Dziwne, żeby taktowała, jak włącza ręcznie na 42% czasu a i tak mu się jeszcze czasami wyłącza.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7310446
Dziwne, żeby taktowała, jak włącza ręcznie na 42% czasu a i tak mu się jeszcze czasami wyłącza.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7310446
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak masz obciążenie 3kW przy -20 to na dobę potrzebujesz 72kWh. PC o mocy 7kW (zakładam, że mówimy o takiej mocy przy -20, a nie nominalnej) pracująca w taniej strefie (10h) wyprodukuje 70kWh... Czyli jest włączana ręcznie (jak kto woli wg zegarka, ale nie przez automatykę pilnującą temperatur) i nie ma szans się wyłączyć, bo nie wyprodukuje za dużo - ciągle będzie pod kreską i z każdą dobą dom straci 2kWh... Nadgoni dopiero jak ociepli się.
Ja bym powiedział, że jest dobrana bardzo dobrze. Może jest jeszcze odrobinę za mała, jakbym się upierał przy grzaniu tylko w tańszej strefie samą sprężarką. Ale z pewnością nie jest przewymiarowana.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez JTKirk ; 27-04-2017 o 20:04
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychImrahil,
nie chciałbym uchodzić za "pomysłowego Dobromila", ale można założyć bardzo prosty sterownik mocy do tej Twojej grzałeczki.
Oczywiście jeśli czasem trudno tym sterować w okresach przejściowych lub pod koniec grzania.
Pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Kaizen ; 27-04-2017 o 22:23
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno, coś czułem ze tak będzie....zdolność czytania ze zrozumieniem zanika
będzie dużymi literami
a teraz tłumaczenie na kaizenowe - post był napisany 19.10.2016 - rozumiesz znaczenie słowa "AKTUALNIE" ?
to teraz sprawdź sobie jakie były w październiku temperatury i jakie może być zapotrzebowanie domu na ciepło przy takich temperaturach....ile może pracować urządzenie grzewcze przy takich temperaturach....litości.....
sprawdziłem specjalnie dla ciebie- średnia temperatura października w moim regionie to było 7,5C.....
to jest chyba oczywiste, że dla 7,5/23 pracuje krócej prawda niż dla -20/23 ??
Pisałem też nie raz, ze moja PC nie pracuje 100% w taniej taryfie, tylko w okolicy 75-80%
Sterowanie mam zoptymalizowane pod kątem liczby załączeń (to tak odnośnie taktowania jeszcze), wykorzystania taniej taryfy i komfortu. Gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej pewnej granicy, to są zmieniane ustawienia.
Coś takiego może napisać tylko dyletant....i to widać w tym co piszesz
ty przecież nawet nie wiesz jakie ja mam sterowanie u siebie....
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak trudno to zrozumieć? Wielu ludzi tutaj pisze...większość nie musi pisać że jest instalatorami czy projektantami - bo piszą konkretnie i na temat, w tym co piszą od razu widać że się znają. Ta w uproszczeniu.
Ty postanowiłeś od razu się podzielić ta radosną nowiną - odpowiedź na to pytanie jest raczej oczywista. Pisanie - że przewymiarowana PC musi taktować świadczy że długa droga przed tobą...
I co z tego, że jesteś kim jesteś, a ja jestem zwykłym "chłopkiem roztropkiem" który uczył się wielu rzeczy na swojej budowie?
Przez te lata przewinęło mi się tutaj mnóstwo ludzi, którym projektanci i instalatorzy tak spartolili, że to co ja i inni tutaj piszący im radzili - mogło tylko pomóc, nie mogło bardziej pogorszyć. I wielokrotnie pomagaliśmy i dalej będziemy pomagać tutaj ofiarom niedouczonych instalatorów.
Dlaczego? - w moim przypadku to oczywiste, jest to swego rodzaju spłacenie swego rodzaju długu - bo gdybym wiele lat temu nie czytał tutaj, to pewnie nie miałbym ani podłogówki, ani Pompy ciepła i pewnie uwierzyłbym w bzdury którymi raczyli mnie wtedy nomen omen różnej maści instalatorzy, do których wysłałem zapytania ofertowe. No, ale to było dawno temu, dzisiaj już branża jest dużo bardziej wyedukowana, albo ja zwyczajnie miałem pecha
I co z tego, że ty ponosisz odpowiedzialność za to co ludziom projektujesz/instalujesz, jak potem ci ludzie którzy mają problemy z instalacjami nie wracają do ciebie, tylko tutaj szukają rady i pomocy.....czasami tylko wytłumaczenia pewnych kwestii...
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak czytałeś inne wątku to powinieneś już wszystko wiedzieć
Ja nie miałem oporów, żeby korzystać z usług instalatora z daleka - dobrze na tym wyszedłem - ale rozumiem twoje obawy...
Możesz mieć lokalnego hydraulika, który ci spierniczy instalację i nie będzie w stanie jej potem sensownie poprawić. Może tez się okazać, że lokalny hydraulik który ci instalował, nie znajdzie dla ciebie czasu jak będziesz mieć jakieś problemy - znam takie przypadki - i co mu wtedy zrobisz?
A z tymi którzy chcą cię wpakować w dodatkowe koszty to nawet nie rozmawiaj. Szkoda czasu. Oni i tak wiedzą lepiej
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa razie ten hydraulik robił mi instalację wodno-kanalizacyjną , rozkładał podłógówkę i powiedzialem mu że być może też będzie instalował pompę a jak nie to zapewne będzie CNC ...
Wysłalem do loklanych sprzedawców pomp i instalatorów to oferty dostałem delikatnie mówiąc słabe. Oczywiście jeden chciał od razu dawać bufor.
Po prostu trzeba się szybciej dopytać aby potem jakiś "instalator" nie uszczęśliwił mnie buforem , sprżegłem , dodatkowymi pompami i jeszcze siłownikami na podłógówce bo to .. musi być a klient i tak zapłaci , dlatego chce mieć prymitywną instalcję , bo taka sprawia najmniej problemów i najłatwiej ją wysterować i jest najtańsza , ale oczywiście to co musi być niech bedzie , bo to nie chodzi aby było jak najtaniej , ale o to aby nie instalować czegoś co nie jest potrzebne i nie ma żadnego sensu.
Wiesz też patrzę na późniejsze ewentulane problemy i serwisowanie ...
Taki hydraulik który mieszka niedaleko mnie sądzę że za przegląd pompy nie weźmie jakiś wielkich pieniedzy , bo koszty dojazdu znikoma.
Także sądzę że jak jakiś będzie probem to szybciej dojedzie loklany hydraulik niż taki który ma z 200km w jedną stronę ...
Ale wssystko zależy także od wyceny ...
Bardziej "napaliłem" się na LG , bo ma trochę lepszy COP i jest trochę tańsza , tyle że nie wiem jak później będzie z serwisowaniem i ewentulanymi częściami zamiennymi ...
Chociaż jak czytam loklane "wyceny" to jestem lekko zszokowany , bo myślałem że lokalne wyceny będą sporo niższe niż wyceny firm dość daleko oddalonych od mojej budowy , bo jednak takie firmy też muszą dojechać (czas , paliwo) ale widzę że tak nie jest ...
Zobaczymy jaka będzie wycena ...
Na razie moim faworytem jest CNC , bo jenak troche tego montują i sądzę że "wsparcie' będzie dużo lepsze niż lokalnego hydraulika który nie ma pojęcia zapewne o tych pompach i jedynie "hydraulicznie" będzie potrafił podłaczyć ...
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdokładnie. mam zbiornik 200 litrów, ale w tym roku na próbę grzałem tylko w taniej taryfie, a układ działał jak kocioł przepływowy. maksymalna temp. zasilania to 30°C (niewykluczone, że było 31-32, ale tego nie odnotowałem naocznie)
nie ma problemu ze sterowaniem. dom raczej ciężkiej konstrukcji, przy wygrzewaniu wylewek osiągnięcie Tz=40°C trwało jakieś 4 czy 5 dni ciągłego grzania i to przy słonecznym i ciepłym październiku (a wylewki miały już pół roku)
kiliusz, policzyłeś już jak to z tym buforem i podłogówką?
grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZalozony maksymalny czas na wyprodukowanie potrzebnej ilosc ciepla do ogrzania domu dla pompy dobranej bez przewymiarowania to 24h. Moze Cie to zaskoczy, ale ciezko jest zmusic urzadzenie do pracy dluzszej niz 24h/dobe (chociaz Ty pewnie bys udowodnil, ze sie da).
Potrafisz policzyc ile procent czasu przypada na tania taryfe w ciagu doby, a nie potrafisz przyswoic takiej prostej zaleznosci?
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych