    Domyślnie Słup żelbetowy nie na swoim miejscu.

    Witam,
    Mam problem ze źle wylanym słupem żelbetowym do poziomu zero.
    Słup połączony prętami ze zbrojeniem od poziomu ławy.
    Okazało się że słup powinien być przesunięty o ok. 40cm.
    Kierownik budowy twierdzi że można w prawidłowym miejscu wywiercić otwory w bloczku fundamentowym i tam włożyć pręty.
    Czy ten sposób jest dopuszczalny skoro mleko już się wylało?
    Z góry dziękuję za pomoc

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jungalski Zobacz post
    Witam,
    Mam problem ze źle wylanym słupem żelbetowym do poziomu zero.
    Słup połączony prętami ze zbrojeniem od poziomu ławy.
    Okazało się że słup powinien być przesunięty o ok. 40cm.
    Kierownik budowy twierdzi że można w prawidłowym miejscu wywiercić otwory w bloczku fundamentowym i tam włożyć pręty.
    Czy ten sposób jest dopuszczalny skoro mleko już się wylało?
    Z góry dziękuję za pomoc
    Można. Kwestia, jak ten słup pracuje, jeśli jest to jakiś wewnętrzny to bez żadnych problemów można. Jeśli to jakiś element ramy to zbrojenie musi zostać odpowiednio dobrane.

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Jungalski
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Gniezno
    Kod pocztowy
    62-200
    Posty
    77

    Domyślnie

    Dzięki za szybką odpowiedź.

    Tak, jest to słup wewnętrzny, na którym będą oparte belki stropowe.

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar _unnamed
    Zarejestrowany
    Dec 2012
    Skąd
    Kąty Węgierskie
    Posty
    269

    Domyślnie

    U mnie była podobna kwestia z przesuniętymi słupami. Zostało to tak rozwiązane (za zgodą kierbuda):

  5. #5

    Domyślnie

    ^^^^^
    Nic nie stało na przeszkodzie by dociągnąć to zbrojenie do fundamentu po usunięciu kawałków 3 bloczków. Konstrukcyjnie byłoby zdecydowanie lepiej. Ale to tak na marginesie.

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar _unnamed
    Zarejestrowany
    Dec 2012
    Skąd
    Kąty Węgierskie
    Posty
    269

    Domyślnie

    Rozumiem, że chodziło o dociągnięcie do ławy (fotografia przedstawia ścianę fundamentu).
    Konstrukcyjnie nic by to nie zmieniło, bo te dwa dodatkowe pręty i tak by nie były zaktowione w ławie.

  7. #7

    Domyślnie

    Właśnie byłoby zakotwione, taki słup w ścianie jest tylko ściskany, więc wklejasz pręty w ławę i zalewasz....a jeżeli już się robi takie "przesunięcie" jak na fotografii to zakład powinien wynosić 2 razy teoretyczne zakotwienie.....czyli około 1m..w tym wypadku tak czy siak należało dociągnąć pręty do ławy

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Jungalski
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Gniezno
    Kod pocztowy
    62-200
    Posty
    77

    Domyślnie

    Wracając do tematu.
    Z rysunków wynika, że na słupie który powinien być prawidłowo wylany ma się opierać Ż1, czyli żebro 1.
    Słup zaznaczony na rzucie parteru w czerwonym kółku.
    Wysyłając Wam rysunki chciałbym ponowić pytanie czy mając wylany słup i wymurowane ściany fundamentowe do poziomu zero, można nawiercić dziury w bloczkach fundamentowych i wkleić pręty w prawidłowym miejscu.
    Czy może nie robić tam słupa żelbetowego, ponieważ nie osłabi on konstrukcji.
    Z góry dzięki za pomoc.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	slup.jpg
Wyświetleń:	259
Rozmiar:	98,3 KB
ID:	216035Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	stroop.jpg
Wyświetleń:	116
Rozmiar:	18,8 KB
ID:	216037
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	strop-rzut.jpg
Wyświetleń:	52
Rozmiar:	12,9 KB
ID:	216036  
    Ostatnio edytowane przez Jungalski ; 02-10-2013 o 19:01

  9. #9

    Domyślnie

    Znowu bloczki bez wieńca.....nie możesz kotwić prętów w bloczkach.
    Żebra rozdzielcze oparte będą na wieńcu stropowym, niech słup stoi jak stoi tylko pod żebrem wylej poduszkę z betony aby rozkładała ciężar przenoszony przez żebro również na słup, poduszkę możesz zazbroić lub wylać grubszą z betonu..kierownik Ci powie jaka.

  10. #10
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar _unnamed
    Zarejestrowany
    Dec 2012
    Skąd
    Kąty Węgierskie
    Posty
    269

    Domyślnie

    Teraz doczytałem, że to przesunięcie aż o 40cm.
    Chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wycięcie w ścianie fundamentowej szczeliny na słup we właściwym miejscu i podkucie się do zbrojenia w ławie. Wtedy zaszalować, zazbroić i zalać od nowa w prawidłowym miejscu.

    Takie decyzje to powinien podejmować kierownik budowy. Jeśli zdecyduje się na przesunięcie słupa wzgl. projektu (czyli pozostawienie go w tym błędnym miejscu) to informację o takiej zmianie powinien wpisać do dziennika budowy.