  1. #21
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Czy mistrz, nie określił Tobie zdolności akumulacyjnej budynku???
    Pozwól ze sam sobie okresle forme i zawartosc obliczen ozc, gdy będę potrzebował porady w tej materii byc moze zwrócę sie do Ciebie.
    Podaj definicję zdolnosci akumulacyjnej budynku, gdyz nie za bardzo wiem co to jest, nigdzie nie znalazłem ani tez nie uczyłem sie o tej wielkosci, wiem co to akumulacyjnosc budynku. Podaj jednostki i metodologię obliczen tej wartosci. Taki doradca jak Ty nie moze tego nie wiedzieć.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 15-10-2017 o 22:27

  2. #22

    Domyślnie

    Nic nie mam do mistrza a nawet polecam Ciebie innym. Patrz ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...artHeat/page25 . Zacytowałem tylko wypowiedź kolegi PrzyszłyBudowniczy. Chodzi mnie o akumulacyjność budynku.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 16-10-2017 o 06:58
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #23
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Nic nie mam do mistrza a nawet polecam Ciebie innym. Patrz ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...artHeat/page25 . Zacytowałem tylko wypowiedź kolegi PrzyszłyBudowniczy. Chodzi mnie o akumulacyjność budynku.
    Akumulacyjnosc całego budynku niewiele pomoze w doborze mocy pompy poniewaz trzeba rozpatrywac akumulacyjnosci poszczegolnych pomieszczen. One są rózne w zleznosci od powierzchni, ilosci przeszklen, rodzaju materiałow konstrukcyjnych, podobnnie jak sa rózne obciązenia cieplne. To wymaga zwiekszenia nakładu pracy i wiąze sie ze wzrostem kosztów za obliczenia, a na to nie ma chetnych. Jezeli chcesz doradzac co ma zawierac standardowe ozc to informuj przy okazji o zwiekszonych kosztach tych obliczen poszerzonych o obliczenia akumulacyjnosci. Ta wiedza w zasadzie dotyczy lepszego wykorzystania II strefy i wazna jest nie tylko akumulacyjnosc budynku ale i parametry samej pompy, pompa znacznie przewymiarowana nie dosc ze jest drozsza to ma wiekszą moc minimalną i czesciej bedzie taktowała. Nie jest problemem nadmiar wiedzy dotyczącej budynku ale fakt ten nadmiar nie zawsze jest potrzebny.

  4. #24

    Domyślnie

    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Forumowicz asaselllo ma opomiarowanego T-Cap'a na 300m2 bez bufora, więc nie ma co generalizować. Poprawnie wykonana instalacja OP powinna się obronić bez tego zbędnego i kosztownego wynalazku
    asaselllo
    - ogrzewanie podłogowe; 300 m2 ; Bez bufora/wywalony, OZC 11 kW ; PC/9 kW/TCap/1f ; wylewka 15 cm; podłogówka całość; 95 % w II taryfie, temp. zasilania 32 C ; temp. wew; 22 - 23 C, zużycie energii ok 5000 - 5300 kWh/rok. Scop od 4 lat waha się 3,97- 4,1. Taktowania nie ma, Ustawione mam widełki czasowe.
    OZC 12kW a moc pompy 9 kW? Da radę? -
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...ad%C4%99/page4
    Dobór pompy wg OZC - http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 18-10-2017 o 16:48
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #25

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Akumulacyjność budynku . Ta wiedza w zasadzie dotyczy lepszego wykorzystania II strefy i wazna jest nie tylko akumulacyjnosc budynku ale i parametry samej pompy, pompa znacznie przewymiarowana nie dosc ze jest drozsza to ma wiekszą moc minimalną i czesciej bedzie taktowała. Nie jest problemem nadmiar wiedzy dotyczącej budynku ale fakt ten nadmiar nie zawsze jest potrzebny.
    - Zobacz na 3-temat w mojej stopce.
    -Chodzi mnie o to, na podstawie czego, jakich parametrów inwestor ma wiedzieć kiedy jego wybrany model pompy jest za mocny czy za słaby ?
    Jakiego rzędu jest to kwota ?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  6. #26
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Teoretycznie aby zakumulowac cała potrzebną energię w II strefie konieczne jest przewymiarowanie mocy pompy do poziomu 2,4 x projektowe obciazenie cieplne dla temp zewn. obliczeniowej. Takie temperatury wystepują przez kilkadziesiąt godz. w sezonie (srednio) czyli uzasadnienia nie ma zadnego dla korzystania tylko w II strefie, skorzystanie z I strefy nie spowoduje nadmiernego zwiekszenia kosztów ogrzewania. Tak przewymiarowana pompa ma za duzą moc minimalną i odpowiednio jest drozsza. Wniosek jest jeden takie przewymiarowanie jest zbędne. Aby w miarę dokladnie okreslic moc pompy trzeba policzyc obciązenie cieplne dla zakresu temperatur najczesciej wystepujacych w okresie grzewczym i do tego dopasowac to 2,4 przewymiarowanie. Nalezy tez pamietac o okienku południowym II strefy dla nagrzania cwu. W zasadzie akumulacyjnosc budynku jest potrzebna do okreslenia wzrostu temp. wewn przy pracy pompy w II strefie ponad zadaną, bo skoki temperatury przy grzaniu akumulacyjnym sa nieuniknione, tym mniejsze im jest wieksza akumulacyjnosc budynku. Z mojego punktu widzienia dla doboru mocy pomy jest bardziej istotne okreslenie obciązen cieplnych budynku dla róznych temp zewnetrznych oraz okreslenie przedziałow/zakresów temp. zewnetrznych najczesciej występujących w okresie grzewczym. Ja rozumiem ze chcesz pomóc inwestorom ale w tym przypadku nadmiernie akcentujesz role akumulacyjnosci w procesie doboru mocy pompy, podczas gdy inne parametry maja w tym doborze decydujacy wpływ.
    Nie zastanawiałem sie nad kwotami, bo to uzaleznioone od nakładu pracy, poza tym nie miałem potrzeby tego sprawdzac w praktyce.

  7. #27

    Domyślnie

    Przyszły Budowniczy . Podana strona nie działa.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  8. #28
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał PrzyszłyBudowniczy Zobacz post
    Cześć,

    Mam problem z doborem pompy ciepła, jako że różni instalatorzy proponują różne rozwiązania.
    Mam OZC zrobione przez forumowego mistrza OZC, 7,8kW dla -20st. do tego potrzebuję 1kW dodatkowo na grzanie wody. Powierzchnia grzana budynku 250m2, kubatura 660m3.
    Witam,
    A czy chciałbyś może zweryfikować otrzymane oferty z jeszcze innym producentem? Polecam skontaktować się ze specjalistami i partnerami firmy Viessmann! To do niczego nie zobowiązuje a myślę, że warto!
    Zobacz co oferują nasi specjaliści: m. in.:
    - Bezpłatne, niezobowiązujące i indywidualne doradztwo, także bezpośrednio w miejscu instalacji
    - Określenie zapotrzebowania na ciepło/wodę użytkową w gospodarstwie domowym/nieruchomości klienta
    - Poglądowa kalkulacja potencjału oszczędności kosztów ogrzewania dzięki modernizacji
    - Informacje dotyczące publicznego dofinansowania oraz wsparcia na etapie składania wniosków
    - Kalkulacja okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych nowej instalacji grzewczej

    Znajdź najbliższą firmę partnerską Moderowano.

    Pozostaję do dyspozycji i pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 16-10-2017 o 19:40 Powód: Reklama niezgodna z regulaminem PP.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  9. #29
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Witam,
    A czy chciałbyś może zweryfikować otrzymane oferty z jeszcze innym producentem? Polecam skontaktować się ze specjalistami i partnerami firmy Viessmann! To do niczego nie zobowiązuje a myślę, że warto!
    Zobacz co oferują nasi specjaliści: m. in.:

    - Określenie zapotrzebowania na ciepło/wodę użytkową w gospodarstwie domowym/nieruchomości klienta

    Uwazam ze nie warto, wasi specjalisci ani za darmo ani płatnie nie okreslą dokładniej niz ja (poza tym tego sie nie nie okresla to sie oblicza) zapotrzebowania na ciepło i cwu. Po co dublowac to co inwestor juz ma, ta weryfikacja jest zdecydowanie zbędna.

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Mam cienka wylewkę i mało styropianu w podłodze i zeszła zime grzalem praktycznie w taniej taryfie. Mam tcapa i jest ok, czy wybór zwykłego Panasonica byłby lepszy? Może gdybym dołożył trochę styropianu i miał grubszą wylewkę....
    To wówczas kolega w większym stopniu wykorzystał by możliwości
    9 kW/TCapa . U kolegi bez problemu sprawdziła by się pompa 9 kW/1 f
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 17-10-2017 o 09:21
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony