dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 320 z 1144
Pokaż wyniki od 6.381 do 6.400 z 22870
  1. #6381
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jorgo
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Kod pocztowy
    97-213
    Posty
    1.252

    Domyślnie

    Cytat Napisał darase Zobacz post
    Czy nie lepiej zamiast zaworu n-drogowego założyć zawór termostatyczny, mam baterię pod prysznicem z takim zaworem i zawsze leci woda o ustawionej tem.
    też mam taką baterię, ale ona sprawdza się pod prysznicem...a zawór jednak ograniczy i będzie stała temp w całej instalacji

  2. #6382
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Cytat Napisał pomorzanin Zobacz post
    Chciałem ustalić parametry algorytmu PID, które dają taką dużą(+-0.5st) precyzję trzymania temperatury.
    Ale do tego musisz dojść sam, podobnie, jak ja.
    Może wymyślisz lepszy algorytm?

    Spójrz na wykres
    http://serwer.itask.pl/buranco/?grou...enokres&atab=1
    z dnia 1 kwietnia 2011.

    Od godziny 0 do 5.59 nastawa wynosi 46'C. Tego nie widać, to robi
    strefa czasowa. Od godziny 1.00 do 6.00 odchyłki są ok. 0.3'C

    Od godz. 6.00 zaczyna się pobór wody CWU. Odchyłki do 1.2'C.
    U Cypriana CWU to ok. 12 KW skokowego poboru energii.
    Od godz. 11.00 do 17.00 odchyłki ok. 0.5'C.

    Musisz pamiętać, że to jest wiosna i odbiór ciepła jest b. mały.
    Sterowanie jest szczególnie trudne. Zimą temperatura byłaby stabilniejsza.

    Pozdrowienia,

    Włodek

  3. #6383
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Aha, zapomniałem

    haslo test
    login test

  4. #6384

    Domyślnie

    Cytat Napisał jorgo Zobacz post
    Ojcze Chrzestny a dałbyś na priwa linki lub jakąś literaturę w tym temacie ......
    a co do tego twojego pomysłu z drugim zaworem, to może od strony południowej dać właśnie zaworki termo na grzejnikach? chyba wyjdą taniej....a sterownik wysteruje dwa siłowniki?
    Zapodałem linka na PW

  5. #6385
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    zawijan_2

    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zabrze
    Kod pocztowy
    41-803
    Posty
    456

    Domyślnie

    Oczywiście jak zwykle nie nadążam. Gdy się znajdzie chwilka czasu to wątek już 100 km dalej.
    Ale niech tam.
    Zaplanowałem zabrać głos w sprawie regulatorów więc to i czynię.


    Regulatory i ...

    Regulator temperatury jak sama nazwa wskazuje służy do ... regulacji temperatury.
    Może to być (w przypadku regulatorów wody opuszczającej kocioł) OPERATOR, który podglądając wskazania termometru umieszczonego na wylocie wody z kotła będzie podejmował decyzje, co czynić dalej.
    Może to być również np. tzw. miarkownik ciągu działający SAMOCZYNNIE lub układ automatyki, reagujący w sposób ZAPROGRAMOWANY wcześniej przez człowieka.
    Tak, czy siak - dobrze działający REGULATOR będzie dążył do tego, aby temperatura wody opuszczającej kocioł oscylowała w paśmie przyjętym jako dopuszczalne i nie powodowała zagrożenia większego, niż założone.
    Ponieważ w układach kotłowych kotłów wodnych temperatura bezpieczna wody to temperatura poniżej temperatury wrzenia wody (jest ona różna, bo zależna od ciśnienia) w warunkach dopuszczonych dla danego kotła, przeto przyjęto założenie, że ta temperatura bezpieczna to ta, poniżej 20 – 25 K poniżej temp. wrzenia wody w warunkach układu.
    Pasmo rozbieżności przyjęte jako dopuszczalne zależne jest od tego, do czego owa woda ma służyć.
    Jeśli np. do utrzymania odpowiedniej temp. w wannach galwanicznych, to pasmo musi być wąskie, aby utrzymać znaczną sprawność procesu.
    Podobnie, gdy regulator temperatury zabezpiecza proces destylacji pewnej substancji zawierającej naturalne „delicyje” przez drożdże wytworzone. Tam – niczym w bitwie pod Grunwaldem (1410) wszystko zależy od stabilności temperatury (Krzyżacy na słońcu się przegrzali, przeto na mocy przegrali). Pogonione – rozcieńczone. Niedogrzanie – wydajności spapranie.
    Przepraszam, że nie publikuję prawidłowych nastaw dla tego 1410 procesu, ale prawo na to nie zezwala.
    Miarkownik ciągu – zabudowany w przestrzeni wodnej kotła - wykorzystując fizyczne zjawisko rozszerzalności cieplnej ogrzewanych ciał - za pomocą np. cięgna zmienia położenie przysłony regulującej wielkość przepływu spalin (jako substancji wynikowej z procesu spalania) np. przez wymiennik przeponowy kotła.
    Nie interesuje go, co będzie się działo np. w palenisku, gdy ograniczy mu dopływ powietrza.
    Nie interesuje go, co będzie się działo np. w palenisku, gdy zwiększy mu dopływ powietrza.
    Jego jedyną rolą jest działanie prowadzące do utrzymania temp. w przestrzeni przezeń nadzorowanej.
    Podobnie będzie się zachowywał regulator temperatury oparty na czujnikach termooporowych itp. w automatycznym regulatorze temperatury.
    W układach kotłowych będzie – albo wyłączał całkowicie nadmuch, albo zmieniał jego wielkość tak, aby utrzymać zadaną temperaturę w dopuszczalnym paśmie rozbieżności (odchyłek).
    Nie interesuje go, co będzie się działo np. w palenisku, gdy ograniczy mu dopływ powietrza.
    Nie interesuje go, co będzie się działo np. w palenisku, gdy zwiększy mu dopływ powietrza.
    Jego jedyną rolą jest działanie prowadzące do utrzymania temp. w przestrzeni przezeń nadzorowanej.

    Podsumowując:
    Regulator temperatury wody w kotle nie steruje procesem spalania w sposób optymalny, czyli taki, aby spaliny powstałe w palenisku były dopalone, miały na wylocie z niego odpowiednią temperaturę, a w odpadach było jak najmniej części palnych.
    Regulator temperatury stanowi wyłącznie jeden z podukładów sterownika pracy kotła.

    Ale to już temat na inne opowiadanie.

  6. #6386
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    zawijan_2

    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Zabrze
    Kod pocztowy
    41-803
    Posty
    456

    Domyślnie


  7. #6387
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Panie Sławku,

    1. Na kotle znajduje się regulator temperatury.
    2. Jego źródłem energii może być
    - prąd
    - gaz
    - olej
    - paliwo stałe.
    3. W pierwszych 3 przypadkach regulator do uzyskania energii nie musi
    sterować procesem spalania
    4. Przy paliwie stałym regulator - na potrzeby regulacji temperatury -
    steruje procesem spalania.


    Pozdrowienia,

    Włodek

  8. #6388

    Domyślnie

    Cytat Napisał zawijan_2 Zobacz post
    Podsumowując:
    Regulator temperatury wody w kotle nie steruje procesem spalania w sposób optymalny, czyli taki, aby spaliny powstałe w palenisku były dopalone, miały na wylocie z niego odpowiednią temperaturę, a w odpadach było jak najmniej części palnych.
    Regulator temperatury stanowi wyłącznie jeden z podukładów sterownika pracy kotła.

    Ale to już temat na inne opowiadanie.
    Tak jest choć są tacy na tym forum,którzy uważają inaczej. Czy kolega przeczytał o zagadnieniu o których pisałem w:#6567.
    hobbyści też mają wiedzę

  9. #6389
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Re Zawijan, Zawijan_2, pomorzanin.

    Koledzy,

    Nie będę więcej zabierał głosu na temat "regulator temperatury - czy regulator kotła".

    Oto link do artykułu

    http://www.archiwum.polskiinstalator...y_przepisy.htm

    A oto cytat z normy.


    Nowa norma PN-EN 303-5 w konflikcie z rozporządzeniem
    W dniu 17.04.2002 r. (a więc po podpisaniu przez ministra infrastruktury rozporządzenia [1]),
    ustanowiona została polska norma PN-EN 303-5:2002 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze
    na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW.
    Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”. W normie tej zapisano m.in. następujące wymagania:

    4.1.5.11.2 Regulator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczeństwa w zamkniętych układach grzewczych.
    Jeśli instalacje grzewcze zabezpieczone są termostatycznie, a system spalania jest szybko całkowicie wyłączony, to
    zabezpieczający wymiennik ciepła lub/i inne niezawodne urządzenia powinny zapewnić odprowadzenie ciepła przy pełnej
    lub szczątkowej mocy nie przejętej przez system grzewczy.
    W tym przypadku przewiduje się następujące wyposażenie:
    a) w przypadku systemu spalania szybko wyłączanego wymagane wyposażenie powinny stanowić:
    – regulator temperatury;
    – ogranicznik temperatury bezpieczeństwa z ręcznym powrotem do pozycji wyjściowej;
    b) w przypadku systemu spalania częściowo wyłączanego wymagane wyposażenie powinny stanowić:
    – regulator temperatury;
    – ogranicznik temperatury bezpieczeństwa z ręcznym powrotem do pozycji wyjściowej;
    – niezawodne urządzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej zgodnie z 4.1.5.11.3;
    c) w przypadku gdy system spalania nie jest wyłączalny, a nominalna moc cieplna < 100 kW,
    wymagane wyposażenie powinny stanowić:
    – regulator temperatury;
    – niezawodne urządzenie (według 4.1.5.11.3) do odprowadzenia możliwie maksymalnej
    mocy cieplnej, w przypadku powstania zakłóceń;
    4.1.5.11.3 Urządzenie do odprowadzenia nadmiaru mocy cieplnej do 100 kW.
    Zabezpieczający wymiennik ciepła lub inne urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła
    powinny zapewnić to, aby maksymalna temperatura wody w kotle,... nie przekraczała 110°C.

    I tak dalej....

  10. #6390
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Cytat Napisał zawijan_2 Zobacz post


    Podsumowując:
    Regulator temperatury wody w kotle nie steruje procesem spalania w sposób optymalny, czyli taki, aby spaliny powstałe w palenisku były dopalone, miały na wylocie z niego odpowiednią temperaturę, a w odpadach było jak najmniej części palnych.
    Regulator temperatury stanowi wyłącznie jeden z podukładów sterownika pracy kotła.

    Ale to już temat na inne opowiadanie.
    Jeśli Wasze urządzenie nie jest regulatorem temperatury, należy
    je wymienić lub postawić obok regulator temperatury.

    Na podstawie powyższego opisu i obserwacji uważam, że Wasze
    sterowniki nie są regulatorami temperatury - użytkownik coś nastawia,
    nie wiadomo, po co, a one sobie grzeją, jak chcą.

    No to - do dzieła!

    Pozdrowienia,

    Włodek

  11. #6391

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wlodek_PID Zobacz post
    Re Zawijan, Zawijan_2, pomorzanin.

    Koledzy,

    Nie będę więcej zabierał głosu na temat "regulator temperatury - czy regulator kotła".

    I tak dalej....
    Nie denerwuj się,Zawjan_2 nie dywagował czy regulator taki czy siaki,przeczytaj to tłustym drukiem. Czy na tych wykresach z Cobry można jakoś odczytać wydajność dmuchawy(jest jakieś ukryte menu?)
    hobbyści też mają wiedzę

  12. #6392

    Domyślnie

    Cytat Napisał pomorzanin Zobacz post
    Czy na tych wykresach z Cobry można jakoś odczytać wydajność dmuchawy(jest jakieś ukryte menu?)
    Aleś ciekawski, nie wystarczy ci wykres temperatury?

    Pozdrawiam

  13. #6393

    Domyślnie

    Cytat Napisał Nela_32 Zobacz post
    Aleś ciekawski, nie wystarczy ci wykres temperatury?

    Pozdrawiam
    Mam coraz większe obawy czy ta Cobra ma algorytm PID, że jest to tylko chwyt marketingowy?
    hobbyści też mają wiedzę

  14. #6394

    Domyślnie

    Cytat Napisał pomorzanin Zobacz post
    Mam coraz większe obawy czy ta Cobra ma algorytm PID, że jest to tylko chwyt marketingowy?
    Nie pozostaje ci nic innego jak zaryzykować i kupić regulator.

    Zacznij od Ognika Plus PID, na pewno jest tańszy niż Cobra.

    Pozdrawiam

  15. #6395

    Domyślnie

    Cytat Napisał Nela_32 Zobacz post
    Nie pozostaje ci nic innego jak zaryzykować i kupić regulator.

    Zacznij od Ognika Plus PID, na pewno jest tańszy niż Cobra.

    Pozdrawiam
    A co ma wspólnego jeden i drugi ster oprócz tego ze jest z tej samej firmy?

  16. #6396
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Cytat Napisał pomorzanin Zobacz post
    Mam coraz większe obawy czy ta Cobra ma algorytm PID, że jest to tylko chwyt marketingowy?
    Nie kupisz, nie dowiesz się..

  17. #6397
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Cytat Napisał jack18 Zobacz post
    A co ma wspólnego jeden i drugi ster oprócz tego ze jest z tej samej firmy?
    Algorytm regulacji.

  18. #6398

    Domyślnie

    Choćby podobny algorytm.

  19. #6399

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wlodek_PID Zobacz post
    Algorytm regulacji.
    Czyli ze jak ktoś nie potrzebuje tych bajerów z Cobry to może wziąć ognika i będzie miał to samo?

  20. #6400

    Domyślnie

    Cytat Napisał Nela_32 Zobacz post
    Choćby podobny algorytm.
    Podobny? Juz Włodek napisał ze ten sam...

Strona 320 z 1144