    Domyślnie Czy nie za duża moc kotła ?

    Sprawa wygląda tak. Mam zrobiony projekt instalacji c.o/c.w.u, dla takiego domku http://www.projekty.ign.com.pl/projekt_domu/bolek/246.

    Projektant wyliczyl następujące wielkości:
    - kubatura 547 m3
    - powierzchnia ogrzewana 202 m2
    - wskaźnik cieplny budynku - powierzchniowy 45,4 W/m2
    - straty ciepła 9,2 kW

    Technologia:
    - ściany zewnetrzne Porotherm P+W 25cm, ocieplenie styropian18cm (wsp. przewodzenia ciepła 0,032)
    - poddasze ocieplone wełną mineralną 18cm + 15cm (wsk. przew. ciepła 0,035)
    - rekuperacja bez GWC
    - na parterze podłogówka, na górze grzejniki (w łazienkach na górze podłogówka)
    - podłoga na gruncie ocieplona styro 20cm
    - ogrzewanie gazowe, kocioł kondensacyjny z pełną automatyką
    - kominek z grawitacyjnym DGP (rozprowadzanie do 3 pomieszczeń); palone będzie raczej okazyjnie

    W domu będą mieszkać 4 osoby.
    Projektant zaproponował kocioł o mocy 22 kW.

    Czy to aby nie za dużo jak na takie parametry ?

  2. #2

    Domyślnie

    Projektant opierał się na oryginalnym projekcie architektonicznym, gdzie parametry ocieplenia są znacznie słabsze, no i nie ma reku. Oczywiście przekazałem mu wszystkie informacje odnośnie planowanego ocieplenia, ale kto wie, może coś przeoczył :/ W każdym razie dałeś mi do myślenia. Różnica 15 W/m2 między tym co mam wyliczone, a tym co powinno być wg Ciebie, to dość sporo :/

    Okien tarasowych faktycznie jest bardzo dużo, ale nie sądzę, żeby aż tak pogarszały parametry (sam taras też jest odizolowany od budynku). Balkon będę izolował płytami poliuretanowymi.

  3. #3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    phans

    Zarejestrowany
    Aug 2005
    Skąd
    mazowieckie ok. Żyrardowa
    Posty
    677

    Domyślnie

    A ten kocioł to 2f czy jednofuncyjny z zasobnikiem? Jeżeli to drugie to za dużo.
    A gdzie ten kociołek będzie stać? Może pochwalisz się projektem went. mechanicznej?

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał phans
    A ten kocioł to 2f czy jednofuncyjny z zasobnikiem? Jeżeli to drugie to za dużo.
    Dlaczego za dużo?
    Jak moc minimalna będzie 3-4kW i sprawność w całym zakresie modulacji będzie jednakowa to kociołek może mieć i 22kW mocy maksymalnej.
    Nie próbuj świni uczyć śpiewać, nie dość, że swój czas zmarnujesz to jeszcze świnię zdenerwujesz.

  5. #5

    Domyślnie

    Jeśli kocioł 1-funkcyjny, to moc na pewno za duża - wystarczy poczytać w innych tematach dlaczego.
    myślenie jest przyszłością

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony