Witam! Zacząłem palić w piecu i zauważyłem że strasznie się schładza temp zadana jest 53 stopnie na kotle a spada nawet do 45 stopni histereza jest ustawiona na 1 stopien czyli przy 52 stopniach już kocioł pobiera paliwo i dąży do uzyskania zadanej temp lecz podczas całego procesu zamiast temperatura rosnąć to spada i przypuśćmy spadnie do 45 i wzrasta. Kocioł to Semrau Premium U 19KW i sterownik titanic.
Nastawy to
Czas podawania 8 sek
Czas przerwy 55 sek
Moc dmuchawy 7 przysłonieta klapka około połowy
Czas przedmuchu 30sek
Przerwa w podtrzymaniu 7min
Krotność podawania 2
Nastawa CWU 45 stopni
Nastawa pieca 53 stopnie
Proszę o pomoc bo nie wiem czemu tak szybko spada mi temp i piec zamiast wiekszość czasu być w podtrzymaniu to jest w pracy.
Pozdrawiam!