Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW pierwszej kolejności ustal czy w łazience będzie wanna zabudowana czy brodzik, itp - nie ma tam wtedy potrzeby montować rurek albo przynajmniej w bardzo ograniczonym zakresie ze względu chociażby na strate przez przenikanie do gruntu albo strefę brzegową.
W drugiej kolejności robisz to samo z meblami "pewniakami" typu zabudowa w kuchni, zabudowa szaf we wnekach itp - znowu albo niepotrzebne albo minimalnie (rozstaw 20-30cm).
Następnie decydujesz czy potrzebna ci jest strefa brzegowa i tam zagęszczasz względem pozostałego rozstawu.
Na koniec decydujesz czy zróznicować rozstaw łazienkowy od pokojowych, kuchennego i wiatrołapu i zaczynasz rysować.
A potem.. Po przespaniu się z już wyrysowanymi układami rysujesz jeszcze raz
pozdro
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tam podłogówkę robiłem pod wanna, jak i pod meblami.
W razie przemeblowania nie będzie problemu z ustawieniem mebli w nowym miejscu.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą systemy gdzie układa się je w styropianem oraz takie gdzie rurka leży na spacjalnej blasze, której zadaniem jest zwiększyć powierzchnię przekazywania ciepła względem płyty
Generalnie sporo zależy od zapotrzebowania na ilość przekazanej energii do płyty. Im ma być ona większą to i rurka gesciej. W skrajnym przypadku jak juz ze względów ekonomicznych nie opłaca się zagęszczanie rozstawu to zatopione całej rurki w płycie zwiększa zdolność do przekazania ciepła do płyty. To że częściowo od spodu mogą być fragmenty odsłoniętej rurki nie oznacza ze gdzieś to ciepło "uleci". Po prostu będzie mniejsza zdolność przekazania ciepła pomiędzy rurka a płyta.
pozdro
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jaki rozstawy Ci wyszły?
Ja mam w tej chwili problem jak zaraza z punktu widzenia inwerstora.
Zrobiłem OZC budynku z Asolt.
Po lekturze forum nastawiłem się na pompy PW Panasonic.
Wysłałem dane do 5 czy nawet 6 różnych FIRM, które sprzedają pompy Panasa na alllegro w internecie lub mojej okolicy.
Teraz uwaga!
KAŻDA dobrała INNĄ pompę.
Mam dobrane różne pompy SDC i SXC.
Rozwiązania Split i All in one.
I czego już zupełnie nie potrafię zrozumieć to fakt, że mam rozstrzał w mocach od 7-9 kW.
Powiedzcie mi, jak normalny inwestor ma podjąć rozsądną decyzję?
Nie musi być perfekcyjnie ale żeby chociaż nie było potem źle.....
Podobnie rozstawy rurek podłogówki.
Tutaj naczytałem się aby broń boże nie instalować ich wszędzie co 10 cm.
Obliczenia Purmo które dostałem z projektem mówią o rozstawach 10 cm w łazienkach i większych w innych pomieszczeniach.
Natomiast jeden z dobierających pompę, którego argument brzmią przynajmniej dla mnie rozsądnie jeśli chodzi o dobór pompy, pisze, żeby dawać wszędzie co 10cm a w łazienkach nawet 8cm.
Dopiero wtedy będziemy mieli możliwość prawdziwych oszczędności w przypadku pompy PW.
Ech......
Jaki buduję dom???? nie wiem, Asolt liczy Pewnie wyjdzie coś pomiędzy 4 i 5L
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli masz OZC to masz tam taki np. wynik
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4563 W - czyli teoretycznie na ogrzewanie potrzebuję pompę o mocy 4,6 kW
Mojemu wykonawcy wyszło odrobinę wyższe zapotrzebowanie roczne, dodał do tego CWU i zaproponował mi odrobinę mocniejszą pompę 7KW. ( Panasonic nie ma takich o mocy 6KW )
Przy pompie ciepła im mniejsza różnica w temperaturach tym lepiej, dasz rurki co 10 cm, to temperatura zasilająca może być niższa niż gdybyś zrobił co 20 cm. czyli lepiej. U mnie będzie wszędzie co 10 cm, temperatura w pomieszczeniach ustawiana na rozdzielaczach, jedna drabinka w łazience z grzałką elektryczną. Jeśli znajdę ładną drabinkę elektryczną to zrezygnuję z wpięcia w rozdzielacz.
Ostatnio edytowane przez PaRa ; 04-06-2016 o 09:37
Mój dziennik budowy
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100
Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie ta wartość wynosi: 4415 W
Przy czym OZC było robione w momencie zanim zdecydowałem się na zmniejszenie jednego z pomieszczeń poddasza (zabudowa skosów regipsami i wpakowanie tam ocieplenia dodatkowego). Wpłynęło to na zmniejszenie powierzchni grzanej o 10m2 i kubatury.
Jeżeli przeliczę to po prostu proporcjonalnie to będzie około: 4149 W
Jaki buduję dom???? nie wiem, Asolt liczy Pewnie wyjdzie coś pomiędzy 4 i 5L
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100
Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100
Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tutaj uważaj bo panele jak i deski, parkiet czy wykładziny mają większy opór cieplny co w konsekwencji powoduje "lekkie przyblokowanie" przekazywania ciepła do pomieszczenia. W dalszej kolejności powoduje to bardziej równomiernie "rozproszenie" ciepła w płycie co oznacza możliwość mniejszego zagęszczenia rurek jeśli tylko pozostałe parametry na to pozwola. Po drugiej stronie są pomieszczenia z terakotą, ceramika bo przy ich małym oporze ciepłym i cienkiej płycie grzejnej, zbyt małym rozstawie można doprowadzić do konieczności podniesienia temp zasilania i dodatkowo do efektu występowania ciepłych i zimnych miejsc na płycie.
pozdro
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPojawia się problem. mam do ogrzania 119m2 podłóg na parterze. zachowując moje założenia wyszlo by mi ok 14-15 pętli, a to zdecydowanie za dużo. pojawia się więc pytanie - czy mogę w płycie fundamentowej łączyć ze sobą pokoje, a np w miejscu ścian działowych, aby nie ogrzewać ich zastsować otuline - rozcięta, zalożona i chwycona drutem wiązałkowym, bądź trytytką?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych