dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
  1. #1

    Domyślnie Czy warto naprawiać?

    Na mojej PC zaczął pojawiać się komunikat o automatycznym resecie spowodowanym gorącym gazem. Po sprawdzeniu przez serwisanta okazało się , że błąd wyskakuje
    w momencie podgrzewania cwu ( rośnie temp.gazów ponad miarę) a gdy pompa ogrzewa dom to efekt "gorących gazów "nie występuje.
    Pan z serwisu orzekł że sprężarka do wymiany - koszt ok 6tys. zł.
    Czy warto jest przejść tylko na grzanie wody prądem ? (zważywszy na koszt naprawy )
    Są jakieś obliczenia porównujące różnice w kosztach podgrzania wody pompą ciepła w automacie a samą grzałką ?
    Ostatnio edytowane przez Jerry304 ; 20-02-2021 o 08:50

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jerry304 Zobacz post
    Na mojej PC zaczął pojawiać się komunikat o automatycznym resecie spowodowanym gorącym gazem. Po sprawdzeniu przez serwisanta okazało się , że błąd wyskakuje
    w momencie podgrzewania cwu ( rośnie temp.gazów ponad miarę) a gdy pompa ogrzewa dom to efekt "gorących gazów "nie występuje.
    Pan z serwisu orzekł że sprężarka do wymiany - koszt ok 6tys. zł.
    Czy warto jest przejść tylko na grzanie wody prądem ? (zważywszy na koszt naprawy )
    Są jakieś obliczenia porównujące różnice w kosztach podgrzania wody pompą ciepła w automacie a samą grzałką ?
    Zmień serwisanta, bo albo jest kiepski, albo próbuje cie naciągnąć.. Problem "za wysokiej temperatury" występuje przez zbyt mały odbiór ciepła w Twoim wypadku z węzownicy CWU. Masz tam albo za mały przepływ (skontroluj filtry, sprawdź bieg pompki, czy wszystkie zawory są w pełni otwarte) , albo powierzchnia tej węzownicy jest za mała (np jest zakamieniona). Pompa jest sprawna.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 20-02-2021 o 10:11

  3. #3

    Domyślnie

    Można też prościej:
    -obniżyć temperaturę grzania cwu
    -zmniejszyć deltę aby dogrzewanie wody było częściej a krócej.
    Ale to półśrodki.

    Choć przy ustawieniu temp cwu powyżej 50*C już takie kwiatki mogą się pojawiać.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post

    Choć przy ustawieniu temp cwu powyżej 50*C już takie kwiatki mogą się pojawiać.
    Temp. wody ustawiona była na 44'C - obniżyłem do 41.
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    . Problem "za wysokiej temperatury" występuje przez zbyt mały odbiór ciepła
    Reset włącza się podczas np. napełniania wanny. ( duży pobór ciepłej wody)
    Ponawiam pytanie :czy grzanie wody "prądem" jest dużo droższe od pompy ciepła ? ( przecież nagrzanie dużej ilości wody , zbiornik 300 l w szybkim czasie to też prawie sam prąd.)
    Ostatnio edytowane przez Jerry304 ; 21-02-2021 o 07:29

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jerry304 Zobacz post
    Temp. wody ustawiona była na 44'C - obniżyłem do 41.

    Reset włącza się podczas np. napełniania wanny. ( duży pobór ciepłej wody)
    Ponawiam pytanie :czy grzanie wody "prądem" jest dużo droższe od pompy ciepła ? ( przecież nagrzanie dużej ilości wody , zbiornik 300 l w szybkim czasie to też prawie sam prąd.)
    Duży pobór wody z bojlera, to nie to samo, co duży odbiór ciepła z pompy ciepła. Problem leży na odcinku pompa ciepła - bojler. Sprawdź to co ci doradziłem, lub nakieruj innego fachowca na ten trop. Czy dzieje się to od początku? Bo może ktoś dobrał bojler z za małym wymiennikiem.
    Ogrzewanie wody samym prądem jest około trzykrotnie droższe.

  6. #6

    Domyślnie

    Pomijając sprawę pompy, możesz sobie grzać wodę w obecnym baniaku do tych 30-40 stopni plus dołożyć bojler, który zostanie zasilony z obecnego baniaka. To zawsze mniejsza Delta niż ta z wodociągu.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Duży pobór wody z bojlera, to nie to samo, co duży odbiór ciepła z pompy ciepła.
    No tak.

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Czy dzieje się to od początku?
    Pompa ma już 11 lat i to pierwszy ,niepokojący ,objaw w jej pracy.

  8. #8

    Domyślnie

    Skoro sprzęt pracuje już 11 lat i idąc tropem powyższych wpisów.
    Może to tylko kamień na wężownicy w bojlerze?
    Bojler też ma te 11 lat? Czy był zmieniany w późniejszym czasie?
    Pytanie też, czy 11 lat temu bojlery miały tak duże wężownice jak obecnie, te dedykowane do PC?
    Wtedy bardziej popularne były bojlery pod solary, taka wężownica jest większa, ale i tak mniejsza od tych dedykowanych do PC.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  9. #9
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    597

    Domyślnie

    Może by wartało przepłukać wymiennik ( skraplacz ) w PC , może jest zabrudzony i nie oddaje pełnej mocy.
    Przedewszystkim tak jak poprzednicy pisali : sprawdzić przepływ ( filtr, pompkę, wężownicę ) temperatury zasilania i powrotu ( deltę ) .
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Może to tylko kamień na wężownicy w bojlerze?
    Bojler też ma te 11 lat? Czy był zmieniany w późniejszym czasie?
    .
    Cały zestaw ma 11lat .Jest to pierwsza usterka .W domu mam centralny zmiękczacz wody , więc zakamienienie nie wchodzi w grę.
    Wg. innego serwisanta to typowy objaw wysłużonej sprężarki . Różnica temp. na "wejściu i na wyjściu " (pewnie fachowcy wiedzą o co chodzi) nie powinna przekraczać 30"C a u mnie to jest znacznie więcej , sprężarka pracuje ( się grzeje ) a efekty na termometrach relatywnie mizerne .
    Pomimo nie wyświetlania błędu koszty ogrzewania rosną bo sprężarka nie daje rady.( mniejsza sprawność) - tyle powiedział fachowiec.

  11. #11
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    597

    Domyślnie

    Jeżeli jest duża różnica temperatur to znaczy ,że nie ma przepływu.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Wstaw tutaj plik z raportem z serwisu i temperatury jakie były w momencie pomiaru (we/wy po obu stronach) to zobaczymy czy to sprężarka dogorywa czy inny powód. Inaczczej to dyskusja będzie wyglądała tak jak wygląda obecnie.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  13. #13

    Domyślnie

    Wstawiam :
    Attached Files

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Po rozszerzeniach nie kojarzę czym to otworzyć. Dwa pliki w arkuszu otworzyłem i są dane z pompy. Kluczowe byłyby jeszcze dane z pomiarów układu chłodniczego żeby cokolwiek porównać. Coś takiego jak w załączniku:
    Attached Files
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  15. #15

    Domyślnie

    z logów wynika że sprężarka dosyć często się załączała i chodziła tylko po 1h, nie było przypadkiem taktowania?

    Informacje Przebieg:
    Czas pracy spręż. 1;17698h
    Cykle spręż. 1;18201
    Średni czas spręż. 1;00:58
    Czas pracy ZWE1;4h
    Czas pracy p.c.;17696h
    Czas pracy c.o.;14015h
    Czas pracy c.w.u.;3680h
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał byq84 Zobacz post
    z logów wynika że sprężarka dosyć często się załączała i chodziła tylko po 1h, nie było przypadkiem taktowania?
    To pytanie do fachowców.
    Póki co , zrobiło się ciepło , obniżyłem temp. c.w.u. i reset automatyczny się nie włącza .
    Może porównanie rachunków, za dwa porównywalne okresy rok do roku , coś podpowiedzą .
    22.11 - 21.01 3215 kWh / rok poprzedni
    24.11 - 21.01 3501 kWh / aktualnie
    Zużycie prądu dotyczy całego domu

  17. #17

    Domyślnie

    Zuzycie pradu chyba nic nie powie. Nie ma jednakowej zimy.

    Dla celów testowych załacz grzanie CWU do wyższej temperatury np 47*C.
    Podczas grzania CWU spisz co 5minut parametry z pompy:
    -temp. czujnika CWU
    -temp zasilania
    -temp. powrotu
    -temp. gazu gorącego
    -presostat -cisnienie spręzania (wysokie) -zazwyczaj w barach
    -możesz także pisać -jak jest dostepne ciśnienie niskie
    -przepływ Litry /h

    Jeżeli temp gazu wzrosnie do 110*C, ciśnienie spręzania do 35bar a przepływ jest poniżej 200L/h to przerwij test.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony