Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWątpię. Weź pod uwagę, że kocioł na pelet też pobiera prąd a tego nikt nie liczy i masz robotę kupno peletu, dowóz, magazynowanie, dosypywanie, czyszczenie popiołu oczywiście jest to czystsze niż przy węglu ale zawsze jesteś uwiązany. Zwróć też uwagę na iskrownik w kotle peletowym, który lubi zawodzić.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWstępna symulacja na kalkulatorze Panasonica dla przypadku kolegi hook01 , dla OZC = 16 kW/ 290 m2 / 4 os., Kraków wskazuje , że ;
- bardziej opłacalna jest instalacja PC 12 kW TCap / 3 f o około 500 zł / rok ,
- ma lepszy COP o ok . 0,4 ,
- udział grzałki jest o 150 kW mniejszy dla 12 kW
Warto poważnie zastanowić się nad tą opcją
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzeju a co jeśli potrzebuję 16kw czy da się z grzałki wyciągnąć resztę czyli 4kw brakujące nominalnie a pewni i więcej bo przecież pc 12 kw straci moc przy -20
na jakiej podstawie proponujesz 12 jako tańsze rozwiązanie chodzi o koszt zakupu czy niższe koszty użytkowania.
Dom 290 m2 netto kubatura 695m3, obecnie węgiel 21kw w niedalekiej przyszłości Amerykański gaz OZC 15,9 kw . Grzejniki ok 80%+20% podłogówka III strefa klimatyczna. PV o uzysku ok 7500kWh/rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo tak jak patrzyłem to atlantic traci dość mocno moc przy -20 miała 11kw niemniej pomyślę jeszcze o niej bo instalator jest na miejscu.
Dom 290 m2 netto kubatura 695m3, obecnie węgiel 21kw w niedalekiej przyszłości Amerykański gaz OZC 15,9 kw . Grzejniki ok 80%+20% podłogówka III strefa klimatyczna. PV o uzysku ok 7500kWh/rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego nie znam kosztów zakupu PC.
Zrobiłem symulację kosztów eksploatacyjnych ( Kraków ) , bo nie wiadomo gdzie Twój budynek się mieści ( STOPKA )
PC12 kW / TCAP/3f ma grzałkę 9 kW . Podałem koszty tylko dla ogrzewania
Zrób sobie sam symulację kosztów , i będzie OK .
Wejdź na ;http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17 , tam zrobiłem symulację i porównanie dla OZC = 5 kW i podałem wnioski .
Dla kolegi maciejtoya ; zalecałem PC 9 kW - dla OZC 9,65 kW .
Obecnie kolega po montażu PC 12 kW/TCAP/1f - jest jeszcze w szoku i nic się nie odzywa na forum, ale osobiście uważam że wybrał PC za dużą, poczytaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...ad%C4%99/page4
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 30-12-2016 o 22:06
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co wiem , to PC panasa "dobiera" sobie brakującą moc do nominału.
Koledzy- z tym doborem PC do -20 czy -22st , robi się szaleństwo...
W/w temperatury nie występują praktycznie 24h !Zakładając mroźną zimę , moim zdaniem trzeba zwrócić uwagę na podwyższoną średnią .Czy pamiętacie takie mrozy w dzień ?Jeśli dobierzemy PC do tych temp dla dużych obciążeń , to PC powyżej 16kW u wielu producentów się kończy typoszereg....
Dobierając PC zazwyczaj podchodzimy racjonalnie- tj chcemy najlepszy stosunek ceny/jakości/wydajności/serwisu - takiej PC nie ma, musimy na coś przymknąć oko.
Zrobicie jak chcecie- ja wybrałbym w przedziale 100% bez grzałek dla obciążenia przy -15/-18st,patrząc na ceny i jakość.
Pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodam jeszcze do tych temp .
OZC robi się zazwyczaj dla temp 22 st wewn i danej strefy klimatycznej np -22 st i dla tych warunków obciążenie będzie 18 kW
Jeśli dobierzemy 16kW PC , to będzie miała w tych warunkach ok 10kW - nie zamarzniecie , ponieważ :
- dom się nie wychłodzi przez te kilka godzin głównie w nocy i nad ranem
-w tym czasie PC będzie dostarczać te 10kW i przez to jeszcze bardziej zniweluje problem
-jeśli sterowanie to umożliwia , grzałeczkami uzupełnicie moc do nominału tj 16 kW i jeszcze bardziej zniwelujecie proces spadania temp
I na koniec - jeśli po mroźnej nocy będzie nad ranem w salonie zamiast 22st np 21 st- nikt chyba nie ucierpi.
Wszystko co zaproponowałem , podpieram moim przykładem zmodernizowanego domu z grzejnikami.
Pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Popieram przedmówcę.
Powiem nawet więcej; mimo, że OZC mam na poziomie ok. 6 kW, a pompę T_Cap 9, w przypadku spadku temperatury poniżej 18* zamierzam wesprzeć jej pracę wbudowaną grzałką.
To, że PC da radę w tych warunkach pracować na samej sprężarce, wcale nie oznacza, że jest to dla tejże pompy zdrowe.
Przy czym, z energetycznego punku widzenia, nie będzie to praca wysilona i przyrost zużycia energii nie będzie stanowić prostej sumy energii zużytej przez sprężarkę przy jej samodzielnej pracy przy - 18* i 3 kW z grzałki.
Z danych katalogowych wynika, że T-Cap dla temp. wody zasilającej 35* przy wspomnianych -15 pracując z mocą nominalną zużywa 3,51 kW.
Dla 55* zużycie to wzrasta do 5,16 kW.
Mimo, że nie miałem okazji jeszcze tego sprawdzić (najniższa temp. jaką osiągnąłem to -17 -grzałka się nie włączyła) to uważam, że katalogowe zużycie energii przez sprężarkę - poważnie odciążoną przez pracę grzałki, powinno zmniejszyć się w pierwszym przypadku o ponad połowę, zaś w drugim o co najmniej 1/3.
Dawno temu próbowałem to nawet liczyć, jednak odpuściłem, bo jest w tym pare zmiennych.
Czekam, choć wcale nie niecierpliwie na spadek temperatury poniżej -18.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego nie sądzę,żeby była potrzeba aż 16kW. Kilka lat temu magnolia miał montowana do starego poniemieckiego domu TRI 16kW i to było aż nadto. Można poszukać jego wpisow. Druga sprawa że do rudery ze starymi oknami bez izolacji raczej nikt nie pakuje sprzętu za 40tys.zl.bo to mija się z sensem i logika i ja sobie tego nie wyobrażam w takim domu pompy ciepła.
Prędzej ten ktoś zadba o wymianę okien i izolacje i już z 16kW robi się 10-12kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzisz , każdy może sobie zafundować swoje rozwiązanie- ja tego nie krytykuje , jeśli robi to świadomie ( szanuję cudze wybory).
Problem polega , jak ludzie zaczynają się radzić od instalatorów po użytkowników.
I co - rzadko kiedy zdarzają się zgodne głosy.
W tym temacie tj modernizacji mogę polecić moje podejście do tematu :
-zamówić OZC lub samemu poświęcić trochę czasu na porównania ( wtedy założyć ok 10-15 % na błąd- choć kilku użytkowników potwierdziło mniejsze odchyłki od swojego OZC wzgl kalkulatorów)
-wykonać próby w celu ustalenia min temp wzgl komfortu cieplnego ( np przy największych mrozach utrzymywać temp 45 st non stop- piec nie zgnije od pkt rosy...)
-ustalić max budżet na PC
-wybrać producenta i wykonawcę
-jeśli PC nie ma przepływomierza , kupić nawet używkę - może być mech (uwaga na parametry )
-zostawić przyłącza na ewentualne sprzęgło/mały bufor
Co do mocy to sprawa jest jasna - jeśli mieszczę się w budżecie , powinienem wybrać PC do jak największego wykorzystania w najniższych temp ( osobiście patrzę jeszcze na markę/ jakość rozwiązań i podzespołów)
Tak myślę i wg w/w wskazówek skutecznie wdrożyłem PC ( jedynie od razu zadecydowałem o sprzęgle)
Pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo weź pod uwagę że u mnie jest jeszcze powierzchnia do ogrzania. OZC mam profesjonalne i na ta chwilę wychodzi prawie 19kw po modernizacji będzie trochę poniżej 16kw zobaczę jeszcze jak wyjdzie gdy trochę zmienię parametry ociepleń pewnie spadnie do 15-14kw. Jakoże panas nie ma 14 muszę brać albo 12 albo 16 porównam jeszcze atlantica. Na pompę chciałbym przeznaczyć max 30k. Jednakże planuję zostawić sobie piec węglowy w zapasie więc chyba rzeczywiście pomyślę nad tym co mówi bobrow i andrzej żeby brać 12kw bo resztę ew będzie można dogrzać śmierdziuchem. Po nowym roku będę zapraszał potencjalnych wykonawców i będę raportował co mówią i radzą. Szczęśliwego Nowego Roku życzę wszystkim. Pozdrawiam
Dom 290 m2 netto kubatura 695m3, obecnie węgiel 21kw w niedalekiej przyszłości Amerykański gaz OZC 15,9 kw . Grzejniki ok 80%+20% podłogówka III strefa klimatyczna. PV o uzysku ok 7500kWh/rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1/Założyłem zyski dla budynku hook01 ;
- wewnętrzne ; 2000 kWh/rok ,
- słoneczne ; 3000 kWh/rok
2/Temperatury ;
Temperatura zewnętrzna min ; - 20 C
Temperatura wewnętrzna max ; + 20 C
- PC 12 kW
- PC 16 kW
PS;kolor niebieski - to energia z grzałki
Kolego hook01 ;
mógłbyś podać jakie u Ciebie są te zyski , skoro masz obliczenia OZC
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 31-12-2016 o 15:18
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledzy- po co te nerwy?
Kol Andrzej chce być pomocny-swoje wpisy często podpiera danymi oraz opracowaniami danego producenta PC ,powołuje się również na opinię innych użytkowników i instalatorów.
Robi się niegrzecznie-niepotrzebnie.
Tymczasem
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych