dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
  1. #1

    Domyślnie posadzka anhydrytowa???

    Witam ,kolejny problem.

    Kto z was stosował posadzki samopoziomujące,anhydrytowe??
    Podobno mają lepsze przewodnictwo niż cementowe,i dlatego lepiej nadają sie pod podłogówki,ale mają ograniczone zastosowanie,ze względu na chłonięcie wody,jak jest naprawdę????

  2. #2

    Domyślnie

    zastosowanie mają poodbne do cem. jeśli chodzi o wewnątrz.

    Czy gips ma lepsze przewodnictow od betonu - trzeba by do tabeli zerknąć.

    Ja takie jastrychy robiłem. Atlas SAM - bez agregatu ciężko się robi - ale wychodzi idealny poziom.

  3. #3
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Basiunia

    Zarejestrowany
    Dec 2008
    Posty
    4

    Domyślnie

    Witam!
    Ja mam na 37 m2 położoną podłogówkę i też zastanawiam się nad wylaniem wylewki anhydrytowej. Czytałam wiele na ten temat i wszędzie piszą, że mają większą przepuszczalność ciepła niż cementówki.
    Szukam wykonawców w okolicach Krakowa, gdyż budowa jest realizowana kolo Myślenic, za wszelkie informacje i telefony bardzo dziękuję.
    Pozdrawiam Basia
    BaSiA

  4. #4

    Domyślnie

    nie ma porownania z cementowymi

    przede wszystkim rowno !

    Lepsze przewodzenie ciepla

    sklad badany przez labolatoria (a nie heńka ktory wczoraj popil myli mu sie cement z piaskiem )



    i prosze nie pisac ze anhydryt to gips bo ręce zalamuje

  5. #5

    Domyślnie

    posadzki anhydrytowe

    1. Bardzo dobra przenikalność cieplna posadzki, czyli posadzka bardzo szybko się nagrzewa, a po nagrzaniu całą powierzchnią grzeje.

    2. Niższe koszty ogrzania domu przy mniejszej temp. wody w rurce grzejnej, z uwagi na lepsze przekazywanie ciepła do pomieszczenia.

    3. Dokładne otaczanie rurki grzejnej z każdej strony (brak pustek powietrznych) przez masę posadzkową. Więcej ciepła jest przekazywane do posadzki gdy nie ma izolatora w postaci powietrza.

    4. Bardzo mała rozszerzalność materiału. Posadzka anhydrytowa po wyschnięciu nie odkształca się jak cementowa.

    5. Przy dużych powierzchniach mniej szczelin (posadzka nie pęka).

    6. Posadzka jest lżejsza niż betonowa. Czyli zachowując parametry projektu położyłem więcej izolacji (więcej styropianu) a jednocześnie nie obciążyłem konstrukcji.

    7. Szybkie i bezproblemowe wylewanie. Wylali mi całą powierzchnię domu w 4 godziny.
    Bardzo dobrze to wykonali byłem w szoku że tak łatwo i szybko to się wylewa.
    Załuje ze nie skorzystałem z oferty tej firmy, była możliwość samodzielnego wylewania ,dowozili maistra oraz wszystkie narzędzia. I pod okiem maistra wraz z bratem bym ją wylał.
    Zaoszczędził bym jakiś 1000zł.

    8. Posadzki płynne anhydrytowe posiadają odpowiedni skład dozowany przez maszyny jak w zakładach maxita czy knaufa.a nie łopata i do boju . Sąsiad wziął sobie czterech specjalistów, którzy na budowę przyszli wczorajsi. W życiu na dał bym im do zrobienia babki z piasku a co dopiero posadzkę?! Teraz sąsiad mi płacze, że gdyby wiedział sam by wylał takie jak moje, a przecież mówiłem mu.

    9.Plus z samej nazwy „płynne” czyli idealnie równe przykładałem 2m poziomice do posadzki i wszędzie dolegała do metalu czyli wszędzie była równa.

    10.nie wspomne że nie musiałem kupować sam piasku i cementu, martwic się o transport tego itp.

    Jeżeli mógł bym polecać posadzkę z miksokreta to wszędzie tam gdzie potrzebne są skosy

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Allenstein - niestety tylko duszą
    Dzielnica
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    Posty
    11.187

    Domyślnie

    jednym słowem (a raczej pięcioma) to to samo co inne
    nic szczególnego i specjalnego
    spox, jak amfa przestanie działać, to zejdziesz na ziemię, wyluzuj
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości

  7. #7

    Domyślnie

    widze ze zorjetowany jestes

    poczytaj moze sie nauczysz

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Allenstein - niestety tylko duszą
    Dzielnica
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    Posty
    11.187

    Domyślnie

    Cytat Napisał budowlany bob
    widze ze zorjetowany jestes

    poczytaj moze sie nauczysz
    no zorjentowany jestem
    na sukces
    niekoniecznie mój

    a czego miałbym się nauczyć?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ja14
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Posty
    2.603
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    143

    Domyślnie

    To nie amfa. Gosc napisal 8 postow i wszystkie o posadzkach anhydrytowych. To nachalna i klamliwa reklama. Proponuje dac malpie banana.

  10. #10
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    w***po***

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    50-100
    Posty
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał T-rex Zobacz post
    zastosowanie mają poodbne do cem. jeśli chodzi o wewnątrz.

    Czy gips ma lepsze przewodnictow od betonu - trzeba by do tabeli zerknąć.

    Ja takie jastrychy robiłem. Atlas SAM - bez agregatu ciężko się robi - ale wychodzi idealny poziom.

    To nie chodzi przenikanie anhydrytu i cementu ( betonu )
    Przenikanie ciepła jest większe w anhydrycie przez to że jest on monolitem. A np. jastrych z mixokreta jest pompowany powietrzem i w przekroju wygląda jak pumex.
    Co powoduje zmniejszenie przenikalności cieplnej.
    Tu była reklama...

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800)
    Parkiet

    Zarejestrowany
    Oct 2009
    Skąd
    Mława
    Kod pocztowy
    06-500
    Posty
    2.954

    Domyślnie

    Porównujesz dobrze wykonaną wylewkę z anhydrytu do żle wykonanej wylewki na bazie cementu. To nie fair.Pozdrawiam.

  12. #12
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    w***po***

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    50-100
    Posty
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Parkietkomplex Zobacz post
    Porównujesz dobrze wykonaną wylewkę z anhydrytu do żle wykonanej wylewki na bazie cementu. To nie fair.Pozdrawiam.
    Nie porównuje dobrze czy źle zrobionej wylewki.
    Porównuje Technologie ich zrobienia.

    Jastrych anhydrytowy ( wylewany jest tylko w postaci płynnej ) - podawany przez pompy slimakowe
    Jastrych mixokret jest pompowany powietrzem dlatego w przekroju jest jak pumeks - chodź górna warstwa zatarta

    To jest porównanie technologi.
    Tu była reklama...

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur

    Zarejestrowany
    May 2007
    Skąd
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    Posty
    4.418

    Domyślnie

    Cytat Napisał wylewkasamopoziomuja Zobacz post
    To nie chodzi przenikanie anhydrytu i cementu ( betonu )
    Przenikanie ciepła jest większe w anhydrycie przez to że jest on monolitem. A np. jastrych z mixokreta jest pompowany powietrzem i w przekroju wygląda jak pumex.
    Co powoduje zmniejszenie przenikalności cieplnej.
    Podkłady podłogowe cementowe nie dlatego wyglądają jak pumeks, bo są przepychane w wężach powietrzem- to oczywista bzdura.
    Anhydryty muszą mieć wytrzymałość na ścinanie (drewno) po zeszlifowaniu warstwy wierzchniej 2,0N/mm2. Nie ma ich wiele w Polsce, ale spotyka się je coraz częściej. Równie często słyszy się o problemach z ich deklarowaną wytrzymałością na ściskanie.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas

  14. #14
    Lider FORUM (min. 2800)
    Parkiet

    Zarejestrowany
    Oct 2009
    Skąd
    Mława
    Kod pocztowy
    06-500
    Posty
    2.954

    Domyślnie

    Cytat Napisał wylewkasamopoziomuja Zobacz post
    Nie porównuje dobrze czy źle zrobionej wylewki.
    Porównuje Technologie ich zrobienia.

    Jastrych anhydrytowy ( wylewany jest tylko w postaci płynnej ) - podawany przez pompy slimakowe
    Jastrych mixokret jest pompowany powietrzem dlatego w przekroju jest jak pumeks - chodź górna warstwa zatarta

    To jest porównanie technologi.
    Nie widzałeś struktury dobrze wykonanej wylewki z miksokreta. NNie chciałbym się wypowiadać na temat wylewek anhydrytowych ponieważ stanowią one ok, 5% podkładów, na których układam podłogi, ale betonowe wylewki w dobrym wykonaniu mają swoją zwartość i wartość. Proponuję trochę więcej obiektywizmu. Pozdrawiam

  15. #15
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    w***po***

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    50-100
    Posty
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    Podkłady podłogowe cementowe nie dlatego wyglądają jak pumeks, bo są przepychane w wężach powietrzem- to oczywista bzdura.
    Anhydryty muszą mieć wytrzymałość na ścinanie (drewno) po zeszlifowaniu warstwy wierzchniej 2,0N/mm2. Nie ma ich wiele w Polsce, ale spotyka się je coraz częściej. Równie często słyszy się o problemach z ich deklarowaną wytrzymałością na ściskanie.


    Jeżeli to jest bzdura wytłumacz mi jaka jest pompa w krecie.

    I od kiedy anhydryt musi mieć wytrzymałość na ścinanie 2,0N/mm2 bo np klasy F4 wszędzie lane nie maja ( chyba że przy dobrych gruntach)
    Tu była reklama...

  16. #16
    Lider FORUM (min. 2800)
    Parkiet

    Zarejestrowany
    Oct 2009
    Skąd
    Mława
    Kod pocztowy
    06-500
    Posty
    2.954

    Domyślnie

    Pompa w mixie służy do pneumatycznego przepychania niewielkich partii mieszanki betonowej a nie drobnych jej cząsteczek. Napowietrzenie następuje w niewielkim stopniu i nie jest istotne przy prawidłowo zagęszczonej wylewce.Pozdrawiam.

  17. #17
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    w***po***

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    50-100
    Posty
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Parkietkomplex Zobacz post
    Pompa w mixie służy do pneumatycznego przepychania niewielkich partii mieszanki betonowej a nie drobnych jej cząsteczek. Napowietrzenie następuje w niewielkim stopniu i nie jest istotne przy prawidłowo zagęszczonej wylewce.Pozdrawiam.


    Czyli tak jak pisałem popychana jest powietrzem.

    Napowietrzenie występuje. - chodź do stopnia bym się kłócił.

    Żeby była jasność : to są inne technologie wykonania znam je bardzo dobrze bo je wykonuje.

    Cała sprawa zaczęła się od przenikania ciepła nie pisze odporności na: ścinanie , łamanie, zginanie (to są odrębne rzeczy).

    I tak jak kiedyś zleciłem badanie anhydryt i mixa to wyszły duże różnice w przenikaniu i nie mówię o badaniach dla potrzeb producentów

    Postaram się dogrzebać do badań żeby pokazać różnice.


    ps. wklejam zdjęcie przekroju (bo mam anhydrytu)
    niedługo wstawię przekrój mixa
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	12.jpg
Wyświetleń:	177
Rozmiar:	91,4 KB
ID:	124809
    Tu była reklama...

  18. #18
    Lider FORUM (min. 2800)
    Parkiet

    Zarejestrowany
    Oct 2009
    Skąd
    Mława
    Kod pocztowy
    06-500
    Posty
    2.954

    Domyślnie Porównanie wylewek anhydrytowych do betonowych.

    Cytat Napisał wylewkasamopoziomuja Zobacz post
    Czyli tak jak pisałem popychana jest powietrzem.

    Napowietrzenie występuje. - chodź do stopnia bym się kłócił.

    Żeby była jasność : to są inne technologie wykonania znam je bardzo dobrze bo je wykonuje.

    Cała sprawa zaczęła się od przenikania ciepła nie pisze odporności na: ścinanie , łamanie, zginanie (to są odrębne rzeczy).

    I tak jak kiedyś zleciłem badanie anhydryt i mixa to wyszły duże różnice w przenikaniu i nie mówię o badaniach dla potrzeb producentów

    Postaram się dogrzebać do badań żeby pokazać różnice.


    ps. wklejam zdjęcie przekroju (bo mam anhydrytu)
    niedługo wstawię przekrój mixa
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	12.jpg
Wyświetleń:	177
Rozmiar:	91,4 KB
ID:	124809
    Szanowny kolego - specjalisto od wylewek, mam do Ciebie prośbę abyś w skali od 1 do10 ocenił wylewki anhydrytowe i obok nich na bazie cementu.
    10 PKT OTRZYMUJE TWOIM ZDANIEM MATERIAŁ LEPSZY, GORSZY ODPOWIEDNIO DO RÓŻNICY W PARAMETRACH CZY OGÓLNEJ OCENY.
    1. Koszt wykonania jednego m2.
    2. Czasookres od wylania do montażu okładzin drewnianych (osuszanie).
    3. Technologia umożliwiająca uzyskanie wysokiej jakości w warunkach budowlanych.
    4. Odporność na odrywanie - Pull-Off.
    5 Wytrzymałość na ścinanie - Pressomess - istotna przy podłogach drewnianych, litych.
    6. Minimalna grubość wylewki na izolacji termicznej spełniająca wymogi obciążeniowe.
    7. Przewodność cieplna materiału.
    8. Przenikalność cieplna konstrukcji wylewki - podłogówka.
    9. Odporność na degradację pod wpływem podwyższonej wilgotności otoczenia wylewki.
    10. Mozliwości wykonawcze w różnych, czasami odległych miejscach.
    11. Możliwości wykonawcze w zakresie minimalnych wielkości wylewek.
    Proszę o obiektywizm w ocenie. Pozdrawiam

  19. #19
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    w***po***

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    50-100
    Posty
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Parkietkomplex Zobacz post
    Szanowny kolego - specjalisto od wylewek, mam do Ciebie prośbę abyś w skali od 1 do10 ocenił wylewki anhydrytowe i obok nich na bazie cementu.
    10 PKT OTRZYMUJE TWOIM ZDANIEM MATERIAŁ LEPSZY, GORSZY ODPOWIEDNIO DO RÓŻNICY W PARAMETRACH CZY OGÓLNEJ OCENY.
    Super pomysł !


    1. Koszt wykonania jednego m2. Porównywalna(śląsk 28zl/m2) lub wyższa Anhydrytu inne rejony Polski około 36-40zł
    2. Czasookres od wylania do montażu okładzin drewnianych (osuszanie).Bez przyspieszania cement szybciej uzyska wartość z przyspieszeniem anhydryt
    3. Technologia umożliwiająca uzyskanie wysokiej jakości w warunkach budowlanych.Sprecyzuj
    4. Odporność na odrywanie - Pull-Off. NIe robiłem / norma branżowa
    5 Wytrzymałość na ścinanie - Pressomess - istotna przy podłogach drewnianych, litych. Robiłem tylko na anhydrycie 1,4-2,9N/mm2 w zależności klasy i gruntów
    6. Minimalna grubość wylewki na izolacji termicznej spełniająca wymogi obciążeniowe.Pytanie nie ścisłe jakie obciążanie, sprecyzuje w moich pytaniach ? Anhydryt 3,5 cm Cement 5cm
    7. Przewodność cieplna materiału. Nikt mi nie poda przewodności cieplnej mixa a jeżeli ktoś ma takie dane chętnie zobacze PAPIERY (jak znajde swoje od razu umieszczę ) Anhydryt w zależności odproducenta od 1,4-2,2W/mK
    8. Przenikalność cieplna konstrukcji wylewki - podłogówka.Sprecyzuj
    9. Odporność na degradację pod wpływem podwyższonej wilgotności otoczenia wylewki. Anhydryt nie nadaje sie do mokrych pomieszczeń - Ile masz takich w domu? / cementowi to nie przeszkadza.
    10. Mozliwości wykonawcze w różnych, czasami odległych miejscach. Bez różnicy każde miejsce w Polsce / większa dostępność cementu ( więccej kretów)
    11. Możliwości wykonawcze w zakresie minimalnych wielkości wylewek. Anhydryt bije na głowę dostępny w każdej castoramie nawet mixokret nie przyjedzie na 3 m2

    1-10 ocena nie ma sensu - tak przynajmniej wymienimy poglądy i mam nadzieje ze pod koniec wątku uzyskamy ciekawą bazę wiedzy dla osób budujących się

    Oprócz tego że pytania były skierowane przeciwko anhydrytowi mam nadzieje że odpowiedziałem obiektywnie.Każde z Twoich pytań mogę rozwinąć i wyjaśnić.
    Jutro umieszczę swoje i również będę prosił o obiektywizm Pozdrawiam Maciej
    Ostatnio edytowane przez w***po*** ; 12-07-2012 o 12:33
    Tu była reklama...

  20. #20
    Lider FORUM (min. 2800)
    Parkiet

    Zarejestrowany
    Oct 2009
    Skąd
    Mława
    Kod pocztowy
    06-500
    Posty
    2.954

    Domyślnie

    Cytat Napisał wylewkasamopoziomuja Zobacz post
    Super pomysł !


    1. Koszt wykonania jednego m2. Porównywalna(śląsk 28zl/m2) lub wyższa Anhydrytu inne rejony Polski około 36-40zł
    2. Czasookres od wylania do montażu okładzin drewnianych (osuszanie).Bez przyspieszania cement szybciej uzyska wartość z przyspieszeniem anhydryt
    3. Technologia umożliwiająca uzyskanie wysokiej jakości w warunkach budowlanych.Sprecyzuj
    4. Odporność na odrywanie - Pull-Off. NIe robiłem / norma branżowa
    5 Wytrzymałość na ścinanie - Pressomess - istotna przy podłogach drewnianych, litych. Robiłem tylko na anhydrycie 1,4-2,9N/mm2 w zależności klasy i gruntów
    6. Minimalna grubość wylewki na izolacji termicznej spełniająca wymogi obciążeniowe.Pytanie nie ścisłe jakie obciążanie, sprecyzuje w moich pytaniach ? Anhydryt 3,5 cm Cement 5cm
    7. Przewodność cieplna materiału. Nikt mi nie poda przewodności cieplnej mixa a jeżeli ktoś ma takie dane chętnie zobacze PAPIERY (jak znajde swoje od razu umieszczę ) Anhydryt w zależności odproducenta od 1,4-2,2W/mK
    8. Przenikalność cieplna konstrukcji wylewki - podłogówka.Sprecyzuj
    9. Odporność na degradację pod wpływem podwyższonej wilgotności otoczenia wylewki. Anhydryt nie nadaje sie do mokrych pomieszczeń - Ile masz takich w domu? / cementowi to nie przeszkadza.
    10. Mozliwości wykonawcze w różnych, czasami odległych miejscach. Bez różnicy każde miejsce w Polsce / większa dostępność cementu ( więccej kretów)
    11. Możliwości wykonawcze w zakresie minimalnych wielkości wylewek. Anhydryt bije na głowę dostępny w każdej castoramie nawet mixokret nie przyjedzie na 3 m2

    1-10 ocena nie ma sensu - tak przynajmniej wymienimy poglądy i mam nadzieje ze pod koniec wątku uzyskamy ciekawą bazę wiedzy dla osób budujących się

    Oprócz tego że pytania były skierowane przeciwko anhydrytowi mam nadzieje że odpowiedziałem obiektywnie.Każde z Twoich pytań mogę rozwinąć i wyjaśnić.
    Jutro umieszczę swoje i również będę prosił o obiektywizm Pozdrawiam Maciej
    Dzięki sz szybkie odniesienie się do propozycji.
    Sądzę, że Twoje wypowiedzi wywołają pewną dyskusję ale tak jak wspomniałeś mogą pozwolić na głębszą ocenę takich lub innych wylewek.
    Doprecyzuję moje pytania.
    ad 3 - dotyczy dylatacji, płaskości i jednorodności w strukturze.
    ad.6 - mieszkaniówka 1.5 kN/m2
    ad.8 - przenikalność czyli przewodność w odniesieniu do grubości wylewki.
    Uważam, że punktacje wystawione przez różne strony pozwoliłyby wyciągnąć srednią arytmetyczną, co moim zdaniem byłoby najbardziej obiektywne.Pozdrawiam.

Strona 1 z 2