    Domyślnie Gaz i elektryka w jednym wykopie

    Witajcie.

    Jestem przed podłączaniem mediów do budynku. Szafka energetyczna stoi w odległości 1,5m od gazowej. W podobnej odległości obydwa media wchodzą do budynku. Czy zatem wykonując instalację gazową mogę wykorzystać wykop, aby wrzucić tam także przewód elektryczny? Ewentualnie na innej głębokości?

    Z góry dzięki za pomoc. Chodzi mi zarówno o kwestie praktyczne jak i formalne (prawo budowlane).
    Pozdrawiam,
    DW

  2. #2

    Domyślnie

    Nie szukaj oszczędności w taki sposób bo to grozi całkiem sporym bum

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał orko
    Nie szukaj oszczędności w taki sposób bo to grozi całkiem sporym bum
    A możesz napisać w jakich to okolicznościach może nastąpić to twoje bum ?

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar gazio
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Skąd
    Koszalin
    Posty
    296

    Domyślnie

    Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe:

    § 10. 1. Odległość pomiędzy powierzchnią zewn
    ętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia
    powinna wynosić nie mniej niż 40 cm, a przy skrzy-
    żowaniach lub zbliżeniach — nie mniej niż 20 cm, jeżeli
    gazociąg układany jest w pierwszej klasie lokalizacji
    równolegle do podziemnego uzbrojenia.
    2. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o których
    mowa w ust. 1, po zastosowaniu płyt izolujących lub
    innych środków zabezpieczających

    Strefa kontrolowana gazociągu średniego i nieskiego ciśnienia to 1,0 m (po 0,5 m w każdą stronę)
    Czyli - wystarczy ulożyć kabel w odl. 0,5 m
    Jeśli chodzi o Bum - nie przesadzajmy.
    Za was, za nas, za gaz!!!

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał gazio
    Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe:

    § 10. 1. Odległość pomiędzy powierzchnią zewn
    ętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia
    powinna wynosić nie mniej niż 40 cm, a przy skrzy-
    żowaniach lub zbliżeniach — nie mniej niż 20 cm, jeżeli
    gazociąg układany jest w pierwszej klasie lokalizacji
    równolegle do podziemnego uzbrojenia.
    2. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o których
    mowa w ust. 1, po zastosowaniu płyt izolujących lub
    innych środków zabezpieczających

    Strefa kontrolowana gazociągu średniego i nieskiego ciśnienia to 1,0 m (po 0,5 m w każdą stronę)
    Czyli - wystarczy ulożyć kabel w odl. 0,5 m
    Jeśli chodzi o Bum - nie przesadzajmy.
    Dokładnie o to mi chodziło, zwykły wykop koparkowy ma około 0,4-0,5m więc spokojnie można sobie pociągnąć w jednym wykopie prąd i gaz.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał lee28
    Dokładnie o to mi chodziło, zwykły wykop koparkowy ma około 0,4-0,5m więc spokojnie można sobie pociągnąć w jednym wykopie prąd i gaz.
    Pod warunkiem, ze podczas układania rury i kabla będzie dbał, żeby cały czas zachować jak największą odległość między nimi. Jeśli wrzuci byle jak, to szerokość wykopu nie ma jakby znaczenia, prawda?
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm

  7. #7

    Domyślnie

    Dziękuję za komentarze. Chyba jednak zadam sobie trochę trudu i pomacham szpadlem. Nie sądzę, żeby udało mi się ułożyć sensownie te przewody w wykopie mini - koparki.

    Jest jakaś wyznaczona przepisami głębokość dla kabla elektrycznego?
    Pozdrawiam,
    DW