Kaizen

  1. Isomur, Marmorox - złoto dla naiwnych

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Moc ciepła uciekającego do piwnicy z części mieszkalnej (ogrzewanej):
    15 m2 * 18 K * 1W /m2*K = 270 W

    Dla MArmoxa lambda wynosi 0.045, czyli U=0.045/0.1 = 0.45
    15 m2 * 18 K * 0.45 W/m2*K = 121 W
    BK600 ma 0,17 obliczeniowy deklarowany 0,16 co dla bloczka o wysokości 24cm daje U=0,71 co przy powierzchni 15m2 daje straty:
    15m2 x 18K * 0,71W/m2=191,7W

    Natomiast nie mogę znaleźć deklaracji marmoroxa. Tego typu rozwiązania
    ...

    Updated 14-01-2024 at 10:18 by Kaizen

    Kategorie
    Dzienniki Budowy na Forum
  2. Po co wentylacja?

    Tuż po 22:35 padła mi faza na której akurat mam rekuperator. Zostawiłem go dla pokazania, po co nam wentylacja (a już raz się przekonałem organoleptycznie, jak mi padł czujnik temperatury w rekuperatorze a ten zareagował IMO kuriozalnie całkowicie się wyłączając - ale wtedy mocno niedomagał mój czujnik CO2).

    I tak wygląda dziurawy (dwie wielkie dziury z których jedna to czerpnia a druga to wyrzutnia na dachu) dom "bez wentylacji".