dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 8 z 9
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 167
  1. #141
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.386
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    I mógł byś swoje teorie sypać dalej.
    230V to PREMIUM wg. Kaizen.
    Standard masz opisany w rozporządzeniu - 230V +-10% przez 95% dziesięciominutowych średnich. I, jak rozumiem, tyle masz. Lepiej = premium.

  2. #142
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Gik

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    662

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Standard masz opisany w rozporządzeniu - 230V +-10% przez 95% dziesięciominutowych średnich. I, jak rozumiem, tyle masz. Lepiej = premium.
    człowieku, u siebie mam 240V na każdej z faz przez 99% czasu. Nie jest to tragedia. Ale mogło by być lepiej. Z czym masz problem?

    Wywody produkujesz o tym, ze nie da się non stop i dokładnie 230V trzymać.... No i po co? Ktoś każe aby tyle było "dokładnie i non stop"?
    Nie rozumiem po co zabrałeś głos w tej dyskusji. Nie masz nic konkretnego do powiedzenia... Tylko swoje teorie do wydumanych Tylko i wyłącznie przez samego siebie argumentów.

    Oczywiście inni zwrócili uwagę, że mają gorzej... no fakt. U mnie nie jest gorzej tylko i wyłącznie dlatego, że mam podłączoną instalację odpowiednimi przewodami.

    Temat jest o obejściu wysokiego napięcia. Napisz coś co pomoże innym.
    --------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
    ---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
    -- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
    - PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
    - PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka

  3. #143
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.386
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    człowieku, u siebie mam 240V na każdej z faz przez 99% czasu. Nie jest to tragedia. Ale mogło by być lepiej. Z czym masz problem?
    Odpowiedziałem na pytanie, z którym sobie nie radziłeś. Uzasadniłem cytatem z przepisów. Z czym masz problem?

    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    U mnie nie jest gorzej tylko i wyłącznie dlatego, że mam podłączoną instalację odpowiednimi przewodami.
    Tia. Jakie kable pomogą na takie napięcia (bez PV).



    Jak masz 240V to żadna w tym zasługa Twoja. Jak będzie Ci się odstawiał później, niż sąsiada to może to być zasługa kabli. Ale 240V to zasługa ZE.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-07-2023 o 17:01

  4. #144
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Gik

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    662

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Odpowiedziałem na pytanie, z którym sobie nie radziłeś. Uzasadniłem cytatem z przepisów. Z czym masz problem?



    Tia. Jakie kable pomogą na takie napięcia (bez PV).



    Jak masz 240V to żadna w tym zasługa Twoja. Jak będzie Ci się odstawiał później, niż sąsiada to może to być zasługa kabli. Ale 240V to zasługa ZE.
    Tak, zasługa ZE... prosiłem o poprawę.
    W wątku o instalacjach PV Ty pytasz?
    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Tia. Jakie kable pomogą na takie napięcia (bez PV).
    No naprawdę? Filozofia Kaizen?

    Twoja odpowiedź na pytanie z którym sobie nie radziłem to te bzdury, że nie da się trzymać 230V non stop i dokładnie tyle? Tak?

    Kaizen, odstaw piwo czy co Ty tam nadużywasz... idź już lepiej spać. Nikt nie komentuje więcej Twoich postów więc i ja zakończyłem.
    Zostawiam Tobie ostatnie słowo, bo za pewne i tak coś napiszesz....

    Ale w sumie to Ci dziekuję, za uśmiechy w stronę monitora.
    --------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
    ---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
    -- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
    - PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
    - PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka

  5. #145

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    Tak, zasługa ZE... prosiłem o poprawę.
    W wątku o instalacjach PV Ty pytasz?

    No naprawdę? Filozofia Kaizen?

    Twoja odpowiedź na pytanie z którym sobie nie radziłem to te bzdury, że nie da się trzymać 230V non stop i dokładnie tyle? Tak?

    Kaizen, odstaw piwo czy co Ty tam nadużywasz... idź już lepiej spać. Nikt nie komentuje więcej Twoich postów więc i ja zakończyłem.
    Zostawiam Tobie ostatnie słowo, bo za pewne i tak coś napiszesz....

    Ale w sumie to Ci dziekuję, za uśmiechy w stronę monitora.
    Chyba nie wiesz, co to wysokie napięcie.

    Tego nie da się czytać.
    Masz napięcie w normie, a walisz takie bzdury, że nie nie da się tego czytać.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 23-07-2023 o 18:59
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  6. #146
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Gik

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    662

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Chyba nie wiesz, co to wysokie napięcie.

    Tego nie da się czytać.
    Masz napięcie w normie, a walisz takie bzdury, że nie nie da się tego czytać.
    Nie zmuszam Cię, nie czytaj.

    Nie piszę i nie komentuję, że mam dramat i żyć się nie da.
    Chodzi o to, że wiele urządzeń ma zakres pracy 220-240V.
    Kiedy napięcie jest powyżej tego zakresu - traci na żywotności i zwiększa się jego pobór własny.
    Mimo, że zwykle urządzenia przeżywają napięcia udarowe do 264V to nie znaczy, że to jest napięcie dla nich odpowiednie.

    Fakt, Wielu ma znacznie gorzej. Ale... czy to znaczy, że ZE mogą sobie robić co chcą? Ja mam linie nową, podziemną i to jest osiedlowe. Nikt w mojej okolicy nie ma napięcia 230. Wszyscy mają 240 i więcej.

    Średnio powinno być 230 i tyle.
    A ustawiają 240 i właśnie to jest geneza problemów z napięciem 250+ .

    Ciebie to czyta się dopiero przyjemnie. Same merytoryczne odpowiedzi. Brawo.
    --------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
    ---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
    -- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
    - PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
    - PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka

  7. #147
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.386
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    Średnio powinno być 230 i tyle.
    Podasz podstawę tego twierdzenia? Czy... Kali?
    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    Nie rozumiem po co zabrałeś głos w tej dyskusji. Nie masz nic konkretnego do powiedzenia... Tylko swoje teorie do wydumanych Tylko i wyłącznie przez samego siebie argumentów.
    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    A ustawiają 240 i właśnie to jest geneza problemów z napięciem 250+ .
    Geneza problemów jest taka, że ustawodawca zmusił ZE do podłączania prosumentów i na osiedlach ziejących pustką gdy słoneczko przyświeca zużycie jest X a produkcja 100X a trafo nie potrafi podnieść napięcia i posłać prądu do biurowca czy jakiegoś zakładu pracy, gdzie prąd jest zużywany.

    Jak się ustawodawca nauczy i zrobi tanie godziny w taryfach G w tym czasie (a nie w nocy) to może zużycie zbliży się do produkcji.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-07-2023 o 22:52

  8. #148
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    raxon

    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Skąd
    Krosno
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    335

    Domyślnie

    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Ale kombinujesz a wystarczy poprosić o obniżenie napięcia i po sprawie.
    Myslisz ze to wystarczy obnizyc i zalatwi sprawe? Oni moga obnizyc ale w zimie beda reklamacje ze napiecie za niskie. U mnie tez obnizyli ale w zimie mam po 208V na smart gniazdku

  9. #149
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Geneza problemów jest taka, że ustawodawca zmusił ZE do podłączania prosumentów i na osiedlach ziejących pustką gdy słoneczko przyświeca zużycie jest X a produkcja 100X a trafo nie potrafi podnieść napięcia i posłać prądu do biurowca czy jakiegoś zakładu pracy, gdzie prąd jest zużywany.

    Jak się ustawodawca nauczy i zrobi tanie godziny w taryfach G w tym czasie (a nie w nocy) to może zużycie zbliży się do produkcji.
    Serio na osiedlach ziejących pustką ludzie pomontowali instalacje PV które produkują 100 x więcej niż pobierają??
    Nadal nie masz własnej instalacji PV i dlatego sadzisz takie głupoty.

    Zmiana cen na godzinowe w taryfach G w ciągu dnia nie sprawi, że nagle zużycie zbliży się do produkcji.
    Nie wiesz o czym piszesz.

    Eksploatacja kabli COP=1 jednak kosztuje.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  10. #150

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2023-09-03-11-22-35-197_com.fox.foxapp.jpg
Wyświetleń:	30
Rozmiar:	81,7 KB
ID:	466130
    Sieć super.
    U mnie idzie tylko gotowanie rosołu. Bierze pewnie max z 300W.
    A jak wyjdzie słońce, to z tych 226V, nagle zrobi się 260V.
    Sama różnica pomiędzy fazami, to 19V, co jest niedopuszczalne.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  11. #151

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2023-09-03-11-22-35-197_com.fox.foxapp.jpg
Wyświetleń:	30
Rozmiar:	81,7 KB
ID:	466130
    Sieć super.
    U mnie idzie tylko gotowanie rosołu. Bierze pewnie max z 300W.
    A jak wyjdzie słońce, to z tych 226V, nagle zrobi się 260V.
    Sama różnica pomiędzy fazami, to 19V, co jest niedopuszczalne.
    To 260V jest na złączu czy na Twoim inwerterze?

  12. #152

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    To 260V jest na złączu czy na Twoim inwerterze?
    Falownik by dobił do tyle i się by wyłączył.
    Mam urządzenie do płynnej regulacji mocy grzałek, więc zbija mi takie piki.
    Kiedy nie miałem tego, to tak to wyglądało.
    Czasami brakuje 2,4kW na fazę, by utrzymać napięcie.
    Na szczęście, rzadko do tego dochodzi.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  13. #153
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.386
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Serio na osiedlach ziejących pustką ludzie pomontowali instalacje PV które produkują 100 x więcej niż pobierają??
    Nadal nie masz własnej instalacji PV i dlatego sadzisz takie głupoty.
    A iluż to ludzi siedzi w domu w ciągu dnia?
    Ciągle masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem i dlatego sadzisz takie głupoty.

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Zmiana cen na godzinowe w taryfach G w ciągu dnia nie sprawi, że nagle zużycie zbliży się do produkcji.
    Znacznie zmniejszy się różnica i przez znacznie większą część roku nie zniknie problem napięć. Po co ktoś miałby odpalać pralkę, zmywarkę, grzanie wody i inne prądożerne rzeczy w nocy, gdy prąd byłby drogi? I to dotyczyłoby nie tylko tych, co mają PV - inni by ciągnęli w środku dnia prąd produkowany lokalnie z PV za to mniej w nocy z węgla, gdyby tania taryfa była np. 8-16 + 22-24.

  14. #154

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Falownik by dobił do tyle i się by wyłączył.
    Mam urządzenie do płynnej regulacji mocy grzałek, więc zbija mi takie piki.
    Kiedy nie miałem tego, to tak to wyglądało.
    Czasami brakuje 2,4kW na fazę, by utrzymać napięcie.
    Na szczęście, rzadko do tego dochodzi.
    To fajnie że sobie z tym radzisz ale pytałem gdzie to napięcie występuje, w złączu czy w twoim falowniku.

  15. #155

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    To fajnie że sobie z tym radzisz ale pytałem gdzie to napięcie występuje, w złączu czy w twoim falowniku.
    Przecież napisałem, że na falowniku.
    Znam spadek napięcia na długości linii u mnie do licznika ZE.
    Wiem ile wynosi przy pełnej mocy.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  16. #156

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Przecież napisałem, że na falowniku.
    Znam spadek napięcia na długości linii u mnie do licznika ZE.
    Wiem ile wynosi przy pełnej mocy.
    Ok, zdawało mi się że napisałeś coś innego.
    Falownik jak dobije do 260V to się nie wyłączy jeśli średnia z ostatnich 10 minut nie przekroczy 253V.
    Wyłączy się natychmiast gdy napięcie przekroczy 264.5V.

    Ten spadek napięcia przy pełnej mocy jest tajny?
    Ciekawe byłoby wiedzieć jaki jest przy jakiem mocy, długości i średnicy kabla WLZ.

  17. #157

    Domyślnie

    W googlach znajdziesz kalkulatory to wyliczające.
    Dodatkowo porównywałem spadki miernikiem.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 03-09-2023 o 15:20
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  18. #158

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    W googlach znajdziesz kalkulatory to wyliczające.
    Dodatkowo porównywałem spadki miernikiem.
    Ja wiem że są kalkulatory.
    Ciekawe byłoby porównanie teorii z praktyką, ale widzę że nie jesteś skłonny podzielić się swoimi pomiarami.
    Ciekawe dlaczego.

  19. #159

    Domyślnie

    Trafo ustawiony minimum na 253V, pozostałe 2 fazy na około 247V.
    To z moich obserwacji.
    Więc do wymiany.
    Podaję zrzut z falownika z dzisiaj, przy produkcji 141W.
    Na Smart gniazdu widziałem na tej jednej fazie jeszcze wyższe napięcie.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2023-12-17-08-17-22-016_com.fox.foxapp.jpg
Wyświetleń:	32
Rozmiar:	82,2 KB
ID:	467444
    Różnica napięć 214/252V.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 17-12-2023 o 07:37
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  20. #160
    ELITA FORUM (min. 1000)
    goguś

    Zarejestrowany
    Aug 2021
    Skąd
    k-k
    Kod pocztowy
    47-253
    Posty
    1.813

    Domyślnie

    To masakra u ciebie, u mnie prawie nigdy nie przekracza 245 volt , dziś 6,5kwp z 4kw

Strona 8 z 9

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony