  1. #10681
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar pom_pla
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-111
    Posty
    137

    Domyślnie

    Cytat Napisał inwestorbb Zobacz post
    Ja rozbijam wykonanie podłogówki od ceny mechanizmu dostarczania ciepła. U mnie sama podłogówka to ok. 11-12 tys.
    Koszt samej pompy to ok 20 tys. plus cała reszta, osprzęt kotłowni, zasobnik, montaż. Razem ok 34 tys. brutto

    Policz po ilu latach w stosunku do gazu wychodzisz na "0" (ale dolicz koszty prądu bo pompa sama nie chodzi).
    U mnie (stodoła 12.5 x 7 i gaz po drugiej stronie drogi) wyliczyłem, że po ok. 18 latach jestem na "0".

    Dałem sobie spokój - te 20 tys. piechotą nie chodzi.

    ps.
    nie mam nic przeciwko pompą


    Ogzrewanie domu pompą ciepła kosztuje o połowe taniej od gazu , kazdy moze policzyć ile oszczedza w takim razie w ciągu sezony .
    p.s. dolicz ze jeszcze przez te 18 lat wymienisz 2 kotły , bo niestety teraz jest ,,gatunek,, blachy na kotły , poprostu ,,muszą,, przezdzewieć


    [ moderowano - reklama ]

  2. #10682
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12

    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    vel bajbaga
    Posty
    10.842

    Domyślnie

    Cytat Napisał pompaciepla Zobacz post
    Ogzrewanie domu pompą ciepła kosztuje o połowe taniej od gazu , kazdy moze policzyć ile oszczedza w takim razie w ciągu sezony .
    Jest to oczywiste nieuprawnione i kłamliwe stwierdzenie - w stosunku do gazu z rury, a do takiego było odniesienie.
    Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.

    Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.

  3. #10683

    Domyślnie

    ja wiem czy cena zabójcza? Nie oceniam PC PW Panasa ale ta podłogówka musi coś kosztować? Między Diamond a Wavin a Herz ceny są różne i bardzo rożna cena podłogówki. Ta twoja stodoła to jest piętrowa?? Bo jak tak to masz grubo ponad 200m2 podłogówki, pewnie w cenie cwu z podejściami i będzie to trochę kosztować.

    Ja za obłożenie domu CWU i CO i kanalizacji po policzeniu wszystkiego dałem (z waszych wpisów) chyba aż 19 tys!. Wszystko Wavin podłoga, cwu i kanaliza i Kisan ścienne (bez ściennego było by z 1-2 tys taniej). 3 rozdzielacze, kotłownia i CO do rozdzielaczy w miedzi, plus 1 rurka miedzi przed dom i 1 rurka na strych. Podłogi/ścian obłożonych pod CO ok 170m2, w cenie podejścia wody CWU i kanalizacja, ceny z położeniem styropianu, rurą na dach a i w cenie rozłożenie odkurzacza, ale za to doliczył tylko 150 zł! 70-80% materiałów sam kupiłem w dobrej cenie! Takie ceny na rynku i ... nie przeskoczysz jak sam nie zrobisz.

  4. #10684

    Domyślnie

    post miał być do ADIAMO

  5. #10685
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    inwestorbb

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    BB
    Posty
    185

    Domyślnie

    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    Jakoś źle liczysz dom 140m2 to ok 38tyś za kompletna instalke z zbiornikiem 300l gaz wiele mniej nie wychodzi wiem bo sąsiad robi gaz i podsyłam mu ludzi co chcą gaz zarówno pompę jak i piec możesz kupić rożnej jakości
    Dom 200m2 to już ok 50tyś bo podłogi więcej i pompa większa i tu gaz też taniej bo w cenach kotłów nie ma takiego skoku jak w cenach pomp pw ze względu na moc.
    Do gruntowych dochodzi cena dz
    Nic nie liczę. Kwotę 34.000 (z VAT) podaję z otrzymanej oferty:
    - Panasonic 12 kW AquaRea
    - zbiornik 300 l.
    - podlicznik, pompkę, armaturę i montaż.

    Nie wiem jaki osprzęt na gaz ma Twój sąsiad.
    Ostatnio edytowane przez inwestorbb ; 20-05-2013 o 11:27

  6. #10686
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    inwestorbb

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    BB
    Posty
    185

    Domyślnie

    Cytat Napisał pompaciepla Zobacz post
    Ogzrewanie domu pompą ciepła kosztuje o połowe taniej od gazu , kazdy moze policzyć ile oszczedza w takim razie w ciągu sezony .
    p.s. dolicz ze jeszcze przez te 18 lat wymienisz 2 kotły , bo niestety teraz jest ,,gatunek,, blachy na kotły , poprostu ,,muszą,, przezdzewieć
    Owszem, może przerdzewieć. Ale czy to samo nie dotyczy wymiennika / zbiornika w pompach ciepła?

    Oczywiście każdy liczy wg siebie.
    Osobiście uważam, że decydując się na pompę warto brać ją pod uwagę gdy:
    - gazu z sieci nie ma lub jest daleko (koszty jego doprowadzenia),
    - kubatura domu jest duża,
    - cena nie gra roli,
    - jesteśmy super proECO.

    EDIT:
    Generalnie to za nie długo może się okazać, że panele słoneczne agregujące prąd elektryczny zwrotnie/wprost do sieci energetycznej przebiją wszystkie ZA i PRZECIW. W sejmie leży ustawa obligująca wszystkich dostawców energii do jej przyjmowania i co Wy na to?
    Ostatnio edytowane przez inwestorbb ; 20-05-2013 o 11:55

  7. #10687

    Domyślnie

    pewnie .. wszystko może się popsuć
    co do porównania PC PW i pieca gazowego, to trzeba by zrobić sensowne podliczenie kosztów dla obu przypadków instalacji, pominąć części wspólne typu zbiornik CWU, rurki, podłogówka.. policzyć tylko różnice. podliczyć koszty, potem stopę zwrotu PC vs GAZ, jak dla mnie PC będzie tańsza w użytkowaniu a czy opłacalna to już zależy jakie maszynki będą wzięte do porównania

  8. #10688

    Domyślnie

    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    kalkuluj 30 tyś
    Jak na razie najciekawiej wygląda oferta z GHS, możecie kogoś jeszcze polecić??

  9. #10689
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kujawy
    Posty
    6.059

    Domyślnie

    mam w pamięci jednego wykonawce z twoich okolic - no cóż -poszukaj może lepiej w okolicy że było blisko w razie podbramkowych klimatów
    karbon się zna na rzeczy
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna

    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10

  10. #10690

    Domyślnie

    Cytat Napisał rewo66 Zobacz post
    Ile ? 52 tys. za PC P-W. No mnie też by odstraszył i to skutecznie. Rozumiem ok 30 tys. do 35 tys. max w zalezności od pompy i innych czynników.
    Możesz powiedzieć kto montował Twoją pompę??

  11. #10691
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Nic nie liczę. Kwotę 34.000 (z VAT) podaję z otrzymanej oferty:
    - Panasonic 12 kW AquaRea
    - zbiornik 300 l.
    - podlicznik, pompkę, armaturę i montaż.

    Nie wiem jaki osprzęt na gaz ma Twój sąsiad.

    38 z podłogówką na 140m2 czytaj ze zrozumieniem kompletna instalacja ogrzewania
    a twój P to zwykła czy t-cap (ten z oferty)?

  12. #10692
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Cytat Napisał r19 Zobacz post
    Tak sobie oglądam tabelę zależności cop od temperatury dla Tri 11 i zaciekawiła mnie jedna rzecz.
    Dla temp. zasilania 35 stopni:
    Temp. zewn. 7 stopni - cop wynosi 4,46
    Temp. zewn. 6 stopni - cop wynosi 3,86
    Różnica: 0,6 (!!!)
    Temp. zewn. 5 stopni - cop wynosi 3,40
    Dalej wraz ze spadkiem temperatury zewn. zmiany cop nie są już takie duże.
    Dla przykładu:
    Temp. zewn. 0 stopni - cop wynosi 3,15
    Temp. zewn. -11 stopni - cop wynosi 2,57

    Co takiego dzieje się miedzy +7 a +5 stopni, że powoduje duży, bo prawie o 1 spadek cop?
    I jak, udało ci się poznać odpowiedź na to pytanie?
    R-290 pod strzechy

  13. #10693

    Domyślnie

    Też jestem ciekaw.

  14. #10694
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Napisał r19

    Tak sobie oglądam tabelę zależności cop od temperatury dla Tri 11 i zaciekawiła mnie jedna rzecz.
    Dla temp. zasilania 35 stopni:
    Temp. zewn. 7 stopni - cop wynosi 4,46
    Temp. zewn. 6 stopni - cop wynosi 3,86
    Różnica: 0,6 (!!!)
    Temp. zewn. 5 stopni - cop wynosi 3,40
    Dalej wraz ze spadkiem temperatury zewn. zmiany cop nie są już takie duże.
    Dla przykładu:
    Temp. zewn. 0 stopni - cop wynosi 3,15
    Temp. zewn. -11 stopni - cop wynosi 2,57

    Vid

    Co takiego dzieje się miedzy +7 a +5 stopni, że powoduje duży, bo prawie o 1 spadek cop?
    I jak, udało ci się poznać odpowiedź na to pytanie?



    Kondensacja pary na jednostce zewnętrznej.Początek temperatur od których wskutek przechłodzenia lamel parownika rozpoczyna się odszranianie.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec

  15. #10695
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Napisał r19

    Tak sobie oglądam tabelę zależności cop od temperatury dla Tri 11 i zaciekawiła mnie jedna rzecz.
    Dla temp. zasilania 35 stopni:
    Temp. zewn. 7 stopni - cop wynosi 4,46
    Temp. zewn. 6 stopni - cop wynosi 3,86
    Różnica: 0,6 (!!!)
    Temp. zewn. 5 stopni - cop wynosi 3,40
    Dalej wraz ze spadkiem temperatury zewn. zmiany cop nie są już takie duże.
    Dla przykładu:
    Temp. zewn. 0 stopni - cop wynosi 3,15
    Temp. zewn. -11 stopni - cop wynosi 2,57

    Vid

    Co takiego dzieje się miedzy +7 a +5 stopni, że powoduje duży, bo prawie o 1 spadek cop?
    I jak, udało ci się poznać odpowiedź na to pytanie?



    Kondensacja pary na jednostce zewnętrznej.Początek temperatur od których wskutek przechłodzenia lamel parownika rozpoczyna się odszranianie.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    A resublimacja?

  16. #10696
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Oczywiście, niezbyt precyzyjnie to ująłem.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	cykl.gif
Wyświetleń:	39
Rozmiar:	9,0 KB
ID:	190874

    Pratchawiec

  17. #10697

    Domyślnie

    Pytanie do specjalistów:

    Czy to że w ciągu zimy oblodziło wymiennik na wysokość 30 cm. trzykrotnie ( raz grożąc zablokowaniem dolnego went.), jest partactwem instalatora?

  18. #10698

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Oczywiście, niezbyt precyzyjnie to ująłem.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	cykl.gif
Wyświetleń:	39
Rozmiar:	9,0 KB
ID:	190874

    Pratchawiec
    Ech ta fizyka...... nie da się oszukać

  19. #10699

    Domyślnie

    Cytat Napisał r.tyrman Zobacz post
    Pytanie do specjalistów:

    Czy to że w ciągu zimy oblodziło wymiennik na wysokość 30 cm. trzykrotnie ( raz grożąc zablokowaniem dolnego went.), jest partactwem instalatora?
    To raczej przez wybuchy na słońcu.

  20. #10700
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Oczywiście, niezbyt precyzyjnie to ująłem.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	cykl.gif
Wyświetleń:	39
Rozmiar:	9,0 KB
ID:	190874

    Pratchawiec
    Teraz należy się zastanowić ile energii dostarcza resublimacja a ile pochłania topnienie.
    Można użyć falownika sprężarki i ezr do wykorzystania tych zjawisk są producenci którzy to robią ale czasem automatyka dobiera tak parowanie czynnika że zachodzi tylko kondensacja (skraplanie) pary wodnej do jak najniższej możliwej temp. (pewnie jakiś algorytm)
    No ale na forum specjaliści twierdzą że producent nie uwzględnia odszraniania
    Ostatnio edytowane przez mkm silesia ; 22-05-2013 o 06:49

Strona 535 z 915

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony