  1. #801
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    kfaz

    Zarejestrowany
    Mar 2009
    Posty
    1

    Domyślnie zbiornik ze stali kwasoodpornej

    Największym problemem w magazynowaniu ciepła w wodzie jest niska trwałość zbiorników. Zastanawiam się dlaczego nie robi się takich zbiorników np. ze stali kwasoodpornej lub z odpowiedniego stopu nierdzewki. Czy są jakieś przeciwwskazania o których nie wiem? Może ktoś mógłby mnie oświecić.
    Bufor ciepła gdzie zasilanie i odbiór następowałby przez wężownice chyba nie musiałby być ciśnieniowy. Wykonanie prostego zbiornika z cienkiej blachy stopowej w takim przypadku nie powinno być drogie. Nie liczyłem ale wydaje mi się, że dla dużych zbiorników takie rozwiązanie powinno być relatywnie tanie.
    Umieszczenie trwałego zbiornika np. pod podłogą pomiędzy ścianami fundamentowymi pozwoliłoby na przejęcie obciążeń przez elementy budowlane co pozwoliłoby na zmniejszenie grubości ścianek więc i kosztów wykonania.

  2. #802

    Domyślnie Re: zbiornik ze stali kwasoodpornej

    Witam,

    czy moglbys troche bardziej rozwinac watek obnizonej trwalosci zbiornikow akumulacyjnych, bo mnie to zainteresowalo. Mam 3 sztuki z blachy 5 mm.
    Z gory dziekuje.

    Pozdrawiam
    Zbyniu


    Cytat Napisał kfaz
    Największym problemem w magazynowaniu ciepła w wodzie jest niska trwałość zbiorników. Zastanawiam się dlaczego nie robi się takich zbiorników np. ze stali kwasoodpornej lub z odpowiedniego stopu nierdzewki. Czy są jakieś przeciwwskazania o których nie wiem? Może ktoś mógłby mnie oświecić.
    Bufor ciepła gdzie zasilanie i odbiór następowałby przez wężownice chyba nie musiałby być ciśnieniowy. Wykonanie prostego zbiornika z cienkiej blachy stopowej w takim przypadku nie powinno być drogie. Nie liczyłem ale wydaje mi się, że dla dużych zbiorników takie rozwiązanie powinno być relatywnie tanie.
    Umieszczenie trwałego zbiornika np. pod podłogą pomiędzy ścianami fundamentowymi pozwoliłoby na przejęcie obciążeń przez elementy budowlane co pozwoliłoby na zmniejszenie grubości ścianek więc i kosztów wykonania.

  3. #803
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    Uporządkujemy trochę te rewelacje?...

    Zbiorniki z nierdzewki...
    Są drogie w wykonaniu. Byle czym się tego nie poklei. Sama nierdzewka kosztuje sporo.
    Są wykonywane do spożywki! Standardowo! Mleko i podobne.

    Do obiegów CO ich nie pchają, bo tam, jak się zład podgrzeje ponad 52stC (chyba tyle) to zaczynają się wyrzucać z wody węglany (kamień kotłowy - to czym czajnik zarasta) i ślicznie układają się w warstewką ochronną i SZCZELNĄ na ściankach zbiornika.
    Zładu nie wymienia się co chwilę. Tylko w ramach potężnej awarii to się robi.
    Generalnie jest tam woda odkamieniona i odgazowana (przez podgrzanie).

    Łączenie zbiorników...
    Można. Można nawet dużo (mnie wyszło ze 4 tony).
    Ale....
    Powinny być dalej zbiornikami z warstwowym rozdziałem temperatur.
    Wynika z tego, że zrobione (na ten przykład) z rurek fi 70-80cm o długości ze 2m powinny być ustawione do pionu (najlepiej obok siebie i na tym samym poziomie). Łączymy je rurą o sporym przekroju. Góra z górą a dół z dołem i każdy z każdym. Można w gwiazdkę i można "po kolei". Jak wygodnie.
    Wtedy wyrównanie poziomów wody o odpowiedniej temperaturze nastąpi grawitacyjnie.
    W efekcie będzie tak, że mamy do dyspozycji warstewkę wody ciepłej o podobnej grubości w każdym z nich. Po prostu - sumę.

    Jak ktoś myśli o przepływowej CWU i wężownicy, to TEN zbiornik z wężownicą umieściłbym nieco wyżej od pozostałych.
    Wtedy TAM w pierwszej kolejności zbierze się woda ciepła.

    Pozdrawiam Adam M.

    Te układy są bardzo trwałe. Zbiorniki rdza "źre" raczej od zewnątrz.

  4. #804
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    Żeby mi do gardła jaki "wiedzący lepiej i JUŻ!!!" nie skoczył - to wyjaśniam:

    My tu o zbiornikach akumulacyjnych do CO rozmawiamy!!!
    Ta sama woda w kółko przez 50 lat tam pływa!

    Niska trwałość zbiorników dotyczy problemu zbiorników wody ciepłej pitnej, gdzie stale dopuszcza się "nową" i napowietrzoną oraz twardą wodę....
    Tam to faktycznie - nawet emalia czasem rady nie daje....

    Adam M.

  5. #805

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk

    Łączenie zbiorników...
    Można. Można nawet dużo (mnie wyszło ze 4 tony).
    Ale....
    Powinny być dalej zbiornikami z warstwowym rozdziałem temperatur.
    Wynika z tego, że zrobione (na ten przykład) z rurek fi 70-80cm o długości ze 2m powinny być ustawione do pionu (najlepiej obok siebie i na tym samym poziomie). Łączymy je rurą o sporym przekroju. Góra z górą a dół z dołem i każdy z każdym. Można w gwiazdkę i można "po kolei". Jak wygodnie.
    Wtedy wyrównanie poziomów wody o odpowiedniej temperaturze nastąpi grawitacyjnie.
    W efekcie będzie tak, że mamy do dyspozycji warstewkę wody ciepłej o podobnej grubości w każdym z nich. Po prostu - sumę.

    .
    Będę miał zbiorniki fi 80, o długości 2m
    Spory przekrój to jaki?)
    Czy przy połączeniu " po kolei" przkrój musi być większy?
    Z jakim (czy wogóle) opóźnieniem ładują sie pozostałe zbiorniki w porównaniu do zbiornika "pierwszego", którgo zasilamy z kotła?
    pozdrawiam
    pozdrawiam

  6. #806
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    W "starych" systemach CO z grawitacyjnym napędem dawali rury około 2"
    Dobrze się sprawdzały...

    Będą się ładowały z opóźnieniem... rzędu 30 sekund...
    Realnie - olej problem. Dla ciebie - to w czasie rzeczywistym.
    Nie "siłuj się" z tym grawitacyjnym wyrównywaniem.
    Zrób sobie osobne podejścia do okładu i zadbaj o łuki hamburskie wewnątrz, aby nie wywoływać turbulencji a co najwyżej rotację zładu.
    Adam M.

  7. #807

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk
    Zrób sobie osobne podejścia do okładu
    Można jaśniej?
    Cytat Napisał adam_mk
    zadbaj o łuki hamburskie wewnątrz, aby nie wywoływać turbulencji a co najwyżej rotację zładu.
    Adam M.
    Czy w dwóch końcowych buforach połączonych szeregowo tymi 2" rurkami również należy wykonać łuki zapobiagające turbulencji, czy tylko w tym zbiorniku gdzie będzie wymuszony obieg do kotła i instalacji??

  8. #808

    Domyślnie

    Jestes wielki.
    Dzieki.

    Zbyniu


    Cytat Napisał adam_mk
    Żeby mi do gardła jaki "wiedzący lepiej i JUŻ!!!" nie skoczył - to wyjaśniam:

    My tu o zbiornikach akumulacyjnych do CO rozmawiamy!!!
    Ta sama woda w kółko przez 50 lat tam pływa!

    Niska trwałość zbiorników dotyczy problemu zbiorników wody ciepłej pitnej, gdzie stale dopuszcza się "nową" i napowietrzoną oraz twardą wodę....
    Tam to faktycznie - nawet emalia czasem rady nie daje....

    Adam M.

  9. #809
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    Miało być podejścia do układu (połączeń).
    Tam, gdzie struga jest pchana pompką.
    Chodzi o to, żeby pompka nie wymuszała czegoś innego, niż chce grawitacyjne wyrównywanie poziomów (warstw wody ciepłej).
    Łuki hamburskie tam, gdzie prędkość strugi jest wyraźna, bo wymuszana (pompką).

    Nie wiem czy teraz mi się lepiej udało wyjaśnić...
    Adam M.

  10. #810
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kszew
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    178
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    42

    Domyślnie

    Czy ktoś może potwierdzić prawdziwość mojego rozumowania?
    Chodzi tu o działanie podłogówki podłączonej do bufora. Planuję bufor pracujący w układzie otwartym umieścić poniżej posadzki a naczynie wyrównawcze będzie na wysokości ok. 3m nad posadzką. Słyszałem, że w układzie otwartym (małe ciśnienie) są czasem problemy z obiegiem wody w podłogówce, czasem pompa nie daje ruszyć obiegu. Ale ja chciałem się zapytać czy jak umieszczę bufor wyżej (tak jak wszyscy, oczywiście naczynie wyrównawcze również będzie na wys. ok. 3 m ) to czy to będzie lepszy układ na pracę podłogówki? Moim zdanie położenie bufora nie ma znaczenia. Znaczenie ma na jakiej wysokości nad posadzką będzie naczynie wyrównawcze.
    Dobrze?

  11. #811

    Domyślnie

    Witam!
    Pytanie do użytkowników buforów i kotłów na drewno lub fachowców, którzy znaja się na rzeczy.
    Ile musicie spalić drewna ( jakie) żeby naładować np 1000l bufor??
    Z wyliczeń wynika, że jezeli kocioł ma 140l komory załadunkowej czyli jest to 140/1000=0,14 metra przestrzennego drewna, gdzieś w necie znalazłem inf , że jeden metr przestrzenny to około 2100 kW energii. Biorąc teraz 2100*0,14*0,85=250kW. Czyli teoretycznie starczyłoby to do nagrzania 250/60=4 buforów po 1000 litrów przy zmianie o około 60 stopni.
    Jak to wygląda w rzeczywistości?
    Napewno zależy to od stopnia upchania(ułożenia) drewna w komorze załadunkowej ipewnie inych czynników.
    pozdrawiam

  12. #812
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    Przy odpowiedniej konstrukcji naczynia wyrównawczego-bezpieczeństwa (dodatkowa cienka rurka) można liczyć na starą dobrą grawitacyjną pomoc w utrzymywaniu w nim jakiej takiej temperatury.
    Straty ciepła na ten cel przy ogaconym naczynku są symboliczne...
    Umieszczenie go możliwie wysoko poprawi wszelkie możliwe parametry ciśnieniowe i przy bardzo sprawnej pompie zmniejszy trudności (kawitacja, zapowietrzanie, zacieranie osiek itp).
    Adam M.

  13. #813
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    Zarejestrowany
    May 2003
    Posty
    9.474
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    64

    Domyślnie

    Cytat Napisał jmarci
    Witam!
    Pytanie do użytkowników buforów i kotłów na drewno lub fachowców, którzy znaja się na rzeczy.
    Ile musicie spalić drewna ( jakie) żeby naładować np 1000l bufor??
    Z wyliczeń wynika, że jezeli kocioł ma 140l komory załadunkowej czyli jest to 140/1000=0,14 metra przestrzennego drewna, gdzieś w necie znalazłem inf , że jeden metr przestrzenny to około 2100 kW energii. Biorąc teraz 2100*0,14*0,85=250kW. Czyli teoretycznie starczyłoby to do nagrzania 250/60=4 buforów po 1000 litrów przy zmianie o około 60 stopni.
    Jak to wygląda w rzeczywistości?
    Napewno zależy to od stopnia upchania(ułożenia) drewna w komorze załadunkowej ipewnie inych czynników.
    pozdrawiam
    Ze strony : http://www.agroenergetyka.pl/?a=article&id=146 mozna wyczytać, że z 1 mp drewna liściastego można uzyskać 2200 kWh energii cieplnej. Czyli Twoje obliczenia z grubsza się zgadzają. Mam tylko wątpliwości co do tak wysokiej sprawności procesu spalania. Bufor 1000l przy zmianie temperatury o 60 st. C jest w stanie zgromadzić prawie 70 kWh energii (69,78 kWh). Czyli może nie 4 bufory, ale ponad 3 można by nagrzać.
    W rzeczywistości drewno pewnie będzie miało mniejszą wartość opałową (wilgotność drewna), sprawność spalania jest też mniejsza.

  14. #814
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kszew
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    178
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    42

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk
    ...Umieszczenie go możliwie wysoko poprawi wszelkie możliwe parametry ciśnieniowe i przy bardzo sprawnej pompie zmniejszy trudności (kawitacja, zapowietrzanie, zacieranie osiek itp).
    Adam M.
    No tak - zgadza się - ale nadal brak odpowiedzi czy wysokość umieszczenia bufora przy tej samej wysokości naczynia wyrównawczego ma znaczenie na pracę podłogówki? Ciśnienie statyczne w rurkach podłogówki w obu przypadkach będzie identyczne, ale ciśnienie dynamiczne przy starcie pompki ...? no właśnie? Jak bufor poniżej posadzki, to tylko kilkanaście liter wody w zbiorniku wyrównawczym jest powyżej poziomu pompy obiegowej.
    Jak to z tym jest?
    Cytat Napisał mpoplaw
    ile tego naczynia musi być ?? 2 calowa rura od podłogi po sufit wystarczy ??
    potrzeba pomnożyć: pojemność bufora x różnica temperatury x rozszerzalność termiczna wody x współczynnik zapasu. Nie liczyłem, ale może wyjść nawet kilka wiader. Rura będzie spoko

  15. #815
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    O ciśnieniu decyduje słup wody. Wysokość.
    Kształt jest bez znaczenia. Bufor może być gdziekolwiek.
    Adam M.

  16. #816
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kszew
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    178
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    42

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpoplaw
    jeśli pompa CO będzie na powrocie to trójnik od naczynia wzbiorczego wpiąć do powrotu czy może lepiej do zasilania ??
    a jeśli do powrotu to przed czy za pompą CO ?? ma to jakieś znaczenie ??
    Nie bardzo rozumiem jak to chcesz podłączyć. Po co trójnik?
    Zbiornik wyrównawczy napewno podłącze rurą z górną płaszczyzną bufora. Naczynie wyrównawcze będzie wtedy pracować również coś jak odpowietrznik (np. ujście pary wodnej z grzałki, bo jednak zawsze jest to możliwe). Podłogówka będzie bezpośrednio podłączona do bufora , więc tam już nie będę dawał drugiego zbiornika wyrównawczego.

  17. #817

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszew
    Zbiornik wyrównawczy napewno podłącze rurą z górną płaszczyzną bufora. Naczynie wyrównawcze będzie wtedy pracować również coś jak odpowietrznik (np. ujście pary wodnej z grzałki, bo jednak zawsze jest to możliwe).
    Wg mnie lepiej podłączyć rurą do dołu bufora. Dzięki temu woda w wyrównawczym będzie chłodniejsza.
    Na górze bufora odpowietrznik.

    MCB

  18. #818

    Domyślnie

    Widziałem agregaty do lodówki o mocy 160-200W, ale 850? Chyba że to moc cieplna, a nie elektryczna. A w ogóle to zainteresuj się schładzarką do piwa - jak zamienisz w niej miejscami parownik ze skraplaczem to uzyskasz pompę powietrze-woda.

  19. #819
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar coulignon
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    6.267
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    Cytat Napisał NJerzy
    w ogóle to zainteresuj się schładzarką do piwa - jak zamienisz w niej miejscami parownik ze skraplaczem to uzyskasz pompę powietrze-woda.
    To barbażyństwo jest!!! Jakiekolwiek ingerencje w schładzarkę do piwa powinny być zakazane.
    Nasz Dziennik

    "Z logiką jest tak, że gdy ktoś jej nie rozumie, to zwykle też nie rozumie że jej nie rozumie"

  20. #820
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar coulignon
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    6.267
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpoplaw
    poczytałem w necie i dupa blada, tanie agregaty lodówkowe to góra 0,85KW mocy cieplnej, konkretne agregaty to tez konkretne ceny, np 9KW mocy cieplnej to cena 11tyś zł a ja potrzebuję co najmniej 7KW mocy cieplnej żeby w 2 godziny zagrzać co najmniej 300L CWU
    schładzarki do mleka? Duża rozpietość mocy i spory rynek używanych.
    Nasz Dziennik

    "Z logiką jest tak, że gdy ktoś jej nie rozumie, to zwykle też nie rozumie że jej nie rozumie"

Strona 41 z 902

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony