dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 5 z 20
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 387

Temat: jakie kominy?

  1. #81

    Domyślnie

    Entuzjastom kominów IBF chciałbym zwrócić uwagę na jeden szczegół. Otóż te komiiny przy samym szczycie mają metalowy łącznik tzw. mankiet. Mankiet ten w odróżnieniu od ceramiki będzie korodował - w przypadku opalania węglem to cudeńko już po 2 latach może być dziurawe jak ser szwajcarski.
    Związki siarki zawarte w węglu załatwią każdą stal kwasoodporną która jest odporna conajwyżje na kwas azotowy.
    Stąd już tylko moment do zawilgocenia izolacji i malowniczych wykwitów na ścianie (nie wponinając że wilgotna izolacja nie działa i mogą byc kłopoty z ciągiem). Nie jestem pewien, ale wydaje się że moży być z tym niezły zgryz. Ogólnie system jest tak trawały jak jego najsłabsza część - a tutaj w strrefie najwiekszego skraplania tj. u ujścia komina metal ???
    Johan

  2. #82

    Domyślnie

    Cytat Napisał keny52
    witam.
    przy kominku jest zabudowa, nie mozna rpbic wetylacji
    tak niekktorzy maja w projektach (blad).
    pozd.
    Witaj.

    W projekcie w pokoju dziennym mam kominek i komin systemowy fi 20. Wykonawca proponuje zastosować komin systemowy fi16 z dodatkowym ciągiem wentylacyjnym. Dodatkowy ciąg motywuje chęcią zabezpieczenia wentylacji pomieszczenia, gdyby z kominkiem działo się coś nie tak. Niestety dodatkowy kanał wymusza zmniejszenie średnicy kanału dymowego, gdyż w przeciwnym razie nie zmieści się między belkami stropowymi.

    No ale z tego, co tu piszesz, to jednak błąd. Czy mógłbyś się ustosunkować do mojej konkretnej sytuacji?

    Acha, dodam, że planuję kominek z płaszczem wodnym.
    Pozdrawiam,
    DW

  3. #83

    Domyślnie

    witam.
    jezeli planujesz kominek z plaszczem to dobry pomysl.
    najlepiej fi 200, awetylacja 120, tylko nie przy zabudowie kominka.
    sa takie male pustaki wetlacyjne, mozna w scianie gdzie indziej postawic przeciez dopiero budujesz trzeba kombinowac
    ja stosuje podwojne zabezpieczenie ped przegrzaniem kominka nawet jak nie ma pradu.

    na koncu komina montujesz czpke strazaka i masz piekny ciag.

    pozd,
    KOMINKI ZABUDOWY, C.O.

  4. #84

    Domyślnie

    Cytat Napisał keny52
    witam.
    najlepiej fi 200, a wentylacja 120, tylko nie przy zabudowie kominka.
    Dzięki za info Dlaczego nie przy zabudowie? Myślałem, że wykorzystam sobie pustaki systemowe typu kanał dymowy z wentylacją. Tyle, że w takiej kombinacji kanał dymowy mogę mieć najwyżej fi 160, inaczej pustak się nie zmieści. Fi160 do kominka będzie za mało?
    Pozdrawiam,
    DW

  5. #85

    Domyślnie

    witam.
    wetylacja przy dymowym sie nie sprawdza, bo zabudowa kominka sie pokrywa i wtedy wetylacja wchodzi ci w czopuchu, jki to ses.
    rure kominka montuje 15 cm. od sufitu bo daje dodatkowe ciplo na salon a bedzie uciekalo przez wetylacje.
    jezeli masz mozliwosc z drugiej strony komina zrobic wetylacie a otwarta przestrzen do salonu to tez tak moze byc
    fi 200 to najlepsz otwor.
    prubj jakos ominac belke stropowa a wyzej sie zlaczyc z kominem , przeciez sa pustaki pojedyncze do wetylacji.
    za stropem mozesz zjechac w jeden, dymowy z wetylacyjnym.
    na mojej stronie jest tel. ( dzwon ).
    pozd.
    KOMINKI ZABUDOWY, C.O.

  6. #86
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    anna.w77

    Zarejestrowany
    May 2007
    Posty
    8

    Domyślnie

    Proszę o potwierdzenie prawidłowości doboru systemów kominowych (schiedel):
    1. główne źródło, ekogroszek: Rondo fi180, podwójny kanał wentylacyjny
    2. kuchnia węglowa w kuchni: Rondo fi 150, podwójny kanał wentylacyjny
    3. kominek: Rondo fi200, podwójny kanał wentylacyjny.
    Zauważyłem, że forumowicze częściej stosują Rondo plus, ale wg schiedel'a do paliw stałych wystarczy rondo.

  7. #87
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar martek1981
    Zarejestrowany
    Jun 2008
    Skąd
    Słupsk, Bydlino
    Posty
    615

    Domyślnie

    Jakiego Schiedla wybrać do kotła na pelety i do kominka?
    Zdjęcia z budowy Domu w Winorośli
    "Szczęście można znaleźć w działaniu, nie tylko w posiadaniu"

  8. #88

    Domyślnie

    Cytat Napisał martek1981
    Jakiego Schiedla wybrać do kotła na pelety i do kominka?
    Do kominka wszyscy polecają Rondo Plus fi 200

  9. #89

    Domyślnie icopal czy shiedl

    Witam,pierwszy wpis zatem z taką jakby nieśmiałością...
    Od dłuższego czasu zaczytuję sie w forum i jeśli chodzi o kominy to mam kilka pytań. Jestem zdecydowany na systemowe,2 zestawy - jeden do kominka fi 20 z wentylacją a drugi to 4-ka do wentylacji. Myślę o schiedlu, ibf ale równieżo icopal- i o tych ostatnich na tym forum wieści bardzo mało. Czy ktoś ma doświadczenie?Opinie? W icopal kuszą kształtki imitujące cegłę więc problem obmurować i popęka albo klinkier tylko wzmocnić strop tudzież płytki tylko odpadną odpada. Doradźcie...
    intuicji,szczęścia,uczciwych wykonawców i jak najmniej błędów...

  10. #90
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    KaMaL

    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Sulejówek
    Posty
    543

    Domyślnie

    Zmianiamy kominy na systemowe, ale jest problem jakiej firmy .... czas forum przeglądnąć
    http://picasaweb.google.pl/kattek.lo

    Wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli...

  11. #91
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar martek1981
    Zarejestrowany
    Jun 2008
    Skąd
    Słupsk, Bydlino
    Posty
    615

    Domyślnie

    Też przez to ostatnio przechodziłem Dużo tego na forum. Ja byłem praktycznie już zdecydowany na IBF ale ostatecznie zdecydowałem sie na dwa kominy LZMO Duo i Universal. Cenowo bardzo dobrze, wizualnie również (jeden już stoi), a jak bedzie w praktyce czas pokaże
    Zdjęcia z budowy Domu w Winorośli
    "Szczęście można znaleźć w działaniu, nie tylko w posiadaniu"

  12. #92

    Domyślnie

    Cytat Napisał martek1981
    Też przez to ostatnio przechodziłem Dużo tego na forum. Ja byłem praktycznie już zdecydowany na IBF ale ostatecznie zdecydowałem sie na dwa kominy LZMO Duo i Universal. Cenowo bardzo dobrze, wizualnie również (jeden już stoi), a jak bedzie w praktyce czas pokaże
    Ja po długich lekturach:
    komin dla pieca gazowego z zamkn. komorą z cegły 20x20 w srodek wkład z blachy kwasoodp. "rura w rurze" + wentylacje też murowane

    komin do kominka - tu postawiłem na systemowy firmy kom-went fi 200, ocieplony + went. też z element. gotowych. ponad tysiak taniej od rondo +.
    zrobiłem tak "dla świętego spokoju" bo jak później przyjdzie wkładać rure, to praktycznie na to samo wyjdzie, a druga sprawa to oszczednosc miejsca. nieznaczna ale zawsze.

  13. #93

    Domyślnie

    podłącze się pod temat z moim zapytaniem:
    1. czy do kominka z płaszczem wodnym możne być komin Scheidla Rondo (bez plus)

    2. czy do pieca z zamknięta komora spalania mogę zrobić komin wentylacyjny z czerwonej ceramiki o średnicy wewn. okrągłej 150mm, a później w to wsadzić jakiś system powietrzno-spalinowy, jeśli tak to ile ponad dachówki musi wystawać taka konstrukcja?

  14. #94
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    dasiu

    Zarejestrowany
    Nov 2009
    Posty
    1

    Domyślnie inne kominy

    jeżeli kominy są grogie i chcecie mieć dobry komin to na rynku są Systemy Kominowe BRATA. polecam ja mam ich kominy i są naprawde świetne

  15. #95

    Domyślnie

    Ja mam zwykłe kominy z cegły z wkładami żaroodpornymi.
    Z moich pierwszych tegorocznych doświadczeń (kominek) stwierdzam, że wkład błyskawicznie się rozgrzewa i momentalnie pojawia się duży ciąg i łatwo rozpalić.
    W moim przypadku nie było dylematów bo komin jest jednocześnie elementem konstrukcyjnym (opierająca się belka) i musiał być taki. Myślę, że dzisiaj wszystkie kominy porządnie wykonane (systemowy czy nie) są dobre i to raczej kwestia kosztów. Dawniej cegła była lepsza i techniki robienia zaprawy kominowej też były inne, dlatego nie odważyłbym się stawiać komin z samej cegły bez wkładu.
    Myślę jednak, że jeśli ktoś wymurowanie będzie miał w cenie stanu surowego to opłaca się wstawić zwyczajną rurę żaro, lub kwaso (gaz) odporną.

  16. #96

    Domyślnie kominy systemowe

    czytając powyższe wieści rozumiem, że do kominka mogę zastosować komin systemowy fi 200. Do kotła z zamknietą komorą spalania chcę też komin systemowy - ale jakie fi ? Czy do "kwasówki fi 80 wystarczy średnica komina 140 czy lepiej też 200? ( gdyby Putin zakręcił kurek z gazem)?
    Pozdrawiam,

  17. #97

    Domyślnie

    a po co ci kwasówka do systemowego ??

  18. #98

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulca
    podłącze się pod temat z moim zapytaniem:
    1. czy do kominka z płaszczem wodnym możne być komin Scheidla Rondo (bez plus)

    2. czy do pieca z zamknięta komora spalania mogę zrobić komin wentylacyjny z czerwonej ceramiki o średnicy wewn. okrągłej 150mm, a później w to wsadzić jakiś system powietrzno-spalinowy, jeśli tak to ile ponad dachówki musi wystawać taka konstrukcja?

  19. #99

    Domyślnie

    Cytat Napisał jacekp71
    a po co ci kwasówka do systemowego ??
    Mam na mysli systemowy komin jednociągowy bez wentylacji( np. IBF Classic) Chce tam włozyć kwasoodporny wkład spalinowy. Czyli szacht kominowy ze stalową rurą do kotła z zamknietą komorą. Gdyby z gazem coś nie tak, to wyjmuje ten wkład stalowy i palę, czym się da. Przewody powietrzno- spalinowe ( gołe na dachu) są dość brzydkie. A te wypuszczane bokiem, ze ściany, jeszcze gorsze... jakoś ten komin na dachu trzeba by zrobić...

  20. #100

    Domyślnie

    pomysł może i na pierwszy rzut oka dobry, ale nie sądzę żeby zaszła konieczność jego zastosowania w życiu,
    mam na myśli to, że z gazem jak to mówią "nic się nie stanie" - to zbyt strategiczny temat i dla odbiorcy i dla dostawcy, żeby nagle przestał płynąć,
    poza tym nie zawsze da się kotłowię gazową zamienić na paliwo stałe - sam komin nie rozwiązuje sprawy, dochodzi kocioł, warunki, podejścia itp., sporo kasy innymi słowy ....

    ad rem - w IBF jest ceramiczna rura kwasoodporna, więc nie ma potrzeby ładowania kwasówki, a fi możesz mieć i 14 lub 16cm,
    chyba, że poważnie bierzesz pod uwagę taki rozwój sytuacji, który doprowadziłby do braku gazu, wtedy ładujesz fi 20 i rurę stalową w środek,

Strona 5 z 20

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony