Zobacz pełną wersję : POMPA CIEPŁA - zużycie prądu



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

bobrow
15-11-2016, 10:44
Temp podobne u mnie i zużycie tez :)
ja jeszcze pokusze sie sprawdzic jakie będzie zużycie przy krzywej grzewczej jak kolega zechce podełac ustawienia.

Witaj,
moja krzywa teraz to Lo 7/45st i Hi 11/40st
Pamiętaj tylko , że mam grzejniki.

Pzdr

JTKirk
15-11-2016, 11:05
COP 4 to przy założeniu że wszędzie podłogówka jest...co w starym domu rzadko się zdarza
a klimakonwektery, to dodatkowa inwestycja

sebapulawy
15-11-2016, 11:25
przetestuje ustawienia krzywej grzewczej - zobaczymy
ja tez mam grzejniki...
z tego co zabserwowałem to najlepiej jak grzały by cały czas z min zasilaniem?

baltazar
15-11-2016, 12:13
ktora wylonczy PC.

Czyli PC powinna pracować nonstop.. ale jak to się ma do G12 w której pracuje część pomp forumowiczów z tego co czytałem?

comin
15-11-2016, 12:33
Około 6000-6500kWh
Czyli 6500 x 0,65gr = 4225zł na sezon?

bobrow
15-11-2016, 12:39
Przy grzejnikach sprawa wyglada inaczej, a zimne grzejniki dla wielu osob daja subiektywne wrazenie ze jest w domu chlodniej ( pomimo tej samej temp ).
PC ma zadana temp i nie pilnuje tanszych taryf, jedynie CWU jest ustawiona 2 x dzien w taniej ale dogrzewanie juz wedlug potrzeb.

Właśnie , moja KG zapewnia komfort cieplny (głównie dla mojej żony , największy "zmarźluch" w rodzinie) , ponieważ :

-kiedy jest nie zbyt chłodno , to 40-45 st na grzejnikach powoduje wyłączenie CO przy 23 st , a ponowne włączenie przy 22,5st.
Przy tak wysokiej temp nie jest odczuwalny chłodek , o którym pisałeś (PC wyłącza się np na 1 h co 2 -3h) .
-przy większych mrozach ,znacznie rzadziej termostat wyłącza PC , CO działa prawie ciągle za dnia -a w nocy jest obniżenie o 1 st , zazwyczaj kilka godzin odpoczynku

Dzięki w/w sterowaniu osiągam :

-pełny komfort cieplny
-min koszty za w/w komfort
-oszczędzam sprężarkę (piłowanie 24h , skraca przecież jej żywotność-to jak z przebiegiem samochodu )

pzdr

maciej10
15-11-2016, 12:43
Odnosnie liczby zalaczania sprezarki i czasu pracy pompy (jesli ktos sledzil moj watek to pisze na przyszlosc)
W buderusie jest opcja zmiany czestotliwosc zalaczen pompy (opcja ekonomiczny-0 do komfortowy 40 ; standardowo bylo ustawione na 20 ) ekonomiczny-pompa zalacza sie zadziej lecz sa wieksze roznice temperatur w pomieszczeniu i na cwu; komfortowy-pompa zalacza sie czesciej by utrzyamc temperature zadana.

Obecnie pomiary z paru dniu wykazuja ze pompa zalacza sie juz "normalnie"

DATA; czas pracy sprezarki razem; czas pracy CO ;czas pracy CWU; liczba startow sprezarki razem liczba startów CO ;liczba startow CWU

06.11.2016 6 4 2 15 3 12
07.11.2016 6 4 2 14 3 11
08.11.2016 6 5 1 11 2 9
09.11.2016 5 4 1 10 3 7
10.11.2016 8 6 2 11 4 7
11.11.2016 6 5 1 8 2 6
12.11.2016 8 6 2 16 4 12


Mozna przyjac ze przy temperaturze na zewnatrz 0C i nastawie w domu na 23C pompa srednio potrzebuje 5 godzin pracy na dobe oraz zalacza sie 3 razy. Natomiast przy nastawie CWU 43C pompa potrzebuje 2 godziny na dobe oraz zalacza sie ok 8 razy

Dziekuje wszystkim za pomoc w udzielaniu odpowiedzi na moje pytania

bobrow
15-11-2016, 13:07
Moja PC tez sie wylancza gdy osiagnie 23,5*C... ale jak jest 23*C to sie nie wylonczy, chyba ze przerwie jej grzanie CWU, wtedy nie wroci do grzania zanim temp nie bedzie 22,5*C.

Co do pilowania.... nie wiem czy stala praca na czesciowym obciazeniu jest gorsza od czestrzych start/stop... gdzie na poczatku pracy PC bardziej sie stara osiagnac zadana temp....
Jazda w miescie dla silnika samochodowego tez jest chyba gorsza od takiej na autostradzie, przy czesciowym obciazeniu ;) ( chcac tak porownac )

Na koniec dnia fajnie jak kazdy da rade ustawic pod swoje preferencje

Oczywiście częste wył/wł sprężarki jest raczej niepożądanym zjawiskiem- dlatego staram się to graniczyć (głównie przez KG) do kilku dziennie.
Gdzieś na FM ludzie pisali o jakichś strasznych ilościach start/stopów ich PC i to na podłogówce-dla mnie taki tryb pracy jest dość "dziwny"
pzdr

asolt
15-11-2016, 13:44
Około 6000-6500kWh

7250 kWh

Liwko
15-11-2016, 13:51
Czyli 6500 x 0,65gr = 4225zł na sezon?

Jeżeli musiałbyś korzystać z płaskiej taryfy to tak.
U mnie wyszłoby około 2000zł

Policzyłem sprawność kotła na poziomie 70% co i tak uważam za zawyżone. 80% można wsadzić między bajki.

oszczednyGrześ
15-11-2016, 17:03
Moja PC tez sie wylancza gdy osiagnie 23,5*C... ale jak jest 23*C to sie nie wylonczy, chyba ze przerwie jej grzanie CWU, wtedy nie wroci do grzania zanim temp nie bedzie 22,5*C.

Co do pilowania.... nie wiem czy stala praca na czesciowym obciazeniu jest gorsza od czestrzych start/stop... gdzie na poczatku pracy PC bardziej sie stara osiagnac zadana temp....
Jazda w miescie dla silnika samochodowego tez jest chyba gorsza od takiej na autostradzie, przy czesciowym obciazeniu ;) ( chcac tak porownac )

Na koniec dnia fajnie jak kazdy da rade ustawic pod swoje preferencje

Dla sprężarki najgorsze są włącz wyłącz :) Znam klimy kilkuletnie które chodzą bez przerwy i nic im na razie nie jest :) co najlepsze wcale nie drogie.

bobrow
15-11-2016, 17:34
Z tymi sprężarkami to jak jest w końcu- czy czasem nie są montowane w lodówkach oraz innych urządzeniach i pracują w cyklach on/ off wielokrotnie dziennie i nic szczególnego się z nimi nie dzieje ?

True0Man
15-11-2016, 18:03
Widział ktoś może monitoring online z Pompy z Inwerterem? Jak wygląda jej krzywa pracy? teoretycznie powinna pracować cały czas wokół zadanej temperatury... coś jak tu

373133

(zdjęcie pożyczone od H)

Ktoś coś kojarzy?

oszczednyGrześ
15-11-2016, 18:18
Widział ktoś może monitoring online z Pompy z Inwerterem? Jak wygląda jej krzywa pracy? teoretycznie powinna pracować cały czas wokół zadanej temperatury... coś jak tu

373133

(zdjęcie pożyczone od H)

Ktoś coś kojarzy?

Jak warunki pracy są spełnione to wykres tak będzie wyglądał. U mnie jedzie cały dzień w zakresie od 450 - 475W.

JTKirk
15-11-2016, 18:47
Z tymi sprężarkami to jak jest w końcu- czy czasem nie są montowane w lodówkach oraz innych urządzeniach i pracują w cyklach on/ off wielokrotnie dziennie i nic szczególnego się z nimi nie dzieje ?

ale jakąś tam swoją żywotność mają - podawaną najczęściej wg godzin pracy.
Większość twierdzi, że zbyt duża ilość załączeń szkodzi sprężarce...

True0Man
15-11-2016, 18:49
Jak warunki pracy są spełnione to wykres tak będzie wyglądał. U mnie jedzie cały dzień w zakresie od 450 - 475W.

No ja jestem w pierwszym roku na razie - więc w sprzyjających okolicznościach pompa pracuje

0.6 - 0.8kW

... ale mam 200 m.kw. do ogrzania i CWU.

No i pierwszy sezon gdzie pozbywam się wilgoci z domu... i usuwam niedoróbki wykonawców :(

oszczednyGrześ
15-11-2016, 19:31
No ja jestem w pierwszym roku na razie - więc w sprzyjających okolicznościach pompa pracuje

0.6 - 0.8kW

... ale mam 200 m.kw. do ogrzania i CWU.

No i pierwszy sezon gdzie pozbywam się wilgoci z domu... i usuwam niedoróbki wykonawców :(

Jaką masz pompę?

Pratchawiec
15-11-2016, 20:01
Witam

Obecne temperatury zewnętrzne (ok. 0-2*) powodują, że przeciętny budynek dla utrzymania komfortowej temperatury wewn. na każdą godzinę potrzebuje kilka kWh energii.
Dla przykładu mój dom - dość typowy w tym dziale, z normowym całkowitym obciążeniem rzędu 6 kW, w obecnych warunkach potrzebuje ok .3 kWh/h.
Mnożąc to przez 24 wychodzi, że dziennie potrzebnych jest ok. 72 kWh energii.
PC nawet gruntowa, z COP 4, dla temp.zasilania 2/35* będzie potrzebować ok. 18 kWh na dobę (0,75/h).
Dodajmy jeszcze wodę użytkową i wtedy wychodzi normalne dzienne zużycie ok. 20 kWh/d dla domu takiego jak mój.
Nie mówmy o ekstremach typu 40 cm grafitu na ścianach lub 18* w środku, bo tak zdrowo.

Nie oczekujcie zatem cudów.

Pozdrawiam

Pratchawiec.

sebapulawy
15-11-2016, 20:07
koledzy to te wasze pompy to chyba jakies perpetum... taki pobór jak prawie pompka obiegowa :)

Pratchawiec
15-11-2016, 20:53
koledzy to te wasze pompy to chyba jakies perpetum... taki pobór jak prawie pompka obiegowa :)

Moja PC grzejąc pobiera co najmniej ok.1,6 kW. W ekstremalnych warunkach potrafi wziąć nawet 5 kW
Ale nie grzeje na okrągło przez 24 godziny.
Stąd biorą się dobowe czy nawet roczne uśrednione poziomy zużycia energii.

Pozdrawiam

Pratchawiec

sebapulawy
15-11-2016, 20:57
u mnie moze troszke mniej zaboli bo mam fotowoltaike :)

bobrow
15-11-2016, 21:08
U mnie o ile dobrze pamiętam , min zużycie to ok 1,6 kW/h

sebapulawy
15-11-2016, 21:19
co za skrót "ca"

Dziesiatka
15-11-2016, 21:22
co za skrót "ca"
http://sjp.pwn.pl/sjp/circa;2449453.html

sebapulawy
15-11-2016, 21:51
ok dzieki

reksgildo
16-11-2016, 05:05
01.11.2016 godz.6.00 - 16.11.2016 godz.6.00 C.O. i CWU - 297 kWh. Temp wewn 22-23 stopnie.

True0Man
16-11-2016, 06:31
Jaką masz pompę?

SmartHeat i008 (8kW) z inwerterem - ale to pierwszy sezon i dom się wygrzewa. sporo było prac mokrych - no i mam do usunięcia dwa mostki.

Temp w środku 21-22st
CWU: 39st / 45st

True0Man
16-11-2016, 06:33
01.11.2016 godz.6.00 - 16.11.2016 godz.6.00 C.O. i CWU - 297 kWh. Temp wewn 22-23 stopnie.

To masz coś nie bardzo - u mnie jest 287kW w przedziale który podajesz - a mam trochę ponad 200m.kw. do ogrzania. I jadę na wyższych obrotach bo dom wygrzewam.

Ale Twój panasonic to pewnie powietrzny?

True0Man
16-11-2016, 06:34
u mnie moze troszke mniej zaboli bo mam fotowoltaike :)

Zdradź ile i czego masz - i co tym zasilasz (czy może po prostu oddajesz do sieci)

Ciekawy temat :)

reksgildo
16-11-2016, 07:41
To masz coś nie bardzo - u mnie jest 287kW w przedziale który podajesz - a mam trochę ponad 200m.kw. do ogrzania. I jadę na wyższych obrotach bo dom wygrzewam.

Ale Twój panasonic to pewnie powietrzny?

Już raz Ci pisałem. W poście #9957 masz wszystko.

reksgildo
16-11-2016, 07:44
Witam

Obecne temperatury zewnętrzne (ok. 0-2*) powodują, że przeciętny budynek dla utrzymania komfortowej temperatury wewn. na każdą godzinę potrzebuje kilka kWh energii.
Dla przykładu mój dom - dość typowy w tym dziale, z normowym całkowitym obciążeniem rzędu 6 kW, w obecnych warunkach potrzebuje ok .3 kWh/h.
Mnożąc to przez 24 wychodzi, że dziennie potrzebnych jest ok. 72 kWh energii.
PC nawet gruntowa, z COP 4, dla temp.zasilania 2/35* będzie potrzebować ok. 18 kWh na dobę (0,75/h).
Dodajmy jeszcze wodę użytkową i wtedy wychodzi normalne dzienne zużycie ok. 20 kWh/d dla domu takiego jak mój.
Nie mówmy o ekstremach typu 40 cm grafitu na ścianach lub 18* w środku, bo tak zdrowo.

Nie oczekujcie zatem cudów.

Pozdrawiam

Pratchawiec.

No to mnie trochę uspokoiłeś. Patrząc na Twój dom ze stopki i porównując z moim widzę że chyba tak musi być. 15.11.2016 godz. 23.00 - 16.11.2016 godz. 6.00 10kWh. W tym grzanie wody. Daje to 1,43kW/h

True0Man
16-11-2016, 07:58
Już raz Ci pisałem. W poście #9957 masz wszystko.

Ok dzięki nie dostałem powiadomienia i mi umknęło.

K@mil_
16-11-2016, 08:35
U mnie również pierwszy sezon. Nie ma opcji, żebym zmieścił się tylko w taniej taryfie, stąd też dorzuciłem okno w drogiej (mam G12w w ENEI). Ale w drogiej start PC jest z wychłodzonej podłogi i:
1) sam start PC i gonienie temp. 'żre' kWh,
2) defrost jest wtedy samym gazem, więc bardziej prądożerny.

Stąd chcę przetestować opcję z obniżeniem KG, tak aby PC pracowała wręcz stale i wtedy obejrzę zużycie i przekalkuluję co się bardziej opłaca jeśli idzie o zużycie. Poza tym komfort chyba jednak zdecydowanie lepszy.
Tzn. może na początek w nocy KG 'normalna', a w dzień obniżę np. -2.
Pozdrawiam.

reksgildo
16-11-2016, 09:16
U mnie również pierwszy sezon. Nie ma opcji, żebym zmieścił się tylko w taniej taryfie, stąd też dorzuciłem okno w drogiej (mam G12w w ENEI). Ale w drogiej start PC jest z wychłodzonej podłogi i:
1) sam start PC i gonienie temp. 'żre' kWh,
2) defrost jest wtedy samym gazem, więc bardziej prądożerny.

Stąd chcę przetestować opcję z obniżeniem KG, tak aby PC pracowała wręcz stale i wtedy obejrzę zużycie i przekalkuluję co się bardziej opłaca jeśli idzie o zużycie. Poza tym komfort chyba jednak zdecydowanie lepszy.
Tzn. może na początek w nocy KG 'normalna', a w dzień obniżę np. -2.
Pozdrawiam.
K@mil_ u mnie KG teraz -15/33 +15/26. Jak są temp. zewn. poniżej zera to pompa chodzi praktycznie cały czas. Wtedy w ciągu nocy (8-9 godz.) temp wewnątrz spadnie o ok 0,5-0,6 stopnia. W ciągu dnia przez te 16 godz. to nadrabia. Jak temp na zewnątrz jest w ok. 2 stopni na plusie pompa wyłączy się w ciągu dnia na jakieś 5 - 6 godzin. Spadki temp. wewnętrznej są wtedy prawie takie same. Przypomnę że mam bufor 100l i jak pompa się wyłączy to obiegówka za buforem jeszcze przez 2-3 godziny pcha wodę do podłogówki. Obiegówka za buforem załączy się jak temp wody ma 26-27 stopni.

baltazar
16-11-2016, 10:27
Przypomnę że mam bufor 100l i jak pompa się wyłączy to obiegówka za buforem jeszcze przez 2-3 godziny pcha wodę do podłogówki. Obiegówka za buforem załączy się jak temp wody ma 26-27 stopni.
Tylko 100L ? Jaka jest pojemność podłogówki?

reksgildo
16-11-2016, 10:51
Tylko 100L ? Jaka jest pojemność podłogówki?

ok. 140l

Bobromil
16-11-2016, 12:43
Mam pierwsze 31 dni grzania (czyli praktycznie cały miesiąc). Wyszło 308 kW/h Grzane tylko w II taryfie. Podział zużycia: CO 233, a CWU 75. Krzywa grzewcza w fazie testów ale waha się pomiędzy: Lo 33-35 C, a przy Hi 25-26 C

przy czym to nie była jeszcze zima

K@mil_
16-11-2016, 13:02
Parametry domu? Który sezon domu?

thxluk
16-11-2016, 13:34
U mnie również pierwszy sezon. Nie ma opcji, żebym zmieścił się tylko w taniej taryfie, stąd też dorzuciłem okno w drogiej (mam G12w w ENEI). Ale w drogiej start PC jest z wychłodzonej podłogi i:
1) sam start PC i gonienie temp. 'żre' kWh,
2) defrost jest wtedy samym gazem, więc bardziej prądożerny.

Stąd chcę przetestować opcję z obniżeniem KG, tak aby PC pracowała wręcz stale i wtedy obejrzę zużycie i przekalkuluję co się bardziej opłaca jeśli idzie o zużycie. Poza tym komfort chyba jednak zdecydowanie lepszy.
Tzn. może na początek w nocy KG 'normalna', a w dzień obniżę np. -2.
Pozdrawiam.

Witaj,
ja własnie czekam na zmiane licznika na g12W.Masz racje iz starty Pc na początku poierają wiećej KW.
U mnie testowałem 22- 7 rano czyli start w taniej i na końcu dorzucona 1 h w drogiej i to samo 13-16 .W drogiej powinno zabrac 2-4 kw co daje jakies max 120 KW drogiej .
Zobaczymy przy wiekszych przymrozkach.

Bobromil
16-11-2016, 14:13
Parametry domu? Który sezon domu?

Grzanie I sezon od października. 140 m2 z czego grzeję na razie dół. Góra otwarta. na schody. Suporeks 24 + 10 cm styr. 100% podłogówka. Temp w domu ok 22 C. Grzane jedynie w taniej taryfie

K@mil_
16-11-2016, 14:32
Moje pytanie o parametry wzięło się z dwóch powodów:
1) Niewielkie zużycie jak na pierwszy sezon i średnie ocieplenie
2) Mieścisz się tylko w taniej taryfie? Tzn. jaką masz temperaturę wody powrotnej i w domu, wieczorem przed samym startem pompy? Rozumiem, że to taryfa bez okna w ciągu dnia?
Pozdrawiam

Tomaszs131
16-11-2016, 15:17
Mam pierwsze 31 dni grzania (czyli praktycznie cały miesiąc). Wyszło 308 kW/h Grzane tylko w II taryfie. Podział zużycia: CO 233, a CWU 75. Krzywa grzewcza w fazie testów ale waha się pomiędzy: Lo 33-35 C, a przy Hi 25-26 C

przy czym to nie była jeszcze zima

Przydałaby się stopka z ociepleniem, metrażem itp. Tak dla porównania.
Pozdrawiam

bassior
16-11-2016, 16:29
Moje zużycie za 01.11.2016-15.11.2016 (15dni): 266kWh

373189

krzywa: -15/30 i 15/26

tylko tania taryfa

PS: przez ostatnie 5dni pompa zjadła 130kWh

pozdro

Bobromil
16-11-2016, 17:02
Przydałaby się stopka z ociepleniem, metrażem itp. Tak dla porównania.
Pozdrawiam


Przepraszam za banalne pytanie ale szukam gdzie wpisać w Profilu w stopce parametry domu i już straciłem 10 minut.- więcej nie mogę. Nakierujcie proszę

Dziesiatka
16-11-2016, 18:17
Nakierujcie proszę
W Twoich ustawieniach - edycja sygnatury(chyba)

morus666
16-11-2016, 18:42
U mnie 606 kwh na CO i CWU od 15.10 do 14.11. Niby wszystko w taniej taryfie ale wydaje mi się że to cholernie dużo patrząc na innych. Pompa 13kw, gruntowa, 135 metrów podłogi + 50 metrów studio. Wszędzie podłogówka + dodatkowo 4 ściany ściennego. Podłoga 15 cm styropianu 0,39, ściany 15 cm 0,33, strop 15 cm styropian 0,39 + 20 cm wełny dach. Drugi poziom nie grzany i nie używany, zaślepione miejsce na schody. Okna 3 szybowe, w tym 1 duże 3,5m X 180. Drugie olbrzymie 3,8m X 6 m (zachodzi 2 metry na dach) i chyba tu mam problem gdyż pomieszczenie z tym oknem jest nieogrzewane a oddzielone od strony salonu i sypialni "witrynami" z 1 szybą.
Generalnie poniżej 21 stopni nie mam w domu. Grzeje w nocy i w okienku dziennym. Od 00:01 do 06:00 temperatura podnosi się do 24,5, tak jak mam ustawione, po 18 jest tylko 21,5 mimo tego okienka 13-15.
Czy to jest normalne że ta temperatura tak spada czy organizować jakąś termowizje i szukać przyczyn?

Bobromil
16-11-2016, 18:44
W Twoich ustawieniach - edycja sygnatury(chyba)

Jest OK! Dzięki

Moja dewiza, to grzanie CWU nocą, w dzień 13-15 grzanie jedynie HEAT. To daje duże korzyści dla godzin wieczornych, Choć podoba mi się jak ktoś napisał żeby wydłużyć grzanie do 16 lub nawet do 17. Rano często nikogo nie ma domu (praca, itd)

Bobromil
16-11-2016, 19:03
Moje pytanie o parametry wzięło się z dwóch powodów:
1) Niewielkie zużycie jak na pierwszy sezon i średnie ocieplenie
2) Mieścisz się tylko w taniej taryfie? Tzn. jaką masz temperaturę wody powrotnej i w domu, wieczorem przed samym startem pompy? Rozumiem, że to taryfa bez okna w ciągu dnia?
Pozdrawiam
Do godziny 13 jest OK temp w domu. Wieczorem, np od 19 robi się już lekko chłodniej i trzeba założyć polar. Zatem testuję najlepsze rozwiązanie. Zamknąłem górę styropianem, bo dużo szło ciepła w górę, która na razie nie jest i nie musi być ogrzewana.

Wszystkim wygrzewającym dom polecam wygrzanie domu "kozą" na czterech nogach ;) przez tydzień czasu.

Nie mam sterownika/termostatu pokojowego - na razie. Wszystko leci na pogodówce. Nie żałuję temp. zasilania: Lo: 35, Hi 26 C

thxluk
16-11-2016, 20:13
Jest OK! Dzięki

Moja dewiza, to grzanie CWU nocą, w dzień 13-15 grzanie jedynie HEAT. To daje duże korzyści dla godzin wieczornych, Choć podoba mi się jak ktoś napisał żeby wydłużyć grzanie do 16 lub nawet do 17. Rano często nikogo nie ma domu (praca, itd)

Dokładnie, tak zamierzam zrobić , ustawić tak grzanie CWU aby grzała raz na 24 h i w oknie 13-16 /moze 17 grzała tylko CO.
Dzis defrost spadł mi do 10 minut , przy tz 2st.w podłodze było na powrocie 25 st.przestawiłem Kg na HI 38.
Ogolnie u mnie przy temp . zew. w nocy do 0 st , jest ok około ponad 23st, góra i dół 22.
Jak temp spadła w nocy do -6 , strasznie szybko spada temp. w domu 21/20 góra.
Wydaje mi się ze to własnie wina 4-5 dośc sporych mostków termicznych(drzwi zewnetrzne-"budowlane", uszczelnienie progu pod drzwiami na taras,ocieplenie wew. sciany i sufitu w garazu , brak płyt w górnej łazience itp)
powodzenia

K@mil_
18-11-2016, 07:40
Do godziny 13 jest OK temp w domu. Wieczorem, np od 19 robi się już lekko chłodniej i trzeba założyć polar. ...

No właśnie. To jest ból i u mnie. Wieczorem, kiedy jesteś w domu, to jest najchłodniejszy moment w ciągu dnia, więc troszkę słabo. Stąd dodałem u siebie okno 2h w drogiej taryfie, ale to też słabo, bo do powiedzmy 13ej od 6ej temp. podłogówki jest już ciut za niska i PC o tej 13ej zaczyna niejako od początku, a więc gonienie temp., defrosty i z prawdziwego grzania za wiele nie zostaje.


Wszystkim wygrzewającym dom polecam wygrzanie domu "kozą" na czterech nogach ;) przez tydzień czasu.
Taką kozą, to wygrzać można co najwyżej salon ;)

K@mil_
18-11-2016, 07:47
Zacząłem testować dłuższe grzanie w ciągu dnia, tj. kończę nad ranem o 6.00 i zaczynam znowu o 9, aż do 17ej.
No ale niestety (a raczej stety :) ) przyszło ocieplenie i nie jestem w stanie ocenić ile więcej zje kWh jeśli zapewnię większą ciągłość grzania i ile z tego przypadnie na drogą taryfę. W ciągu dnia KG obniżona -2.

373421

Średnie dobowe liczone dla Bydgoszczy, a więc u mnie (mieszkam pod miastem) spokojnie zawsze z 2 stopnie mniej.
Pozdrawiam.

True0Man
18-11-2016, 08:13
Zacząłem testować dłuższe grzanie w ciągu dnia, tj. kończę nad ranem o 6.00 i zaczynam znowu o 9, aż do 17ej.
No ale niestety (a raczej stety :) ) przyszło ocieplenie i nie jestem w stanie ocenić ile więcej zje kWh jeśli zapewnię większą ciągłość grzania i ile z tego przypadnie na drogą taryfę. W ciągu dnia KG obniżona -2.

373421

Średnie dobowe liczone dla Bydgoszczy, a więc u mnie (mieszkam pod miastem) spokojnie zawsze z 2 stopnie mniej.
Pozdrawiam.

Mam dwa pytanka:

skąd bierzesz średnią dobową? Jakaś stacja meteo?
Rozróżniasz CO od CWU czy po prostu piszesz jedną wartość z podlicznika?

K@mil_
18-11-2016, 08:20
1. Pracuję w firmie dostarczającej ciepło dla miasta i okolic, więc takie dane mam na wyciągnięcie ręki ;)
2. Tak, to jest suma CO i CWU. CWU grzeję raz na dobę i zużycie nie przekracza na ten cel 2kWh. Jest to zazwyczaj okolica 1.5kWh. Zasobnik 250l, grzeję wodę do 46*C.
Pozdrawiam.

True0Man
18-11-2016, 08:33
1. Pracuję w firmie dostarczającej ciepło dla miasta i okolic, więc takie dane mam na wyciągnięcie ręki ;)
2. Tak, to jest suma CO i CWU. CWU grzeję raz na dobę i zużycie nie przekracza na ten cel 2kWh. Jest to zazwyczaj okolica 1.5kWh. Zasobnik 250l, grzeję wodę do 46*C.
Pozdrawiam.


No dobra a cywil skąd takie dane może pobrać? Coś Ci przychodzi do głowy?
2kWh na ogrzanie raz na dobę 250L.... to prawidłowa wartość? wydaje się dość mała... wiesz jaką masz temp pod koniec dnia od momentu grzania (do ilu spada)?

karolek75
18-11-2016, 08:34
U mnie 606 kwh na CO i CWU od 15.10 do 14.11. Niby wszystko w taniej taryfie ale wydaje mi się że to cholernie dużo patrząc na innych. Pompa 13kw, gruntowa, 135 metrów podłogi + 50 metrów studio. Wszędzie podłogówka + dodatkowo 4 ściany ściennego. Podłoga 15 cm styropianu 0,39, ściany 15 cm 0,33, strop 15 cm styropian 0,39 + 20 cm wełny dach. Drugi poziom nie grzany i nie używany, zaślepione miejsce na schody. Okna 3 szybowe, w tym 1 duże 3,5m X 180. Drugie olbrzymie 3,8m X 6 m (zachodzi 2 metry na dach) i chyba tu mam problem gdyż pomieszczenie z tym oknem jest nieogrzewane a oddzielone od strony salonu i sypialni "witrynami" z 1 szybą.
Generalnie poniżej 21 stopni nie mam w domu. Grzeje w nocy i w okienku dziennym. Od 00:01 do 06:00 temperatura podnosi się do 24,5, tak jak mam ustawione, po 18 jest tylko 21,5 mimo tego okienka 13-15.
Czy to jest normalne że ta temperatura tak spada czy organizować jakąś termowizje i szukać przyczyn?

Przy szkielecie moze normalne, ale w murowanym szukaj.

K@mil_
18-11-2016, 08:39
No dobra a cywil skąd takie dane może pobrać? Coś Ci przychodzi do głowy?
2kWh na ogrzanie raz na dobę 250L.... to prawidłowa wartość? wydaje się dość mała... wiesz jaką masz temp pod koniec dnia od momentu grzania (do ilu spada)?



1. My to sami mierzymy i spisujemy, bo musimy. A skąd tak dokładne dane wziąć, niestety nie mam pojęcia.
2. Zmniejszyłem sobie histerezę dla CWU (była z tym walka) na 3+1K. Woda zazwyczaj grzana od 38-39*C i tak jak pisałem, zużycie jeszcze nigdy nie przekroczyło wspomnianych 2kWh. Walczę teraz, żeby udawało się grzać CWU tylko w taniej taryfie.

karolek75
18-11-2016, 08:39
Mam dwa pytanka:

skąd bierzesz średnią dobową? Jakaś stacja meteo?
Rozróżniasz CO od CWU czy po prostu piszesz jedną wartość z podlicznika?



Szukaj swojego miejsca np. tutaj
https://www.wunderground.com/history/airport/EPBY/2016/11/10/MonthlyHistory.html?req_city=Bydgoszcz+Ignacy+Jan+ Pade&req_state=&req_statename=Polska&reqdb.zip=00000&reqdb.magic=1&reqdb.wmo=WEPBY

Edit: to dane bydgoszczy, chociaz wyswietla ze czerlin.... jakis babol.

K@mil_
18-11-2016, 08:41
Oo, fajna stronka ;)

True0Man
18-11-2016, 08:53
1. My to sami mierzymy i spisujemy, bo musimy. A skąd tak dokładne dane wziąć, niestety nie mam pojęcia.
2. Zmniejszyłem sobie histerezę dla CWU (była z tym walka) na 3+1K. Woda zazwyczaj grzana od 38-39*C i tak jak pisałem, zużycie jeszcze nigdy nie przekroczyło wspomnianych 2kWh. Walczę teraz, żeby udawało się grzać CWU tylko w taniej taryfie.

No dobra - ale to skąd wiesz że zużycie CWU to tylko 2kWh? To niedużo przy tak dużym buforze - a temp masz wysoką. Może mówisz o chwilowym zużyciu w momencie kiedy faktycznie grzeje?

Histereza 4K... a grzeje od 38-39st... do 46st... to albo czegoś nie rozumiem albo coś się tu w liczeniu nie zgadza.

True0Man
18-11-2016, 08:56
Szukaj swojego miejsca np. tutaj
https://www.wunderground.com/history/airport/EPBY/2016/11/10/MonthlyHistory.html?req_city=Bydgoszcz+Ignacy+Jan+ Pade&req_state=&req_statename=Polska&reqdb.zip=00000&reqdb.magic=1&reqdb.wmo=WEPBY

Edit: to dane bydgoszczy, chociaz wyswietla ze czerlin.... jakis babol.

Dzięki :)

karolek75
18-11-2016, 09:16
No dobra - ale to skąd wiesz że zużycie CWU to tylko 2kWh? To niedużo przy tak dużym buforze - a temp masz wysoką. Może mówisz o chwilowym zużyciu w momencie kiedy faktycznie grzeje?

Histereza 4K... a grzeje od 38-39st... do 46st... to albo czegoś nie rozumiem albo coś się tu w liczeniu nie zgadza.

Zbiornik mam 300l, totalne zuzycie wody mam 20m3/m-c ( wanna i 3 pindy). Srednie zuzycie na CWU jest ponizej 3kWh. Mam ustawione grzenie na 43oC caly dzien (znowu wanna sie klania) z podgrzaniem do 48 w 2T przed 6 rano i po 13. W tym takze grzalka do 65oC raz w m-cu.

K@mil_
18-11-2016, 09:22
No dobra - ale to skąd wiesz że zużycie CWU to tylko 2kWh? To niedużo przy tak dużym buforze - a temp masz wysoką. Może mówisz o chwilowym zużyciu w momencie kiedy faktycznie grzeje?

Histereza 4K... a grzeje od 38-39st... do 46st... to albo czegoś nie rozumiem albo coś się tu w liczeniu nie zgadza.
Już wyjaśniam :)
Grzeję akurat mniej więcej od 38-39*C, bo CWU trzymam TIMERem w taniej taryfie. Niestety nie zawsze udaje się zdążyć z rozebraniem i żeby naszą córkę wykąpać w ciepłej wodzie czasem pcham 'z ręki' grzanie CWU podnosząc na chwilę temp. zadaną powyżej histerezy tak żeby PC zaczęła grzać zasobnik.
Grzanie CWU ustawione mam do 43 lub 44*C, a grzeje mi do 46 i taka temp. mi pasuje.
No co mam powiedzieć, pierwszy sezon ever domu i PC, więc w kotłowni jestem częściej niż w salonie :) stąd dokładnie wiem ile pobiera PC na potrzeby CWU i nie mam tutaj interesu żeby rozmijać się z prawdą, bo po co? ;)
Pozdrawiam.

PS. Nie wiem właśnie jak najkorzystniej ustawić grzanie CWU, żeby odbywało się tylko w II taryfie. Rozbiór jak pisałem mamy słabawy, a ciepłą wodę potrzebuję na 20.30 na kąpiel córki. Musiałbym grzać rano (ok 5ej - tak mam ustawione) i troszkę wyżej, żeby do wieczora starczyło i załączyło się znowu za 24h, czy nawet zaraz po tej 21ej, chociaż to nierealne, żeby tak się wstrzelić.

True0Man
18-11-2016, 09:39
PS. Nie wiem właśnie jak najkorzystniej ustawić grzanie CWU, żeby odbywało się tylko w II taryfie. Rozbiór jak pisałem mamy słabawy, a ciepłą wodę potrzebuję na 20.30 na kąpiel córki. Musiałbym grzać rano (ok 5ej - tak mam ustawione) i troszkę wyżej, żeby do wieczora starczyło i załączyło się znowu za 24h, czy nawet zaraz po tej 21ej, chociaż to nierealne, żeby tak się wstrzelić.

Jeden z kolegów ma G12W i ustawił tak
4-6 rano - 45st
13-15:00 - 45 st. (okienko dla taniej taryfy)
Reszta 39st.
Weekend 45 (bo tania taryfa)

i jedzie.

tomekwa
18-11-2016, 10:17
GW12R.
Ja jak mam za nisko ustawioną wodę to zona narzeka, więc standardowo ustawione jest 22-7 na 45 st. ale w dzień 13-16 podgrzewa do 60 st.
Zastanawiam się również nad tym jak dobrze rozwiązać cyrkulację aby zbędnie nie wychładzał.

K@mil_
18-11-2016, 10:19
U mnie problemem jest właśnie brak okna w ciągu dnia. Druga rzecz, to mogę ustawić tylko jedną temp. dla CWU... :rolleyes:

laskim
19-11-2016, 15:49
U mnie od 20.10.2016 do 19.11.2016 Pożarło 560 kwh. Pierwszy sezon prawdziwego grzania. (zeszłej zimy tylko do około 15st żeby można było pracować) Temperatura w domu 22.5, cwu około 45st.. Sporo ale jeszcze nieocieplone skosy i pewnie dużo ucieka przez dach :/

Bobromil
19-11-2016, 22:05
1. My to sami mierzymy i spisujemy, bo musimy. A skąd tak dokładne dane wziąć, niestety nie mam pojęcia.
2. Zmniejszyłem sobie histerezę dla CWU (była z tym walka) na 3+1K. Woda zazwyczaj grzana od 38-39*C i tak jak pisałem, zużycie jeszcze nigdy nie przekroczyło wspomnianych 2kWh. Walczę teraz, żeby udawało się grzać CWU tylko w taniej taryfie.
Poćwicz grzanie CWU do 51-52 w nocy od godz. 22. Od 13 godz spróbuj grzać tylko HEAT do godz, 16 i zwiększ temp na Lo i Hi przy opcji H20. I zobacz. CWU daj na K3 w ustawieniach

thxluk
20-11-2016, 06:43
Bobromil..Dzień dobry:)
CWU na K3? chodzi Ci o podbicie KG o 3 pkt?
Jeśli puszczasz od 22-00 Heat and Tank , to podbicie możesz ustawić osobno na CO i CWU , czy dajesz w timerze osobno np 22-00 i 23- 00 Tank i Pózniej Heat?
No i w końcu pytanie jak sens jest ustawiać/podbijać KG w opcji Tank?

pom_pla
20-11-2016, 10:23
No dobra - ale to skąd wiesz że zużycie CWU to tylko 2kWh? To niedużo przy tak dużym buforze - a temp masz wysoką. Może mówisz o chwilowym zużyciu w momencie kiedy faktycznie grzeje?

Histereza 4K... a grzeje od 38-39st... do 46st... to albo czegoś nie rozumiem albo coś się tu w liczeniu nie zgadza.



Tu jest tez ciekawa strona z ,,historią,,

Niestety tylko dla ZABRZA


http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php

mkm silesia
20-11-2016, 12:11
Tu jest tez ciekawa strona z ,,historią,,

Niestety tylko dla ZABRZA


http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php

Dokładnie Zabrze Helenka to taka wioska daleko od centrum - wiadomo w mieście (szczególnie centrum) zawsze trochę cieplej

K@mil_
21-11-2016, 07:24
Poćwicz grzanie CWU do 51-52 w nocy od godz. 22. Od 13 godz spróbuj grzać tylko HEAT do godz, 16 i zwiększ temp na Lo i Hi przy opcji H20. I zobacz. CWU daj na K3 w ustawieniach

CWU na K3? W ustawieniach tego nie mam, przestawiałem to zworką na płycie głównej. Fakt, muszę potestować wyższe grzanie CWU.
Co do grzania CO, to w ciągu dnia mam 'okno' 10-17 i obniżenie -2 i to mi się sprawdza - zjada mi 2-3kWh, ale wieczorem jest ciepło.
Pozdrawiam.

PaRa
21-11-2016, 07:42
U mnie pompa pracuje od 18.11 i cała procedura wygrzewania wylewki kosztowała 710, teraz wyłączyłem urządzenie, w pomieszczeniach 20 stopni - do prac wykończeniowych wystarczy.

Kaizen
21-11-2016, 10:06
U mnie pompa pracuje od 18.11 i cała procedura wygrzewania wylewki kosztowała 710

Jak patrzę na opisy, to wygrzewanie trwa z miesiąc
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?64128-Wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki&p=1293483&viewfull=1#post1293483

A Ty zrobiłeś to w trzy dni?
To jak w końcu powinno się wygrzewać?

Pratchawiec
21-11-2016, 10:41
Jak patrzę na opisy, to wygrzewanie trwa z miesiąc
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?64128-Wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki&p=1293483&viewfull=1#post1293483

A Ty zrobiłeś to w trzy dni?
To jak w końcu powinno się wygrzewać?

Witam

Wygrzewanie podłogówki - wbrew obiegowym opiniom, ma służyć usunięciu resztek wilgoci z dolnych partii wylewki, schnących najwolniej.
Należy je skojarzyć z odpowiednia wentylacją - wietrzeniem, które najlepiej usuwają wilgoć.
Co miało pęknąć to już wcześniej pękło.
Jeśli wylewka została odpowiednio wysuszona innymi metodami i osiągnęła odpowiednią wilgotność jej wygrzewanie jest zbędne.

Skoro wygrzewał tylko trzy dni, widocznie miał podstawy do przyjęcia, że osiągnięty poziom wilgotności podłoża jest odpowiedni do położenia ceramiki, paneli lub podłóg.

Pozdrawiam

Pratchawiec

K@mil_
21-11-2016, 10:57
Mnie bardziej intryguje zużycie, czy też kwota za te trzy dni. 710, ale zł, czy kWh? Bo liczba jest jakaś astronomiczna.

dwiecegly
21-11-2016, 11:21
Gościu sie pomylił w dacie na pewno. Obstawiam 18.10

Dziesiatka
21-11-2016, 11:34
Obstawiam 18.10
Chyba masz rację
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100&p=7309559&viewfull=1#post7309559

okobar
23-11-2016, 22:03
nowa fakturka za pół roku - od 7 maja do 4 listopada 2016

oto dane:

łączne zużycie kWh/kW -1821
w rozbiciu
196 czynna szczytowa (do 30.06.2016) po 0,33370 netto
462 czynna szczytowa (od 30.06.2016) po 0,33370 netto
347 czynna pozaszczytowa (do 30.06.2016) po 0,16260 netto
816 czynna pozaszczytowa (od 30.06.2016) po 0,16260 netto

razem daje to 1821 kW o wartości netto 408,68 PLN
do tego rózne opłaty dystrybucyjne, przejściowe i abonamentowa na łączną kwotę 280,29 PLN netto
łącznie do zapłaty - 688,97 netto
co daje 847,43 brutto
a ze poprzednia prognoza wyniosła - 1053,20 PLN mam nadwyżkę 205,77 PLN

wszystko na prąd, 2 dorosłych + 2 małych dzieci (śpią przy włączonym świetle :P )
pralka, zmywarka codziennie (pralka w drogiej, zmywarka w taniej)
w wekendy pralka 3x dziennie
telewizor plazmowy - około 10-12 godzin dziennie
komputer stacjonarny - około 12 godzin dziennie
rekuperator i pompa ciepła z chłodzeniem w lato, indukcja i reszta barachła też na prąd :P o kanalizacji z przepompownią na mój prąd nie wspomnę (nie ma możliwości grawitacyjnej)

samo PC za okres - maj-październik, bo za listopad nie mam jeszcze spisanego wyniku ma 1249 kWh według podlicznika... reszta to prąd bytowy

PaRa
24-11-2016, 05:56
Jak patrzę na opisy, to wygrzewanie trwa z miesiąc
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?64128-Wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki&p=1293483&viewfull=1#post1293483

A Ty zrobiłeś to w trzy dni?
To jak w końcu powinno się wygrzewać?

Uściślam :

- procedura wygrzewania wylewki trwała 28 dni
- wykorzystała 710 kWh za około 390 zł

K@mil_
24-11-2016, 06:20
nowa fakturka za pół roku - od 7 maja do 4 listopada 2016

oto dane:

łączne zużycie kWh/kW -1821
(...)

samo PC za okres - maj-październik, bo za listopad nie mam jeszcze spisanego wyniku ma 1249 kWh według podlicznika... reszta to prąd bytowy

To aż niemożliwe. Bytowego masz, z tego wynika, 100kWh/miesiąc?
Zużycie i faktura marzenie :cool:
Pozdrawiam.

okobar
24-11-2016, 07:23
link do podlicznika - excell
https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg


a to link do poprzedniej faktury - za listopad 2015-maj 2016
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7148619#post7148619

K@mil_
24-11-2016, 07:34
Ze mnie się śmieją w pracy, że przy świeczkach siedzę i nie gotuję w domu, bo bytowego mam 350-400kWh/2 miesiące :)

hajnel
24-11-2016, 07:45
A myślałem, że mam małe zużycie na cele bytowe ok. 200 kWh...

okobar
24-11-2016, 07:53
istnieje oczywiście opcja że licznik na PC przekłamuje - ale zamontowany jest w skrzynce na kablu idącym do kotłowni gdzie jest PC podpięta - i nic więcej

istnieje też opcja że Tauron źle spisuje liczniki ze skrzynki za ogrodzeniem - ale nie sprawdzę, bo nawet nie wiem kiedy spisują, ja w pracy jestem a nie w domu przy oknie czekam :P


ale jestem zadowolony :P

reksgildo
24-11-2016, 08:08
A myślałem, że mam małe zużycie na cele bytowe ok. 200 kWh...

U mnie też bytowe na poziomie 200-230kWh. Wszystko na prąd, kuchnia indukcyjna, zmywarka, pralka nowe(A++), czajnik bezprzewodowy, ekspres przelewowy, dwie lodówki(jedna nówka A++, druga kilkunastoletnia)żelazko, często suszarka żony. Całe oświetlenie w domu LED. W domu 3 osoby. Też myślałem że zużycie w miarę niskie, ale widzę że byłem w błędzie.

oszczednyGrześ
24-11-2016, 08:13
Ze mnie się śmieją w pracy, że przy świeczkach siedzę i nie gotuję w domu, bo bytowego mam 350-400kWh/2 miesiące :)

Mnie bytowy wychodzi średnio 180 kwh miesięcznie z indukcją oczywiście.

karolek75
24-11-2016, 10:08
Ze mnie się śmieją w pracy, że przy świeczkach siedzę i nie gotuję w domu, bo bytowego mam 350-400kWh/2 miesiące :)

Ja mam tyle na 1 m-c :(

Liwko
24-11-2016, 11:21
U mnie bytowy około 330kWh/m.

maciej10
24-11-2016, 14:24
Podobnie jak u mnie -za październik: bytowe-320 Kwh dodatkowo PC-266KWh

misza10
24-11-2016, 18:11
Witam, październik PC=256Kwh średnia temp w domu 22

morus666
24-11-2016, 20:52
Wy macie takie zużycie na CO i CWU jakoś w 2 taryfie czy w 1 ??

K@mil_
25-11-2016, 06:18
25.10-25.11.2016r. - 500kWh na CO i CWU.
Orientacyjnie: 75% w taniej taryfie i 25% w drogiej.
Temp. w domu ~22*C. Temp. CWU 46*C, 3 osoby.

thxluk
26-11-2016, 07:14
Defrost
TZ= -1st
czas= 13min
zuzycie=0,62KW

Niestety po podłączeniu grzałki ,czas spadł ale minimalnie .Odszranianie po koło 1 minucie wpada w tryb awaryjny.
Czy ktoś z uzytkowników ma jakis pomysł na sprawdzenie ,znalezienie przyczyny?

bobrow
26-11-2016, 09:22
Defrost
TZ= -1st
czas= 13min
zuzycie=0,62KW

Niestety po podłączeniu grzałki ,czas spadł ale minimalnie .Odszranianie po koło 1 minucie wpada w tryb awaryjny.
Czy ktoś z uzytkowników ma jakis pomysł na sprawdzenie ,znalezienie przyczyny?

Hej
od jakiej temp na PC był start defrostu i jakie były dt

thxluk
26-11-2016, 11:41
Start:
30 na wejsciu 25 na wyjsciu.

bobrow
26-11-2016, 12:57
Start:
30 na wejsciu 25 na wyjsciu.

Jeśli masz wodę z systemu tj z podłogówki 30 st ( typowa) i nie starcza energii do defrostu - to chyba bez bufora na powrocie się nieobejdzie.
Raczej jest to nieopłacalne-chyba Pratchawiec to liczył i wyszedł całkiem spory bufor ( aby oddać ciepło do defrostu z 30st systemowych do powyżej 22 st na PC tak, aby sprężarka się nie wkręcała na wyższe obroty)
To nadal są grosze w całości- trzeba się cieszyć sprawną PC i przymknąć oczko na konkurs pt : kto ma mniejsze zużycie na defroście ������
Pzdr

bassior
26-11-2016, 14:01
u mnie defrosty dają w dupe widzę...

przez tydzien czasu PC pobrała 60kWh - przez pierwsze 5 dni 17kWh, piatek i dzis - 43kWh

w pierwszym okresie było dosc cieplo okolo 8-14*C, w piatek i dzis widze ze jest okolo 2-7*C

pompa ustawiona na 13-14 i 22-6, na termostacie jest zadana 21*C

defrosty jak miałem mniejsza krzywa -15/30 i 15/25 były co 35minut i trawały okolo 13min

teraz ustawiłem -15/32 i 15/28

do dzis PC pobrała rowne 400kWh tylko w 2taryfie - okolo 105zł

PS: dzis zauwazyłem cos takiego: temp okolo 5/6*C, gdy PC sie załączyła o 13 - jednostka zewnetrzna po okolo 15min sie oblodziła (tak w 85%) i nagle w 1-2min cały ten lód zniknął - na hydroboxie nie było pokazane ze to był defrost (HEAT nie mrugał)

pozdrawiam

thxluk
26-11-2016, 14:47
Jeśli masz wodę z systemu tj z podłogówki 30 st ( typowa) i nie starcza energii do defrostu - to chyba bez bufora na powrocie się nieobejdzie.
Raczej jest to nieopłacalne-chyba Pratchawiec to liczył i wyszedł całkiem spory bufor ( aby oddać ciepło do defrostu z 30st systemowych do powyżej 22 st na PC tak, aby sprężarka się nie wkręcała na wyższe obroty)
To nadal są grosze w całości- trzeba się cieszyć sprawną PC i przymknąć oczko na konkurs pt : kto ma mniejsze zużycie na defroście ������
Pzdr


Cześć
teraz defrost:
tz:+3
czas: 14 min
zuzycie :0,78
29 st delta 4
W sumie masz racje, ludzie maja wieksze problemy, jest ciepło...
ale z drugiej strony dlaczego przy podobny parametrach , takie same 2 PC mają takie rozbieżności przy defrostach??
:/

bobrow
26-11-2016, 15:06
Cześć
teraz defrost:
tz:+3
czas: 14 min
zuzycie :0,78
29 st delta 4
W sumie masz racje, ludzie maja wieksze problemy, jest ciepło...
ale z drugiej strony dlaczego przy podobny parametrach , takie same 2 PC mają takie rozbieżności przy defrostach??
:/

Hej
odpowiedź moim zdaniem jest prosta- są różne zasoby ( w kWh) energii do defrostu w podłodze .
Może być jeszcze problem w przepływie- Panas od mod F jest specjalny algorytm do defrostu , pompa pruje ok 2,3 m3/h ( to wczoraj sprawdzałem).
U mnie wczoraj deftost przy Tz=-3 trwał 7 min i pobrał 0.16 hWh. Co godz były defrosty.
Może inni coś Ci doradzą
Pzdr

Pratchawiec
26-11-2016, 15:25
Jeśli masz wodę z systemu tj z podłogówki 30 st ( typowa) i nie starcza energii do defrostu - to chyba bez bufora na powrocie się nieobejdzie.
Raczej jest to nieopłacalne-chyba Pratchawiec to liczył i wyszedł całkiem spory bufor ( aby oddać ciepło do defrostu z 30st systemowych do powyżej 22 st na PC tak, aby sprężarka się nie wkręcała na wyższe obroty)
To nadal są grosze w całości- trzeba się cieszyć sprawną PC i przymknąć oczko na konkurs pt : kto ma mniejsze zużycie na defroście ������
Pzdr

Witam

Kiedyś to liczyłem, wyników i przyjętych założeń nie pamiętam i nie zachowałem

Spróbujmy zatem od nowa.
Defrost w T-Capie takim jak mój - seria E 2012, trwa zazwyczaj ok. 5 min, w cięższych warunkach na pewno dłużej. Dziś jednak mamy warunki typowe i do nich się odnieśmy.
Moja PC ustawiona jest na nominalny przepływ 25,8 l/min. Przy defroście trwającym ok. 5 min przepompuje ok 125 litrów wody, która na schładza się, jak wynika z moich dawnych obserwacji o co najmniej 5*.

Zatem: 4.200 J x 125 l x 5 * = .2.625,000 J = 0,729 kW
Ze zdziwieniem stwierdzam, że odpowiada to mniej więcej poziomowi zużycia podawanemu przez użytkowników z PC odszraniającymi się "gorącą parą".

Założyłem przy tym, że proces odzyskiwania utraconej w ten sposób energii odbędzie się w trybie pracy PC z COP = 3.
Końcowy wynik energetyczny przy użyciu bufora, bez pracy grzałki byłby zatem zbliżony do ok 0,25 kWh na jeden typowy defrost

Obserwacje moich defrostów, wskazują, że w ich trakcie sprężarka z modulacją 19 Hz pobiera ok. 1 kW, czyli za 5 min ok 0,085 kWh.
Nawet przyjmując, że grzałka pracuje przez cały czas defrostu - 5 min (u mnie z reguły krócej), zużyje wówczas ok. 0,25 kWh (u mnie poniżej 0,1 kWh).


Tak licząc stwierdziłem, że odszranianie przy pomocy bufora lub naczynia pośredniego, pomijając nawet wydatki inwestycyjne, nie ma większego sensu.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Pratchawiec
26-11-2016, 15:48
W okresie 26 09 do 26 11 - 61 dni, PC zużyła 764 kWh łącznie na CO i CW.
W tym czasie dostarczyła 10,937 GJ = 3038 kWh. Średni COP = 3,98.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Zigobar
26-11-2016, 15:56
Cześć
teraz defrost:
tz:+3
czas: 14 min
zuzycie :0,78
29 st delta 4
W sumie masz racje, ludzie maja wieksze problemy, jest ciepło...
ale z drugiej strony dlaczego przy podobny parametrach , takie same 2 PC mają takie rozbieżności przy defrostach??
:/
Tak na logikę, to odpowiedż powinien dać pomiar temperatur wody (na początku i końcu procesu odszraniania) przepływającej przez skraplacz.
Ktoś chyba podawał, że nie powinna spaść poniżej 25*C, ale nie pamiętam, czy to temperatura wody dopływającej do skraplacza, czy go opuszczającej.
Wtedy sam proces trwa stosunkowo krótko (kilka minut).

thxluk
26-11-2016, 16:02
Dzięki Panowie,
jutro dokopie się do projektów podłogówki , spradzę długośc pętli, policzę , przedstawię

...."Obserwacje moich defrostów, wskazują, że w ich trakcie sprężarka z modulacją 19 Hz"....
U mnie spręzarka pracuje 5-8 min przy 78Hz...
Czegoś nie zrozumiałem?
pozdr

bobrow
26-11-2016, 16:11
Dzięki Panowie,
jutro dokopie się do projektów podłogówki , spradzę długośc pętli, policzę , przedstawię

...."Obserwacje moich defrostów, wskazują, że w ich trakcie sprężarka z modulacją 19 Hz"....
U mnie spręzarka pracuje 5-8 min przy 78Hz...
Czegoś nie zrozumiałem?
pozdr

Masz ten model co ja tj F - jeśli masz 78 Hz to ewidentnie jest za mało ciepła w zładzie - przy 22 st na out PC wg DTR ma się włączyć "sprężanie" do defrostu.
U mnie bez "turbo" sprężarka pracuje na 29-30Hz.W szczególnym przypadku , kiedy jest zaszroniona i przełączy się na wychłodzone CO - pod koniec cyklu potrafi się wkręcić wyżej.
Zapisz od jakich temp zaczyna wkręcać się sprężarka- może jest jakaś inna przyczyna

Pratchawiec
26-11-2016, 16:21
Bobrow

Twoje defrosty nie będą typowe; masz znacznie wyższą niż inni temperaturę wody w zładzie.
No i tego zładu jest jakby więcej.
Co wcale nie oznacza, że energetycznie jest on wydajniejszy.
Patrz na moje obserwacje w poście #10112

Pozdrawiam

Pratchawiec

thxluk
26-11-2016, 16:29
U mnie sprężarka pracuje na starcie 47HZ, delta 6-7, delta 5- 39,38HZ, delta 4,3 około 20 HZ
Teraz po 1h pracy przy TZ 3st. /30 in delta 5/39HZ..
Thx.

bobrow
26-11-2016, 16:54
U mnie sprężarka pracuje na starcie 47HZ, delta 6-7, delta 5- 39,38HZ, delta 4,3 około 20 HZ
Teraz po 1h pracy przy TZ 3st. /30 in delta 5/39HZ..
Thx.

Chodzi o sam defrost i moment kiedy wkręca się PC

Pratchawiec- wszystko co napisałeś o mojej instalacji jest ok, z tym jednak ,że próg włączania "sprężania" jest ten sam tj 22st ( masz inny model t-capa)

Pzdr

link2jack
26-11-2016, 19:39
W okresie 26 09 do 26 11 - 61 dni, PC zużyła 764 kWh łącznie na CO i CW.
W tym czasie dostarczyła 10,937 GJ = 3038 kWh. Średni COP = 3,98.

Pozdrawiam

Pratchawiec

U mnie praktycznie ten sam okres grzewczy. Pompa zużyła od 24.09 do 26.11 = 600kw (przez ostatnie dwa dni po 30kw - ale na razie w ogole nie grzeje CWU. Srednia temperatura w domu to 21-22*C.
Teraz mam taryfe całodniową (G11). Zastanawiam się nad przejściem nad G12w.
Czy praca tylko w nocy nie zwiększy zużycia przez niższą temp. zewnętrzną?

link2jack
26-11-2016, 20:51
Dodatkowo trochę zastanawiam się nad akumulacją, u mnie tylko od 4,5 do 5,5 cm betonu (przeliczyłem się z grubością styropianu). Z tego co czytam - to u was w większości 6-8cm. Nie wiem czy to może mieć duże znaczenie.

ps. Czy 30kw przy obecnej temperaturze to nie za duzo? Obawiam się ze przy -150*C będzie kiepsko...

Zigobar
26-11-2016, 21:05
...Pratchawiec- wszystko co napisałeś o mojej instalacji jest ok, z tym jednak ,że próg włączania "sprężania" jest ten sam tj 22st ( masz inny model t-capa)...
To jest temperatura wody opuszczającej skraplacz?

link2jack
26-11-2016, 21:16
Jaką masz pompę? Grunt czy powietrze? Kojarzysz swoje dzienne zużycie przy obecnej temp.?

nigel
27-11-2016, 10:03
Od 26.10 do 26.11 pompa zużyła 379kWh wytwarzając 1719,46 kWh ciepła. Tania taryfa 336kWh a droga 43kWh. Przez listopad chodziła w reżimie drugie taryfy 20k w taniej i 17 w drogiej (dwa załączenia na dobę na CO). Utrzymywało od 19,5 do 20,5. Teraz puszczam dla testu na płasko. Dość dużo załączeń, bo chodzi na minimum. Za miesiąc podam wyniki

.

CNC_POMPY_CIEPLA
27-11-2016, 10:46
Tak dla kontrastu podam zużycie na Chińczyku
Dom 120mkw, 15 styropian ściany 033, 18cm podłoga 033, dach wełna 25cm 033
3 osoby zużycie wody miesięczne do 18m3
temp w domu 23-23,5st.C
ogrzewanie tylko w TANIEJ

Pompa ciepła Meeting MD50D 18kW EVI SPLIT
2015
MAJ: 230kWh
CZERWIEC: 152kWh
LIPIEC: 174 kWh
SIERPIEŃ: 108kWh
WRZESIEŃ: 163 kWh
PAŹDZIERNIK: 526 kWh
LISTOPAD: 692 kWh
GRUDZIEŃ: 853 kWh
2016
STYCZEŃ: 1479 kWh
LUTY: 849 kWh
MARZEC: 838 kWh
KWIECIEŃ: 430kWh
.......
Listopad 1 do 26: 721kWh

Czy tak wiele odbiega biorąc pod uwagę cenę(11869zł netto) urządzenia, prostotę i odporność na awarie?

Tak informacyjnie licznik liczy wszystko
Czyli pompę cyrkulacyjną CWU, oraz 2x Willo 25/1-6/180

nigel
27-11-2016, 11:21
Na mój gust zużycie wyraźnie wyższe, zwłaszcza, że dom dwa razy mniejszy. Z treści maila wnioskuję jednak, że nie o zużycie Ci chodziło.

CNC_POMPY_CIEPLA
27-11-2016, 11:58
Na mój gust zużycie wyraźnie wyższe, zwłaszcza, że dom dwa razy mniejszy. Z treści maila wnioskuję jednak, że nie o zużycie Ci chodziło.

Porównując z Twoim budynkiem, dwa razy większym, z rekuperacją, i mocniejszą izolacją tak.
Ale porównując z podobnymi budynkami na nowych inverterach zużycie jest o około 20-25% wyższe.
Ale jak przełożymy to na koszty
Typowy dom taki jak przezemnie opisywany na inverterze to koszt ogrzewania 1700-2000zł
Jak porównamy różnicę w zużyciu to wychodzi 2082-2450zł na Meetingu.
Koszt kotłowni na Panasonic jest o około 4000zł-5000zł wyższy więc jak ogrzewanie Meetingiem jest o 380-450zł droższe rocznie
to po ponad 12 latach inverter zaczyna się opłacać.
Ale jest jeszcze jedna kwestia.
Koszty obsługi, w pompach inverterowych(Panasonic, Mitsubishi, Samsung itd) mamy co roczne przeglądy w okresie gwarancji i łączny takich przeglądów to około 350zł rocznie, przez 5 lat więc przez pierwsze pięć lat praktycznie nic nie jest taniej niż na Meetingu. Koszt zwrotu przesuwa się do 18lat a po takim czasie i Meeting i nawet najlepszy inverter będzie już na wysypisku.

Do tego koszty części:
W pompach Meeting 450zł netto kosztuje cała elektronika do pompy ciepła(wyświetlacz, płyta główna, wszystkie czujniki) a np. w pompie Panasonic T-CAP 9kW
koszt samego zasilacza zaznaczonego na niebiesko to 400zł, aż strach pomyśleć ile kosztuje ta duża płyta główna.

374436

map78
27-11-2016, 13:35
Porównując z Twoim budynkiem, dwa razy większym, z rekuperacją, i mocniejszą izolacją tak.
Ale porównując z podobnymi budynkami na nowych inverterach zużycie jest o około 20-25% wyższe.
Twoje zużycie jest o 20-25% niż w mim 50m2 większym, gorzej ocieplonym i zamieszkałym przez 5 osób domu, także nie koloryzuj;)
Druga sprawa to to, że takiego domku jak Twój nikt rozsądny nie będzie ogrzewał T-Capem tylko zwykłą 7 lub 9kW, więc relacje kosztów będą tu inne...


Ale jest jeszcze jedna kwestia.
Koszty obsługi, w pompach inverterowych(Panasonic, Mitsubishi, Samsung itd) mamy co roczne przeglądy w okresie gwarancji i łączny takich przeglądów to około 350zł rocznie, przez 5 lat więc przez pierwsze pięć lat praktycznie nic nie jest taniej niż na Meetingu. Koszt zwrotu przesuwa się do 18lat a po takim czasie i Meeting i nawet najlepszy inverter będzie już na wysypisku.

Przeglądy to naciąganie na kasę, skoro nie robisz ich w meetingu (bo i po co) to tym bardziej nie trzeba ich robić przy Panasonikach. No przynajmniej ja nie robiłem, gwarancja już minęła i wszystko hula jak należy.
Co to trwałości, ciężko się wypowiadać, ale mam obecnie na statku PC-PP mulisplit firmy AIWA, właśnie kończy 20 lat i nie chce się zepsuć a pracuje w bardzo ciężkich warunkach, więc ciężko tu wyrokować o tych śmietnikach...

Pratchawiec
27-11-2016, 13:40
Mój T.Cap kosztował netto ~16k zł.
Pali 2 x mniej.
0 zł za przeglądy 2013 -16.
Ile kosztuje przegląd Meetinga?
Lamelki w wymienniku umiem w razie potrzeby wyczyścić sam.
Zajmuje to ok. 10 min.

Edit

Nite czytałem postu Map78. Podpisuję się.

Pozdrawiam

Pratchawiec

nigel
27-11-2016, 13:47
Nie demonizowałbym izolacji w moim domu. Jak patrzę na forum to minimum mają po 20cm na ścianach. Wentylacja jeszcze wyłączona, bo trwają prace wykończeniowe. Poza tym tak jak napisałem jeszcze jest niekompletna "czapka". Brakuje ocieplenia poziomej części stropu nad poddaszem (mam lane skosy i górny strop).
Wracając jednak do tematu, który poruszyłeś to się z Tobą zgadzam. Kupiłem drogie urządzenie naszpikowane elektroniką, która może się popsuć, muszę przez 7 lat płacić za przeglądy, bo tyle gwarancji ma PC. Nie przeliczam jednak czasu, kiedy mi się to zwróci. Jakbym kalkulował w ten sposób pewnie kupiłbym piec na pellet lub węgiel.
Póki co nie myślę, że ma mi się coś zaraz popsuć, bo w ten sposób to sobie sam wywołam jakąś awarię (jak się myśli negatywnie, to się na siebie ściąga przykre wydarzenia). W związku z tym cieszę się fajnie działającą instalacją i w miarę niezłymi rachunkami za ogrzewanie. Jestem zadowolony ze swojego wyboru.

Pratchawiec
27-11-2016, 13:56
Nigel

Popieram

Nie daj się zwariować.

Serwis i obowiązkowe przeglądy to creme de la creme po naszemu wisienka na torcie, dla wszelkiej maści instalatorów i serwisantów.

Pozdrawiam

Pratchawiec

nigel
27-11-2016, 14:18
Jak miesiąc temu napisałem ile pompa zużyła za październik, to nie było odzewu. Dzisiejsze posty różnią się tylko tym, że dodałem w stopce jaką mam PC. Forum nie akceptuje firmy na N. CNC i tak jest w porządku. Przedstawił swoją reklamę, ale po pierwsze ma profil, a po drugie nikogo przy tym nie obraził. Jakiś czas temu jak opisałem swoją instalację w jakimś wątku, to jeden z forumowiczów zaczął takimi epitetami rzucać, że w pewnym momencie odpuściłem forum na jakiś czas.

Teraz już wiem, że to jest reklama. Może czasami brutalna, ale jednak.
Nie przejmuję się tym. Poza tym to jest wątek o zużyciu prądu. A ja trochę zaczynam przynudzać nie na temat

bobrow
27-11-2016, 15:42
Map,
20 lat pracy Aiwy i u drugiego kol 36 lat chyba Viesiek...
Pytanie nasuwa się -czy jest chociaż część sprawdzonych technologii w dzisiejszych rozwiązaniach PC?

Pzdr

PS
A mi się marzy "tylko" 15 lat do zezłomowania mojego Panasika...
Biorę jednak pod uwagę w tym czasie ,kilka drobnych awarii ....

map78
27-11-2016, 16:28
Map,
20 lat pracy Aiwy i u drugiego kol 36 lat chyba Viesiek...
Pytanie nasuwa się -czy jest chociaż część sprawdzonych technologii w dzisiejszych rozwiązaniach PC?

Pzdr

PS
A mi się marzy "tylko" 15 lat do zezłomowania mojego Panasika...
Biorę jednak pod uwagę w tym czasie ,kilka drobnych awarii ....

No mam nadzieję, ze zbytnio nie zepsuli tej technologii;) Ta Aiwa na statku wygląda bardziej kosmicznie niż mój Panas, bo ma wyświetlacze kolorowe i sterowanie na pilota. 15 lat to IMHO powinno bez problemu wytrzymać jak instalacja jest prawidłowo wykonana. U mnie nie ma żadnych problemów od pierwszego dnia pracy, więc jestem dobrej myśli:)

Pratchawiec
27-11-2016, 16:41
W moim poprzednim domu są 3 inwertery Fujitsu montowane II 2006 a więc z roku 2005.
W jednym, jeszcze w okresie gwarancyjnym padła płyta sterująca.
Poza tym duperele typu, zatkany odpływ skroplin, zalodzenie po mokrym śniegu.
Serwis - średnio raz na 3 lata. Wtedy jak coś się działo
Do 2014r, kiedy się wyprowadziłem, używane do ciężkiej codziennej pracy w domu o kubaturze ~750m3.

Chodzą bezawaryjnie do dziś.

Pozdrawiam

Pratchawiec

bobrow
27-11-2016, 16:42
A ja nadal ćwiczę to powietrze- będę odpowietrzał za każdym razem , kiedy usłyszę że bulgocze.
Teraz mam 2 bary ciśnienia spoczynkowego przy ok 30st.
Nie będę dobijał ciśnienia i zobaczymy
Pzdr

nigel
27-11-2016, 16:50
Druga sprawa to to, że takiego domku jak Twój nikt rozsądny nie będzie ogrzewał T-Capem tylko zwykłą 7 lub 9kW, więc relacje kosztów będą tu inne...

A czym się różni T-Cap od zwykłej 7 lub 9-tki? Tak z ciekawości.

Pratchawiec
27-11-2016, 16:50
Bobrow

U mnie przy grzaniu CW też jest inny dźwięk szumu wody, niż przy pracy na obiegu CO. Inne opory.
Nie jest to jednak bulgot oznaczający zapowietrzenie.
Może u Ciebie jest tak samo, a jesteś po prostu przewrażliwiony.
Zejdź z cisnieniem do co najwyżej 1,5 bara.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Pratchawiec
27-11-2016, 16:58
Druga sprawa to to, że takiego domku jak Twój nikt rozsądny nie będzie ogrzewał T-Capem tylko zwykłą 7 lub 9kW, więc relacje kosztów będą tu inne...

A czym się różni T-Cap od zwykłej 7 lub 9-tki? Tak z ciekawości.

T-Cap ma jednostkę 2-wentylatorową. Dwa razy większy wymiennik. Zupełnie inna liga jeśli chodzi o możliwości i wydajność.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Pratchawiec
27-11-2016, 17:25
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=Heat+pump+air+to+water

:)

Tylko brac... moze jakis zakup grupowy ;)

Niektóre z nich przypominają mi produkty renomowanego norweskiego producenta -Vikersonn, czy jakoś tak.
A i Meeting trochę podobny.

Pozdrawiam

Pratchawiec

bobrow
27-11-2016, 17:34
Bobrow

U mnie przy grzaniu CW też jest inny dźwięk szumu wody, niż przy pracy na obiegu CO. Inne opory.
Nie jest to jednak bulgot oznaczający zapowietrzenie.
Może u Ciebie jest tak samo, a jesteś po prostu przewrażliwiony.
Zejdź z cisnieniem do co najwyżej 1,5 bara.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Pratchawiec
chciałbym ,abyś miał rację- abym był przewrażliwiony .Niestety , nie mogę wysłać z kompa filmiku (mam na YT wysyłać, udostępniać,itd ....)-jak jesteś ciekaw "bulgotania" , to wrzuć mi na priva jakiś e-mail normalny i sam ocenisz
pzdr

Pratchawiec
27-11-2016, 17:35
Nie zauważyłeś ironii?

Pozdrawiam

Pratchawiec

bobrow
27-11-2016, 17:46
Nie zauważyłeś ironii?

Pozdrawiam

Pratchawiec

Proszę o wyrozumiałość-wczoraj były Andrzejki , w domu byliśmy przed szóstą-chyba robię się za stary na tak długie bale...

pzdr

CNC_POMPY_CIEPLA
27-11-2016, 20:49
Pratchawiec
chciałbym ,abyś miał rację- abym był przewrażliwiony .Niestety , nie mogę wysłać z kompa filmiku (mam na YT wysyłać, udostępniać,itd ....)-jak jesteś ciekaw "bulgotania" , to wrzuć mi na priva jakiś e-mail normalny i sam ocenisz
pzdr

A co z błędem wysokiego ciśnienia?
to była kwestia małego sprzęgła? czy jeszcze masz z tym problem?

bobrow
27-11-2016, 21:02
A co z błędem wysokiego ciśnienia?
to była kwestia małego sprzęgła? czy jeszcze masz z tym problem?

Dzięki za zainteresowanie CNC
narazie jest ok- przełożyłem czujnik z bufora do rury na jego zasilaniu z PC. Zobaczymy - jeśli tylko wystąpi H98 , wrócę do pierwotnego umieszczenia.
Filtr był lekko brudny , ale nie wykluczam że to jest jednak główny problem ( wtedy pomyślę o filtrze na powrocie z systemu)
Teraz sobie robię próbę z tym powietrzem- kiedy PC odpowietrzyłem i miała ok 2 h postoju, i kiedy ponownie ruszyła , to przy ok 48-49 st ( na próbę ) pojawia się dźwięk delikatnego przelewania , kiedy uruchomiłem pompę wtórną i spadła temp do ok 40 st - pompa mruczy cichutko i wszystko gra...
Zrobię jak Map mi doradzał - nie będę podnosił ciśnienia , tylko z uporem maniaka odpowietrzał. Zobaczymy.
Robiłem wcześniej test cop- PC śmiga jak złoto, 10.7kW miała przez pewien czas.

Pzdr

CNC_POMPY_CIEPLA
27-11-2016, 21:05
Twoje zużycie jest o 20-25% niż w mim 50m2 większym, gorzej ocieplonym i zamieszkałym przez 5 osób domu, także nie koloryzuj;)
Druga sprawa to to, że takiego domku jak Twój nikt rozsądny nie będzie ogrzewał T-Capem tylko zwykłą 7 lub 9kW, więc relacje kosztów będą tu inne...


Przeglądy to naciąganie na kasę, skoro nie robisz ich w meetingu (bo i po co) to tym bardziej nie trzeba ich robić przy Panasonikach. No przynajmniej ja nie robiłem, gwarancja już minęła i wszystko hula jak należy.
Co to trwałości, ciężko się wypowiadać, ale mam obecnie na statku PC-PP mulisplit firmy AIWA, właśnie kończy 20 lat i nie chce się zepsuć a pracuje w bardzo ciężkich warunkach, więc ciężko tu wyrokować o tych śmietnikach...

Oj grubo kolego. :-)
Wychodzi na to że jak bym miał Twój sprzęt to grzałbym dom za 1400zł rocznie :-) No a tak się nie da :-)

Co do przeglądów to się nie zgodzę, powiedz Pani który ma taki filtr co przegląd, że nie potrzebnie go czyści:
374494
Albo temu klientpwi który przez jakieś 2/3 lata jechał na rozszczelnionej instalacji, a jego pompa żarła 3x więcej niż powinna.
Kolejna sytuacja to taka gdy olewasz przeglądy, tracisz gwarancję, a potem coś się psuje jeszcze w okresie gwarancyjnym a że olało się przeglądy to trzeba 5tyś wyłożyć na naprawę.
A jak kupisz sobie nowy samochód to na przeglądy nie jeździsz? tak?

CNC_POMPY_CIEPLA
27-11-2016, 21:08
Dzięki za zainteresowanie CNC
narazie jest ok- przełożyłem czujnik z bufora do rury na jego zasilaniu z PC. Zobaczymy - jeśli tylko wystąpi H98 , wrócę do pierwotnego umieszczenia.
Filtr był lekko brudny , ale nie wykluczam że to jest jednak główny problem ( wtedy pomyślę o filtrze na powrocie z systemu)
Teraz sobie robię próbę z tym powietrzem- kiedy PC odpowietrzyłem i miała ok 2 h postoju, i kiedy ponownie ruszyła , to przy ok 48-49 st ( na próbę ) pojawia się dźwięk delikatnego przelewania , kiedy uruchomiłem pompę wtórną i spadła temp do ok 40 st - pompa mruczy cichutko i wszystko gra...
Zrobię jak Map mi doradzał - nie będę podnosił ciśnienia , tylko z uporem maniaka odpowietrzał. Zobaczymy.
Robiłem wcześniej test cop- PC śmiga jak złoto, 10.7kW miała przez pewien czas.

Pzdr

a Ty często tej wody dopuszczałeś żeby podnieść ciśnienie?

Miałem kiedyś klienta asa który miał nieszczelność na dolnym źródle i tak często dopuszczał że z glikolu woda się zrobiła :-)

bobrow
27-11-2016, 21:13
CNC
Z tymi przeglądami to jest różnie- mój instalator powiedział , że skoro mam ciepłomierz i potrafię wyczyścić filtr, to nie ma sprawy- przeglądów nie muszę robić , jak będzie problem to mam dzwonić.
Natomiast jeśli ktoś jest nie techniczny- to uważam , że trzeba robić roczną obsługę.
Tak naprawdę kością niezgody jest kwota- raczej nie zasada.
Pzdr

bobrow
27-11-2016, 21:19
a Ty często tej wody dopuszczałeś żeby podnieść ciśnienie?

Miałem kiedyś klienta asa który miał nieszczelność na dolnym źródle i tak często dopuszczał że z glikolu woda się zrobiła :-)

Przy próbach , potem ustaliłem warunki takie że bąbelki się pojawiały i przy wył i nowym cyklu spadały.
System mam szczelny- latem tego problemu nie ma. Mam wiaderko podstawione pod rurę z zaw bezp w PC i kiedy zład jest podgrzany i są defrosty to na cwu wzrasta ciśnienie i działa zawór ( ciśnienie spoczynkowe 2.4 bar jest ok , przy pracy 2,7bar - ale na defrosćie wzrasta , naczynie wzbiorcze w PC nie pochłania tego wzrostu)
Pzdr

bobrow
27-11-2016, 21:36
To fotka z azjatyckiej kreskówki...?

Pratchawiec
27-11-2016, 21:56
Kol CNC

Filtr wody umiem odkręcić, sprawdzić i ewentualnie oczyścić sam.
Podobnie ze sprawdzeniem zaworu bezpieczeństwa i stanu anody aluminiowej w zbiorniku CW.
Co jeszcze sprawdzi serwisant w trakcie przeglądu jeśli nie ma sygnałów o niedomaganiu PC?

Zapomniałem; popsika jakimś aerozolem wymiennik ciepła.
Zapomniałem również dodać, że jestem całkowicie nietechniczny.
Pozdrawiam

Pratchawiec

CNC_POMPY_CIEPLA
27-11-2016, 22:04
Przy próbach , potem ustaliłem warunki takie że bąbelki się pojawiały i przy wył i nowym cyklu spadały.
System mam szczelny- latem tego problemu nie ma. Mam wiaderko podstawione pod rurę z zaw bezp w PC i kiedy zład jest podgrzany i są defrosty to na cwu wzrasta ciśnienie i działa zawór ( ciśnienie spoczynkowe 2.4 bar jest ok , przy pracy 2,7bar - ale na defrosćie wzrasta , naczynie wzbiorcze w PC nie pochłania tego wzrostu)
Pzdr

Na defroście obiegówka zapier na maxa i dlatego tak wzrasta ciśnienie.
Naczynie ma bardzo małe przyłącze dlatego nie potrafi na szybko odebrać sporego wzrostu.

bobrow
27-11-2016, 22:10
Na defroście obiegówka zapier na maxa i dlatego tak wzrasta ciśnienie.
Naczynie ma bardzo małe przyłącze dlatego nie potrafi na szybko odebrać sporego wzrostu.

Dokładnie- objawy są proste :
Przy temp powyżej 45 st i ciśnieniu spoczynkowym poniżej 2.4 bara jest ten problem ( cwu i co)
Mam jeszcze 18 ltr naczynie wzbiorcze.
Za każdym razem mogę spowodować ten objaw.
Pzdr

CNC_POMPY_CIEPLA
27-11-2016, 22:24
Kol CNC

Filtr wody umiem odkręcić, sprawdzić i ewentualnie oczyścić sam.
Podobnie ze sprawdzeniem zaworu bezpieczeństwa i stanu anody aluminiowej w zbiorniku CW.
Co jeszcze sprawdzi serwisant w trakcie przeglądu jeśli nie ma sygnałów o niedomaganiu PC?

Zapomniałem; popsika jakimś aerozolem wymiennik ciepła.
Zapomniałem również dodać, że jestem całkowicie nietechniczny.
Pozdrawiam

Pratchawiec

Jak by taką widzę mieli klienci nie było by problemu.
Tylko że 70% nie ma pojęcia co to filtr, z tych 30% co wiedzę połowa się itak obrazi jak powiem im że mają to robić sami :-)
Bo 300 zł to nie majątek a zawsze jest do kogo się odezwać i klient wie że jest pod opieką serwisu.

Dlatego po Twoim opisie widzę że jesteś mocno techniczny i możesz sobie trzy gwiazdki do ogrodniczek przypiąć :-)
A Twoja skromność wynika pewnie z tego że nie zdążyłeś poznać pewnie zbyt wielu użytkowników PC poza tymi których tu spotykasz.
Jak wiesz osoby które mają tutaj posty to już często osoby które jakąś wiedzę mają (nie zawsze dobrą), ale temat ich interesuje.

Większość klientów nawet tu nie zagląda, dzwonią do firmy trafiają na obsługę i wyjaśniamy im jak wygląda umowa.

Klient opisuje dom, izolację, powierzchnię, typ ogrzewania, lokalizację itd.
Mówi nam jakie ma wymagania, co do urządzenia.
My dobieramy najlepsze rozwiązania, klient dostaje do wyboru:
a) urządzenie tanie (droższa eksploatacja, tańszy zakup), Czasem jest to dobre gdy budżet mocno naciągnięty u klienta

b) ze średniej półki (dobry stosunek ceny do kosztów eksploatacji) najczęściej wybierane

c) oraz urządzenie komfortowe takie które zapewni mu ciepło czasem nawet przy -30st.C jeżeli na tym mu zależy lub urządzenie z dozorem internetowym gdzie to my pilnujemy wszystkich funkcji urządzenia oraz temperatury zdalnie. W ten sposób nic go nie interesuje.

Dlatego w naszej ofercie znajdziesz Meetinga, który z pośród Chińczyków jest naprawdę dobry, jest tym tanim rozwiązaniem ale też dobrym które potrafi tanio i skutecznie ogrzać budynki.
Mamy też Panasonic bo są to dobre urządzenia, droższe od Chińczyka ale tańsze w eksploatacji. Za to droższe części itp. Ale jest to dobry i sensowny sprzęt.
Potem są lepsze urządzenia, Mitsubishi, Daikin dla tych którzy chcą sprzętu z najwyższej półki.

True0Man
28-11-2016, 06:48
Tu jest tez ciekawa strona z ,,historią,,

Niestety tylko dla ZABRZA


http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php

Mogę zapytać skąd taki super układ pomiarowy jak z linku ze stopki?

K@mil_
28-11-2016, 07:08
W piątek dostałem rachunek z ENEI. W okresie 24.09-24-11 zużyłem 1046kWh w cenie 450zł (z przesyłami, stałymi i zmiennymi).
Uśredniona cena 1kWh to 0.43zł.
Dokładnie 25%, to zużycie w I taryfie, 75% w II.
Z moich zapisków zużycia dla PC wynika, że zjadła ~750kWh w tym okresie.
Przyjmując również dla PC podział na taryfy 25/75 za ogrzewanie zapłaciłem ~280zł.
Pozdrawiam.

True0Man
28-11-2016, 07:12
W piątek dostałem rachunek z ENEI. W okresie 24.09-24-11 zużyłem 1046kWh w cenie 450zł (z przesyłami, stałymi i zmiennymi).
Uśredniona cena 1kWh to 0.43zł.
Dokładnie 25%, to zużycie w I taryfie, 75% w II.
Z moich zapisków zużycia dla PC wynika, że zjadła ~750kWh w tym okresie.
Przyjmując również dla PC podział na taryfy 25/75 za ogrzewanie zapłaciłem ~280zł.
Pozdrawiam.

Na fakturze masz info ile kWh w jakiej taryfie?

link2jack
28-11-2016, 07:48
Tak - ma rozbite to na fakturze.

K@mil_ - u mnie w tym samym okresie 600kw - ale bez cwu. (ale mam G11)
Grubą masz wylewkę? Sterujesz pompą przez krzywą czy sterownikiem?

K@mil_
28-11-2016, 07:56
Na fakturze masz info ile kWh w jakiej taryfie?

Tak, rozbite jest na I i II.





K@mil_ - u mnie w tym samym okresie 600kw - ale bez cwu. (ale mam G11)
Grubą masz wylewkę? Sterujesz pompą przez krzywą czy sterownikiem?

Wykonawca domu twierdził, że ~7cm.
Sterowanie jak na razie tylko pogodówka i KG. Ale chcę dorzucić sterownik pokojowy (ON/OFF), żeby dodatkowo trzymał w ryzach zadaną temp. w pomieszczeniach.

Zużycie orientacyjne w oparciu o moje zapiski z podlicznika, który niestety nie jest 2-taryfowy. 1-szy sezon domu.

Pozdrawiam.

True0Man
28-11-2016, 08:01
Tak - ma rozbite to na fakturze.

K@mil_ - u mnie w tym samym okresie 600kw - ale bez cwu. (ale mam G11)
Grubą masz wylewkę? Sterujesz pompą przez krzywą czy sterownikiem?

Dzięki. Widze że domki mamy podobne (ściany). Mój ciut większy bo 200m.kw.

U mnie inwerter wziął w podanym przez Was okrese 900kW (CO+CWU).

I to pierwszy sezon... liczę że zejdzie niżej... jeszcze mi mostek przy oknie wyszedł :(

K@mil_
28-11-2016, 08:14
Szczerze powiem, że za mostki jeszcze się nie zabrałem (a mam dostęp do kamery termowizyjnej).
To moje zużycie, to nie jest jakiś wypas, ale na to, że jest to 1-szy sezon, to na razie jestem bardzo zadowolony.
W przyszłym roku chcę montować WM z rekuperacją.

Taka ciekawostka, albo i nie ciekawostka - porównuje się ze mną kolega z pracy z domkiem ~90m2, z ekogroszkiem. On mieszka już 5 lat, więc dom wygrzany. Wiadomo, inne domy, ocieplenia itd. itp. Puszcza dość niski parametr jak na grzejniki, bo ma je przewymiarowane mocno. Zaczęliśmy grzanie w tym samym dniu i on w tym samym czasie zużył 'węgla' za 400zł.

Pozdrawiam.

True0Man
28-11-2016, 08:25
Szczerze powiem, że za mostki jeszcze się nie zabrałem (a mam dostęp do kamery termowizyjnej).
To moje zużycie, to nie jest jakiś wypas, ale na to, że jest to 1-szy sezon, to na razie jestem bardzo zadowolony.
W przyszłym roku chcę montować WM z rekuperacją.

Taka ciekawostka, albo i nie ciekawostka - porównuje się ze mną kolega z pracy z domkiem ~90m2, z ekogroszkiem. On mieszka już 5 lat, więc dom wygrzany. Wiadomo, inne domy, ocieplenia itd. itp. Puszcza dość niski parametr jak na grzejniki, bo ma je przewymiarowane mocno. Zaczęliśmy grzanie w tym samym dniu i on w tym samym czasie zużył 'węgla' za 400zł.

Pozdrawiam.

Zróbcie z tego jakąś tabelkę i zderzcie ze soba m.kw. - to wyjdzie faktyczna róznica i można będzie policzyć czy pompy się zwracają czy są tylko zabawką dla niechcących machać łopatami ;) Na razie wychodzi 280zł VS 400zł... to "połowa więcej" ;)

K@mil_
28-11-2016, 10:34
Jestem miło zaskoczony i dziękuję sam sobie, że w ostatniej chwili zrezygnowałem z gazu.
Moja instalacja nie jest idealna i będę ją w miarę możliwości usprawniał, do tego dom się wygrzeje, polikwiduję mostki, dorzucę WM i powinno być jeszcze lepiej, choć tak jak piszę już w tym momencie jestem bardzo zadowolony z decyzji o zamontowaniu PC.

True0Man
28-11-2016, 10:57
Jestem miło zaskoczony i dziękuję sam sobie, że w ostatniej chwili zrezygnowałem z gazu.
Moja instalacja nie jest idealna i będę ją w miarę możliwości usprawniał, do tego dom się wygrzeje, polikwiduję mostki, dorzucę WM i powinno być jeszcze lepiej, choć tak jak piszę już w tym momencie jestem bardzo zadowolony z decyzji o zamontowaniu PC.

Bo to był dobry ruch po prostu. My już mamy rekuperację za rok GWC do tego dokoptujemy i w ogóle będzie bajka. Na razie to fajna opcja mieć świeże powietrze w domu bez otwierania okien "bo zimno" :) Polecam.


PS. Kończy się budować inny mój kolega, dom-termos pięknie ocieplony o paręnaście m2 większy od mojego niestety z kominami, WG, no i gazem. Też będzie materiał do porównań.

Ogarnij tego z groszkiem bo to może być fajna opcja.

PS
Skąd bierzesz temp średnią do swojego wyliczenia? widzę, że jest rózna niż wszystkie prognozy historyczne jakie widzę. Może to wskazania chwilowe (w momencie pomiaru)?

K@mil_
28-11-2016, 11:09
Pisałem już gdzieś o tym, pracuję w ciepłownictwie i takie dane zbieramy sami. Dane dla miasta Bydgoszczy. Tak jak jest w nagłówku kolumny napisane, jest to średnia całodobowa ;) żadna chwilowa.
Pozdrawiam.

PS. Co ciekawe:
10.2015 średnia 7.5*C
10.2016 średnia 7.5*C

11.2015 średnia 5.7*C
11.2016 średnia (jak na razie) 2.8*C więc sporo zimniej.

True0Man
28-11-2016, 11:11
Pisałem już gdzieś o tym, pracuję w ciepłownictwie i takie dane zbieramy sami. Dane dla miasta Bydgoszczy. Tak jak jest w nagłówku kolumny napisane, jest to średnia całodobowa ;) żadna chwilowa.
Pozdrawiam.

Ok faktycznie - przegapiłem i pytam o to samo dwa razy. Mea culpa.

K@mil_
28-11-2016, 11:14
Spoko ;)

oszczednyGrześ
28-11-2016, 11:28
PS. Kończy się budować inny mój kolega, dom-termos pięknie ocieplony o paręnaście m2 większy od mojego niestety z kominami, WG, no i gazem. Też będzie materiał do porównań.
Pozdrawiam.

To nie termos skoro nie jest szczelny. Nie rozumiem pakowania izolacji ile wlezie a zosatwia się dziury wentylacji grawitacyjnej...

K@mil_
28-11-2016, 11:35
Fakt. Odkręcony termos :)
Nie dał się przekonać do nie budowania kominów i wstawienia PC. Szkoda, bo podwalinę pod taki typ ogrzewania i WM ma (miał).
20cm w podłodze, na ścianach, piana między krokwiami, super drzwi, brama, no i okna. Ale dziury w dachu (kominy).

okobar
28-11-2016, 12:06
sam mam 2 kominy (jeden do salonu- do kozy a drugi przy kotłowni) i codziennie żałuję że je zrobiłem

i do tego mam kanał z dopływem powietrza z zewnątrz do kozy....

a i tak zadowolony jestem z rachunków, chociaż wiem że może być lepiej :P


edyta: i to do tego murowane kominy z cegły, bez żadnych systemów czy wkładów....

oszczednyGrześ
28-11-2016, 19:53
Fakt. Odkręcony termos :)
Nie dał się przekonać do nie budowania kominów i wstawienia PC. Szkoda, bo podwalinę pod taki typ ogrzewania i WM ma (miał).
20cm w podłodze, na ścianach, piana między krokwiami, super drzwi, brama, no i okna. Ale dziury w dachu (kominy).

Wczoraj wymieniałem okap. Mam tam wstawiony zawór zwrotny jak odetkałem i przyłożyłem rękę to leciał chłód o temperaturze 12'C. Na zewnątrz było raptem 0'C. Ile poleci w mróz -5, -10, -15,? A to tylko jedna dziura? To podobnie jak ktoś wstawia ciepły montaż okien z super parametrami a potem dziurawi je robiąc nawiewniki... To się nie trzyma kupy. A prawda jest taka że wentylację z reku w wersji ekonomicznej i to na silnikach EC można zrobić za niewielkie pieniądze i to z montażem! Nikt nie każe wrzucać od razu airpacka a chyba lepiej mieć dom szczelny i jeszcze do tego bez wiatru i goleniu po plecach w łazience czy kuchni. Ale jak kto woli.

oszczednyGrześ
28-11-2016, 19:54
sam mam 2 kominy (jeden do salonu- do kozy a drugi przy kotłowni) i codziennie żałuję że je zrobiłem

i do tego mam kanał z dopływem powietrza z zewnątrz do kozy....

a i tak zadowolony jestem z rachunków, chociaż wiem że może być lepiej :P


edyta: i to do tego murowane kominy z cegły, bez żadnych systemów czy wkładów....

Jakie rachunki masz za ogrzewanie?

jgrolik
28-11-2016, 21:28
A prawda jest taka że wentylację z reku w wersji ekonomicznej i to na silnikach EC można zrobić za niewielkie pieniądze i to z montażem! Nikt nie każe wrzucać od razu airpacka a chyba lepiej mieć dom szczelny i jeszcze do tego bez wiatru i goleniu po plecach w łazience czy kuchni. Ale jak kto woli.

Jakie to koszty według Ciebie w wersji ekonomicznej na silnikach EC ?

oszczednyGrześ
28-11-2016, 21:32
Jakie to koszty według Ciebie w wersji ekonomicznej na silnikach EC ?

Zależy od domu. Ale można nawet z robocizną w w 7-9 tys się zmieścić. Takie przypadki znam :).

okobar
28-11-2016, 22:19
Jakie rachunki masz za ogrzewanie?

a prosze bardzo

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7347234#post7347234

jgrolik
29-11-2016, 08:15
Zależy od domu. Ale można nawet z robocizną w w 7-9 tys się zmieścić. Takie przypadki znam :).

To podaj mi jakieś oznaczenie rekuperatora z silnikami EC tak aby zmieścił się w tej cenie + kanały +robocizna.

Mam rozprowadzone kanały w domu i jak szukałem jakiegoś oszczędnego rekuperatora to cena zaczynała się od 6 tys ... podkreślam cena SAMEGO rekuperatora z silnikami EC.

oszczednyGrześ
29-11-2016, 09:03
To podaj mi jakieś oznaczenie rekuperatora z silnikami EC tak aby zmieścił się w tej cenie + kanały +robocizna.

Mam rozprowadzone kanały w domu i jak szukałem jakiegoś oszczędnego rekuperatora to cena zaczynała się od 6 tys ... podkreślam cena SAMEGO rekuperatora z silnikami EC.
Jak duży dom? Ile mieszkańców?

jgrolik
29-11-2016, 09:59
Jak duży dom? Ile mieszkańców?

4 osoby + 2 większe psy, jakieś 250-270 m3, kuchnia, łazienka , WC.

Dom energooszczędny, dlatego nie chcę zwykłych silników, bo sumarycznie, to zapłacę sporo więcej za prąd.

oszczednyGrześ
29-11-2016, 10:08
4 osoby + 2 większe psy, jakieś 250-270 m3, kuchnia, łazienka , WC.

Dom energooszczędny, dlatego nie chcę zwykłych silników, bo sumarycznie, to zapłacę sporo więcej za prąd.

Ile m2? Ile poszło Mb kanałów które rozłożyłes na nawiew/wywiew

jgrolik
29-11-2016, 10:19
A po co Ci info o powierzchni ? Z tego co się orientuje, to najważniejsza jest kubatura. Ale jak potrzebujesz to 90 m2.
Kanałów poszło niecałe 100 m R-Vent flex 63mm 8 wywiewów 8 nawiewów
Najdłuższy kanał ma ok 7-8 m.
Kanały dolotowe to okrągłe fi 160, które przechodzą na prostokątne 9x20 (czy jakoś takie) parę kolanek zakrętów i ostatecznie znowu okrągłe fi 160 :-)

Lottta
29-11-2016, 15:38
Przez 27 dni (16.10 - 11.11) zużyła PC 237 kWh. 178 kWh na CO, 59 kWh na CWU (300 l.). Średnio 8,8 kWh. Grzanie tylko w II taryfie

hey
jak masz nastawione grzanie tylko w 2 taryfie? czyli pompa załącza sie od 22-6 i od 13-15, tak? Prosze napisz jaka masz zadaną temperaturę grzania, że da się wytrzymać w nocy a w dzień , między 15 a 22 nie marzniecie?

Lottta
29-11-2016, 15:42
witam
mam dom 200m2, użytkowa 150m2
pompa ciepła - 2 odwierty po 80m vailant geoterm
brak rekuperacji
______________
u nas nastawiona temperatura grzania 20stopni, obniżona 16 - jak nastawiłam grzanie między godz. 6-21 - w dzien było super, w nocy normalnie, ale rachunki spore 15.09-18.11 zuzycie prądu (całość łącznie z agd i żarówkami ) 1180kwh z czego 70 proc w drogiej taryfie. Poczytałam, pocztałam - nastwiłam grzanie miedzy 22-0.00, 2-6 i 13-17 - w nocy bardzo ciepło - do 13 też ok, ale około 21 jest już zimno, szczególnie mało komfortowe w łazience.
CWU mam nastawione miedzy 4,30-6, 14-15 i 21,30-23 (temp max 49st min 44st)
prosze doradzcie jak ustawić, żeby żyło sie komfortowo i nie wydawać dużo pieniędzy na prąd
nie wiem gdzie sie czyta ile sama pompa zuzywa energii, widze tylko taki wykres ile kWh zuzyła od początku pracy
dziękuję

karolek75
29-11-2016, 16:05
hey
jak masz nastawione grzanie tylko w 2 taryfie? czyli pompa załącza sie od 22-6 i od 13-15, tak? Prosze napisz jaka masz zadaną temperaturę grzania, że da się wytrzymać w nocy a w dzień , między 15 a 22 nie marzniecie?

Napisz jaki masz dom - mury, ocieplenie itd. Bo to od tego zalezy. Brak WM z rekuperacja tez nie pomaga.

thxluk
29-11-2016, 16:17
Witaj,
u mnie tez próby optymalizacji tem. wew.Grzeje 22-6 i 13-16.
Aktualnie przestawiłem pompe obiegowa na 4, pętle w x łazienka i witrołap na 3,5-4 l/min (zabrakło przepływu na reszcie)
I podbijam grzanie miedzy 13-16.Zobaczymy ....

Liwko
29-11-2016, 16:20
witam
mam dom 200m2, użytkowa 150m2
rachunki spore 15.09-18.11 zuzycie prądu (całość łącznie z agd i żarówkami ) 1180kwh z czego 70 proc w drogiej taryfie.

Zużycie raczej w normie, tyle że stosunek drogiej do taniej taryfy dziwny, skoro grzanie jest w taniej taryfie.

Lottta
29-11-2016, 16:36
Zużycie raczej w normie, tyle że stosunek drogiej do taniej taryfy dziwny, skoro grzanie jest w taniej taryfie.

Takie zużycie, gdy miałam nastawione grzanie od 6 do 21 mimo, że taryfa G12

Lottta
29-11-2016, 16:45
Napisz jaki masz dom - mury, coieplenie itd. Bo to od tego zalezy. Brak WM z rekuperacja tez nie pomaga.

Dom z124, dwuspadowy dach, ściany protokole, ocieplone szarym styropianianem 15, dach wełna top rock 5 + 20, okna 3 szybowe, nie mamy rolet,

karolek75
29-11-2016, 16:53
Dom z124, dwuspadowy dach, ściany protokole, ocieplone szarym styropianianem 15, dach wełna top rock 5 + 20, okna 3 szybowe, nie mamy rolet,


nastwiłam grzanie miedzy 22-0.00, 2-6 i 13-17 - w nocy bardzo ciepło - do 13 też ok, ale około 21 jest już zimno, szczególnie mało komfortowe w łazience.
CWU mam nastawione miedzy 4,30-6, 14-15 i 21,30-23 (temp max 49st min 44st)



Tragedii nie ma. Jestes pewna ze zalaczalo ci sie grzanie w okienku 13-17 ?
Masz podlogowke ? Co to za sciany "protokole" ?

Lottta
29-11-2016, 17:26
Tragedii nie ma. Jestes pewna ze zalaczalo ci sie grzanie w okienku 13-17 ?
Masz podlogowke ? Co to za sciany "protokole" ?
Porotononowe ;)
Wszędzie podłogowka,
Jestem pewna, że chodzi pompa między 13a 17, bo już byłam sprawdzać,
Mam tylko pogodowke na zewnątrz, w pokojach nie nam założonych tych termostatem, bo mi odradzala, kable mamy pociagniete.
Niech ktoś mi uczciwie powie czy jak włączy grzanie na nic to się nie gotuje? I czy zużycie prądu nie będzie dużo większe, bo w nocy temperatury będą coraz niższe. Ja dopiero teraz w tym miesiącu tak wlaczylam

karolek75
29-11-2016, 17:35
Ze jak ???

jgrolik
29-11-2016, 17:40
Ze jak ???

Może chodzi o Porotherm ?

karolek75
29-11-2016, 17:51
Moze porotherm.
Moze Koledzy majacy pogodowke moze cos doradza.
Ja mam problem z ogarnieciem problemu ;)

Lottta
29-11-2016, 18:19
Może chodzi o Porotherm ?
własnie tak:)

Tomaszs131
29-11-2016, 18:21
Lotta jakiej grubości masz posadzkę? Czy posadzka z mixokreta? Ściany z prothermu P/W to nie do końca dobry pomysł. Kiepska szczelność i niska akumulacja.

Lottta
29-11-2016, 18:29
Lotta jakiej grubości masz posadzkę? Czy posadzka z mixokreta? Ściany z prothermu P/W to nie do końca dobry pomysł. Kiepska szczelność i niska akumulacja.
Kurcze nie pamiętam, budowalismy się 4 lata temu

jasiek71
29-11-2016, 18:31
witam
mam dom 200m2, użytkowa 150m2
pompa ciepła - 2 odwierty po 80m vailant geoterm
brak rekuperacji
______________
u nas nastawiona temperatura grzania 20stopni, obniżona 16 - jak nastawiłam grzanie między godz. 6-21 - w dzien było super, w nocy normalnie, ale rachunki spore 15.09-18.11 zuzycie prądu (całość łącznie z agd i żarówkami ) 1180kwh z czego 70 proc w drogiej taryfie. Poczytałam, pocztałam - nastwiłam grzanie miedzy 22-0.00, 2-6 i 13-17 - w nocy bardzo ciepło - do 13 też ok, ale około 21 jest już zimno, szczególnie mało komfortowe w łazience.
CWU mam nastawione miedzy 4,30-6, 14-15 i 21,30-23 (temp max 49st min 44st)
prosze doradzcie jak ustawić, żeby żyło sie komfortowo i nie wydawać dużo pieniędzy na prąd
nie wiem gdzie sie czyta ile sama pompa zuzywa energii, widze tylko taki wykres ile kWh zuzyła od początku pracy
dziękuję

Jakiej mocy pompa ...?
Obstawiam że raczej za dużo nie osiągniesz poprzez celowanie w okienka taniego prądu, brak rekuperacji rozwala ci wszystko bo masz za duże spadki temperatury ...
Poszukaj też jakichś nadmiernych nieszczelności budynku ...
Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku ustawić sztywną jedną temperaturę bo wyjdzie ci zużycie ok 50/50% a temperatura będzie stabilna ...

karolek75
29-11-2016, 18:36
Przeczytajcei jeszcze raz co pisze Lotta, a w szczegolnosci:

Poczytałam, pocztałam - nastwiłam grzanie miedzy 22-0.00, 2-6 i 13-17 - w nocy bardzo ciepło - do 13 też ok, ale około 21 jest już zimno, szczególnie mało komfortowe w łazience.


Do 13 jest ok, a potem coraz gorzej? To co, w okienku 13-17 na chlodzeniu chodzi ? a od 6-13 bez grzania jest w porzo ? To sie kupy nie trzyma.

Lottta
29-11-2016, 18:43
[QUOTE=karolek75;7351311]Przeczytajcei jeszcze raz co pisze Lo
Chodzi mi o to ze do 13tej bez grzania jest dobrze, ale po tym grzanie 13- 17 około 21 jest średnio fajnie, a potem w nocy znów ciepło, zastanawiam się czy u osób które też grzeją w taniej taryfie jest super extra, czy trzeba się przyzwyczaić. Prędzej przez 3 lata jechaliśmy grzanie między 6 a 21, ale teraz chcieliśmy zaoszczędzić na rachunku za prąd,,, stad zmiana,

jasiek71
29-11-2016, 18:45
Przeczytajcei jeszcze raz co pisze Lotta, a w szczegolnosci:


Do 13 jest ok, a potem coraz gorzej? To co, w okienku 13-17 na chlodzeniu chodzi ? a od 6-13 bez grzania jest w porzo ? To sie kupy nie trzyma.

Tam jest za słaba pompa i klepie przez cały czas nastaw ...
Chodzi praktycznie całą noc więc nabije trochę energii co pozwala utrzymać się temperaturze do południa, po 15:00 do nocy pompa nie działa więc temperatura wieczorem zaczyna spadać ...

Lekarstwo na dolegliwość napisałem wyżej ...

Lottta
29-11-2016, 19:01
Jakiej mocy pompa ...?
Obstawiam że raczej za dużo nie osiągniesz poprzez celowanie w okienka taniego prądu, brak rekuperacji rozwala ci wszystko bo masz za duże spadki temperatury ...
Poszukaj też jakichś nadmiernych nieszczelności budynku ...
Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku ustawić sztywną jedną temperaturę bo wyjdzie ci zużycie ok 50/50% a temperatura będzie stabilna ...

Pompa vws 81/2 8kw

Lottta
29-11-2016, 19:09
Jeśli nie denerwuje za bardzo forumowiczów proszę jeszcze o odpowiedz i podpowiedź:
Czy jak macie włączone grzanie w godzinach nocnych to bez przerwy? I czy nie jest w nocy goraco?
Od wczoraj 16 do dziś 16tej moje zużycie prądu (całkowite pompa, odkurzanie itp) tania taryfa 17 droga 12kWh - to mniej więcej normalne czy dużo?
Przepraszam i dziękuję

True0Man
29-11-2016, 19:22
Jeśli nie denerwuje za bardzo forumowiczów proszę jeszcze o odpowiedz i podpowiedź:
Czy jak macie włączone grzanie w godzinach nocnych to bez przerwy? I czy nie jest w nocy goraco?
Od wczoraj 16 do dziś 16tej moje zużycie prądu (całkowite pompa, odkurzanie itp) tania taryfa 17 droga 12kWh - to mniej więcej normalne czy dużo?
Przepraszam i dziękuję

Mam 200m.kw. podłogówki. Pompa 8kW. Pierwszy sezon więc jak dużo wilgoci pompa więcej pracuje. w środku 22.5 (ścinam po mału krzywą) - ale dziennie wychodzi ok 25-30 kW więc Twoje 29 kW wydaje się ok. Choć faktycznie stosunek taryf jest dziwny - widocznie akumulacja nie za bardzo działa i gdzieś ciepło Ci ucieka.

Pratchawiec
29-11-2016, 19:25
Jeśli nie denerwuje za bardzo forumowiczów proszę jeszcze o odpowiedz i podpowiedź:
Czy jak macie włączone grzanie w godzinach nocnych to bez przerwy? I czy nie jest w nocy goraco?
Od wczoraj 16 do dziś 16tej moje zużycie prądu (całkowite pompa, odkurzanie itp) tania taryfa 17 droga 12kWh - to mniej więcej normalne czy dużo?
Przepraszam i dziękuję

Lotto (nie z Weimaru)

Czy to dużo czy mało nikt Ci sensownie nie odpowie. Za mało danych.
U mnie np przy 2 osobach zużywamy dziennie ok. 6-7 kWh na funkcjonowanie domu.
Licząc podobnie u Ciebie wyszłoby, że na CO i CW zużywasz ok.22 kWh, czyli sensownie a wręcz niewiele, przy aktualnych temp. zewnętrznych.

Jak Ci w nocy za ciepło masz trzy wyjścia;

- Nie grzej przez całą noc
- zmniejsz temperaturę zasilania
I jako ostateczne, gdy nie poradzisz sobie z dwoma powyższymi;
- uchyl okno w sypialni.

Życzę powodzenia, za uszczypliwości przepraszam. Nie zrażaj się.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Tomaszs131
29-11-2016, 19:25
U mnie nocne grzanie mniej więcej trwa od 22 -do 6 rano. Nie wydaje mi się by było nam domownikom za gorąco. Buforem w takim przypadku jest posadzka- jej grubość. U mnie 10 cm w niektórych miejscach ok 12. Taka masa betonu zbyt szybko nie przekaże ciepła do pomieszczeń, co za tym idzie w nocy nie odczuwamy zbytniego dyskomfortu. Za to w ciągu dnia gdy nas w domu nie ma i pompa jest wyłączona beton ma czas oddać ciepło i utrzymać temperaturę na zadawalającym nas poziomie. Wszystko zależy od grubości i rodzaju wylewki. Nie bez znaczenia ma akumulacyjność ścian, ilość mostków termicznych i szczelność budynku. Jeśli chodzi o Twoje zużycie prądu to tak jak wcześniej Liwko wspomniał i patrząc na ocieplenie Twojego budynku jest na umiarkowanym poziomie.

jgrolik
30-11-2016, 11:23
Zależy od domu. Ale można nawet z robocizną w w 7-9 tys się zmieścić. Takie przypadki znam :).

No i co z tym tanim rekuperatorem z silnikami EC ?

thxluk
30-11-2016, 19:30
Zużycie:
07-11 do 30-11
Z podlicznika -658KW (na grzałce od PC nie mam podlicznika )
Z PC Tank-115 KW + 564KW = 679KW
KG +15/26 -15/36 temp. 22-23 parter 21-22 pietro
Grzanie 22-6 13-16 - kilka razy włączyłem jeszcze manualnie
Od 17.11 G12W
Grzanie na grudzień
KG pozostaje tak samo z tym ze 13-16 podbicie +5.
Zobaczymy.. powodzenia w grudniu:)

bassior
30-11-2016, 20:03
hej,

moje zużycie to 475kWh - koszt 125zł, tylko 2T

okolo 20-21*C.

krzywa 15/28 i -15/30

374731

PS: na stropie tylko 5cm styro i dziury w nim na WM i wyłaz strychowy.

pozdro

81jacek
30-11-2016, 20:07
No i co z tym tanim rekuperatorem z silnikami EC ?

Witam, w tej kasie to na pewno coś znajdziesz.
Koszt całkowity mojej WM to 9600pln, oczywiście montaż własny ;)

Pozdrawiam
Jacek

81jacek
30-11-2016, 20:16
Zużycie za listopad CO/CWU to 719kWh
KG +15/27 -15/37
Temp. 22.2-21.2
99% T2

Pozdrawiam
Jacek

karolek75
30-11-2016, 20:29
Listopad:
Total 220 kWh - 115/105 CO/CWU.

Temp 22-22.5 doł, 20.5-21 góra.

edit:
śr. temp. zew: 2.4 oC

Pratchawiec
30-11-2016, 22:30
Witam

Defrost w T-Capie takim jak mój - seria E 2012, trwa zazwyczaj ok. 5 min, w cięższych warunkach na pewno dłużej. Dziś jednak mamy warunki typowe i do nich się odnieśmy.
Moja PC ustawiona jest na nominalny przepływ 25,8 l/min. Przy defroście trwającym ok. 5 min przepompuje ok 125 litrów wody, która na schładza się, jak wynika z moich dawnych obserwacji o co najmniej 5*.
...............
Obserwacje moich defrostów, wskazują, że w ich trakcie sprężarka z modulacją 19 Hz pobiera ok. 1 kW, czyli za 5 min ok 0,085 kWh.
Nawet przyjmując, że grzałka pracuje przez cały czas defrostu - 5 min (u mnie z reguły krócej), zużyje wówczas ok. 0,25 kWh (u mnie poniżej 0,1 kWh).
.............
Pratchawiec

Witam

Defrost defrostowi nierówny

Przed kilu minutami zdarzyło mi się przypadkiem obserwować proces odszraniania w moim T-Capie.

Warunki: odmienne od typowych.
- Temp.. zewn. 0*
- Wilgotność 95 %
- intensywny opad wilgotnego śniegu oblepiającego wymiennik połączony z dość intensywnym wiatrem
- temp. zasilania przed defrostem 31*.

Przebieg

- Z chwilą rozpoczęcia defrostu włączyła się grzałka.
- Defrost trwał pełne 7 min.
- Grzałka cały czas "chodziła"
- Po zakończeniu defrostu grzałka działała jeszcze 3 min
- Modulacja w trakcie tego defrostu wahała się od 41 do 43 Hz (normalnie 19)

Wnioski

- Padający intensywnie śnieg drastycznie dezorganizuje typowy przebieg odszraniania, czyniąc ten proces wysoce energochłonnym
- W miarę możliwości należy chronić jednostkę zewnętrzna przed warunkami atm.w tym w szczególności śniegiem, deszczem i z zupełnie innych powodów nadmiernym nasłonecznieniem.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Zyzik
30-11-2016, 22:39
Pora się pochwalić, na razie dane zbiorcze bo mnie dziś PGE fakturką uraczył.
Taryfa G12W, od 22/12/2015 do 29/11/2016 poszło 5433 kWh na całość zużycia czyli CO, CWU plus cała reszta (wszystko w domu na prąd).
Ok. 33% w drogiej, 67% w taniej i średnia cena 1kWh ok 49 gr a cała kwota to ok 2650PLN (brutto, wszystko). 5 osób mieszka, sporadycznie dopalane kominkiem a temperatura ok 22,5 - 23oC.
Grzanie tylko w taniej, woda jak pompa sobie zażyczy. Miezkamy od początku stycznia.
Na mój gust całkiem przyzwoicie:)

thxluk
30-11-2016, 23:39
..."W miarę możliwości należy chronić jednostkę zewnętrzna przed warunkami atm.w tym w szczególności śniegiem, deszczem i z zupełnie innych powodów nadmiernym nasłonecznieniem."

Mam zamiar postawić wiatę garażową przyległą do garażu.Na scianie znajduje sie PC więc znalazła by się po przykryciem .Dodatkowo w poblizu PC miejsce na drewno..

Dziś złapałem pierwszy defrost na CWU.
Trwał niecałe 3 min , przy TZ=-2 i 43 st w zbiorniku.Nawet pompa obiegowa nie wrzuciła sie na wyzszy bieg.
Przy moich defrostach na CO trwających po 12-14 min taki defrost to marzenie.Teraz dopiero do mnie dociera że oprócz straty KW tracę dość sporo czasu na grzanie CO.
Wracam do słów mojego instalatora który cały czas "klepie" o buforku 35-40 litrów.
Może ma racje...
Czy ktoś z Was doświadczonych użytkowników jest w stanie pokierować mnie z odpowiednimi obliczeniami ,sprawdzającymi sens / brak sensu instalowania takiego rozwiązania.
Z góry dzieki

maciej10
01-12-2016, 05:48
Podsumowanie LISTOPAD-zużycie prądu:

KWh-338.31
COP pompy-4,29
czas pracy sprezarki łącznie:179h
liczba startów sprężarki łącznie:306
czas pracy CO:137h
czas pracy CWU:42h
liczba startow CO:70
liczba startow CWU:236
rekuperacja zużycie KWh:10.82

bobrow
01-12-2016, 06:51
Witam
u mnie w listopadzie było w nocy wyjątkowo chłodno ( dużo nocy z temp -7,-10 st)
Zużycie CO+CWU za cały miesiąc 1047 kWhx średnia stawka z G12W= koszt ok 430PLN
Pzdr

reksgildo
01-12-2016, 07:24
Listopad 2016
CO+CWU 503 kWh.
Temp. wewnętrzna 22-23 stopnie. KG pierwsza połowa miesiąca -15/33 +15/27, druga połowa miesiąca -15/33 +15/25

ccool
01-12-2016, 07:27
Podsumowanie Listopad
kWh - 477
CW - 68
CO - 377
- reszta - praca, grzałka (1 wygrzewanie) + defrosty - 32

Całość na taryfie G12 - koszt brutto 290 zł
temperatura - 21,5 - 22,3

JTKirk
01-12-2016, 15:00
1.11.16-1.12.16
- I taryfa - 121 kWh
- II taryfa - 598 kWh
za około 170zł
23C
rodzina 4-5 osób

oszczednyGrześ
01-12-2016, 15:53
Moje podsumowanie listopada. Temperatury od 20,5-22,5'C w zależności od pory dnia, pomieszczenia. Zdarzało się i 23'C wieczorami.:

Grzejniki elektryczne w łazienkach: 19 + 13,45 kwh
Kanałówka: 220 kwh
Split: 27,58
---------------------
280,03 = 162,41 zł w G11
będę przechodził na g12w lub g13 powinno wyjść taniej przynajmniej w symulacjach

plusfoto
01-12-2016, 18:09
1.11.16-1.12.16
- I taryfa - 121 kWh
- II taryfa - 598 kWh
za około 170zł
23C
rodzina 4-5 osób
skąd wy bierzecie taki tani prąd ? U mnie tania wychodzi ponad 30 gr brutto a u ciebie mix niecałe 26.

JTKirk
01-12-2016, 18:37
Tauron+Duon(teraz już Fortum) --> 2T=niecałe 0,19 - aż do końca 2018 (G12w)
kiedyś była taka długoterminowa oferta do wzięcia...jeszcze z dodatkową promocją...

marmag
01-12-2016, 18:51
Podsumowanie LISTOPADA 2016

Zużycie ogółem przez PC -- 568 kWh (568 T2, 0 T1; 100% T2, 0% T1) - (112014 - 464 kWh; 112015 - 430 kWh)

Średnio 18,93 kWh/dobę

w tym CO 470 kWh (158,81 zł) 100% W t2
CWU 98 kWh (33,11 zł) 100% w T2

Koszt 191,92 zł

okobar
01-12-2016, 19:52
6695 kWh, czyli 360 kWh w miesiącu na Co i CWU oraz chłodzenie stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 24-25 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 24-26 stopnie (jak słonko przyświeci to temp na dole i górze dochodzi nawet do 27 zanim chłodzenie z pompy zadziała) temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja - 5 x na dobę po 15 minut chłodzenie - jak czujnik pokojowy wyhaczy 24.5 stopnia w kotłowni to się załącza... (jedyna rzecz na sterowniku pokojowym), z tego co widzę w zacienionej kotłowni temp oscyluje w dzień około 23-25 stopni, antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" :P ) 5,4

krzywa
15/20
-15/30

nie wiem czy to sensownie ustawiona, ale działa

ps. teraz się zastanawiam po grzyba mam włączone chłodzenie...
muszę dojść jak je wyłączyć :P


7155 kWh, czyli 460 kWh w miesiącu na Co i CWU oraz chłodzenie (wciąż nie wyłączyłem ale wątpię żeby się samo włączyło... chyba) stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 22-23 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 24-25 stopnie
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,
antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" :P ) 5,4

krzywa
15/20
-15/30

nie wiem czy to sensownie ustawiona, ale działa

hajnel
01-12-2016, 20:53
U mnie 475 kWh za listopad CO+CWU

laskim
01-12-2016, 20:55
634 kWh w listopadzie. Temperatura wewnatrz 22.5 cwu 45 st

morus666
01-12-2016, 21:06
634 kWh w listopadzie. Temperatura wewnatrz 22.5 cwu 45 st

Uważasz że to dużo, mało, normalnie?

True0Man
02-12-2016, 03:32
7155 kWh, czyli 460 kWh w miesiącu na Co i CWU oraz chłodzenie (wciąż nie wyłączyłem ale wątpię żeby się samo włączyło... chyba) stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 22-23 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 24-25 stopnie
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,
antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" :P ) 5,4

krzywa
15/20
-15/30

nie wiem czy to sensownie ustawiona, ale działa

Hej,

dobrze rozumiem że to wyniki Październik / Listopad?

Przyjemne temperatury masz tam u siebie - nie za gorąco Ci się żyje? My złapaliśmy oddech w okolicach 20-21.

U mnie tak:
417 kW w Październiku
568 kW w Listopadzie

Parametry:
CWU: 39st / 45st
CO: 19st/24st (ale dół był za nisko - pierwszy sezon domu i akumulacja średnia + pewnie jeszcze jakieś mostki).

Od dwóch dni dwie taryfy - czekam na opomiarowanie i wszystko stanie się jasne. Wtedy zaryzykuję cisnąć wszystko przez II taryfę.

laskim
02-12-2016, 05:25
Uważasz że to dużo, mało, normalnie?

Trochę sporo ale to dopiero pierwszy sezon takiego grzania (w zeszłym do około 15 st bo nie mieszkałem) No i nie zdążyłem z ociepleniem dachu wiec jest tylko razlozone 20 cm wełny na stropie. Jeszcze kilka mostków się znajdzie na pewno. Rodzina 2+2 z pokaźnym zużyciem cwu

okobar
02-12-2016, 07:34
Hej,

dobrze rozumiem że to wyniki Październik / Listopad?

Przyjemne temperatury masz tam u siebie - nie za gorąco Ci się żyje? My złapaliśmy oddech w okolicach 20-21.

U mnie tak:
417 kW w Październiku
568 kW w Listopadzie

Parametry:
CWU: 39st / 45st
CO: 19st/24st (ale dół był za nisko - pierwszy sezon domu i akumulacja średnia + pewnie jeszcze jakieś mostki).

Od dwóch dni dwie taryfy - czekam na opomiarowanie i wszystko stanie się jasne. Wtedy zaryzykuję cisnąć wszystko przez II taryfę.


te 460 to listopad, październik był znaczniej mniej prądożerny :P

na dole ciut za gorąco się robi. ale obniżenie temp. powoduje że obniża się i na dole i na górze, a na górze już jest momentami odczuwalnie chłodno (widac ciepłolubny jestem - 21 stopni w domu to dla mnie chłód, w samej bieliźnie ciut zimno :P )

1igor1
02-12-2016, 09:00
U mnie w listopadzie 288 kWh na ogrzewanie, 113 kWh na grzanie CWU, 207kWh na cele bytowe, z 10 dni palone kominkiem - żona dobrze się czuję jak jest powyżej 25 st. a pompą grzeję do 22,5 stopnia :P

True0Man
02-12-2016, 10:47
te 460 to listopad, październik był znaczniej mniej prądożerny :P

na dole ciut za gorąco się robi. ale obniżenie temp. powoduje że obniża się i na dole i na górze, a na górze już jest momentami odczuwalnie chłodno (widac ciepłolubny jestem - 21 stopni w domu to dla mnie chłód, w samej bieliźnie ciut zimno :P )

Motyw z bieganiem w piżamie po domu doskonale rozumiem ;)

To ja nie wiem gdzie mi to wszystko ucieka - pozostaje chyba "pierwszoroczne wygrzewanie" bo cały czas pojawiają się nowe / inne plamy na ścianach - a rekuperacja odprowadza skropliny.

Swoją drogą jaką macie temp powietrza na rekuperacji? sprawdzacie to również?

MatixL
02-12-2016, 12:26
Listopad 2016 - 412kWh większość ogrzewania w taniej taryfie - CWUlata jak chce bez kagańca .
W domu ustawione na 23,5 stopnia.

81jacek
02-12-2016, 13:02
Swoją drogą jaką macie temp powietrza na rekuperacji? sprawdzacie to również?

Oczywiście że sprawdzamy ;)

Ostatni odczyt:
T zew. 2.4
T wyw.21.4
T naw. 19.6

Pozdrawiam
Jacek

JTKirk
02-12-2016, 15:09
Swoją drogą jaką macie temp powietrza na rekuperacji? sprawdzacie to również?

w 1 sezonie grzewczym i owszem..;)

wa2
02-12-2016, 19:00
Zużycie CO+CWU za cały miesiąc listopad 345,4 kWh

thxluk
03-12-2016, 10:33
Defrost:
TZ=0
T=6min
zuzycie=0,28KW

bobrow
03-12-2016, 10:40
Defrost:
TZ=0
T=6min
zuzycie=0,28KW

Gratuluję czasu i zużycia- to co w końcu pomogło?
Pzdr

thxluk
03-12-2016, 11:45
Podbicie KG, teraz mam 34IN 28 OUT,zobaczymy co stanie się z temp. wew.
Akurat wyjezdzam z domu, wróce jutro.
Zostawiam PC On.Leci od wczoraj , od 13-00 .Zobaczymy zużycie po 48h.
pozdr

Hubert1990
03-12-2016, 15:12
Witam
Zalozylem pompe ciepla powietrzna nibe split 16kw do mieszkania parterowego bez poddasza o powierzchni 210 m2 kubatura 1250m3 po miesiacu ogrzewania pompa przy obecnych temperaturach zuzywa od 35 do 40kwh na dobe przy temp co 25 stopni i cieplej wody 42.
Pytanie czy waszym zdaniem to nie za duzo??? Zapewniano mnie ze roczne ogrzewanie bedzie mnie kosztowac 3 do 3,5k max a jak licze to wyjdzie z 5 albo i wiecej...
Szczegoly mieszkania:
100% podlogowka wylewki anhydrytowe rurki rozlozone co 10cm poszlo ich okolo 2200m biezacych
Styropian na scianie 20cm 2x po 10 grafitowy
W podlodze 18cm
Na stropie 25cm dach 16cm welny
Okna 3x szyba o wspolczynnikach od 0.7 do 0.8 duzo przeszklen bo jest 44m2 okien:)
drzwi wisniowski creo o wspolczynniku 0.8
Strefa klimatyczna 3
Inzynierowie z nibe twierdza ze musi byc 16kw bo 12 bylaby na styk a dlatego ze jest to mieszkanie w calosci parterowe.
Mieszkanie nie jest jeszcze zamieszkale poniewaz trwaja prace wykonczeniowe.
Prosze o wasze opinie na temat zuzycia.
podlicznik jest na pompe ciepla i reszte osprzetu czyli jakies pompki i cos tam:) nie jestem budowlancem nie znam sie na tych sprawach.
Pozdrawiam

1igor1
03-12-2016, 15:55
Jak trwają prace wykończeniowe to pewnie fachmani mają częściej drzwi otwarte niż zamknięte, więc pewnie wiele ciepła ucieka, druga sprawa to że nowy dom potrzebuje masę energii na pozbycie się wilgoci. 1 sezon nie jest wyznacznikiem. Zamieszkaj, wygrzej osusz, i potem jak co to możesz panikować. Zawsze mozesz zrobić termowizję i zobaczyć gdzie ci ciepło ucieka :P

BTW 40 kWh na dobę to poniżej 16zł, czyli max 500 zł miesięcznie czyli 3500zł na sezon nie przekroczysz, oczywiście jak to przy pompie i podłogówce masz prąd dwutaryfowy!!!

Hubert1990
03-12-2016, 17:06
Narazie mam 1 taryfe wlasnie... wiec doba kosztuje 22 24 zl... wylewki sa juz suche 0%wilgotnosci mierzyl gosc ktory robil wylewke:) wiec pewnie i tynki... dodam ze na wygrzanie wylewek od 0 do 45 stopni pompa pozarla 1000kwh w 8 dni:)

Hubert1990
03-12-2016, 17:10
I opowiadali mi ze 3.5k max caly rok z ciepla woda:)

Lottta
03-12-2016, 18:53
dziękuję tym wszystkim, którzy nie maja mnie za kretynkę i próbuja pomóc, mimo, że nie bardzo fachowo pytam i bardzo sama wiem co mam w domu ;)
ale mam jeszcze kilka zagwostek, nadal prosze o pomoc - odpowiedzi na pyt:) bo mam już przestawione na grzenie22-6 i 13-16 ( w tych godzinach zadałam temp. 21st) a w pozostałym czasie ustawiłam 17stopni. Tryb pracy pompy mam AUTO, ale zastanawia mnie czy wy przypadkiem nie macie włączonej na tryb ECONOM (w którym w czasie obniżonych temp pompa nie właczy się na bank, bo u mnie się włącza jak na dworze temp spada)

1. jaki tryb pracy macie włączony ECONOM czy AUTO?
2. jakie macie nastawione temp na pompie tą wyższą i tą niższą jeśli grzejecie w AUTO?
3. czy opłaca się zamontować jakie cudo: http://www.euroster.pl/produkty/regulatory/programowane/euroster-q7txrxgw/353 ?

jeszcze raz dziękuję

JTKirk
03-12-2016, 18:58
nie rozumiem, dlaczego grzanie CO do 25C i CWU do 42 - jak trwają prace wykończeniowe i dom nie jest zamieszkały?!?
jak zaczniesz mieszkać, to dojdą zyski bytowe...nie panikuj

okobar
03-12-2016, 20:01
Witam
Zalozylem pompe ciepla powietrzna nibe split 16kw do mieszkania parterowego bez poddasza

to mieszkanie czy dom?
piszesz ze mieszkanie a opis pasuje do domu

wylewka po 8 dniach 0%? bajki...
no i po grzyba grzejesz tak duzo jak nie mieszkasz?

wihajster
03-12-2016, 22:22
(...) na wygrzanie wylewek od 0 do 45 stopni pompa pozarla 1000kwh w 8 dni:)

Ech...
A jak wylewka miała temperaturę 45 stopni, to jaką miałeś temperaturę w domu???
Mówisz o celsjuszach?

Wilgotność 0% brzmi jak wyniki wyborów w czasach słusznie minionych (lecz wracających).

agent1983
04-12-2016, 09:31
Witam.pytanko mam bo na olx jest gość z Dzierżoniowa co ma pompy na sprzedaż.kupował ktoś u niego.chciałbym kupić używaną lub nową i widzę że się ogłasza i ma sporo towaru.czy ktoś jest na forum kto może już u niego coś kupił i wyrazi swoje opinie

Hubert1990
04-12-2016, 21:04
nie rozumiem, dlaczego grzanie CO do 25C i CWU do 42 - jak trwają prace wykończeniowe i dom nie jest zamieszkały?!?
jak zaczniesz mieszkać, to dojdą zyski bytowe...nie panikuj

Do 25 na zasilaniu a cwu do 42 bo pompa sie odszrania cieplem z cwu i to jest minimum tak ustawil serwis:)

Hubert1990
04-12-2016, 21:07
to mieszkanie czy dom?
piszesz ze mieszkanie a opis pasuje do domu


wylewka po 8 dniach 0%? bajki...
no i po grzyba grzejesz tak duzo jak nie mieszkasz?

Jest to dom wolnostojacy a tak grzeje bo chce:) poprostu chce zobaczyc ile bedzie kosztowala zima
kosztami sie nie przejmuje bo pieniazki sa ale chce sprawdzic czy Nibe mowilo prawde czy zrobiono mnie w balona

Hubert1990
04-12-2016, 21:09
Ech...
A jak wylewka miała temperaturę 45 stopni, to jaką miałeś temperaturę w domu???
Mówisz o celsjuszach?


Wilgotność 0% brzmi jak wyniki wyborów w czasach słusznie minionych (lecz wracających).

W domu bylo 30 stopni celsjuszy:) goraco:)
Wylwka byla wylana 1 wrzesnia a wygrzewanie zaczalem 8 listopada

K@mil_
06-12-2016, 08:24
Podbicie KG, teraz mam 34IN 28 OUT,zobaczymy co stanie się z temp. wew.
Akurat wyjezdzam z domu, wróce jutro.
Zostawiam PC On.Leci od wczoraj , od 13-00 .Zobaczymy zużycie po 48h.
pozdr

I jak zużycie?

U mnie teraz KG -10/35 15/27.
Podbicie +2K 2.00-6.00. Obniżenie -2K 9.30-17.00
I je jakoś dużo chyba, bo ok. 25kWh/dobę z Tz -2*C - 2*C.

link2jack
06-12-2016, 09:00
U mnie teraz średnio z CWU od 25-do 30KW, niestety w G11 czyli drogo bo dziennie pewnie delikatnie poniżej 20zł co by miesięcznie dawało pewnie około 600zł ;/ a temperatura ledwo poniżej 0*C ;/

Krzywa na razie -15 +25 (podbicie +1) 15/25.
W domu - parter 20,5*C poddasze 22,0*C

True0Man
06-12-2016, 09:01
I jak zużycie?

U mnie teraz KG -10/35 15/27.
Podbicie +2K 2.00-6.00. Obniżenie -2K 9.30-17.00
I je jakoś dużo chyba, bo ok. 25kWh/dobę z Tz -2*C - 2*C.

To jakie masz te temp zadane - bo 2K to chyba histereza...

25kW/dobra to sporo patrząc na Twój metraż. Mam trochę ponad 200m.kw. i 26-28.

W środku cały czas 22st - dogrzewam w tanich CO: 24st i CWU: 48 - odpuszczam w szczycie CO: 21 i CWU: 35 (żeby nie ostygła).

K@mil_
06-12-2016, 10:46
Podbicie i obniżenie 2K histerezy oczywiście. W domu od 21.5-22.8*C. Nie mam termostatu pokojowego, więc wszystko regulowane pogodówką i KG.
Ostatnie parę dni tak zaczęła pobierać więcej.
Nad ranem właśnie podbijam, żeby w drogim 'oknie' nie startowała z za niskiej temp., bo wtedy awaryjne defrosty występują (warunki niestety idealne do defrostów i podejrzewam, że stąd kilka kWh więcej idzie).

EDIT: chociaż w sumie patrząc na podobne temperatury w listopadzie, to zużycie podobne...

flisiu
06-12-2016, 11:03
Daje Wam cos podbicie KG w okienku grzania dwugodzinnego ?? czytalem kiedys ze ktos podbija temp w okienu 13-15. co to spowoduje? powiedzmy z KG wychodzi ze ma miec 30st. a dacie +2 to wychodzi 32 ale czy on osiagnie w ogole te 32 w 2h?? watpie, no chyba ze jakis buforek jest. czy jeszcze inaczej na to patrzycie??

bobrow
06-12-2016, 11:05
Daje Wam cos podbicie KG w okienku grzania dwugodzinnego ?? czytalem kiedys ze ktos podbija temp w okienu 13-15. co to spowoduje? powiedzmy z KG wychodzi ze ma miec 30st. a dacie +2 to wychodzi 32 ale czy on osiagnie w ogole te 32 w 2h?? watpie, no chyba ze jakis buforek jest. czy jeszcze inaczej na to patrzycie??

To wrzuć podbicie 1h wcześniej-nie zbankrutujesz od tego :wiggle:

flisiu
06-12-2016, 11:25
To wrzuć podbicie 1h wcześniej-nie zbankrutujesz od tego :wiggle:
nie zrozumiales mnie. ja akurat nie potrzebuje teraz nic zmieniac bo jest ok. ale zastanawiam sie jak to dziala u osob co robia takie podbicie bo widze ze w 2h okienku cudow pompa nie zdziala wiec podbicie nie wiem co daje. wydaje mi sie ze podbicie nie wplywa na moc z jaka pompa pracuje, jak zrobie podbicie o 5 st. to sprezarka bedzie pracowac z wieksza modulacja??

bobrow
06-12-2016, 11:51
nie zrozumiales mnie. ja akurat nie potrzebuje teraz nic zmieniac bo jest ok. ale zastanawiam sie jak to dziala u osob co robia takie podbicie bo widze ze w 2h okienku cudow pompa nie zdziala wiec podbicie nie wiem co daje. wydaje mi sie ze podbicie nie wplywa na moc z jaka pompa pracuje, jak zrobie podbicie o 5 st. to sprezarka bedzie pracowac z wieksza modulacja??

PC będzie pracować wg aktualnych warunków przy podbiciu-na początku będzie większa modulacja .To jakieś groszowe sprawy-ważne ,żeby nie tracąc komfortu cieplnego podgrzać podłogę trochę na zapas ( tj w T2).
Osobiście nie jestem zwolennikiem kagańca T2-komfort najpierw
pzdr

06-12-2016, 12:56
PC będzie pracować wg aktualnych warunków przy podbiciu-na początku będzie większa modulacja .To jakieś groszowe sprawy-ważne ,żeby nie tracąc komfortu cieplnego podgrzać podłogę trochę na zapas ( tj w T2).
Osobiście nie jestem zwolennikiem kagańca T2-komfort najpierw
pzdr

Jeśli mój wybór padnie na panasa to zgłoszę sie po ustawienia bo wyglądasz mi na bardzo ogarnietego świra co spał na początku przy sterowniku :) To oczywiscie komplement :)

flisiu
06-12-2016, 12:59
PC będzie pracować wg aktualnych warunków przy podbiciu-na początku będzie większa modulacja .To jakieś groszowe sprawy-ważne ,żeby nie tracąc komfortu cieplnego podgrzać podłogę trochę na zapas ( tj w T2).
Osobiście nie jestem zwolennikiem kagańca T2-komfort najpierw
pzdr
ale raczej pompa nie "goni" do KG poprzez zwiekszenie modulacji szybciej jak widzi ze ma podbicie. ewentualnie grzalke zalaczy. wiec jak ktos ma kaganiec na 2h to co mu da podbicie 5K??

bobrow
06-12-2016, 13:03
ale raczej pompa nie "goni" do KG poprzez zwiekszenie modulacji szybciej jak widzi ze ma podbicie. ewentualnie grzalke zalaczy. wiec jak ktos ma kaganiec na 2h to co mu da podbicie 5K??

Teoretycznie -większą temperaturą i mocą szybciej powinno się nagrzać , ale niestety (albo stety) jest coś takiego jak bezwładność podłogówki

flisiu
06-12-2016, 13:23
no tak ale zeby wygenerowac wieksza moc sprezarka powinna sie wkrecic sie na wyzsze obroty a raczej podniesienie KG nie powoduje wzrostu czestotliwosci, chyba ze sie myle ??