  1. #29281
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    702

    Domyślnie

    Pompa da radę. Jak widzę takie wpisy, to krew mnie zalewa... poczytaj forum o zużyciu prądu, będziesz wiedział, kto, ile i za jaki dom płaci. Jakie ma ocieplenie, jak to wpływa na zużycie...dla jednego 1000kWh będzie nie wysokie, a dla drugiego 200kWh będzie koszmarem.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  2. #29282
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    toommm

    Zarejestrowany
    Nov 2018
    Skąd
    Bochnia
    Kod pocztowy
    32-700
    Posty
    922

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin.kus Zobacz post
    Witam jestem tu nowy także proszę o wyrozumiałość
    Buduję dom i zastanawiam się nad pompą ciepła. boję się jednak o wysokie zużycie prądu w końcu pompa musi chodzić cały czas. powiedzcie mi czy warto? doradźcie również czy warto instalować piec czy pompa sama da radę? mieszkanie 200m2 dodam, że nie ma podłącza do gazu
    Witaj

    Zużycie prądu będzie małe o ile zrobisz dobrą izolacje domku , dach , podłoga , ściany. Nie musi chodzić cały czas , przeczytaj wątek , koledzy , ja też grzejemy w tanich taryfach ale nie wszyscy - jak kto chce i na co dom/sprzęt pozwala ekonomia/komfort . Pompa spokojnie wydoli na 200 metrów ale aby było tanio - dużo izolacji moim zdaniem
    Ostatnio edytowane przez toommm ; 07-01-2019 o 12:29 Powód: dopisek
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.

  3. #29283

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    Powierzchnia wymiennika to 1,15m2, czy jakiś inny?
    Obiegówki przed i za wymiennikiem sterowane są razem?
    Przyjmując podane wartości przepływów za prawdziwe, jakie temperatury przed i za wymiennikiem planowałeś przy projektowaniu, a jakie faktycznie występują podczas pracy układu z grzewczą zbliżoną do nominalnej?
    Witam,
    W lato ogrzewam zbiornik 140 l.
    Wg mnie to źle pracuje regulator który jest w PC stąd problemy z "przelatywanie" temperatury zadanej.

    Tak czytam wszystkie posty i widzę, że wszyscy zalecają bufor. Jednak on jest bez sensu.
    Popatrzcie - jest lato. Zbiornik CWU wychłodził się wiec włącza się PC aby go nagrzać. Przy czym ze względu na to, że jest dodatkowy bufor na powrocie do PC, grzeje ona też ten bufor. W końcu temperatura w zbiornik CWU dojdzie do zadanej i PC się wyłączy. Wtedy następuje wychładzanie bufora. Jeśli zapotrzebowanie na ciepłą wodę będzie małe, a tym samym obniżanie temperatury w zbiorniku wolne to ten bufor może wychłodzić się o kilka stopni. Później znowu będzie potrzebna energia do jego podgrzania.

    Pompa obiegowa PC jest sterowana ze sterownik PC, a obiegu grzewczego jest sterowana z PLC (po aktywowaniu PC).
    Różnica między temperaturą zasilania przez i za wymiennikiem wynosi około 2 stopni. Wymiennik jest 50 -płytowy - 55kW.
    Cały czas się zastanawiam czy sprzęgło hydrauliczne nie będzie lepszym rozwiązaniem?

    Pozdrawiam

  4. #29284

    Domyślnie

    Czy w waszych pompach obiegówki chodzą caly czas? U mnie jest tak ze pompa obiegowa dziala 24h. Czy tak ma byc czy powinna sie wyłączac po nagrzaniu do ządanej temperatury?
    Podłogówka w całym domu.
    110 m2 podłogówki, ściany 20cm grafitu 0,031, podłoga 15cm grafit EPS 100 030, strop 10cm grafit EPS 100 030, dach 25cm wełny 035, okna 3 szybowe, Gruntowa Pompa Ciepła Stiebel Eltron WPC05. Odwiert.
    Dopiero zacząłem grzanie.

  5. #29285
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    toommm

    Zarejestrowany
    Nov 2018
    Skąd
    Bochnia
    Kod pocztowy
    32-700
    Posty
    922

    Domyślnie

    Cytat Napisał teekay Zobacz post
    Czy w waszych pompach obiegówki chodzą caly czas? U mnie jest tak ze pompa obiegowa dziala 24h. Czy tak ma byc czy powinna sie wyłączac po nagrzaniu do ządanej temperatury?
    Podłogówka w całym domu.
    cały czas mieli i bada temperaturę powrotu i czeka na znak kiedy znowu START
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.

  6. #29286
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    teekay u mnie obiegówki wyłączają się w tym samym momencie co pompa ciepła.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  7. #29287

    Domyślnie

    Dzięki chlopaki czyli pewnie co pompa to inaczej. Bałem się ze to tylko u mnie.
    110 m2 podłogówki, ściany 20cm grafitu 0,031, podłoga 15cm grafit EPS 100 030, strop 10cm grafit EPS 100 030, dach 25cm wełny 035, okna 3 szybowe, Gruntowa Pompa Ciepła Stiebel Eltron WPC05. Odwiert.
    Dopiero zacząłem grzanie.

  8. #29288

    Domyślnie

    Cytat Napisał teekay Zobacz post
    Dzięki chlopaki czyli pewnie co pompa to inaczej. Bałem się ze to tylko u mnie.
    to nie sprawa pompy, tylko jej sterowania. Przy sterowaniu pokojowym, obiegówki stoją, bo po co mają chodzić? Włączają się, jak sterownik włączy grzanie. W sterowaniu pogodowym, obiegówka mieli wodę, bo sprawdza czy nie zaszły warunku do rozpoczęcia grzania...
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  9. #29289

    Domyślnie

    Chyba, że ma zrobioną instalację jak kolega mate166 kilkanaście postów temu.

    P.S Nadrobiłem właśnie zaległości w tym wątku - kilkadziesiąt ostatnich stron. Widać, że walka między handlarzynami się zaostrza. Pojawiła się też oczywiście mityczna gruntówka - odpowiednik T-CAPa za 20k czy nawet poniżej 20k

  10. #29290

    Domyślnie

    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    to nie sprawa pompy, tylko jej sterowania. Przy sterowaniu pokojowym, obiegówki stoją, bo po co mają chodzić? Włączają się, jak sterownik włączy grzanie. W sterowaniu pogodowym, obiegówka mieli wodę, bo sprawdza czy nie zaszły warunku do rozpoczęcia grzania...
    Ok dzięki to juz wszystko jasne. Mam sterowanie pogodowe bez czujnika w domu.
    110 m2 podłogówki, ściany 20cm grafitu 0,031, podłoga 15cm grafit EPS 100 030, strop 10cm grafit EPS 100 030, dach 25cm wełny 035, okna 3 szybowe, Gruntowa Pompa Ciepła Stiebel Eltron WPC05. Odwiert.
    Dopiero zacząłem grzanie.

  11. #29291
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Szklara

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    MałaPolska
    Posty
    566

    Domyślnie

    Pompa włącza się i wyłącza na sygnał. Jeśli jest to pogodówka to pompa mieli cały czas obiegówką bo musi wiedzieć jaka jest temp podłogi i kiedy ma się załączyć ponownie. Jeśli jest sterownik to on pilnuje temperatury i informuje pompę o spadku i konieczności załączenia, pompa nie musie mielać obiegówką.

    Wyjątek od powyższych sytuacji stanowi grzanie pompa w kagańcu 2T. Jak timer wyłącza pompę w drogich godzinach to jednocześnie wyłącza się obiegówka i pompa nie mieli 24h nawet przy sterowaniu pogodówką.
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.

  12. #29292
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Mam pytanie: ile kWh potrzebują wasze domy w taką pogodę jaką mamy ostatnio? Chodzi mi o konsumpcję dzienną wraz z CWU. zastanawiam się nad pompą i chciałbym porównać z moim domem.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  13. #29293
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam,
    proszę użytkowników o informację dot ekspolatacji PC P/W Meeting.
    Szczególnie interesuje mnie wariant duży bufor+ Meeting.
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  14. #29294
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    Mam pytanie: ile kWh potrzebują wasze domy w taką pogodę jaką mamy ostatnio? Chodzi mi o konsumpcję dzienną wraz z CWU. zastanawiam się nad pompą i chciałbym porównać z moim domem.
    8-12kWh
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 12-01-2019 o 17:12

  15. #29295
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    bpiter79

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Posty
    381

    Domyślnie

    Dobowo? A nie godzinowo? Chcesz mi powiedzieć, że zużycie prądu u Ciebie to 3-4 kWh dziennie?
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117

  16. #29296
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    Dobowo? A nie godzinowo? Chcesz mi powiedzieć, że zużycie prądu u Ciebie to 3-4 kWh dziennie?
    Skąd wziąłeś 3-4kWh ? Napisałem powyżej 8-12kWh,dobowo na c.o+cwu.
    Konkretnie u mnie od wczoraj od godz.20.00 do dzisiaj do godz.16.00 zużycie na c.o+cwu to 8kWh:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1.1jpg.jpg
Wyświetleń:	67
Rozmiar:	74,8 KB
ID:	424757

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1.2.jpg
Wyświetleń:	74
Rozmiar:	98,3 KB
ID:	424758

    Oczywiście to grzanie z COP3,jak chcesz mieć jakieś rozeznanie w ilości zużycia energii przez dom grzejąc prądem pomnóż to razy 3.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 12-01-2019 o 22:30

  17. #29297
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Artur a powiedz szczerze, kiedy ostatnio paliłeś w kominku?
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 12-01-2019 o 22:45 Powód: korekta
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  18. #29298
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Artur a powiedz szczerze, kiedy ostatnio paliłeś wkominku?
    Następny
    W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia,pod wieczór jak wróciłem od teściów

    Może weź OZC swoje i pochwal się ? Porównamy ile Twój dom potrzebuje energii na ogrzewanie a ile mój zamiast takich głupich wstawek ?
    Czekam...
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 12-01-2019 o 22:37

  19. #29299
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Określenie głupich wstawek wydaje mi się nie na miejscu. Patrząc na to co wypisujesz można odebrać wręcz odwrotnie. Post napisałem nie po to by się z tobą spierać ale po to by uzyskać konkretną odpowiedź. Taką otrzymałem, więc mi starczy...
    Nie wiem ile w tym czasie moja pompa pochłonęła prądu bo mnie w domu nie ma, więc dalsze przepychanki z tobą nie mają sensu...
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  20. #29300
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Określenie głupich wstawek wydaje mi się nie na miejscu. Patrząc na to co wypisujesz można odebrać wręcz odwrotnie. Post napisałem nie po to by się z tobą spierać ale po to by uzyskać konkretną odpowiedź. Taką otrzymałem, więc mi starczy...
    Nie wiem ile w tym czasie moja pompa pochłonęła prądu bo mnie w domu nie ma, więc dalsze przepychanki z tobą nie mają sensu...
    No i wszystko w temacie,patrząc do czego jako Moderatorzy doprowadzacie można mieć mieszane uczucia....
    Masz odpowiedź i tyle.