Przerwanie płatwi

Oceń ten wpis
Przyczyna nie jest znana, ale płatew weszła w komin.

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	P230715.jpg
Wyświetleń:	716
Rozmiar:	90,2 KB
ID:	228370

Ręce opadają, cieśle powiedzieli, że dadzą słup na podwalinie i będzie super. Kierownik budowy, że absolutnie i że to trzeba przeliczyć. Konstruktor liczy i potwierdza, że nie można tak sobie dawać jak cieśla się wydaje.

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	P021213_15_47.jpg
Wyświetleń:	671
Rozmiar:	97,0 KB
ID:	228376

Strop przy kominie ma po 2 belki z każdej strony i ciesle twierdzą, że można na tym położyć podwalinę. Ale ponoc nie można.

Jest to drugi błąd na budowie dla którego trzeba przeliczać projekt ! Cieśle twierdzą, że nie trzeba przeliczać, konstruktor, że trzeba... spór trwa...


Ale poza tym to cieśle całą resztę zrobili dobrze i zgodnie z projektem. Generalnie solidna ekipa, prolem z kominem wynika pewno z błędów w murowaniu + podnoszenie ścianki kolankowej. Nawet nie chce mi się szukac przyczyn !