Napisał
gangsta529
Witam, zakupiłem w lecie piec w firmie Witkowski (pochwalam za szybką realizacje zamówienia z dowozem do domu, a także jakość produktu). Mam problem z ustawieniami pieca pod niskie spalanie, a w miarę najwyższą wydajność cieplną. Posiadam kocioł 25 KW ogrzewający dom o pow. 220metrów, zasobnik na wodę 140litrów. Spalanie na dzień dzisiejszy dobowe mam na poziomie 35 kg. Sterownik pieca to Timel SKZP-02 do którego mam podpięty moduł pokojowy do odczytu temperatury, czujnik spalin a także moduł pogodowy.
Ustawienia Pieca:
Temperatura zadana 55*
Ciepła woda 50*
Reg. Pokojowy T.komfortowa 22*
T.ekonomiczna 20*
Histereza 0.2*
Regulator Pokojowy
korekta pogodowa 0
temp.wyłączenia c.o 20*
Palnik
-Tryb Pracy Automatyczny
Modulacja
Minimalna moc kotła% 5
Maksymalna moc kotła% 100
Maksymalny czas przekraczania temperatury 60
Powietrze
-powietrze min (10% mocy palnika) 5
-powietrze max (100% mocy palnika) 25
-dodmuch gdy podaje paliwo% 15
Paliwo
-kaloryczność kWh/kg 7.8
-korekta dawki paliwa (-30%/+30%) -10%
-kaloryczność w MJ/kg 28.1
Praca Interwałowa
-czas podawania 5s
-czas przerwy 80s
-powietrze 25%
-histereza 5*
Czuwanie
-przerwa 10min
-czas nadmuchu 15s
-powietrze 20%
-czas podawania 5s
Czas wygaszania 120 min
potencjał podajnika (kg/h) 15
czas podawania w automacie 6s
max. temp. spalin 220*
moc znamionowa 25
Nie posiadam żadnego zaworu trój/czwór-drożnego bo to stara instalacja, mieszacza etc. klapkę od komina mam przymkniętą na 30%