kluske złamie
Zdjęcie, które pokazujesz przedstawia palnik z otwartą górą paleniska, to się inaczej pali
Wstawię Ci fotki z tego samego kotła, mój domowy Skam-P
foto z roku 2014 gdy testowałem palnik pelletowy z częścią otwartą góry paleniska
fota i palnik SV-200 z zamkniętym od góry paleniskiem
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 23-02-2017 o 20:22
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli tak naprawdę Sztoker-V moc 12kW to tak naprawdę AKP 10 w nowej wersji (opakowaniu) no i oczywiście nowej klasie, pewnie cena też będzie odpowiednia do tej klasy? Cena 20 KW to prawie 10000 zł . Szkoda że producenci myślą w ten sposób " skoro są dotacje więc cenę można podnieść, przecież kupujący tego nie odczuje " zapominają tylko że nie wszyscy takie dotację mogą otrzymać. Ja na przykład o takiej dotacji mogę zapomnieć (północne Mazowsze) i kocioł w 5 klasie dla zwykłego Kowalskiego długo będzie nieosiągalny
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAKP-10 to była chwilowa nazwa, instytut nie zgodził się na wystawienie osobnych dwóch dokumentów z innymi nazwami
to tak w dużym skrócie i oględnie
Sprzedaż była promocyjna prawie z zerowym narzutem, doszło jedno nowsze rozwiązanie podczas badań (bez zmiany konstrukcji dołożenie takiej a'la czapki nad rurą zbiorcza z paleniska)
trzeba ok. miesiąca poczekać i będzie już wszystko wiadomo, z ceną trzeba będzie poczekać, teraz muszą dokładnie policzyć roboczogodziny, materiały, koszty pracy.
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInformacyjnie.
W zeszłym tygodniu wróciliśmy z badań nowej, mniejszej jednostki Skamp-PV, nazwa robocza Skamp-PV 12
w badaniach moc nominalna 13kW (sprawdzona max.14kW), moc obniżona 30% - 3,9kW
Wiemy już, że jednostka obroniła V-klasę, powinniśmy około miesiąca czasu poczekać za dokumentami oraz atestem
Pod względem budowy jednostka podobna do większego brata
Różnica polega na tym,że są dwa ciągi pionowe po jednym dół-góra z auto-czyszczakami a większy brat miał dwa w dół i dwa w górę). Mniejsza komora spalania - całe 25x28cm.
Wyszła nieco mniejsza szerokość wymiennika z izolacją 42-44cm, głębokość patrząc po samej izolacji 57cm, z drzwiczkami oraz czopuchem 72cm.
Wysokość kotła z nóżkami ok. 116 do 120cm regulacja. Powierzchnia grzewcza 1,4m2. Waga całości jak na małą jednostkę a nie smoka przystało 345kg, blacha kotłowa 6mm, gwarancja 5lat. Spaliny jak na klasę V-ta układały się w okolicy 100 pod 108st.C, zgodnie z zapisami normy albo komin ceramiczny albo kwasowy wkład kominowy. Wstępna wycena promocyjna 7700zł brutto. Dostępne sterowniki z płynna regulacja nadmuchu oraz pid Talos/SkorpionV lub sppv2 z softem pod palnik. Z rzeczy wymaganych normą dodatkowo czujnik klapy kosza oraz kompensacja ciśnień.
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 10-04-2017 o 09:52
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDoszedł oficjalnie atest z laboratorium na mniejsza jednostkę
Wypisany jest w dwóch wersjach, druga na potrzeby rynku niemieckiego, gdzie kominiarze życzą sobie ponoć wyników w przeliczeniu na 13%tlenu
Nie wiemy, czy to będzie potrzebne, ale skoro można było, to zostało zrobione
Pokazuję także węgiel, jakiego używa to laboratorium przy badaniu kotłów
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Pytanie jest raczej do kolegi Jareckiego79,ale może ktoś inny też spotkał się z takim przypadkiem. posiadam kocioł z skamp z podajnikiem appm -1 .Kocioł 17 kw zamontowany był w 2012 r Po pięciu latach podajnik przetarł się na wylot tuż za wejściem do kotła .Ślimak również w tym miejscu jest wytarty,czy to jest normalne czy może coś się przyczyniło do szybszego zużycia .
Ostatnio edytowane przez zibi465 ; 07-07-2017 o 19:28
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym właśnie miejscu występuje największa korozja, która zjada ślimaki i obudowy, 5 lat to dość szybko - czy zasobnik już wymieniałeś czy malujesz go co roku ?
Węgiel pewnie dość wilgotny bywał ?
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZasobnik malowałem raz hameraitem ,a poza tym co roku smarowałem od środka zużytym olejem od kosiarki. W miejscu przetarcia zauważyłem wytarty,wyczuwalny rowek szerokości 1,5 -2 cm . Czy to możliwe żeby jakiś kamień albo np. nakreka tam się dostały ? Wydaje mi się że raczej nie,wengiel by przepchną . Poz atym zawleczka by się zerwała. Zdażało się że węgięl był mokry
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSporadycznie takie sytuacje się zdarzały przy brucerach, później ekoenergiach, a teraz tez wychodzi przy ewmarach
Trochę zgadywanka czy to w miejscu, gdzie jest punkt dosuszania paliwa, czy rdzeń im się przy odlewie przesunął, czy coś było w odlewie
Napisz na priva swoje dane i numer telefonu
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi o zabezpieczenie powrotu.
Nie musi to być koniecznie 4d, 4d to sugestia z instytutu energetyki jako jednej z form ochrony powrotu
4d nie musi być też sterowany elektronicznie, wystarczający jest ustawiany manualnie. To wydatek na poziomie ok.150-180zł za rozmiar 5/4cala, żaden majątek przy cenie zakupu kotła.
Można to robić także zaworem 3d w funkcji rozdzielacza czy np. chronić powrót stała pracą pompy ładującej CWU
Instytut doradzał, aby w nowoczesnych konstrukcjach starać się utrzymywać temp. powrotu na min.45st.C a najlepiej ok.50
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych130m2 powierzchni użytkowej, 145m2 pow. ogrzewanej, dodatkowo piwnica 70m2, ocieplenie ścian 15cm białego, ocieplenie poddasza 24cm grafitowego, 100% podłogówka + 2 grzejnik w łazienkach i 1 grzejnik w piwnicy w pralni, ogrzewanie Skam- P Plus 12kw + Iryd PID, panele słoneczne
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych