    Cytat Napisał rafał2011 Zobacz post
    Wszystko będzie na bypassie, jak chcę ciepłego to bypass puszcza przez nagrzewnicę jeśli wystarczy bezpośrednio przez rekuperator przepływ powietrza będzie ustawiony na osobę wymiennik bedzie musiał byc tak zrobiony aby przy takim przepływie powietrza dać zastrzyk ciepła wystarczającego do ogrzania domu.
    To się chyba nie uda.
    Popatrz na ten układ:
    http://domwent.pl/public/assets/nagr...-160-200-4.png
    tutaj nawet nie zakładają tak niskiej temperatury do nagrzewnicy kanałowej. Minimalna temp. zasilania to 60 przy zakładanym spadku do 40.
    W PC będziesz miał teoretycznie 55oC, w realu ok. 50oC. To będzie bardzo duża (kosztowana) nagrzewnica, która dla załóżmy 150m3/h przeniesie wystarczającą ilość ciepła do ogrzania domu.
    Nie opłaca się.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  2. #10942
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.541
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    OK, izolacja od wewnątrz. Gdzie wtedy BK ? Na zewnątrz ?
    Widziałeś tak zbudowany dom energoooszczędny (zgodnie z duchem wątku) ?

    Wracając więc do meritum. Po co piszesz o mokrym BK skoro nikt tak nie buduje domu energooszczędnego ?
    Po to aby udowadniać swoje fantazje.

  3. #10943
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Tyle czasu był względny spokój aż tu nagle mitoman wrócił i znów zaczyna syfić swoim bełkotem bo jakoś musi zaistnieć.

    Wybacz ale nie chce mi się komentować bzdur które wypisujesz!
    Obiecałeś.
    Będzie sporo świadków

  4. #10944
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Wracając do zawilgocenia BK. Jak może do niego dojść,skoro temp. pod posadzką >jak 12oC. W tej sytuacji martwienie się ścianą w przyziemiu,czy izolacją pod posadzką wydaje się wyimaginowanym problemem.

  5. #10945

    Domyślnie

    Nie wiem czy dobrze rozkminiłem ten wykres, bo wychodzi mi nagrzewnica 3kW przy przepływie powietrza jakieś 170m3 i wodzie +/- 50/30*C spadek ciśnienia wody 4kPa
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	nagrzewnica-wodna-wyznacznie150-160-200-4.jpg
Wyświetleń:	8
Rozmiar:	19,7 KB
ID:	250771

  6. #10946
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Podaj wzorek a policzę.
    Rozsądny człowiek chce pod domem - fundamentem-płytą jak najcieplej by jak najmniej tracić ciepła przez posadzkę .Ty i twój mistrz odwrotnie.To i macie problemy z kondensacją,pojmowaniem i diabli wiedzą z czym jeszcze.

    ps. Obiecałeś nie komentować ,ale u ciebie obietnica to.....

  7. #10947
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Zarejestrowany
    Dec 2013
    Skąd
    Mielec
    Kod pocztowy
    39-300
    Posty
    4.906

    Domyślnie

    Jeśli ktoś ma pomysł jak ożenić WM z ogrzewaniem nadmuchowym, to proszę napisać. Próbowałem coś wymyślić, ale to nie ma chyba sensu. Przy przepływie 150m3/h można przenieść jakieś 30kWh na dobę i to przy temp. powietrza około 60st. (chyba tak wyliczyłem, ale trzeba by poszukać). No mniejsza o to - problemem jest sterowanie. Jak ma być precyzyjne, to trzeba do każdego pomieszczenia dorabiać zawory, trójniki, kanały, łączniki, sterowanie, itp. Wychodzi prawie na jedno, co zrobienie osobnej instalacji, a można by wtedy dać kratki w bardziej odpowiednich miejscach.

  8. #10948

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Ja się nie wypowiadam bo mało widzę na tym "znaczku pocztowym".
    teraz będzie lepiej
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	11.jpg
Wyświetleń:	19
Rozmiar:	100,7 KB
ID:	250778

  9. #10949
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    To jednak przyznałeś, że bzdury piszesz?

    A jak jesteś taki rozsądny inaczej to zrezygnuj w końcu z izolacji a będziesz miał NAJCIEPLEJ pod domem. Bo ciepło poza domem bierze się z braku izolacji a nie ze strat na ogrzewaniu oczywiście!
    Większych idiotyzmów to już nikt na tym świecie nie wymyśl... ręce opadają...
    Ależ trzeba izolować .To wymóg czasów .Ale nie bez sensu jak ty to proponujesz z Szanownym TB.
    Ciepło poza domem bierze się w użytecznym dla człowieka obszarze od słońca. Trzeba jedynie z tego umieć korzystać .

  10. #10950
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Zarejestrowany
    Dec 2013
    Skąd
    Mielec
    Kod pocztowy
    39-300
    Posty
    4.906

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Można nagrzewnicę wpiąć w te same kanały z requ - równolegle a nie szeregowo i zwiększyć wydajność całości z tym, że wentylacja dostarcza i odbiera stałe dla wentylacji ilości powietrza. Chyba ktoś tu taki układ requ z PPCi pokazywał.
    Zalety:
    - brak dodatkowych kratek (estetyka, ekonomia),
    - może mniej przewodów,

    Wady:
    - dodatkowe trójniki,
    - brak dodatkowych kratek (niższa funkcjonalność),
    - ogrzewanie, chłodzenie tylko pomieszczeń "czystych",
    - trudniej taki układ zmontować,

    A ile kosztuje nagrzewnica kanałowa? Da się to zrobić z PEXa zwiniętego w spiralę i wsadzonego do kanału WM? Abo z amelinium? A może z szrotowej chłodnicy wepchniętej do skrzynki rozprężnej przed anemostatem?
    Ostatnio edytowane przez Przemek Kardyś ; 25-03-2014 o 21:56

  11. #10951
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał rafał2011 Zobacz post
    teraz będzie lepiej
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	11.jpg
Wyświetleń:	19
Rozmiar:	100,7 KB
ID:	250778
    Zaraz popatrze.

    EDIT: Chyba coś nie tak. Prostą poprowadziłeś do wykresu temperatur 70/50, tak ? 70 to temp. zasilania, a 50 to temp. powrotu. Takiej nie osiągniesz z PC.
    Ostatnio edytowane przez Barth3z ; 25-03-2014 o 21:54
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  12. #10952

    Domyślnie

    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    Zalety:
    - brak dodatkowych kratek (estetyka, ekonomia),
    - może mniej przewodów,

    Wady:
    - dodatkowe trójniki,
    - brak dodatkowych kratek (niższa funkcjonalność),
    - ogrzewanie, chłodzenie tylko pomieszczeń "czystych",
    - trudniej taki układ zmontować,

    A ile kosztuje nagrzewnica kanałowa? Da się to zrobić z PEXa zwiniętego w spiralę i wsadzonego do kanału WM? Abo z amelinium?
    Takie coś kosztuje 500zł i powinno się nadać http://gaskom.pl/allegro/photo/inne/...ych_3500W2.jpg

  13. #10953
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Zarejestrowany
    Dec 2013
    Skąd
    Mielec
    Kod pocztowy
    39-300
    Posty
    4.906

    Domyślnie

    Cytat Napisał rafał2011 Zobacz post
    Takie coś kosztuje 500zł i powinno się nadać http://gaskom.pl/allegro/photo/inne/...ych_3500W2.jpg
    A takie coś jakby wepchnąć do skrzynki rozprężnej...
    http://allegro.pl/chlodnica-wody-0-9...077237436.html

  14. #10954

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Zaraz popatrze.

    EDIT: Chyba coś nie tak. Prostą poprowadziłeś do wykresu temperatur 70/50, tak ? 70 to temp. zasilania, a 50 to temp. powrotu. Takiej nie osiągniesz z PC.
    gdybym skończył ją wcześniej na temperaturze 50/30*C której nie ma wynik byłby jeszcze lepszy

  15. #10955
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Można nagrzewnicę wpiąć w te same kanały z requ - równolegle a nie szeregowo i zwiększyć wydajność całości z tym, że wentylacja dostarcza i odbiera stałe dla wentylacji ilości powietrza. Chyba ktoś tu taki układ requ z PPCi pokazywał.
    Trzeba to mocno przemyśleć, bo co np. z sypialnią ? Wentylować trzeba, ale żeby dogrzewać już nie koniecznie. Takie ogrzewanie z reku przy określonych przepływach należałoby skorelować z innym systemem CO. Ogrzewanie nadmuchowe z reku jako jedyny system co jest nie praktyczne.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  16. #10956
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał rafał2011 Zobacz post
    gdybym skończył ją wcześniej na temperaturze 50/30*C której nie ma wynik byłby jeszcze lepszy
    Jak lepszy ? Jeśli podajesz niższą temperaturę to musisz zwiększyć strumień powietrza aby utrzymać tą samą moc. Narysuj proporcjonalną kreskę dla temperatur 50/30 i spróbuj złapać pkt przecięcia.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  17. #10957

    Domyślnie

    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    A takie coś jakby wepchnąć do skrzynki rozprężnej...
    http://allegro.pl/chlodnica-wody-0-9...077237436.html
    6 osób kupiło może któraś się odezwie na FM ze zrobioną nagrzewnicą

  18. #10958

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Jak lepszy ? Jeśli podajesz niższą temperaturę to musisz zwiększyć strumień powietrza aby utrzymać tą samą moc. Narysuj proporcjonalną kreskę dla temperatur 50/30 i spróbuj złapać pkt przecięcia.
    Lepszy, patrz na prawą tabelę i przecięcie się linii czerwonej.

  19. #10959
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.541
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    No dziękuję za słowa uznania ale niestety nikt ze mną nie konsultował norm NF. Nie wiem jak TB, jego pytaj.
    Normy to wymysł ciepłowników, jakby TB mogł je konsultować?

  20. #10960
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał rafał2011 Zobacz post
    Lepszy, patrz na prawą tabelę i przecięcie się linii czerwonej.
    Źle wykreślasz.
    Weź to na logikę. Skoro dla podawanej temp. wody do nagrzewnicy na poziomie 70oC masz 3kW dla 170m3/h i temp. powrotu 50oC, to żeby utrzymać tą samą temperaturę nawiewu dla temp. zasilania na poziomie 50oC musiałbyś znacznie zwiększyć strumień powietrza.
    Poza tym ten wykres jest dla dla niskich temperatur zewnętrznych. Należałoby poszukać dla temperatur na poziomie temperatury nawiewu za reku, czyli ok. 18oC. Wtedy będzie jeszcze trudniej, żeby przekazać moc 3kW.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

Strona 548 z 1554

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony