czy któryś z użytkowników wymieniał może sterownik pieca R501. Pytam, bo chyba mi padł,tzn napięcie do niego mi podaje, ale dalej niestety żadnych napięć, nawet na wyświetlaczu. Bezpieczniki też ok. CWU sobie grzałem a tu przychodzę do kotłowni a tu cisza. Pytam o koszt takiego sterownika, to mnie najbardziej interesuje i czy ktoś to sobie sam robił (bo to żadna filozofia) czy trzeba chłopa z uprawnieniami.
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, ma problem z silnikiem do ślimaka, niby działa ale tak jakby go coś blokowało i wentylator zwalnia no i nie kręci wałkiem który napędza ślimak. Czy ktoś z was spotkał się może z takim problemem? Można się za to zabrać samemu czy lepiej oddać to fachowcom ? Może jakieś sprawdzone firmy na Śląsku??
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsprawdzić kondensatory wymienić samemu jak padły
koszta niewielkie rzędu 15zł /sztuka i chwila zabawy ze śrubokrętem
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychADAMOJO za 300 zł silnik z reduktorem? czy do starego silnika reduktor?
Jak komplet, to ja bym do darł na siłę - od mega kluczy, żabek itp. po szlifierkę. Jak nie siłą to - młotkiem! I tak nie ma nic do stracenia. Jeżeli silnik się kręci (jest sprawny) to tam są tylko łożyska, simmeringi i zębatki... zębatki by nie siadły, a już na pewno nie z dnia na dzień, więc przypuszczalnie łożysko się posypało... Koszt naprawy w takim wypadku do 30 zł (z simmeringiem). No chyba że jakaś ośka nie wytrzymała... Ale i tu dobry zakład tokarski chyba sobie poradzi. Byle przed zimą!
A firmy - nie jedna tak powie żeby tylko sprzedać nówkę sztukę...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, do starego silnika dopasowują reduktor. Ok ten gośc też mi powiedział że łożyska to może być koszt ok 50-60zł + robota, o ile to będzie tylko to... a co naprawy to chętnie dałbym to komuś do przejrzenia, ale gdzie nie zapukam to wszyscy mnie odsyłają z kwitkiem. Dziwi mnie tylko firma która sprzedaje to razem z piecem że nie naprawiają takich rzeczy, gdyby to było na gwarancji to oczywiście z miłą chęcią...a po gwarancji mają człowieka w d...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo serwisy niestety nie bawia sie w naprawy tanim kosztem, tylko "profesionalnie" wymieniaja kompletne moduly... Tak jest wszedzie - ostatnio chcieli mi w firmie wymienic modul sterowania wozkiem widlowym za 1300zl, a skoro nie dzialal to go rozebralem, wyczyscilem i zaoszczedzilem 100% tej kasy... 30min roboty.
Ja bym uderzal do rozgarnietych mechanikow samochodowych...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPosiadam kocioł Elektromet ECO-KWP 25kW ze sterownikiem R501, ogrzewa dom 250m2, dobrze ocieplony.
Moje pytanie dotyczy sprawności tego pieca przy obniżonej mocy.
Producent podaje, że przy mocy nominalnej (parametr d=30) piec ma sprawność 86%.
Czy jeśli obniżam parametr d a tym samym moc pieca czy sprawność pozostaje na tym samym poziomie, obniża się, rośnie?
Co jest zatem korzystniejsze: eksploatacja pieca z mocą nominalną, co powoduje, że przy malym zapotrzebowaniu na ciepło piec pracuje przez większość czasu na podtrzymaniu - ładuje CWU, CO, pomieszczenia są nagrzane do temp ustawionej na termostacie pokojowym, temp na piecu też nie przekracza wartości zadanej. Czy też lepiej obniżać moc pieca tak aby kocioł pracował bez długich przerw.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego, sprawdzenie tego jest nie możliwe - można tylko teoretyzować. Poprostu palić.
Wiesz że nie zaleca się schodzenia z temperaturą poniżej 60°C? Tego bym się trzymał.
Ja osobiście trzymałbym te 60 stopni, grzejniki ustawione wg tego co się lubi. Piec w podtrzymaniu (nawet jak trzyma 60°) bierze bardzo mało paliwa. U mnie podanie węgla w podtrzymaniu co 120min. Jak nie puszcza wody na grzejniki, to nawet te 120min potrafi utrzymać temperaturę 60 stopni.
Nawet jak zaczniesz rozważać co bardziej się opłaca, potem weź pod uwagę jak odbija się to na czystości kominów, na rdzewieniu pieca, na wygodzie użytkowania itp itd.
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłem taki termostat na Allegro
STEROWNIK AURATON 2025RTH NOWA WERSJA
z wysyłką 250 zł.
http://allegro.pl/sterownik-auraton-...667835481.html
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnawrot ma byc ustawiony tak, aby roznica pomiedzy zasilaniem a powrotem wynosila... yyyy... nie pamietam - w instrukcji jest napisane. Chodzi o to zeby zbyt zimna woda nie wracala na piec i zeby nie wykraplala sie woda na sciankach pieca. w zaleznosci od warunkow grzania roznie sie to ustawia. jak odpalasz grzanie, teoretycznie bardzo duzo czynnika powinno wracac na kociol, jak juz grzejniki sa mocno rozgrzane, na powrot wraca mniej czynnika - trzeba znalezc zloty srodek.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRóżnica temp. między wyjściem na grzejniki a nawrotem wynosi około 3-5 st.C.
oczywiście na grzejniki wyższa, już się bałem, że to jest coś źle ustawiona ta dźwignia.
założyłem termometry w tych miejscach i stąd wiem jakie mam te temperatury.
ale do końca nie jestem przekonany, czy ta dźwignia jest ustawiona w tą stronę co powinna.
Ostatnio edytowane przez ziutekt ; 20-10-2014 o 21:53