Temat: PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?

  1. #6461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Musisz też pamiętać o tym, że podłogówka to naczynia połączone. Zamykając kilka pętli, zwiększasz przepływy w innych i w innych pomieszczeniach podniesie się temperatura. Moim zdaniem bez pełnego, drogiego sterowania niewiele tu zwojujesz.
    dlaczego zwiększy się przepływ w innych pętlach? Przed zwiększeniem przepływu chroni daną pętlę przepływomierz??
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT

  2. #6462
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    dlaczego zwiększy się przepływ w innych pętlach? Przed zwiększeniem przepływu chroni daną pętlę przepływomierz??
    Nie do końca

  3. #6463
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.666
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie S

    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    dlaczego zwiększy się przepływ w innych pętlach? Przed zwiększeniem przepływu chroni daną pętlę przepływomierz??
    Przepływomierz mierzy i pokazuje, a nie "chroni"
    I kiedy zamkniesz kilka pętli, to pieknie ci pokaże wzrost przepływu na pozostałych.


    Mam podłogówkę, kominek, w ktorym palę zimą w co drugi weekend i muszę Ci powiedzieć, że twoj pomysł nie ma większego sensu. Albo robisz pełną automatykę podłogówki, albo nic.
    Sterownik typu FW, czy CAR nic ci nie pomoże - dopiero droższe, strefowe, ale one nie działają z tanimi kotłami.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  4. #6464

    Domyślnie

    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    chciałbym mieć możliwość odłączenia kilku obwodów podłogówki parteru w momencie gdy będę palił w kominku. Czy mogę to zrealizować sterownikiem typ FW120/200, CAR ... itp czy muszę zaopatrzyć się w oddzielny termostat?
    Specjalnie sensu nie widzę (ale widzę że nie tylko ja), ale jak musisz to chyba elektrozawory na te pętle w rozdzielaczu, plus zwykły termostat (czujnik wrzuć między polana ).

  5. #6465

    Domyślnie

    No to pozamiatane, odpuszczam... dzięki. To w takim razie zapytam przekornie po co kominek w domu z podłogówką. Okresy przejściowe? Tak ale chyba tylko w domu parterowym. Z poddaszem użytkowym to musiałbym mieć DGP żeby ogrzać pokoje ale ja DGP nie przewiduje. Na początku chciałem robić ale mam córkę alergiczkę i boję się że będzie miała z tym problem
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT

  6. #6466
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    To w takim razie zapytam przekornie po co kominek w domu z podłogówką. Okresy przejściowe? Tak ale chyba tylko w domu parterowym. Z poddaszem użytkowym to musiałbym mieć DGP żeby ogrzać pokoje ale ja DGP nie przewiduje.
    No najlepiej się sprawdza w okresach przejsciowych, wczoraj np. rozpaliłem
    Mam dom z poddaszem bez DGP, za to mam dwie antresole i wystarczy że pootwiera się drzwi i ciepło rozchodzi się po całym domu.
    Im dom bardziej akumulacyjny i z mułowatym systemem grzejnym jakim jest podłogówka, tym faktycznie mniejszy sens kominka jako źródła ciepła. No chyba że kominek z płaszczem i potężnym buforem, na co moim zdaniem szkoda pieniędzy. Bardzo rzadko mi się zdarza palić w okresie grzewczym, ale wtedy olewam zyski i uchylam okno.

  7. #6467
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.666
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    No to pozamiatane, odpuszczam... dzięki. To w takim razie zapytam przekornie po co kominek w domu z podłogówką. Okresy przejściowe? Tak ale chyba tylko w domu parterowym. Z poddaszem użytkowym to musiałbym mieć DGP żeby ogrzać pokoje ale ja DGP nie przewiduje. Na początku chciałem robić ale mam córkę alergiczkę i boję się że będzie miała z tym problem
    Przecież kominkiem łatwiej ogrzać dom z poddaszem, niż parterowy....
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  8. #6468

    Domyślnie

    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    No to pozamiatane, odpuszczam... dzięki. To w takim razie zapytam przekornie po co kominek w domu z podłogówką. Okresy przejściowe? Tak ale chyba tylko w domu parterowym. Z poddaszem użytkowym to musiałbym mieć DGP żeby ogrzać pokoje ale ja DGP nie przewiduje. Na początku chciałem robić ale mam córkę alergiczkę i boję się że będzie miała z tym problem
    Większych bzdur nie czytałem! Mam podłogówkę w całym domu, dom parterowy z wykorzystanym poddaszem, kominek z płaszczem wodnym. Nigdy, NIGDY DGP i syfu wokół kratek wylotowych oraz suchego jak diabli powietrza. . Popieram Fotohobby. Pozdrawiam.
    Dom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.

  9. #6469
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    ...kominek z płaszczem wodnym.
    No właśnie. Płaszcz odbierze nadmiar energii i nie dojdzie do przegrzania salonu. Ale instalacja kotła kondensacyjnego z kominkiem z płaszczem, to koszt pompy ciepła, która ogarnie wszystko za niższe rachunki.

  10. #6470

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    No właśnie. Płaszcz odbierze nadmiar energii i nie dojdzie do przegrzania salonu. Ale instalacja kotła kondensacyjnego z kominkiem z płaszczem, to koszt pompy ciepła, która ogarnie wszystko za niższe rachunki.
    Ciekawe? Mój przykład: kominek z płaszczem + zabudowa 12 tys, kocioł kondensacyjny + zasobnik cwu 160 litrów 5,5 tys. Pokaż mi PC za 17,5 tys, a do tego jeszcze odwierty dla sond pionowych (przy PC gruntowej).
    Dom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.

  11. #6471
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tommyle
    Zarejestrowany
    Oct 2013
    Skąd
    Sztum
    Kod pocztowy
    82-400
    Posty
    121

    Domyślnie

    Proszę o pomoc forumowiczów w rozwiązaniu następującej kwestii.
    W tym roku za parę miesięcy będę wymieniał stary kocioł miałowy na kocioł z podajnikiem.
    Posiadam instalację c.o i cw na jednej pompie.
    Dodatkowo w instalację c.o wpięte są za pomocą rozdzielaczy 3 podłogówki (na tej samej pompie)
    Podłogówki ogrzewają podobne podłogi tj. 12-18 m2. Każda robiona w różnym czasie ma podobne pętle 50-70 mb.
    Podłogówki na zasilaniu mają zamontowane zawory termostatyczne z czujnikiem montowanym stykowo na powrocie.
    Teoretycznie miało to działać jak obecnie montowane na powrocie zawory RTL. W rzeczywistości podłoga najczęściej była przegrzana ale działała.
    Teraz zasadnicze pytanie.
    Czy przy przeróbce centralnego ogrzewania zainstalować na powrocie podłogówek tylko nowe zawory RTL likwidując te stare na zasilaniu.
    Pozostawiając instalację grzejnikową i podłogówek na jednej pompie a na instalację c.w. dodając drugą.
    Czy też jako osobną (co znacznie podroży koszty) wydzielić instalację podłogową.
    Bardziej przemawia do mnie ze względu na koszty wersja z montowaniem RTL-i ale czy będzie to prawidłowo działać.
    Kocioł RBR-K 12 kW ceramik
    https://esterownik.pl/device/12410

  12. #6472

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Przecież kominkiem łatwiej ogrzać dom z poddaszem, niż parterowy....
    teoretycznie tak, ale przy moim układzie jest to trudne do osiągnięcia
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT

  13. #6473

    Domyślnie

    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Większych bzdur nie czytałem! Mam podłogówkę w całym domu, dom parterowy z wykorzystanym poddaszem, kominek z płaszczem wodnym. Nigdy, NIGDY DGP i syfu wokół kratek wylotowych oraz suchego jak diabli powietrza. . Popieram Fotohobby. Pozdrawiam.
    ale ja nie chcę PW....
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT

  14. #6474
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Ciekawe? Mój przykład: kominek z płaszczem + zabudowa 12 tys, kocioł kondensacyjny + zasobnik cwu 160 litrów 5,5 tys. Pokaż mi PC za 17,5 tys, a do tego jeszcze odwierty dla sond pionowych (przy PC gruntowej).
    Oczywiście gaz podciągnęli ci za darmo, mapki dali gratis i montaż za free.

  15. #6475
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar link2jack
    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    WZY / ES
    Kod pocztowy
    96-330
    Posty
    1.360

    Domyślnie

    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Ciekawe? Mój przykład: kominek z płaszczem + zabudowa 12 tys, kocioł kondensacyjny + zasobnik cwu 160 litrów 5,5 tys. Pokaż mi PC za 17,5 tys, a do tego jeszcze odwierty dla sond pionowych (przy PC gruntowej).
    Ile razy używałeś ten kominek? Coś mi się wydaje, że jeszcze nie dawno dopiero go wybierałeś. Mieszkasz już?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok

  16. #6476

    Domyślnie

    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Ile razy używałeś ten kominek? Coś mi się wydaje, że jeszcze nie dawno dopiero go wybierałeś. Mieszkasz już?
    To fakt, zrobione lecz jeszcze nie używane. Jednak nikt mi nie udowodni, że PC jest tańsza w wykonaniu niż kominek z PW + kocioł gazowy. Gaz, fakt, podciągnęli mi za darmo, zapłaciłem tylko za przyłącze. A swoją drogą ile kosztują odwierty do sond pionowych, bo nikt się nie chwali tylko bierze pod uwagę cenę samej PC. Przyłącze gazu to przy tym pikuś. PC powietrzna to w spore mrozy porażka.
    Dom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.

  17. #6477
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar link2jack
    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    WZY / ES
    Kod pocztowy
    96-330
    Posty
    1.360

    Domyślnie

    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    A swoją drogą ile kosztują odwierty do sond pionowych
    Forumowicze piszą o 60zł za metr

    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    PC powietrzna to w spore mrozy porażka.
    Podzielę się doświadczeniem jak przyjdą mrozy
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok

  18. #6478

    Domyślnie

    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Forumowicze piszą o 60zł za metr


    Podzielę się doświadczeniem jak przyjdą mrozy
    No widzisz, sam odwiert przy dwóch sondach średniej głębokości około 80 metrów to wydatek rzędu 10 tys. Pompa gruntowa ok 30 tys. Ja za 40 tyś mam ogrzewanie w całości podłogowe zasilane kotłem gazowym + kominek z PW.
    Dom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.

  19. #6479
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Mój kolega teraz buduje malutki domek (90m2). Za kompletną kotłownię gazową z wszystkimi składowymi wyjdzie go 14 000. Jak dołożymy do tego twój kominek za 12 000, to mamy 26000zł. Za swoją kompletną instalację PC 8kW, 120mb odwiertów zapłaciłem 27000. Fakt że teraz pompy podrożały, ale za to potaniały odwierty.

  20. #6480
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    No widzisz, sam odwiert przy dwóch sondach średniej głębokości około 80 metrów to wydatek rzędu 10 tys. Pompa gruntowa ok 30 tys. Ja za 40 tyś mam ogrzewanie w całości podłogowe zasilane kotłem gazowym + kominek z PW.

Strona 324 z 376

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony