jakaż burzliwa dyskusja się rozpętała
1. czerpnia jest ocieplona - cały wymiennik i stożek na nim jest opiankowany
2. rura łącząca stożek na wymienniku z reku nie ma więcej niż 1,5m - za ok 3-4 miesiące będzie o połowę krótsza - po odwróceniu centrali wszystkie kanały dodatkowo ocieplę ok 10 cm warstwą wełny
3. rury z glikolem w PT są opiankowane - nie jest to jakaś ah i oh izolacja - ale nie wypływa nawet w 1 % na tempreaturę czerpanego powietrza przy pracy GGWC - dlaczego ? było pytanie o temperature glikolu u mnie - niestety GGWC dzis nie pracowało wiec rano odnotowałem temperaturę ale na niepracujacym układzie termometr o godzinie 8:30 pokazywał 10 stopni , po 7 godzinach temperatura na obu pętlach wzrosła o 1 stopień do 11*C - czyli bardzo niewiele
4. temperaturę wyrzutni mierzymy w centrali - nie mam czujnika bezpośrednio w podbitce w kanale wyrzutowym - tych strat nie liczę - ale robiąc saunę w lecie w pomieszczeniu nad garażem kanał zostanie zaizolowany
PS. jasiek - odnosnie plucia wilgocią przez jednostkę - obecnie w domu mam 41% wilgotności - czyli od dłuższego czasu wilgotność utrzymuje się w domu na jednakowym poziomie - dziś na zewnątrz ok 2*C a na ziemi pod wyrzutnią mam ciągle ok 10 cm "sopel" lodu - ciekawe skąd co ??