A dla mnie nie. Arturo nie wmawiaj ze pompa do cwu za 7000 zł jest opłacalna, nie pisz ze całoroczny COP=3 dla takiej pompy, bo to nieprawda. Pompa w takim koszcie
nie ma sie szansy zwrócic. Nie powtarzaj sloganów TB. Teraz moze troche liczb.
Przyjmijmy taryfę G12w Tauron I tar ok 69 gr II tar 26,5 gr
Zapotrzebowanie na ciepło cwu=4000 kWh
Grzejąc bojlerem w II taryfie koszrt roczny = 1060 zł
Grzejąc pompą: założmy COP ok 2,7 na wiekszy nie ma szans, oraz 70% II tar oraz 30 % I tar. (proporcje uzaleznione od wielkosci zasobnika i mocy pompy)
0,69*4000*0,3/2,7+,265*4000*,7/2,7=306,66+274,81=881,47 zł
Róznica ok 178 zł
Teraz koszty
Pompa z montażem ok 7000 zł
Bojler 300l ok 2500 zł
Róznica 4500 zł
Róznica kosztów rocznych - 200 zł (uwzględniając koszty kredytu na zakup pompy jeszcze mniejsza)
czas zwrotu ok 15 lat, czas zywotnosci pompy i bojlera ok 10 lat.
Wniosek jest jeden, pompy do cwu nie są opłacalne, ale kto bogatemu zabroni.