dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
  1. #1
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tomkowz
    Zarejestrowany
    Oct 2019
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    272

    Domyślnie Podłączenie umywalki do pionu odpowietrzającego - czy to poprawne rozwiązanie?

    Dzień dobry,

    Jestem na etapie projektowania instalacji kanalizacyjnej pod płytą fundamentową i chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie czy mając zaprojektowany pion kanalizacyjny (na fi 110) mogę wypuścić z niego trójnik (110/110/45) i użyć odnogi do podłączenia się do umywalki? Czy jest to poprawne rozwiązanie? Czy nie będzie to powodowało problemów z odpowietrzaniem instalacji tudzież nieprzyjemnymi zapachami ulatniającymi się przez umywalkę?

    Pion znajduje się po prawej stronie projektu.



    Tutaj schemat o co mi chodzi, czyli rura 160, później redukcja na 110 bo taki mam zaprojektowany pion odpowietrzający, który leci ponad dach, a z boku do 110 byłaby podłączona umywalka.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Nie ma najmniejszego problemu - tak się robi , łączy więc to normalna zasada podłączenia umywalki.

    Cytat Napisał tomkowz Zobacz post
    Czy nie będzie to powodowało problemów z odpowietrzaniem instalacji tudzież nieprzyjemnymi zapachami ulatniającymi się przez umywalkę?
    A dlaczego miało by powodować problemy? - umywalka będzie miała syfon - to on zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów kanalizacyjnych.
    Średnica rur jest prawidłowa więc WC nie będzie powodowało wysysania wody z instalacji - wszystko jest ok.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3

    Domyślnie

    A jaka jest zasada prawidłowych średnic, żeby nie powodować wysysania wody z rur?

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    A jaka jest zasada prawidłowych średnic, żeby nie powodować wysysania wody z rur?
    Nie wiem czy mnie pytasz? Ale odpowiem - średnicami w górę czyli od mniejszych do większych. Zrób sobie instalację traperami to zobaczysz jak to działa.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tomkowz
    Zarejestrowany
    Oct 2019
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    272

    Domyślnie

    Właśnie z takiego założenia wyszedłem, że to dzięki syfonowi nie ma zapachów z kanalizacji, ale nie byłem pewny co z tym pionem. Wszystko jasne, dzięki!

  6. #6

    Domyślnie

    U mnie był problem w jednym miejscu. Mam jeden pion w domu i w 3 łazience, za pionem patrząc od oczyszczalni, w ciągu 8 godzin zwykle wysysało mi wode z odpływu prysznica. Zamontowałem zawór napowietrzający w umywalce i problem zniknął. To jest dobry patent.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 22-08-2020 o 14:23

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Zamontowałem zawór napowietrzający w umywalce i problem zniknął. To jest dobry patent.
    Tylko taki napowietrza z ma małą wadę. Przynajmniej raz w roku trzeba ten zawór rozkręcić uszczelki, sprężynkę wymyć płynem do naczyń, a gumę membrany nasmarować wazeliną techniczną. Ale tak jak piszesz w niektórych przypadkach to jest jedyne rozwiązanie
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Zamontowałem zawór napowietrzający w umywalce i problem zniknął. To jest dobry patent.
    Wrzuć zdjęcie.