    Cytat Napisał Elfir Zobacz post
    Zacytuj całą NORMĘ. A nie tylko fragment, który ci pasuje. Tam jest wyraźnie napisane dla jakiego typu kotłów to dotyczy (pobierających powietrze z pomieszczenia).
    To czemu Ty zacytujesz? Całej normy cytować nie można, bo to przekracza dozwolony użytek. Ja nie widzę takiego ograniczenia - ten zapis dotyczy wszystkich kotłów o mocy do 30kW i całość wymogów w zakresie wentylacji wygląda tak:




    Polecam też p. 2.2.1.1 - od którego wyjątkami są zapisy § 170.2 i § 170.3. W prawie jest zasada lex specialis derogat legi generali. I to jest ładny przykład, gdzie w tym punkcie normy powołanej w Rozporządzeniu jest zapisane, gdzie można montować i pod jakimi warunkami, ale Rozporządzenie przewiduje dwa wyjątki:
    1. kiedy nie można nawet jeżeli spełnione są wymogi z normy (ust. 2)
    2. kiedy można nawet, jak wentylacja (ale tylko wentylacja) nie spełnia wymogów z normy (ust. 3).


    Cytat Napisał Elfir Zobacz post
    Przepisy o wentylacji kotłowni nie maja nic wspólnego z instalacją gazową. Inaczej, w ustawach i normach, zamiast pisać o piecach, byłoby o przewodach gazowych.
    Ty na pewno czytałaś przepisy, które cytujesz?

    Cytat Napisał Elfir Zobacz post
    Warunki techniczne:
    § 170
    1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych.
    A wiesz, jak przywołana norma się nazywa?
    Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Wentyulacja w kotłowni.jpg
Wyświetleń:	124
Rozmiar:	63,1 KB
ID:	464268  
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 16-03-2023 o 14:40