Witam
Czy w zaleznosci od wybranego pieca gazowego (zykly, kondensacyjny itp) sa wymagane jakies dodatkowe podlaczenia nie liczac komina i pradu ? Np jakies pobieranie powietrza z zewnatrz (jak w kominku) ?
Fantom
Witam
Czy w zaleznosci od wybranego pieca gazowego (zykly, kondensacyjny itp) sa wymagane jakies dodatkowe podlaczenia nie liczac komina i pradu ? Np jakies pobieranie powietrza z zewnatrz (jak w kominku) ?
Fantom
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzede wszystkim potrzebny jest projekt przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej.
Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany kocioł gazowy musi mieć objętośc min 8m3 przy kotłach atmosferycznych i min 6,5 m3 przy kotłach z zamkniętą komorą spalania (turbo i kondensacyjne).
Pomieszczenie musi też mieć wentylację grawitacyjną odpowiednią do rodzaju gazu zasilającego kocioł.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych... do kanalizacji
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi wiatrak może być parasolka do drinków
Dziennik
Kołmentarze,
Nalewki - nowe hobby
Suma inteligencji na świecie jest stała, ale liczba ludności ciągle rośnie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze kominiarz potrzebny, wszak bez odbioru kominiarskiego spółka gazowa gazu nie puści
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytalem tylko i wylacznie o jakies dodatkowe podlaczenia (z pominieciem tematu komina,pradu i gazu oczywiscie) !
Czyli nie trzeba np doprowadzac z zewnatrz powietrza ? Skad sie bierze powietrze podczas procesu spalania w kondesacyjnych i zamkieta komora spalania ? Bo jak w tradycyjnych z pomieszczenia to jasne
Fantom
ps. W przypadku braku pradu piece gazowe nie pracuja ? Bo zastanawiam sie czy nie projektowac UPSa na linii podlaczonej do piecyka. NA roznych zadupiach gdzie sie buduje domki pradu czesto brakuje (linie napowietrzne itp)
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKotły gazowe obecnie stosowane nie pracują gdy prądu braknie, ich automatyka musi mieć zasilanie elektryczne.
Kotły z zamkniętą komorą spalania w tym kondensacyjne zazwyczaj pobierają powietrze z zewnątrz specjalną dwuścienną współosiową rurą. Kocioł turbo i kondensacyjny pobiera podczas pracy ok 150 W mocy, atmosferyczny ok 100W.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychznaczy do zamkniętej komory spalania potrzebne jest powietrze. Potrzebna jest tez went grawitcyjna pomieszczenia kotlowni. (w sumie to nie nazwyamy tego kotłownia tylko pomieszczeniem w ktorym zamontowany jest kocioł ) ;DNapisał szczukot
wiekszosc kotłów z zamkniętą komorą spalania potrzebuje kominów o przekrojach mniejszych niz z otwartą - i rownie czesto uzywa sie systemów spalinowo-powiwetrznych rura w rusze, ktory wkłada sie w kanał przeznaczony dla komina np 120/80 Dn80 sopaliny, a pomiedzy 80/120 zasysane jest powietrze ktore dodatkowo ogrzewa sie w drodze na dół. Takie rurki spalinowe mozna tez w pewnych waryunkach wyprowadzuc tylko poza sciane i tyle
pozdrawiam
Piotrek
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli UPS to nie glupi pomyslNapisał andre59
Czy te pobieranie ta rura to dobry pomysl czy np lepiej doprowadzic powietrze z dolu tak jak do kominka z zewnatrz ?
Fantom
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo dokladnie - ja piecyk bede mial w lazience. A co do tej podowjnej rury - mam rozumiec, ze lepiej doprowadzac podgrzane powietrze niz zimne ? Jest to bardziej efektywne ? Czyli nie robic tak jak do kominka ?Napisał theodolit
Fantom
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo to wymyślono kotły z zamkniętą komorą spalania żeby pobierać powietrze z zewnątrz. Ta podójna rura bardziej wpływa na esteykę i wygodę prowadzenia przewodów spalinowych niż na efektywność spalania gazu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw przypadku awaryjnego zasilania warto pamiętać, ze elektronika kotłów często wymaga produ sinusoidalnego a nie quasi sinusoidalnego, co oferuje większość typowych upsów. Watro spytać producenta i zakupić odpowiedni ups
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to cię oświecę:Napisał skrol
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 170
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolega jak cytuje to najpierw by przeczytał ze zrozumieniem.....Napisał phans
Napisane stoi
niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji
Więc jakaś musi być.... albo mechaniczna, albo grawitacyjna.
A o tym szczegółowo mówi nie rozporządzenie... tylko warunki techniczne do prawa budowlanego.... czyli polskie normy
hydraulik.net.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo by kolega również doczytał, że poprawiałem stwierdzenie, że "wentylacja grawitacyjna musi być w każdej kotłowni"
Konieczność zastosowania innej wentylacji jak np. mechanicznej nie negowałem.
W wentylacji mechanicznej jest mowa, że w pomieszczeniach bez okien musi być nawiew lub wywiew mechaniczny powietrza.
Niech się wypowiedzą ci co mają wentylację mechaniczną (rekuperator) w swoim domu i ogrzewają dom piecem gazowym (oczywiście z zamkniętą komorą spalania).