Witam,
Podpowiedzcie mi coś proszę: w projekcie elektryki mam wpisane dane: Pi=26,0kW, Ps=12,5kW, Js=19,6A, kabel z ZK do TB to YKY 5x10mm kw. o L=60m. ZE dało zabezpieczenie przedlicznikowe 25A, moc wnioskowana 13kW, maks. na tym bezpieczniku będzie ~17kW.
Wg takich danych kiedyś firma zakopała mi zaprojektowany kabel. W tej chwili zaczynam instalację wewn. i elektryk kręci nosem że to zbyt cienki kabel i najchętniej by mi zrył działkę i zakopał grubszy. Twierdzi, że na tak cienkim kablu będą zbyt duże spadki przy dużym obciążeniu. Z pożeraczy prądu w domu planuję: 2 płyty ceramiczne, 2 lodówki, piekarnik, bojler 2,2kW, czajnik, mikrofalę itp.. Do tego sporo pomniejszych urządzeń: rolety, brama garaż, brama wjazd., oświetlenie wewn, i nieco zewn.
Wiadomo że wszystkie urządzenie nie działają naraz, ale czy nie wystarczyłoby wystąpić do ZE o przydział większej mocy (zabezp. 32A)? Czy faktycznie dodatkowa będzie wymiana tego zakopanego kabla? Nie wytrzyma długo sporych obciążeń?
Pozdrawiam!