Przy WG możemy po dyskutować o opłacalności GWC.
Ale przy rekuperacji zupełnie nie ma sensu. Podniesienie temperatury na czerpni przekłada się na znikomą różnicę temperatury nawiewu - za to znacząco podnosi temperaturę wyrzutni. Wystarczy pobawić się dowolnym kalkulatorkiem reku.

Weźmy taki przykład:
Na zewnątrz -6*
Za GWC 0*
Wywiew 23*
Sprawność reku 85%
Przepływ 200m3/h

1. Brak GWC
nawiew 18,65*
Odzysk przez reku 1,65kW


2. Z GWC
nawiew 19,55* - tylko 0,98* cieplejsze powietrze wpada do domu, niz bez GWC które ogrzało wlot do reku o 6*
Odzysk przez reku 1,31kW - o 340W mniej, niż bez GWC. Więc persaldo GWC który w domu z WG odzyskuje 400W to w domu z rekuperacją daje raptem 60W