Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodałem ten kontroler, ponieważ wcześniej pisał o opomiarowaniu instalacji, a do tego się również nada. Przy okazji zdalnie będzie mógł załączać PC przed przyjazdem. To nie jest arduino czy rabsbery, nic nie trzeba programować. Wszysto w menu ustawiamy np. zdarzenia jakie mają wywołać np. zwarcie przekaźnika albo podanie napięcia sterującego na określone wyjście i załączenie urządzeń. Jest też wsparcie na forum producenta. Fajny jest np. wątek na forym jak na propozycje modyfikacji pod automatyke do podlewania, programista producenta informuje o uwzględnieniu ich w przyszłych aktualizacjach.
Dom A.D. 1990 bliźniak, pow.~300m2, ogrzewana ~210m2 + wewnętrzne schody o kubaturze 66m3. tylko grzejniki żeliwne, rocznie zapotrz. ~30MWh. Od marca 2015 PC P/W 14kW on/off + szczyt. źródło kocioł DS.
cwu : zbiornik: 350L z PC do 49 st. C, 300L dogrzewa grzałka do 80 st.C, termostat miesza do 54 st. C
Od 01-01-2017 prąd rozliczany półrocznie tzw. opusty.
PV i zużycie Dom bez PC http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100024
Zużycie PC http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam i dziękuję za nastepną propozycję mam w firmie elektryka systemów alarmowych to pomoze kontroler kol Jack da mi mozliwośc pokazania mojej instalacji na zewnątrz moze wtedy forum pomoze mi zoptymalizowac prace . Myslalem o tu kontrolerze ale nie sądzilem ze ma tez funkcje sterowania pompami myslałem ze tylko do monitoringu.. Czy ten kontroler mozena programowac zdalnie przez internet czy tylko lokalnie?
pozdrawiam
Mam pytanie jak zabezpieczacie swoje instalacje przed przepięciami ma linię napowietrzną budynek drewniany z instalacją odgromową Burze są często i
bardzo efektowne.
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
ja mam wszędzie styczniki z głównym zasilaniem podpięte pod czujnik zaniku faz z kontrolą różnicy napięcia F&F- czujnik ten ma wbudowane opóźnienie ponownego załączenia ( mam ustawione na 10 min ).
To załatwia kwestię tzw „tików” naięcia oraz spadków napięć na trzech fazach.
Pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście mam jeszcze bezpieczniki przepięciowe na gł zas domu
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy jesli mam pompe jednofazową a zpozostałych faz bedą grzalki w zasobniku i pompy obiegowe wtórne ma sens taki czujnik zaniku faz ?
jesli pompy obiegowe staną z braku zasilania to pompie ciepla chyba nic nie bedzie tylko zagrzeje bufor i odpoczywa?
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko ustawiasz przez lan, jak przekierujesz porty na routerze to również wszystko będziesz mógł ustawiać zdalnie na LK v3 - kwestia zabezpieczenia przekierowanych portów.
Należy tylko pamiętać, że jest to cały czas wersja udoskonalana, a więc coraz szersze wykorzystanie jego możliwości może ujawnić błędy w oprogramowaniu. na forum tinycontrol.pl można poczytać o zastosowaniu, uwagach do instalacji ( np. długość kabli podpiętych do czujników ) zgłaszać uwagi. W miarę często pojawiają się poprawki.
Ja osobiście używam LK V2 od 2 lat i jeszcze nigdy mi się sam nie zawiesił. LK v3 mam od około roku ( jego soft jest bardziej rozbudowany, a poprzez to pojawiają się błędy oprogramowania ). Na pewno nie może być stosowany jako jedyne zabezpieczenie do grzania CWU grzałką, w układzie musi być dodatkowy czujnik termiczny.
Jeśli chodzi o zabezpieczenia to moja PC ma styczniki i kontrolę kolejności/zaniku faz, na rozdzielni PC ma własne zabezpieczenia oraz przy rozłączniku rozdzielni mam przepięciówkę typ. C i to powinno wystarczyć.
Dom A.D. 1990 bliźniak, pow.~300m2, ogrzewana ~210m2 + wewnętrzne schody o kubaturze 66m3. tylko grzejniki żeliwne, rocznie zapotrz. ~30MWh. Od marca 2015 PC P/W 14kW on/off + szczyt. źródło kocioł DS.
cwu : zbiornik: 350L z PC do 49 st. C, 300L dogrzewa grzałka do 80 st.C, termostat miesza do 54 st. C
Od 01-01-2017 prąd rozliczany półrocznie tzw. opusty.
PV i zużycie Dom bez PC http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100024
Zużycie PC http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaka sytuacja może mieć miejsce jak będziesz miał awarię np. dwóch faz , a jedna pozostanie i właśnie ta będzie podłączona do PC. Jeśli PC ma własną pompę to nagrzeje bufor, jeśli nie to będzie taktować. Czujniki kontroli faz stosuje się dla sprzętów 3-fazowych. A jak masz taki kaprys, to możesz kupić czujniki AC i zamontować w LK, a w ustawieniach LK wskazać , co ma się zdarzyć jak nie będzie napięcia albo będzie zbyt niskie.
Dom A.D. 1990 bliźniak, pow.~300m2, ogrzewana ~210m2 + wewnętrzne schody o kubaturze 66m3. tylko grzejniki żeliwne, rocznie zapotrz. ~30MWh. Od marca 2015 PC P/W 14kW on/off + szczyt. źródło kocioł DS.
cwu : zbiornik: 350L z PC do 49 st. C, 300L dogrzewa grzałka do 80 st.C, termostat miesza do 54 st. C
Od 01-01-2017 prąd rozliczany półrocznie tzw. opusty.
PV i zużycie Dom bez PC http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100024
Zużycie PC http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAzu,
gdybyś jednak działał na prostszym sterowaniu- możesz wykorzystać zwykłą „czasówkę” ( na alle jest polski producent- koszt ok 40 pln) podpiętą pod stycznik zasilania PC.
Działanie banalne- ustawiasz np 20 min opóźnienia załączenia na stałe wyjścia od podania zasilania do układu ...
Proste i skuteczne
Pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprostsze dla mnie lepsze mozna jakis symbol tej czasówki i stycznika zasilania . pompa 16kw LG pozdrawiam i dziekuję . Pompa Ciepla ma wlasny pompę obiegową więc dzialanie na jednej fazie powinno być bezproblemowe z buforem.
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczasowke znalazłem prosze o info czy to ten model bo ten znalazłem za 131zł
czy jak podłącze te czasówkę przez stycznik to stycznik ma byc na 230 czy na nizsze napięcie
https://allegro.pl/stycznik-modulowy...353374740.html np taki
lub https://allegro.pl/stycznik-modulowy...353374740.html
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
możesz użyć innej czasówki , znalazłem np taką
https://allegro.pl/przekaznik-czasow...389157193.html
Co do stycznika- nie wiem co potrzebujesz , wrzuć może fotkę z tabliczki znamionowej jedn zewn lub podaj dokładny typ tej LG (w literkach i liczbach są zakodowane dane techn)
Pzdr
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 05-08-2018 o 08:11 Powód: Uzupełnienie
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja pompa to
Pompa LG Therma V HU161H.U32 zew split
Pompa LG Therma V HN1610H. NK2 wew Split
oc 16kW
Model jednostki zewnętrznej HU161H.U32
Wydajność Grzewcza (A7/W65) kW 16
Grzewcza (A2/W65) kW 14.6
Grzewcza (A-2/W65) kW 15.7
Grzewcza (A-7/W65) kW 15.1
Pobór mocy Grzewcza (A7/W65) kW 6.13
Grzewcza (A2/W65) kW 6.81
Grzewcza (A-2/W65) kW 6.96
Grzewcza (A-7/W65) kW 7.2
COP Grzewcza (A7/W65) 2.61
Grzewcza (A2/W65) 2.14
Grzewcza (A-2/W65) 2.26
Grzewcza (A-7/W65) 2.10
Wymiary Szer. X Wys. X Głęb. mm 950 Χ 1,380 Χ 330
Waga Kg 105
Poziom mocy akustycznej (Grzanie) dB(A) 68
Zakres pracy Grzanie °CDB -15 ~ 35
Czynnik chłodniczy (R410a) Przyłącza rur (ciecz) mm(cal) Ø9.52(3/
Przyłącza rur (gaz) mm(cal) Ø15.88(5/
Ładunek fabryczny Kg 3.5
Maksymalna długość bez zmiany ilości czynnika m 10
Dodatkowy ładunek G/m 60
Długość rur chłodniczej Minimalna m 5
Standardowa m 7.5
Maksymalna m 50
Zasilanie P/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie nadprądowe A 25
jednostka wew
Moc 16kW 1Ф
Model jednostki wewnętrznej (moduł hydrauliczny) HN1610H.NK2
Wymiary Szer. X Wys. X Głęb. mm 520 x 1,080 x 330
Waga kg 94
Poziom mocy akustycznej (Grzanie) dB(A) 57
Pobór mocy Grzanie kW 6.13
Zakres temperatury wody na wyjściu Grzanie °C 25 ~ 80
Minimalny przepływ wody L/min Min. 15
Czynnik chłodniczy (R134a) Przyłącza rur (ciecz) mm(cal) Ø9.52(3/
Przyłącza rur (gaz) mm(cal) Ø15.88(5/
Ładunek fabryczny kg 2.3
Przyłącza rur Wejście mm(cal) Ø25(1)
Wyjście mm(cal) Ø25(1)
Przyłącze skroplin mm(cal) Ø25(1)
Zasilanie P/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie nadprądowe A 25
Klasa sezonowej efektywności energetycznej 35ºC/ 55ºC A / A+
Średnia sezonowa efektywność energetyczna 35ºC/ 55ºC % 13/11
Znamionowa moc cieplna (średnie) 35ºC/ 55ºC kW 115 / 113
Roczne zużycie energii (średnie) 35ºC/ 55ºC kWh 9395 / 7642
Tcap LG HU ht od ht do niskotemperaturowe
35 stopni niska 35 hu 65 stopni 40 45 lwt 45 lwt 40 lwt 35
-20 10,90
-15 16,3 6,75 2,41 10,83 6,02 1,80 11,37 6,01 1,89 12,98
-7 2,49 2,82 16,5 5,83 2,83 12,17 5,67 2,15 12,86 5,74 2,24 14,92
-2 16,8 5,91 2,84 10,69 4,29 2,66 11,55 4,15 2,78 12,22
7 4,28 4,15 16,8 5,06 3,32 15,41 4,62 3,34 15,56 4,42 3,52 16,00
12 16,3 4,63 3,52 16,53 4,65 3,55 16,73 4,51 3,71 17,34
15 16,3 4,5 3,62 16,68 4,07 4,10 16,95 3,66 4,63 17,61
20 16,4 4,22 3,89 17,04 4,16 4,10 18,17
24 16,8 4,14 4,06
tutaj moje zestawienie dlaczego HT w 45 stopni ponizej 0 wyzsze parametry a w górach ponizej 0 jest zim,a często
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie kotłownia rozbudowana o bufor i wylane fundamenty pod pompę ciepła ..
Docelowo powstała taka instalacja . Jest trochę skomplikowana ale chciałem jak najbardziej zabezpieczyć pompę ciepła bo dom czesto stoi pusty . Myslę ze wiekszośc roku bedize działac pompa moze w wielkie mrozy bede znowu palaczem . Jesli wyjdzie ogrzewanie w 2 taryfe kiedy dom pusty G12W to z pieca zrezygnuje taki zamysł . Zima pokaże.
1 krótki obieg piec ekogroszek połączony z wezownica w buforze 4,5m2 . Bufor 400 litrów . Zawór trójdrozny z mieszaczem na powrocie dla ochrony kotła .
2 Bufor 400 litrów z tego zasilanie do dwóch układów co w tym jeden podłogówka . Kazdy zawór z zaworem trójdrogowym i mieszczaczem.
3 z z bufora zasilanie cwu galmet MAXI 400litrów wezownica 4,,5m2
4 Do tego bufora jest podłączona pompa ciepła LG 16 KW HU .
Caloscia CO sterowanie sterownik pieca SKZP-02 z obsługą przez ineternet. Pompa ciepła nagrzewa bufor lub zasobnik cwu i staje.
Chciałbym miec mozliwośc sterowania pompą przez internet myslę o kontrolerze Lan Kontroler V3 . Proszę o sugestie jak zbudować rozdzielnie elektryczną która obsłuzy taką mozliwośc . Rozumiem ze bede musiał zamontowąc stycznik .?
zabezpieczenie jzew 25A jedna faza
zabezpieczenie j wew 25 A jedna faza
Grzałka w baniaku CWU 6KW
Sterownik pieca , Lan kontroler razem 400 wat
Mam zasilanie trójfazowe
zabezpieczenie B32 do zmiany na C32
Jakie dać zabezpieczenie instalacji aby zabezpieczyć pompę czeste efektowne burze .?
Mysłałem dac 1 faza j zew 2 faza j wew 3 faza reszta kotłowni . Prosze o wasze sugestie co zastosować jakie wyposażenie tablicy?
linia napowietrzna 1 kabel dom z instalacją odgromową
Ostatnio edytowane przez azu ; 21-08-2019 o 09:22
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj Andrzeju
Z powyższego rozumiem, że jak wyłączysz ogrzewanie (lato) to cwu będzie z grzałki.
LK może zarządzać stycznikami lub przekaźnikami SSR, w takim wypadku odcinasz zasilanie od pompy ciepła i zależy jaką masz przerwę na styczniku, taką będziesz miał ochronę przed wyładowaniami po sieci.
Jednak do załączania grzania i wyłączania w stand by pompy ciepłą stosuje się zarządzanie beznapięciowe lub napięciowe zgodne z instrukcją pompy i do tego możesz wykorzystać LK lub sterownik pieca.
Jak masz częste wyładowania w okolicy to wypadałoby zamontować ogranicznik przepięć , więcej poczytaj tutaj
https://www.elektroda.pl/rtvforum/to....html#17896946
Dom A.D. 1990 bliźniak, pow.~300m2, ogrzewana ~210m2 + wewnętrzne schody o kubaturze 66m3. tylko grzejniki żeliwne, rocznie zapotrz. ~30MWh. Od marca 2015 PC P/W 14kW on/off + szczyt. źródło kocioł DS.
cwu : zbiornik: 350L z PC do 49 st. C, 300L dogrzewa grzałka do 80 st.C, termostat miesza do 54 st. C
Od 01-01-2017 prąd rozliczany półrocznie tzw. opusty.
PV i zużycie Dom bez PC http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100024
Zużycie PC http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy takie przekazniki moga być mają 16 A a pompa więcej 25 ?
https://www.ledats.pl/pl/kontrolazas...ler-2-b12.html
Płytka zawierająca 4 przekaźniki. Po dołączeniu do kontrolera GSM v3 lub Lan Kontrolera posiada możliwość włączenia, wyłączenia, resetu każdego z przekażników niezależnie. Główne zastosowanie to sterowanie 4-ma urządzeniami elektrycznymi.
Uwaga:
Zastosowane wysokiej jakości przekaźniki polskiej firmy Relpol charakteryzują się wysoką odpornością na udary. Specjalna konstrukcja zestyków usuwającą przy każdym przełączeniu tlenki metali dodatkowo powoduje wydłużenie czasu bezawaryjnej eksploatacji.
Dane techniczne:
ilość przekaźników: 4
wyjścia przekaźników: wspólne, normalnie otwarte i zamknięte
znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1: 16 A / 250 V AC
znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1: 16 A / 12 V DC
rezystancja zestyków: < 100 mΩ
AC-1/DC-1: obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
takie znalazłem najmocniejsze.
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe przekaźniki są za słabe, zresztą nie wiem czy je widziałeś, ale w pudełku zapałek zmieści się 2-3 szt. tych przekaźników. Nawet gdyby natężenie się zgadzało to nie podłączysz do nich przewodu 4mm2, co najwyżej 2,5mm2. Ja bym nigdy nie podłączył pompy poprzez te przekaźniki, a szczególnie pompy z dwoma sprężarkami.
Szukaj przekaźników instalacyjnych tutaj masz wybór, a co do cen to się nie wypowiadam. https://www.tme.eu/pl/katalog/przeka...acyjne_113134/
Dom A.D. 1990 bliźniak, pow.~300m2, ogrzewana ~210m2 + wewnętrzne schody o kubaturze 66m3. tylko grzejniki żeliwne, rocznie zapotrz. ~30MWh. Od marca 2015 PC P/W 14kW on/off + szczyt. źródło kocioł DS.
cwu : zbiornik: 350L z PC do 49 st. C, 300L dogrzewa grzałka do 80 st.C, termostat miesza do 54 st. C
Od 01-01-2017 prąd rozliczany półrocznie tzw. opusty.
PV i zużycie Dom bez PC http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100024
Zużycie PC http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwiem ze takie są ale czy taki mozna podłączyć do lk ?
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam mam pytanie chcialbym sterowąc w przyszłosci pompą przez stycznik i przez internet
mam pytanie
Jak powinna byc zbudowana rozdzielnia
Mam zabezpieczenie juz 32C
od rozdzieli kabel 5x4 tylko dla PC
W podrozdzielni w kotłowni mysle dac wyłącznik głowny 3Fazy , potem lampki kontrolne zbezpieczenie ochronne , dalej licznik trójfazowy. i zabezpieczenie jakie ? i jaki stycznik ?
1 pompa jednofazowa jednostka zewnąęrzna ma w instrukcji zabezpieczenie 25A a na jednostce wew jest prąd max 19 A na tabliczce znamionowej.
2 faza dac na jednostke wew ma w instrukcji 20A
3 faza na grzałke dodatkową jednak 3KW i Sterownie kotłownią raczem 400wat , i gniazdo techniczne na dodatkowym zabezpieczeniu przed 3F jakbym chciał sterowanie kotłownią zostawić pomimo wyłączonego stycznika . czy stycznik za laczy 3 fazy czy trzeba dać styczniki na kazdą fazę i jaki ?
chciałby jeszcze domontowąc ogrzewanie tacy ociekowej i odprowadzenia skroplin załaczane przez zegar który włavczy to np na 8 godz i wyłączy . termostat ma próg włączenia -3 i działa do plus 10 myslę ze lepiej jak zegar to rozlaczy po 8 godz i jesli bedzie dalej nizej niz -3 to zalaczy sie ponownie ale w plusie to się nie załaczy. Moze przsadzam bo zuzycie to 60wat na ogodz ale mysle ze szkoda grzac bez potrzeby,
czy licznik jeden trójfazowy to moze zliczać wszystko jeden ?
prosze o pomoc w doborze komponentów rozdzielni i sugestie czy wszystko juz ująłem czy jeszcze coś
mam nadzieję ze moje problemy rozwiązecie
Jesdnostki wew i zew zamontowane teraz konczę kotłownie i za tydzień dwa moze uruchomię pozdrawiam
.
basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych