Jakie macie ustawienia np wartości stopniominut ? i na jakiej grzywej grzania pompa pracuje ?
Ja mam stopniominuty na 150 a krzywa na 4
Jakie macie ustawienia np wartości stopniominut ? i na jakiej grzywej grzania pompa pracuje ?
Ja mam stopniominuty na 150 a krzywa na 4
Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Ja użytkuję NIBE 1245F 6KW
Stopniominuty dla sprężarki -160
dla podgrzewania pomocniczego -1400
Podgrzewanie pomocnicze wyłącza się przy średniej temp. w ciągu dnia na zewnątrz +1
Pompa może pracować tylko w godzinach taryfy weekendowej
Krzywa grzania 4 +1
Ostatnia godzina w taryfie weekendowej mam ustawione +1
Przyznam, że testuję i na razie wygląda ok, ludzie dzielcie się ustawieniami, może dojdziemy do najbardziej ekonomicznych (przy założeniu, że wszyscy mają dobrze dobrane ogrzewanie do domu)
Dostępne w wersji mobilnej
Tez jestem zainteresowany jakie macie ustawienia.
Pompa 1140 - 15kW
Stopniominuty 0 krzywa 4 min 22 max 35 (podloga)
Dwa obwody - drugi min 30 max 40 (kalo)
Ale jak rozpocząłem sezon grzewczy to mi w pierwszych kilku dniach srednia ilosc załączeń wyskoczyła 60. Tak 60!!
Chętnie posłucham co mam sknocone w ustawieniach. Aha i dom chwilowo pusty więc nie ma zużywania CWU w tej chwili.
W ktorym menu sie ustawia aby grzalo tylko w okreslonych godzinach?
Zbudowałem i nic z tego nie wynika ...
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Jeżeli nie używasz CWU to możesz wykorzystać funkcję blokowania pompy ciepła (harmonogram blokowania) i pozwolić jej pracować tylko gdy masz tańszy prąd. Ja tak robiłem gdy jeszcze nie mieszkałem, teraz CWU potrzebna jest w różnych godzinach i steruję godzinami grzania ustawiając odpowiednią temperaturę. W godzinach I taryfy ustawiam że chcę mieć w domu 19 stopni, a w II taryfie 22 stopnie. Jak na razie się to sprawdza. Pompa pracuje na potrzeby CO około 3-4 godzin w nocy i czasami włączy się pomiędzy 14-16. Temperaturę w domu utrzymuje się przez całą dobę pomiędzy 21,8-22,2.
Co do ustawień to załączenie pompy przy -180 stopniominut, maksymalna wartość 100. Krzywa nr 3. temp minimalna zasilania 16, maksymalna 35. Ilość załączeń na dobę 7-8 dla CO i CWU.
Dostępne w wersji mobilnej
a jak macie ustawione stopniominuty dla ogrzewania pomocniczego, ja miałem wcześniej -2000, zmieniłem na -1400, ale zauważyłem, że ogólnie wartość stopniominut na pompie maksymalnie spada do 1 przed ustawioną, czyli jak miałem -2000 zatrzymywała się na -1999, jak mam 1400, to do -1399, hm.. a może to też związane jest ze średnią, jeśli pompa ma przykazane żeby nie włączać podgrzewania pomocniczego przy średniej dobowej powyżej 3 stopni, to i nie mogą spaść stopniominuty, żeby nie włączyć grzałek.
Dostępne w wersji mobilnej
W obecnym sezonie grzewczym ( drugi sezon ) krzywa grzewczą mam ustawiona na 3. Stopniominuty serwis ustawił na -150. Pompa pracuje w jednej taryfie. Trochę często mi sie załącza w ciagu dnia tj ok 16 razy. Nie wiem jakim sposobem to zmiejszyc. Kiedys zmienilem sobie stopniominuty na -220 ( wówczas pompa załaczala sie ok 8 razy dziennie) ale serwis przy przeglądzie gwarancyjnym zmieszył mi ta wartośc ma -150 twierdzac , że wg producenta ta właśnie wartośc jest optymalna. Co Wy na to ? Moja pompa to Nibe 1245 12kw.
Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.
Dostępne w wersji mobilnej
Mam taką samą pompę i ustawiłem sobie -180 i nic serwisowi do tego. Po to jest możliwość zmieniania tego parametru by dobrać jego wartość optymalnie do budynku. Nie wiem czy mam optymalnie ale pompa załącza się od 6 do 8 razy na dobę.
Zmieniłem też moment załączenia podgrzewacza pomocniczego. Uaktywni się gdy średnia dobowa spadnie poniżej -15 stopni. Do tej temp. pompa powinna sobie dać radę bez grzałek. Wartość stopniominut dla podgrzewacza to -400.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Witam wszystkich
Ja mam PC Nibe F 1145/12KW (dolne źródło kolektor pionowy 3* 100 m ze studzienką i dobiegiem ok 20 m) plus SISS 500/150 (zbiornik w zbiorniku do przygotowania CWU). Dom 280 mkw plus 30mkw oranżeria plus 42 mkw garaż w bryle budynku (Porotherm 25 P+W + 20 cm styro; na poddaszu 30 - 40 cm wełna, okna 3 komorowe, dużo przeszkleń, na poddaszu 13 okien dachowych), wszędzie podłogówka plus 3 drabinki w łazienkach i pralni oraz 2 kaloryfey w garażu (wyłączone). Do tego Reku Brink Renovent HR 300 z bypasem bez GWC.
Użytkuje dom od 11.2011 i cały czas prubuje dojść do optymalnych ustawień.
Ponieważ mój bufor jest wykorzystywany jako zasobnik CWU oraz bufor ciepła mam wie krzywe grzania - 1- bufor, 2-podłogówka (teraz wiem, że to było zbędne ponieważ mam układ monowalentny - tylko PC, ale istnieje możliwość rozbudowania go o np. Solary - nie planuje jeżeli nie będzie konkretnych dopłat z gminy)
Taryfa G12W
Obecnie mam tak:
Dla bufora
Krzywa grzania 3 (przesunięcie -1)
W godzinach 6-12; 13-21 - przesunięcie -4
W godzinach 12-15 - przesunięcie +3
Dodatkowo blokuję pompę w godzinach: 12:30-13:00 i 12:30-22:00
Dla podlogówki
Krzywa grzania 5 (czyli zawsze zawór 3 dr otwarty na maxa - woda tylko z bufora bez podmieszania)
Ustawienia CWU:
temperatury dla poszczególnych ustawień:
ekonomiczna - 38 - 46
normalna - 40 - 50
Extra - 44 - 54
Harmonogram dla CWU
pon-pt - 4:30 - 5:30 normalna
so-nd - cały dzień normalna
pon - pt - 19:00 - 22:30 extra
resta ekonomiczna.
wartość stopniominut
zał pompy - -180
zał. podgrzewacz pom. -210 (zablokowany do -20 st C)
Obecnie pompa na cele CO załącza się tylko w taniej taryfie.
średnia ilość załączeń 5/dobę czas pracy 8h w tym 1 na CWU - za ostatnie 2 tygodnie.
Mam podlicznik do PC - zużycie prądu ok 23 - 25 KWh/ dobę
Temp. dolnego źródła pod koniec pracy +3,0/0,5
Dom 280 m2 + 30 m2 oranżeria+42m2 garaż w bryle; ściany Porotherm 25 +20 cm styro; na poddaszu wełna 18+15 cm; ogrzewanie podłogowe całość; w oranżerii oddzielny obieg na glikolu podłogówka+klimakonwektor; PC - Nibe F 1145/12 sondy pionowe 3*100 m; bufor SISS 500/150; Reku Brink Renovent HR 300
Dostępne w wersji mobilnej
Zeszłej zimy jak bylo u mnie -23 stopnie to pompa dawała radę bez grzałek. Więc nie wiem po co ustawiac przy -15 dogrzewanie grzalkami
Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
A propos tego reku, to brink hr v =300? --> http://www.e-klimatyzatory.pl/index....ct&prod_id=525
Nie za słaby on trochę na Twoją powierzchnię 280m2?
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Ja mam ustawione reku obecnie na 140 m3/h z przerwami - jak nas nie ma w domku, to reku nie pracuje - połączone z systemem alarmowym - załączam system, wyłączam Reku. Wszystko w porządku. Nie potrzebuję większej wymiany. Jak w zeszłym roku chodziło bez przerwy 120 m3/h to w zimie był problem z wilgotnością względną - spadała do 30% i już nie było fajnie. Teraz jest ok - 40-50%
Dom 280 m2 + 30 m2 oranżeria+42m2 garaż w bryle; ściany Porotherm 25 +20 cm styro; na poddaszu wełna 18+15 cm; ogrzewanie podłogowe całość; w oranżerii oddzielny obieg na glikolu podłogówka+klimakonwektor; PC - Nibe F 1145/12 sondy pionowe 3*100 m; bufor SISS 500/150; Reku Brink Renovent HR 300
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
NIe było żadnych problemów również latem - większy problem był z chłodzeniem oranżerii, ale tam podłączyłem do klimakonwektora dolne źródło przez małą pompkę Wilo Star 25/4 i mam klimatyzator prawie za darmo, a przy okazji DZ się regeneruje. Na poddaszu są rolety zewnętrzne, które zapobiegają przegrzaniu pomieszczeń, a wentylacja w lecie ustawiona na 200. Jak przychodzą znajomi to na 300 i też daje rade, chociaż w lecie większość czasu spędzamy na werandzie - tam wentylacja pełna![]()
Dom 280 m2 + 30 m2 oranżeria+42m2 garaż w bryle; ściany Porotherm 25 +20 cm styro; na poddaszu wełna 18+15 cm; ogrzewanie podłogowe całość; w oranżerii oddzielny obieg na glikolu podłogówka+klimakonwektor; PC - Nibe F 1145/12 sondy pionowe 3*100 m; bufor SISS 500/150; Reku Brink Renovent HR 300
Dostępne w wersji mobilnej
Co do grzałek zastanawiam się czy jest sens je tak blokować, bo pamiętam jak pozwalałem grzać przy średniej ok 4st, to włączały się chyba na ok 10 min. - stwierdziłem tak bo pompa włączyła się ok 10min po 13, a zawsze było punktualnie (pytanie czy można sprawdzić czas pracy na grzałkach w pompach Nibe)
Dostępne w wersji mobilnej
Moża sprawdzic sumaryczny czas pracy w menu , info od podgrzewaczu pomocniczym . Tak przynajmniej jest w 1245 lub 1145
Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.
Dostępne w wersji mobilnej