Uszczelniłem to palenisko ale nie widzę zmiany zauwazylem tez ze piec nie przechodzil w nadzor bo nie moze dojsc do temperatury zadanej w pokoju. od 3 dni mam zadana 23,5 a jest okolo 21,5 stopnia.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzemek
tak się wczytuję w Twoje ustawienia i sa one do kitu- takie same parametry dla mocy minimalnej i maksymalnej to nic innego jak proba zmuszenia kotła do pracy w dwustanie
druga sprawa to niedogrzewanie domu do oczekiwanej temperatury- tu wina lezy po stronie ustawień zaworu. przy mocy parametrach 4/60 i niewielkim skoku prędkości wentylatora może sie nie odstawić ale wtedy powinien wywalić alarm o braku wzrostu temperatury.
zacząłbym od zmiany czasów i przerw podawania oraz mocy nadmuchu np:
Temperatura załączania pomp - 35*
Moc kotła - 70% 100%
Temperatura zadana zaworu - 36* - przy 8* na zewnątrz
Skok jednostkowy - 40% 5%
Minimalne otwarcie - 0%
Minimalna temperatura powrotu - 35*
Minimalna praca podajnika - 4 sek 2sek
Maksymalna praca podajnika - 4 sek 5sek
Minimalna przerwa podajnika - 60 sek 20sek
Maksymalna przerwa podajnika - 60 sek 240sek
Minimalny wentylator roboczy - 40% 15%
Maksymalny wentylator roboczy - 60% 80%
Minimalne obroty - 160/min tutaj nie wiem jaką masz skalę ale dałbym 10% powyżej minimum i analogicznie dla maksymalnych obrotów 10% poniżej maksimum
Maksymalne obroty - 350/min
Maksymalna temperatura spalin - 240*
dopiero po tych zmianach kocioł będzie pracował w oparciu o algorytm pod warunkiem, że jest ustawiony do pracy w PID
regulację temperatur w domu zacznij od sprawdzenia przepływów i ustalenia cz przypadkiem nie idzie zbyt niska temperatura wody na układ
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUstawiłem te parametry co podałeś.
Minimalne obroty - 160/min od 30/min
Maksymalne obroty - 350/min do 10000/min takie są widełki
a te parametry są ok ?
Korekta wentylatora dolna - minus 10%
Korekta wentylatora górna - minus 10%
wczesniej jakos ten piec szedł miesiac i z zadana cwu i co nie mial problemow, teraz nie chce dojsc do tych wartosci. zobacze teraz na tych twoich parametrach co sie bedzie dzialo
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkorekty wentylatora zostaw na koniec
dla obrotów wentylatora najlepiej ustawiać "na słuch"
dolne zaczynasz od zera i podnosisz do momentu kiedy wentylator przestaje buczeć i zaczyna się "kręcić"
dla górnych musisz się wsłuchać kiedy przestaje już przyspieszać pomimo zwiększania obrotów. nie da się tego podać, trzeba ustawiac na żywca.
Tech robi dobre stery z dobrymi algorytmami ale trzeba je umiec ustawić a nie każdy instalator to potrafi.
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Panowie pomóżcie, posiadam kocioł SAS Multi 29 kW, ogrzewam dom o powierzchni około 250 m2, dom nieocieplony, dach z dobrą izolacją, sterownik jest z PiD (nie korzystam), ustawienia kotła mam takie: praca: 8 s- czas podawania,
32 s przerwa
podtrzymanie mam 12s
podawanie 10 minut przerwa,
wentylator w podtrzymaniu
35 sekund pracy
5 minut przerwy.
Wentylator ustawiony na 22 w skali od 1 do 100, przesłona do komina ustawiona w środkowym położeniu, zawór czterodrożny otwarty na 4.
Palę groszkiem wysokoenergetycznym z Wesołej.
Do tego posiadam regulator pokojowy na dzień ustawione 19.4 stopnia na noc 18. I problem jest taki że mam drobne czarne spieki, ale pojawiają się one tylko w czasie pracy jak piec jest w podtrzymaniu jest ładny popiół (stosunek popiołu do spieków jest jakieś 65 do 35). I kiedy pokojówka da sygnał do pracy i włączy się pompa piec nie jest w stanie osiągnąć wyższej temperatury niż 50 stopni mimo ustawionych 62. Modyfikowałem różne ustawienia, przewertowałem cały wątek i nie mogę znaleźć gdzie jest błąd. Proszę o pomoc.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzemekBB
wrzuć zdjęcia tych spieków będzie wiadomo w którą stronę robić korekty i czym
maciokrk
za krótka przerwa podawania i stąd niedopały w popiele
wydłużaj przerwę stopniowo aż do momentu ustąpienia problemu niedopału. gdyby się okazało że kocioł przestanie osiągac zadaną zrób krok w tył z ostatnią korektą i podnieś nadmuch
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,przyszło i mi zostać Ekogroszkowcem, póki co walczę. Mogę prosić o pełne parametry bo strasznie podoba mi się spalanie na poziomie 10 kg na dobę , u nas )20/25 kg) na dobę. Obecne ustawienia- priorytet bojlera :
Temperatura CO 45
Temperatura CWU 45
Dmuchawa 45
Tryb praca
praca 15
przerwa 80
Tryb podtrzymanie
praca 16
przerwa 20
Wentylator w podtrzymaniu
praca 40
przerwa 5
Gdzie popełniam błąd? Czekam na wsparcie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaki masz palnik w tym kociołku?
Źródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest problem bo............
Tego typu palniki przed uruchomieniem trzeba uszczelniać silikonem wysokotemperaturowym.
Pytanie brzmi kto to zrobi?
Trzeba zdjąć koronę żeliwną palnika i ją wkleić na ten silikon.
Źródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych