A jak che mieć 20 C wewnątrz to dt = 40 ???
eko_zgonus
Przelicz dla sprawdzenia wg,kalkulatora CNC ;
https://forum.muratordom.pl/showthre...%C4%87-budynek
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Minęła chwila pojawiły się nowe serie, opcja gazu, chciałem dopytać kolegów co dobrać dla:
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 7742 W
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 46,7 kWh/(m2·rok)
Dom kostka jednopiętrowy z nieużytkowym poddaszem, oraz garażem połowicznie w bryle,
Całość OP, Wylewka na dole i u góry: 6-7cm
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Wiesz tcap to specyficzna pompa. Trochę było w jej temacie. W skrócie to pompa dużej mocy która jest systemowi okrojona do 9kw. Dlatego wygląda to tak jakby oszukał fizykę i jej moc by nie malala wraz ze spadkiem temperatury. Problem jest taki że mamy dość sporo dni z temp. Około 0 stopnie a stosunków niewiele lub wcale z minus 20. Dobrze żeby pompa mogła tak nisko zejść z mocą żeby unikalna częstych włączę przy takiej pracy. Częste załączanie powoduje szybkie zużycie pompy. Można temu zapobiegać montuja bufor lub grzać tylko w taniej taryfie jeśli masz odpowiednio dużo wylewki która zakumuluje i odda ciepło kiedy pompa niebedzie pracowała.
Dostępne w wersji mobilnej
Jestem na etapie wyboru pompy ciepła. Według cieplowlasciwie wyszło mi, że
- maksymalna potrzebna moc grzewcza 5,0 kW
- dodatkowo na podgrzewanie wody kranowej 3,0 kW (trochę chyba za dużo)
Pompa ciepła: max 9 kW
Na moje zapytanie do sprzedawców otrzymałem oferty na pompy Panasonica z mocą grzewczą przy temp zewnętrznej -7°C = 5,19 kW (+3kW grzałki)
Jednocześnie czytałem w wątku zasady doboru pompy i według nich to trochę za mało. Czy nie powinno być przypadkiem 9 kW? Chodzi mi o wydajność ale także prawidłową (bezawaryjną) eksploatację urządzenia.
Dostępne w wersji mobilnej
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Jak bys poczytal chociaz 10stron to bys wiedzial
Na cwu nie doliczaj nic bo to nie kociol na wegiel jak grzeje cwu to nie grzeje domu i na odwrót.
Oblicz sobie ile Twoj dom bedzie potrzebowal kw mocy przy minus 15 i znajdz pompe ktora daje przy tej temp.wlasnie tyle mocy jak bedzie zimniej pomoze sobie grzalkami ale za to przez 80% sezonu bedzie chodzila optymalnie
Dostępne w wersji mobilnej
1/ Dla II strefy, potrzebujesz ;
....dla - 18 C - moc 5,0 kW,
....dla - 15 C - moc 4,3 kW,
....dla -10 C - moc 3,8 kW,
....dla ....0 C - moc 2,5 kW,
....dla + 5 C - moc 1,9 kW
2/ Masz cienkie wylewki, a więc musisz grzać całodobowo,
3/ Polecam Panasonic PC PW 5 kW + 3 kW grzałki i masz FULL,
4/ Minimalna moc modulacyjna dla tej pompy to 1,1 kW;
.... zobacz wykres mocy pomp Panasonic zamieszczony wcześniej
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Ogólnie, po przeczytaniu tego tematu forum, trochę zmniejszył się mój mętlik ale wnioski (w zakresie samego doboru) dla mnie są takie:
1/ OZC
1.1. są małe szanse na otrzymanie idealnego opracowania
1.2. parametry uzyskane na cieplowlasciwie są nieprecyzyjne (zaniżone o ok. 1kW)
2/ Dobór Pompy
2.1. najlepiej byłoby, aby była skrojona na wymiar, czyli idealne według zaleceń OZC, ale patrz punkt 1.1
2.2. biorąc słabszą (tańszą w zakupie) przy ujemnych temperaturach częściej uruchomi się grzałka (większe koszty prądu)
2.3. biorąc przewymiarowaną (droższą w zakupie) daje radę przy ujemnych temperaturach i grzałka się nie uruchomi
2.3. dobrze jest, gdy pompa chodzi dłużej niż co jakiś czas się uruchamia
3.1. Według Andrzej5101 idealna byłaby 5kW + 3kW grzałki co z punktu widzenia oferty jaką otrzymałem na Panasonica KIT-WC07H3E5 5,15 kW (+3kW grzałki) jest OK
Nie jestem pewien czy dobrze rozumuję, ale o oparciu o wykaz temperatura/moc coś w okolicach -15*C uruchomi się grzałka (zakładając błąd z cieplowlasciwie).