Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Dostępne w wersji mobilnej
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Ostatnio edytowane przez joliska ; 06-02-2014 o 11:07
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Chciałbym dowiedzieć się:
1. Jak często winny odbywać się przeglądy Pompy Ciepła Powietrze Woda.
2. Jaki zakres winny obejmować prace podczas przeglądu.
3. Jaki jest szacunkowy koszt serwisu/przeglądu w przypadku waszych Powietrznych Pomp Ciepła.
4. Co można w koniecznym zakresie eksploatacyjnym wykonać samodzielnie.
Będę wdzięczny za odpowiedzi eksploatatorów Powietrznych Pomp CIiepła
PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW. Grzanych podłóg niecałe 90[m2]+1 drabinka w łazience. Na posadzce 5[cm] styro z folią alu. Ściany porotherm 25[cm]+15[cm] styro. Sufit wełna isover 20[cm] + przestrzeń powietrzna 10[cm] + kolejne 15[cm] wełny isover. Okna 3 szyby. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
mar1973 Uczymy czytać się ze zrozumieniem...
Na końcu mojego ostatniego wpisu zaznaczyłem "Będę wdzięczny za odpowiedzi eksploatatorów Powietrznych Pomp CIiepła"
Chciałbym poznać doświadczenia innych w tym zakresie, może ty mar1973 w oparciu o eksploatacje swojej powietrznej pompy ciepła jesteś skłonny udostępnić mi tych informacji.???
PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW. Grzanych podłóg niecałe 90[m2]+1 drabinka w łazience. Na posadzce 5[cm] styro z folią alu. Ściany porotherm 25[cm]+15[cm] styro. Sufit wełna isover 20[cm] + przestrzeń powietrzna 10[cm] + kolejne 15[cm] wełny isover. Okna 3 szyby. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
1 zależy od widzi mi się gwaranta - nie masz nic do gadania bo gwarancja pójdzie się je--ć
2 zależy od widzi mi się gwaranta - nie masz nic do gadania bo gwarancja pójdzie się je--ć
3 zależy od widzi mi się gwaranta - nie masz nic do gadania bo gwarancja pójdzie się je--ć
4 nie za bardzo możesz coś robić , wszystko zrobi za ciebie gwarant , inaczej gwarancja raczej pójdzie się je--ć
A wszystko to masz napisane w warunkach gwarancji , jak prosisz np. o wycenę instalacji pc , proś też o wgląd na piśmie o warunkach gwarancji..
142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
Dostępne w wersji mobilnej
Myślę o tych zagadnieniach w kategorii przeglądów pogwarancyjnych!
PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW. Grzanych podłóg niecałe 90[m2]+1 drabinka w łazience. Na posadzce 5[cm] styro z folią alu. Ściany porotherm 25[cm]+15[cm] styro. Sufit wełna isover 20[cm] + przestrzeń powietrzna 10[cm] + kolejne 15[cm] wełny isover. Okna 3 szyby. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
Moi drodzy - własnie spisałem licznik po dwóch miesiacach i jestem PRZERAŻONY.
Za 2 miechy do zapłaty 1100zł. Pompa pracuje 8 godzin w nocy i dwie w dzien na drugiej taryfie.
Częściowo rozumiem przyczyne - budynek jeszcze nie zamieszkany, sciany tylko ytong 24 - styro bedzie na wiosne, poza tym 3tyg mrozów w styczniu spowodowały że posadzka z powodu braku ocieplenia szybko sie wychładzała a to z kolei powodowało prace pompy na grzałce i trzy razy wieksze zuzycie. Kilka dni pompa w takich warunkach chodzila tez w I taryfie. Ale i tak jestem przerażony. Czy styro na ścianie aż tak pomoze utrzymać ciepło w domu. Dodam że działa już reku.
Może mnie ktoś uspokoić![]()
Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
Dostępne w wersji mobilnej
Moj ocieplony ale mokry dom pierwszej zimy przewymiarowana pompa chodzaca 10-14h na dobe nagrzewala do max 18*C, wiec spokoj wodza z Twojej strony. Tez bylem przerazony, ale moja nie ma grzalek, wiec przerazenie bylo "tansze".
Nie da sie wylaczyc tych grzalek?
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
W Panasie jeśłi temp powrotu jest mniejsza niż 25st C to chodzą grzałki
Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
Dostępne w wersji mobilnej
no właśnie, czy zamontowanie w instalacji sprzęgła nie wyeliminuje tego załączania grzałek ?
coś takiego właśnie słyszałem jako korzyść z montażu sprzęgła w powietrznej
Dostępne w wersji mobilnej
map78 do Ciebie pytanko - ten sterownik Eurostara - rozumiem że jeśli w dzień temp spadnie poniżej zadanej to też załaczy pompę?
Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
Dostępne w wersji mobilnej
forumowicze odradzali mi takie rozwiązanie - sam nie wiem dlaczego. A właściwie jakiej wielkości musiałoby ono być aby działało sprawnie?
Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
Dostępne w wersji mobilnej
Ociepl dom a dopiero potem lamentuj
Nie masz się czym przejmować,bez styropianu to i tak niskie zużycie a dodatkowo przez spoiny,niczym nie przykryte kWh uciekają jak wściekłe![]()
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
Dostępne w wersji mobilnej
TakW zależności od tego jak mu ustawisz sterowanie (inteligentne lub histerezą) jak nie starczy mu taniego prądu to załączy i w drogim
Co do kosztówto na razie easy
- mi za 4,5 miesiąca grzania wychodzi jakieś 1350zł, a mój dom nawet koło twojego nie stał - jak go już oczywiście wykończysz
A co do grzałek, to tak jak mówi Arturo - w normalnej eksploatacji się nie załączają - u mnie tylko podczas defrostów i raz jak było -19*C, ale to razem raptem 3godz pracy czyli jakies 7,5kWh.
Pozdrawiam
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.